Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования

mib

Рекомендовані повідомлення

В 13.06.2024 в 07:59, solar2024 сказал:

Доброго дня, ви пробували до інвертора підключати генератор? 

У налаштуваннях в п. 03 (AC Input voltage range) виставте APL замість UPS
Може від інверторного гени буде і в UPS режимі працювати, хз.
Тут важливіше частота, а не напруга - в мене інвертор в UPS режимі від звичайного генератора то включав зарядку аккумулятора то виключав.
Схоже в APL режимі інвертор до частоти не надто прискіпливий. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.04.2024 в 09:01, ArturXL сказал:

Интересно то, что установка параметра (37) "Battery fully charged recovery point" ограничена по максимуму установки на 0.6В меньше, чем установленный параметр (11) "Battery floating charge voltage". Это ограничение прошито програмно при LF08. 

А для чого ви його завишаєте - щоб частіше зарядка включалась? В смислі намагаєтесь по повній вибрати все що приходить по сонцю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня усім

я правильно розумію, що:

-макс зарядний струм АКБ від мережі в цього інвертора - 80А

-при роботі від акб він не шумить до ~300Вт споживання

 

хтось може ще підказати:

- що в нього з шумом при живленні навантаження від мережі при зарядженому аккумі

- що в нього з шумом при зарядці акб від мережі 

 

розглядаю його у якості ДБЖ з 24в/280Аг…

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Serhii2024 сказав:

Доброго дня усім

я правильно розумію, що:

-макс зарядний струм АКБ від мережі в цього інвертора - 80А

-при роботі від акб він не шумить до ~300Вт споживання

 

хтось може ще підказати:

- що в нього з шумом при живленні навантаження від мережі при зарядженому аккумі

- що в нього з шумом при зарядці акб від мережі 

 

розглядаю його у якості ДБЖ з 24в/280Аг…

 

80 то общая от панелей плюс сеть. От сети только - меньше, кажись до 60, или 40. Но 40 точно)

От сети не шумит до тех же 300Вт. Дальше включает минимум, и дальше по нагрузке (при 2 кВт уже хорошо дует).

От батареи иногда включает вентиляторы при нагревании. Но тихо, на минималках. Но у меня выше 300 небыло ещё)

При зарядке - в зависимости от тока. При 5А включает редко, при 20 - постоянно на каких то первых скоростях, при 40 - уже быстрее. Мне лично норм, или привык 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, kostya сказал:

Доброго дня ви би не могли поділитися лінком для завантаження програми iPower а то не можу її знайти 

https://www.stroimdom.com.ua/topic/237780-srne-hf2430s60100-nakoplenie-opyta-ispolzovaniya/?do=findComment&comment=5389225

 

Solar-Station-Monitor-Inverter-PC-V1.6.zip

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 хвилину тому, ЯД сказав:

80 то общая от панелей плюс сеть. От сети только - меньше, кажись до 60, или 40. Но 40 точно)

От сети не шумит до тех же 300Вт. Дальше включает минимум, и дальше по нагрузке (при 2 кВт уже хорошо дует).

От батареи иногда включает вентиляторы при нагревании. Но тихо, на минималках. Но у меня выше 300 небыло ещё)

При зарядке - в зависимости от тока. При 5А включает редко, при 20 - постоянно на каких то первых скоростях, при 40 - уже быстрее. Мне лично норм, или привык 


блін…

В першому посту фото етикетки - там чітко написано що АС струм зарядки 80А, PV струм зарядки 60А.

у вас цей інвертор є і ви дивились, який макс струм зарядки від мережі, чи так, по памʼяті?

було б дуже добре подивитися саме в інверторі, бо я й тому і питаю- лейба каже про 80А від мережі, в якихось постах бачив 60А - а ви взагалі про 40А «точно є» - але цікавить саме можливий максимум від мережі

 

В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі

Інструкція 

Змінено користувачем Serhii2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, Serhii2024 сказал:

В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі

Думаю так и есть, но я не проверял, от солнца точно есть 60 от сети у меня стоит 20 но это мое ограничение, в настройках, сеть просто слабая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Serhii2024 сказав:


блін…

В першому посту фото етикетки - там чітко написано що АС струм зарядки 80А, PV струм зарядки 60А.

у вас цей інвертор є і ви дивились, який макс струм зарядки від мережі, чи так, по памʼяті?

було б дуже добре подивитися саме в інверторі, бо я й тому і питаю- лейба каже про 80А від мережі, в якихось постах бачив 60А - а ви взагалі про 40А «точно є» - але цікавить саме можливий максимум від мережі

 

В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі

Інструкція 

Из вашей инструкции 

Максимум от сети 80, а сеть + солнце 140

А 40 точно - потому что у меня установлено 40))

 

Screenshot_20240711-165058-450.png

Screenshot_20240711-164849-519.png

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, ЯД сказал:

А на последней странице есть табличка по моделям

Для нашей модели вроде же 80, на скрине плохо видно, но скачав инструкцию увидел 80

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Використовую данну модель декілька днів, по шуму досить комфортний, відчутно шумить десь після 1квт навантаження від акб, або при заряді більше 40А. До нього був powmr 4.2kw, то було трохи дискомфортно знаходитись з ним в одному приміщенні, час від часу він гучно продувався. Не зміг чомусь wifi модуль налаштувати, не хоче конектитись до мого роутера, але все легко налаштовується і без нього. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.07.2024 в 11:05, solar2024 сказал:

Використовую данну модель декілька днів, по шуму досить комфортний, відчутно шумить десь після 1квт навантаження від акб, або при заряді більше 40А. До нього був powmr 4.2kw, то було трохи дискомфортно знаходитись з ним в одному приміщенні, час від часу він гучно продувався. Не зміг чомусь wifi модуль налаштувати, не хоче конектитись до мого роутера, але все легко налаштовується і без нього. 

А чому замінили  powmr 4.2kw на SRNE 3kW? Там же потужність максимальна більше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16.07.2024 в 00:58, ArturXL сказав:

А чому замінили  powmr 4.2kw на SRNE 3kW? Там же потужність максимальна більше.

PowMR брав при перших відключеннях, потім перестали відключати тому і продав, ну і шум не подобався.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тепер розумію чому всі з часом переходять на 48В систему, 3квт інвертор дуже легко перевантажити, пральна машина + фен і він йде в захист. При 6-8квт було би набагато комфортніше, ну і бонусом швидша зарядка в 1.5-2 рази.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×