Mykola87 Опубліковано: 11 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2023 (змінено) Доброго дня! Маю плаский дах 100м2, зараз на стадії розведення електрики по дому. На дах через центральний вентканал електрики запускають кабель живлення для кондиціонерів. Зʼявилась ідея прокласти додаткову лінію електрокабелю «на майбутнє», яка буде іти з даху в приміщення з електрикою, можливо колись поставлю кілька панелей. Відповідно який кабель краще закласти? Який перетин, марка? Чи тим має бути спеціальний кабель для електропанелей? Змінено 12 травня 2023 користувачем Dr.Yura обернув фото на 180* 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 11 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2023 (змінено) Спеціальній кабель так і зветься кабель для сонячних систем, брати 6квадратів, пару чорний та червоний, краще заложити 2-3 таких пари Але як на мене краще проложити гофру і тоді шо хош туди можно провести, UV стійку і мінімум 40мм діаметром (або 2 по 32), обов`язково гарно, щоб не було кутів і можно було просунути жосткі кабелі Змінено 11 травня 2023 користувачем Vikingua 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2023 10 годин тому, Mykola87 сказав: Маю плаский дах А тепер форумчани мають проблеми з моніторами, які потрібно перевернути, щоб глянути на цей дах... 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2023 1 годину тому, sanyas15 сказав: А тепер форумчани мають проблеми з моніторами, які потрібно перевернути, щоб глянути на цей дах... фото обернув і замінив в першому повідомленні 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2023 12 годин тому, Vikingua сказав: Спеціальній кабель так і зветься кабель для сонячних систем, брати 6квадратів, пару чорний та червоний, краще заложити 2-3 таких пари Але як на мене краще проложити гофру і тоді шо хош туди можно провести, UV стійку і мінімум 40мм діаметром (або 2 по 32), обов`язково гарно, щоб не було кутів і можно було просунути жосткі кабелі замість гофри може краще труби для кабелів, є такі "Труба ПВХ жорстка гладка " і відразу повороти і все решта 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2023 53 минуты назад, Dr.Yura сказал: краще труби для кабелів, є такі "Труба ПВХ жорстка гладка " і відразу повороти і все решта минулого року була проблема з спеціальними тех трубами з протяжками. Купував звичайну 32 водопроводну, а для неї у епіку - повороти (у відділі електрики) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 12 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2023 звичайну трубу не рекомендую, під землею ще можно, а так вона непогано горить... в трубу з 90градусними поворотами кабель буде важко пхати, гофра плавно загнута я думаю все ж такі краще да і про UV не забувати, бо россипеться бистро 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2023 32 хвилини тому, Vikingua сказав: звичайну трубу не рекомендую, під землею ще можно, а так вона непогано горить... в трубу з 90градусними поворотами кабель буде важко пхати, гофра плавно загнута я думаю все ж такі краще да і про UV не забувати, бо россипеться бистро для тих труб для кабелів якраз повороти є плавні і нормальні, я перевіряв як в 40у трубу з повором просунути кабель 5*16 ВВГ, ну нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...