Олександр Уест Опубліковано: 27 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2023 Доброго дня. Частотник Sirio Universal на погружному в колодязь насосі постійно гепає при відкриванні крану. Плавний пуск увімкнено, проте плавно він набирає оберти лише 1 раз після увімкнення (але все одно невеличкий удар відбувається), кожен наступний раз моментально набирає максимальні оберти і сильно гепає. Зовсім не тримає постійний тиск в системі. Бака акумулятора та зворотного клапана біля насосу немає(в інструкції та продавець зазначили що вони не обовязкові). Є сумніви, що встановлення акум. бака допоможе, бо якщо відкрити кран на маленьку цівочку, щоб вода не витікла моментально, а до моменту доки насос розкрутиться в системі ще була вода, він все одно гепає. Грець би вже з ним з тим постійним напором, значно більше турбує постійне сильне гепання. Наразі 7000 грн. відправлені коту під хвіст, нажаль. Якщо хто-небудь стикався з подібною проблемою - відгукніться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2023 33 хвилини тому, Олександр Уест сказав: Доброго дня. Частотник Sirio Universal на погружному в колодязь насосі постійно гепає при відкриванні крану. Плавний пуск увімкнено, проте плавно він набирає оберти лише 1 раз після увімкнення (але все одно невеличкий удар відбувається), кожен наступний раз моментально набирає максимальні оберти і сильно гепає. Зовсім не тримає постійний тиск в системі. Бака акумулятора та зворотного клапана біля насосу немає(в інструкції та продавець зазначили що вони не обовязкові). Є сумніви, що встановлення акум. бака допоможе, бо якщо відкрити кран на маленьку цівочку, щоб вода не витікла моментально, а до моменту доки насос розкрутиться в системі ще була вода, він все одно гепає. Грець би вже з ним з тим постійним напором, значно більше турбує постійне сильне гепання. Наразі 7000 грн. відправлені коту під хвіст, нажаль. Якщо хто-небудь стикався з подібною проблемою - відгукніться. якщо нема зворонього клапана варіант що вода частково повертаєтсья назад в колодязь. може для початку поставте зворотній клапан в трубі в колодязі щоб тримав воду. Прихований текст Как установить частотный преобразователь Italtecnica Sirio Universal Wi-fi ? 1. Гидравлическое соединение: Sirio необходимо установить на стороне нагнетания насоса вертикально или горизонтально, учитывая направление потока, показанное указателем на крышке. Вода на выходе из насоса протекает через прибор, прежде чем распределяться по различным подключенным устройствам. Вода, попадающая в устройство Sirio, не должна содержать никаких примесей и/или других веществ, которые могут заблокировать установленный внутри обратный клапан. Чтобы максимально снизить этот риск, рекомендуется установить специальные фильтры на всасывающей стороне насоса. Установите небольшой расширительный бачок (5 литров) после Sirio, чтобы ограничить перезапуски, вызванные небольшими утечками, которые часто встречаются в большинстве систем. Значение предварительной зарядки бака должно соответствовать установленным значениям давления. Это также поможет поддерживать постоянную работу в приложениях, где требуется больше воды (например, для посудомоечных машин, систем смыва унитазов и т. д.). Ни в коем случае нельзя устанавливать обратный клапан между Sirio и помпой или между самим устройством и пользовательскими приборами, так как это может вызвать сбои в работе устройства. Однако на впускной трубе помпы можно установить обратный клапан, чтобы предотвратить его слив при остановке насоса. Не рекомендуется устанавливать оборудование в шахтах или в водонепроницаемых корпусах, где может образовываться сильный конденсат. 2. Электрическое соединение: Вставьте электрические провода в соответствующие зажимы, убедившись, что соблюдается правильный порядок сборки всех компонентов. Затяните резьбовые гайки достаточно плотно, чтобы провода не тянулись или не перекручивались снаружи. Зажим для вспомогательного контакта представляет собой глухой зажим: если вы хотите вставить провод дистанционного управления, лучше всего снять указанную гайку с устройства, а затем сломать пластиковую гайку с помощью отвертки. santehmaster.ua/chastotnyj-preobrazovatel-invertor/chastotnyj-preobrazovatel-italtecnica-sirio-universal-wi-fi.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2023 Не можна на погружний насос ставити клапан, читайте інструкцію. Клапан мона ставити на зовнюшню помпу, на всмоктуючу трубу. Від гідроудара спасе маленький РБ після Сіріо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 27 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2023 2 часа назад, naupv сказал: Не можна на погружний насос ставити клапан А яка фізика цієї заборони? Як на мене, почати треба з запитання про рівень води в колодязі. Якщо більше 10 м - то без зворотнього клана на виході з насоса будуть розриви води. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2023 4 години тому, naupv сказав: Не можна на погружний насос ставити клапан, читайте інструкцію. Клапан мона ставити на зовнюшню помпу, на всмоктуючу трубу. Від гідроудара спасе маленький РБ після Сіріо. чому неможна на погружний насос ставити клапан на трубу? може краще щоб автор вказав модель насосу, а то гугл по слові "погружний" видає як свердловинний, дренажний, вібраційний насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2023 Ни в коем случае нельзя устанавливать обратный клапан между Sirio и помпой или между самим устройством и пользовательскими приборами, так как это может вызвать сбои в работе устройства. (с) Вода, попадающая в устройство Sirio, не должна содержать никаких примесей и/или других веществ, которые могут заблокировать установленный внутри обратный клапан. (с) Однако на впускной трубе помпы можно установить обратный клапан, чтобы предотвратить его слив при остановке насоса. (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 28 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2023 2 години тому, naupv сказав: Ни в коем случае нельзя устанавливать обратный клапан между Sirio и помпой или между самим устройством и пользовательскими приборами, так как это может вызвать сбои в работе устройства. (с) Не знаю де ви це взяли, але в інструкції намальовано так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2023 Клапан у 90% насосах стоїть в самому насосі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 29 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2023 36 минут назад, naupv сказал: Клапан у 90% насосах стоїть в самому насосі. У меня водолей, встроенного клапана нет, в инструкции к насосу, было написано ставить ОК в 1м от насоса, я вкрутил прямо в насос, работает 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 14 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2023 В 29.04.2023 в 11:30, naupv сказал: Клапан у 90% насосах стоїть в самому насосі. У 90% насосов встроенного клапана нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...