Петр Первый Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 Здравствуйте. Есть вопрос, никак не могу понять в чем дело. В коробку приходит 2-х жильный кабель. Индикатор светится на фазе и не светится на нуле. Беру еще один 2-х жильный провод и подключаю только одну жилу к фазе. Ноль просто в "воздухе". После этого подключения на нуле появляется фаза. С чем это связано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 11 минут назад, Петр Первый сказал: появляется фаза. С чем это связано? возможно наводка . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 наводку показує індикатор. Так і має бути. Там має воно світитись трохи менш інтенсивно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 (змінено) Перевірено. Як що 50м подовжувача підключити у розетку без заземлення, наводки на жилу землі такого рівня, що стоячи на землі у мокрих чоботах і тримаючи у руках прожектор із корпусом виведенним до заземлювачого контакту на вилці, ноги сами починають таньцювати а рот матюкатися. А кинути прожектор жалко, бо розбитися може... Змінено 23 березня 2023 користувачем Enot123h 2 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 Звичайним індикатором з неонкою перевіряти наявність напруги на будь-яких повітряних лініях то марна справа. Але про це, на жаль, мало хто знає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 11 часов назад, Петр Первый сказал: Беру еще один 2-х жильный провод и подключаю только одну жилу к фазе Вы бы написали поподробнее , что подключаете , куда и зачем и что хотите сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 начните сначала и подробнее , чем меряете в каком месте и сфоткайте показания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 24 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2023 Емкостная утечка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз