kipa192 Опубліковано: 12 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2023 Нужно перекрыть проем 2,5 метра . С одной стороны плиты лежат на стене 380мм , с другой будут на перемычке . Нарузка на перемычку будет 3690 кг . Вопрос : Если перемычка будет НЕ несущая а набрана с трех штук 3ПБ30-8п общая несущая способность 6000кг . То есть с запасом 6000-3690=2310кг . Как вообще считать НЕсущая-НЕ несущая ? Знаю что несущая идет от 27 и выше , как правильно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 12 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2023 1 час назад, kipa192 сказал: Если перемычка будет НЕ несущая а набрана с трех штук 3ПБ30-8п общая несущая способность 6000кг . Откуда взялась такая цифра - 6000? Допустимая нагрузка определяется по последней цифре, у данной перемычки это 8кН/м2=800кг/м2 s-beton.com.ua/uk/zhelezobetonnye-izdeliya/peremichkikiev/peremychka-bruskovaya/219-peremychka-3pb-30-8p.html Вам нужно внутри использовать перемычку 5 ПБ 30-37-п, ну а снаружи можно поставить и 3 ПБ 30-8-п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 13 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 Я считал так : Перемычка 3ПБ30-8п . 800кг Х 2,5 м проема =2000кг . 2000 х 3 перемычки =6000 . Если я неправильно понял считать подскажите как правильно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 (змінено) 3 часа назад, kipa192 сказал: 800кг Х 2,5 м проема Ну, во-первых, не на м , а на м2, а, во-вторых, как правило, плиты опирают на 2/3 ширины стены(перемычки), т.е. наружная перемычка - самонесущая... Змінено 13 березня 2023 користувачем lastandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 48 хвилин тому, lastandr сказав: а, во-вторых, как правило, плиты опирают на 2/3 стены(но не менее 250мм) Перший раз таке чую. Виробники пишуть про мінімум 100мм. Ось, наприклад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 (змінено) 2 години тому, kipa192 сказав: Если я неправильно понял считать подскажите как правильно правильно рахувати наватаження на кг/м.п.(kN/m) бо несуча зданість перемички якраз саме в цих вимірах. наприклад, як що плита довжиною 6 м з навантаженням 800 кг/м2 то буде 2400 кг/м.п. тобто в місті спирання плити треба перемичка наприклад 5 ПБ 30-27-п (2980х250х220_h), але ще потрібно враховувати навантаження від кладки і тд.... 1 годину тому, lastandr сказав: плиты опирают на 2/3 стены(но не менее 250мм), тро хи не вірно, щось плутаєте. також рекомендація більщість серіі спирання не БІЛЬШЕ 250 мм. 47 хвилин тому, delic сказав: Виробники пишуть про мінімум 100мм. для кожного типу плити своі рекомендаціі по глибині спирання, бо тут все залежить від матеріалу опори(цегла, бетон, метал....), навантаження на плиту(багатоповерхівки), тип опори(наприклад рігель) і теке інше, але в середньому 100-150 мм так Змінено 13 березня 2023 користувачем Drosselbeere 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 (змінено) 1 час назад, delic сказал: Виробники пишуть про мінімум 100мм Согласен и исправил ... но это для кирпичных стен или ж/б армопоясов ... но ежели несущая перемычка имеет ширину 250мм, то лучше все-таки плиту опереть на всю ее ширину... Змінено 13 березня 2023 користувачем lastandr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 13 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 Телефонував на ЖБИ сказали що нагрузку рахують на метр погонний . В процесі підрахунків вийшов на те що під плити краще доцільніше встановлювати плитні перемички . Менше за шт/установку платити будівельникам і кран менше потратить часу . А як думаєта Ви ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 (змінено) 1 час назад, kipa192 сказал: доцільніше встановлювати плитні перемички ну, это смотря какие выберете... ежели такую 3ПП 30-10 , то она не подходит ... Змінено 13 березня 2023 користувачем lastandr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 13 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 Перейшов за посиланням .... РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ. КГС/М2: В15 . Так як розраховується несуча здатнсть за цими данними . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 1 година тому, kipa192 сказав: РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ. КГС/М2: В15 . Так як розраховується несуча здатнсть за цими данними . на сайте написана маячня. читайте марку 3ПП 30-10 (1 т/м.п) -ось несуча здатність. якщо вибирати несую плитну перемичку то 3 ПП 30-71 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 13 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 1 минуту назад, Drosselbeere сказал: на сайте написана маячня. читайте марку 3ПП 30-10 (1 т/м.п) -ось несуча здатність. якщо вибирати несую плитну перемичку то 3 ПП 30-71 Дякую за увагу до мого питання . Я цілком з Вами згоден . Інтернет публікації тупо переписуються для заробляння грошей на рекламі . А те що метр погонний чи квадратний більшості "до лампочки " Хоча моя дружина каже : " може порахувати по площі перемички" Занавіс . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 3 хвилини тому, kipa192 сказав: " може порахувати по площі перемички" Занавіс . теж варіант 😀 все ж таки повертаючись до вибору перемичок, що у вас за схема (довжина плит перекриття), яка відстань від перемички до плити, що поверх плит, чи є монолітний з/б пояс і тд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 13 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 Я зрозумів що Ви маєте на увазі . По будинку там де віконні пройоми відстань від перемички до плити буде менше 50см . Значить кирпична кладка не розвантажить тиск від плит . Тому ставлю плитну з запасом . Так як зверху буде( фронтон ) мансардний поверх жилий . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 1 час назад, kipa192 сказал: 3 ПП 30-71 такие перемычки делают в основном только под заказ...их нужно заказывать как минимум за месяц до начала работ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 16 хвилин тому, lastandr сказав: такие перемычки делают в основном только под заказ...их нужно заказывать как минимум за месяц до начала работ... так плитні перемички завжди були заказними позиціями, а на сьогодні тим паче Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 28 минут назад, lastandr сказал: такие перемычки делают в основном только под заказ...их нужно заказывать как минимум за месяц до начала работ... Почему за месяц? Их не пропаривают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2023 2 минуты назад, Dendnepr сказал: Почему за месяц? Скорее всего, что, конешно, должны определенное время выдерживать в камере... Но еще они стараются набрать заказов хотя бы на какую-то технологически выгодную партию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 14 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2023 Ще одне питання . Чи потрібна плитна перемичка в такій ситуації ? Стіна від цоколя до плит 3,80 . Після 50 см від площини цоколя буде віконний отвір висотою 50см і довжиною1,5метра . Для майбутньго напівпідвала . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 14 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2023 44 минуты назад, kipa192 сказал: Чи потрібна плитна перемичка в такій ситуації Любые проемы в стенах перекрываются перемычками(совсем не обязательно плитными, можно и брусковыми либо монолитными ) либо армопоясом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення