Вопрос по перемычкам .

kipa192

Рекомендовані повідомлення

Нужно перекрыть проем 2,5 метра . С одной стороны плиты лежат на стене 380мм , с другой будут на перемычке . Нарузка на перемычку будет 3690 кг . Вопрос Если перемычка будет НЕ несущая а набрана с трех штук 3ПБ30-8п общая несущая способность 6000кг . То есть с запасом 6000-3690=2310кг . Как вообще считать НЕсущая-НЕ несущая ? 

Знаю что несущая идет от 27 и выше , как правильно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, kipa192 сказал:

Если перемычка будет НЕ несущая а набрана с трех штук 3ПБ30-8п общая несущая способность 6000кг .

Откуда взялась такая цифра - 6000?
Допустимая нагрузка определяется по последней цифре, у данной перемычки это 8кН/м2=800кг/м2

s-beton.com.ua/uk/zhelezobetonnye-izdeliya/peremichkikiev/peremychka-bruskovaya/219-peremychka-3pb-30-8p.html

Вам нужно внутри использовать перемычку 5 ПБ 30-37-п, ну а снаружи можно поставить и 3 ПБ 30-8-п.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я считал так : Перемычка 3ПБ30-8п .  800кг Х 2,5 м проема =2000кг . 2000 х 3 перемычки =6000 . Если я неправильно понял считать подскажите как правильно .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, kipa192 сказал:

800кг Х 2,5 м проема

Ну, во-первых, не на м , а на м2,

а, во-вторых, как правило, плиты опирают на 2/3 ширины стены(перемычки), т.е. наружная перемычка - самонесущая... 

Змінено користувачем lastandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 хвилин тому, lastandr сказав:

а, во-вторых, как правило, плиты опирают на 2/3 стены(но не менее 250мм)

Перший раз таке чую. Виробники пишуть про мінімум 100мм. Ось, наприклад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, kipa192 сказав:

Если я неправильно понял считать подскажите как правильно

правильно рахувати наватаження на  кг/м.п.(kN/m) бо несуча зданість перемички якраз саме в цих вимірах. наприклад, як що плита довжиною 6 м з навантаженням 800 кг/м2  то  буде 2400 кг/м.п. тобто в місті спирання плити треба перемичка наприклад 5 ПБ 30-27-п (2980х250х220_h), але ще потрібно враховувати навантаження від кладки і тд....

 

1 годину тому, lastandr сказав:

плиты опирают на 2/3 стены(но не менее 250мм),

тро хи не вірно, щось плутаєте. також рекомендація більщість серіі спирання не БІЛЬШЕ 250 мм. 

 

47 хвилин тому, delic сказав:

Виробники пишуть про мінімум 100мм.

для кожного типу плити своі рекомендаціі по  глибині спирання, бо тут все залежить від матеріалу опори(цегла, бетон, метал....), навантаження на плиту(багатоповерхівки), тип опори(наприклад рігель) і теке інше, але в середньому 100-150 мм так 

Змінено користувачем Drosselbeere
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, delic сказал:

Виробники пишуть про мінімум 100мм

Согласен и исправил ... но это для кирпичных стен или ж/б армопоясов ...
но ежели несущая перемычка имеет ширину 250мм, то лучше все-таки плиту опереть на всю ее ширину...

 

Змінено користувачем lastandr
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Телефонував на ЖБИ сказали що нагрузку рахують на метр погонний . В процесі підрахунків вийшов на те що під плити краще  доцільніше встановлювати плитні перемички . Менше за шт/установку платити будівельникам і кран менше потратить часу . А як думаєта Ви ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, kipa192 сказал:

доцільніше встановлювати плитні перемички

ну, это смотря какие выберете...

ежели такую 3ПП 30-10 , то она не подходит ...

 

Змінено користувачем lastandr
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перейшов за посиланням ....

РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ. КГС/М2:

В15 . Так як розраховується несуча здатнсть за цими данними .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, kipa192 сказав:

РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ. КГС/М2:

В15 . Так як розраховується несуча здатнсть за цими данними .

на сайте написана маячня. 

читайте марку 3ПП 30-10 (1 т/м.п) -ось несуча здатність. якщо вибирати несую  плитну перемичку  то 3 ПП 30-71  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Drosselbeere сказал:

на сайте написана маячня. 

читайте марку 3ПП 30-10 (1 т/м.п) -ось несуча здатність. якщо вибирати несую  плитну перемичку  то 3 ПП 30-71  

Дякую за увагу до мого питання . Я цілком з Вами згоден . Інтернет публікації тупо переписуються для заробляння грошей на рекламі . А те що метр погонний чи квадратний більшості "до лампочки " Хоча моя дружина каже : " може порахувати по площі перемички" Занавіс .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, kipa192 сказав:

" може порахувати по площі перемички" Занавіс .

теж варіант 😀

 

все ж таки повертаючись до вибору перемичок, що у вас за схема (довжина плит перекриття), яка відстань від перемички до плити, що поверх плит, чи є монолітний з/б  пояс і тд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я зрозумів що Ви маєте на увазі . По будинку там де віконні пройоми відстань від перемички до плити буде менше 50см . Значить кирпична кладка не розвантажить тиск від плит . Тому ставлю плитну з запасом . Так як зверху буде( фронтон ) мансардний поверх жилий .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, kipa192 сказал:

3 ПП 30-71  

такие перемычки делают в основном только под заказ...их  нужно заказывать как минимум за месяц до начала работ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, lastandr сказав:

такие перемычки делают в основном только под заказ...их  нужно заказывать как минимум за месяц до начала работ...

так плитні перемички завжди були заказними позиціями, а на сьогодні тим паче 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 минут назад, lastandr сказал:

такие перемычки делают в основном только под заказ...их  нужно заказывать как минимум за месяц до начала работ...

Почему за месяц? Их не пропаривают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Dendnepr сказал:

Почему за месяц?

Скорее всего, что, конешно, должны определенное время выдерживать в камере...

Но еще они стараются набрать заказов хотя бы на какую-то технологически выгодную партию... 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще одне питання . Чи потрібна плитна перемичка в такій ситуації ? Стіна від цоколя до плит 3,80 . Після 50 см від площини цоколя буде віконний отвір висотою 50см і довжиною1,5метра . Для майбутньго напівпідвала . 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, kipa192 сказал:

Чи потрібна плитна перемичка в такій ситуації

Любые проемы в стенах перекрываются перемычками(совсем не обязательно плитными, можно и брусковыми либо монолитными ) либо армопоясом...