bened Опубліковано: 20 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2023 Шановне товариство! Маємо 5 геотермальних зондів в свердловинах. Питання наскільки добре буде працювати система при підключенні їх по Тіхельману? Вихідні данні: -Зонди різної довжини, з урахуванням опуску у свердловини, розбіжність склала до 4 метрів по довжині труби. Довжина зонду планувалася 66 метрів. -Діаметр труби 40мм. Перші два зонди після зварювання були опресовані тиском 8 бар, і залишені на сонці на декілька днів, Візуально трубу роздуло, прохід збільшився. Останні 3 зондди опресовані тиском 3 бар. Всі 5 зондів опускалися у свердловини з тиском у 3 бар. Монтаж зондів планується трубою 50мм (горизонтальна обв"язка і подача в котлову) Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2023 Я бы не собирал концы петель под землей по Тихельману или иначе. Рассмотрите вариант сбора концов петель в распределитель, наружный или внутренний на, например, 63 трубе с отсечной арматурой и вохдухоотводчиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bened Опубліковано: 20 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2023 1 час назад, Пролин сказал: Я бы не собирал концы петель под землей по Тихельману или иначе. Рассмотрите вариант сбора концов петель в распределитель, наружный или внутренний на, например, 63 трубе с отсечной арматурой и вохдухоотводчиками. Шановний,питання в іншому. Хотілося б отримати грунтовну консультацію консультантів цього розділу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2023 В 20.02.2023 в 14:04, bened сказал: Шановний,питання в іншому. Хотілося б отримати грунтовну консультацію консультантів цього розділу. Тут нет дежурных консультантов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2023 Відповідаю: при підключенні зондів по-тіхельману система має/буде працювати вірно. Інша справа чи вірно ми розуміємо сам тип цього підключення, а оскільки немає жодних креслень і штатні телепати у відпустці, то гарантовано близької до правди відповіді надати ніхто не зможе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bened Опубліковано: 28 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2023 В 27.02.2023 в 14:50, DimaF сказал: Тут нет дежурных консультантов... Невірно. Див. тему "Наши консультанти" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bened Опубліковано: 28 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2023 Щиро дякую консультану МУРАВА, заспокоїли . В тому,що система буде робочою сумнівів не було. Для якісного аналізу, дійсно даних замало. Але хотілося... Для себе все вирішив. Всім дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 28 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2023 12 хвилин тому, bened сказав: В тому,що система буде робочою сумнівів не було. Для якісного аналізу, дійсно даних замало. Але хотілося... Система не буде робочою, бо петля Тіхельмана не балансує контури різної довжини. Те, що ви збираєтесь робити, буде схожим не петлю Тіхельмана, але буде відрізнятись від неї настільки, щоб зробити все рішення не робочим. Вам потрібен контроль на потоком теплоносія через кожен зонд, а це можна отримати тільки з допомогою розподільчого колектора з ізоляціною та балансувальною арматурою, і вам про це вже вище сказали: 20.02.2023 в 12:19, Пролин сказав: Рассмотрите вариант сбора концов петель в распределитель, наружный или внутренний на, например, 63 трубе с отсечной арматурой и вохдухоотводчиками. Ви вже так полюбили петлю Тіхельмана, що бачите тільки те, що хочете бачити, але упускаєте основту суть. Ваші зонди — робіть що хочете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bened Опубліковано: 1 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2023 16 часов назад, volomoto сказал: Система не буде робочою, бо петля Тіхельмана не балансує контури різної довжини. Те, що ви збираєтесь робити, буде схожим не петлю Тіхельмана, але буде відрізнятись від неї настільки, щоб зробити все рішення не робочим. Вам потрібен контроль на потоком теплоносія через кожен зонд, а це можна отримати тільки з допомогою розподільчого колектора з ізоляціною та балансувальною арматурою, і вам про це вже вище сказали: Ви вже так полюбили петлю Тіхельмана, що бачите тільки те, що хочете бачити, але упускаєте основту суть. Ваші зонди — робіть що хочете Угу, дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз