thebiggy Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) Доброго дня Буду вдячний, якщо у когось із грамотних фахівців знайдеться трохи часу для потикати мене носом у косяки цієї схеми. Грамотну обґрунтовану критику прийму з вдячністю. Пара коментарів 1) я не електрик від слова зовсім, частково розібрався в логіці, частково натирів з інету за аналогією. 2) введення знизу-вгору 3) бренди на схемі цілком довільні. Схиляюся до Шнайдера та/або АББ. Щиток планую 4*12 4) поділ PEN після лічильника - знаю, але інакше зробити неможливо в моїх умовах 5) трифазних споживачів нема і не плануються, плита вже є, не бачу сенсу її міняти 6) намагаюся бути оптимістом та вірити, що цього року вдасться реалізувати намічене. І так рік втрачено, а часу все менше і менше (((. Дякую Змінено 12 лютого 2023 користувачем thebiggy 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) УЗО 300 ма в межах шафи зайве. Якщо дуже хочете, ставте його на стовпі. Автомати на звичайні споживачі не більше 16А с кабелем 2.5 мм кв. Номінал автомата повинен бути менше номінала УЗО. Якщо РЕN Розділяється після лічильника чи автомата, то треба робити своє заземлення. На вході треба триполюсний автомат. Змінено 12 лютого 2023 користувачем BugS 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thebiggy Опубліковано: 12 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) 12 минут назад, BugS сказал: УЗО 300 ма в межах шафи зайве. Якщо дуже хочете, ставте його на стовпі. - на стовпі немає можливості Якщо РЕN Розділяється після лічильника чи автомата, то треба робити своє заземлення. - так, воно буде, власне, вже є На вході треба триполюсний автомат. - Власне, він вже є на стовпі. А в будинку треба відключати лінії окремо. Там є невимикаємі лінії (опалення, сигналка и тп). (перепрошую, поки не розібрався з цитуванням) Змінено 12 лютого 2023 користувачем thebiggy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 9 часов назад, BugS сказал: Якщо РЕN Розділяється після лічильника чи автомата, то треба робити своє заземлення А якщо не розділяється, то що, заземлення не потрібно?! Стосовно схеми: Після ввідних автоматів стоїть узо, яке вимикає всі три фази разом. Тож потреби в окремих автоматах немає. Далі стоїть трьохфазний зубр, його треба замінити на три однофазні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 За автомат 16 на розетки вже сказали. Ще з плитою - зазвичай вона двохфазна, рідко трьохфазна. Зараз підключена тільки одна фаза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 16 хвилин тому, shneider_vova сказав: Після ввідних автоматів стоїть узо, яке вимикає всі три фази разом. Тож потреби в окремих автоматах немає. Вважаєте, що там потрібне узо на 300 мА? Що воно захищіє? 30 см дроту у щитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 1 час назад, BugS сказал: Вважаєте, що там потрібне узо на 300 мА? Що воно захищіє? 30 см дроту у щитку? ні, воно захищає будинок. це протипожарне селективне узо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 28 хвилин тому, shneider_vova сказав: ні, воно захищає будинок. це протипожарне селективне узо За цим узо стоять узо 30мА. Вони не захищають? Ви можете пояснити фізично, для чого там узо 300 мА? Яка ситуація може трапитись, що узо 30 мА не спрацюють, а 300 спрацює? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 1 минуту назад, BugS сказал: За цим узо стоять узо 30мА. Вони не захищають? Ви можете пояснити фізично, для чого там узо 300 мА? Яка ситуація може трапитись, що узо 30 мА не спрацюють, а 300 спрацює? 1) для системи заземлення ТТ рекомендовано двоступеневий захист, тобто УЗО на 30 ма не спрацювало, а 300 спрацює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thebiggy Опубліковано: 13 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 3 часа назад, shneider_vova сказал: Далі стоїть трьохфазний зубр, його треба замінити на три однофазні Як я зрозумів, Zubr D6 - працює по фазам окремо. Конструктивно це три однофазних в одному корпусі. 3 часа назад, shneider_vova сказал: Після ввідних автоматів стоїть узо, яке вимикає всі три фази разом. Тож потреби в окремих автоматах немає. О, це точно, це я протупив, дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thebiggy Опубліковано: 13 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 3 часа назад, shneider_vova сказал: Ще з плитою - зазвичай вона двохфазна, рідко трьохфазна. Зараз підключена тільки одна фаза В мене однофазна. Марку як доберусь - подивлюсь. Але в цьому питанні буду ще розбиратися, може тут "не все так однозначно" ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 1 час назад, thebiggy сказал: Як я зрозумів, Zubr D6 - працює по фазам окремо. можливо. але в чому економія? по коштам там, здається, економії не дуже, а якщо вийде з ладу - заміна дорожче буде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 2 години тому, shneider_vova сказав: 1) для системи заземлення ТТ рекомендовано двоступеневий захист, тобто УЗО на 30 ма не спрацювало, а 300 спрацює. ким рекомендовано? Не бачу логіки. Якщо на 30 мА не спрацювало, то 299 мА вже вб'є, а УЗО на 300 мА ще не спрацює. Краще ставити 2шт. по 30 мА. І на картинці не ТТ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 4 часа назад, BugS сказал: ким рекомендовано? Не бачу логіки. Якщо на 30 мА не спрацювало, то 299 мА вже вб'є, а УЗО на 300 мА ще не спрацює. Краще ставити 2шт. по 30 мА. І на картинці не ТТ. На схемі не всі лінії покриті УЗО на 30 мА. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 Нафіг там взагалі на 6 автоматів 6 УЗО? В мене на 12 автоматів чудово працює одне трифазне 30мА... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 8 часов назад, BugS сказал: Ви можете пояснити фізично, для чого там узо 300 мА? Яка ситуація може трапитись, що узо 30 мА не спрацюють, а 300 спрацює? Протипожежний ПЗВ захищає ввідну лінію та обладнання розташоване до наступного по схемі ПЗВ. Бажане розташування у щитку на опорі де лічильник стоїть. Витік на ввідному кабелі або обладнанні між протипожежним ПЗВ 100~300Ма до наступного ПЗВ 30Ма буде оброблений протипожежним ПЗВ. В нашому СТ недавно була велика пожежа на стовбі, коли ввід почав горіти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 9 хвилин тому, Dmode сказав: Протипожежний ПЗВ захищає ввідну лінію та обладнання розташоване до наступного по схемі ПЗВ. Бажане розташування у щитку на опорі де лічильник стоїть. Витік на ввідному кабелі або обладнанні між протипожежним ПЗВ 100~300Ма до наступного ПЗВ 30Ма буде оброблений протипожежним ПЗВ. В нашому СТ недавно була велика пожежа на стовбі, коли ввід почав горіти. Так отож. Ввідну лінію. Тобто, йому місце на стовпі. А в вашому СТ ввод почав горіти бо алюміній потік та почалось іскріння. УЗО в цьому випадку допомагає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 2 години тому, normal сказав: Нафіг там взагалі на 6 автоматів 6 УЗО? В мене на 12 автоматів чудово працює одне трифазне 30мА... Та і в мене на дачі років 15 працює 1 УЗО на 30 мА. На ньому висить насос, бойлер, електроплита, електроінструменти, електросварка. Жодного спрацювання не памятаю. Але для постійного проживання на 1 кімнатну квартиру я поставив 4 узо. На будинок буде мабуть більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 Я робив одне ПЗВ на щиток (щоб ввідний автомат не ставити), а один щиток на поверх, типу такого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 Також на всю хату один діфавтомат на 30 мА, ложних спрацьвувань ще не було. Як жаба трохи затихне ще один куплю щоб на вулицю та хату окремі були. Вже окупився, коли не той автомат вимкнув і поліз розетку ремонтувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 (змінено) 28 минут назад, BugS сказал: А в вашому СТ ввод почав горіти бо алюміній потік та почалось іскріння. Ніхто не може знати точної причини, бо все згоріло. В тому числі частина ввідного кабелю що йшов від лічильника вниз ще 2м. А це свідчить що загорілось саме від ввідного кабелю в дім. Кабель був старий, ізоляція була потрісканою та осипалась. При наявності УЗО в щитку його би почало вибивати задовго до пожежі, ще коли почали виникати проблеми з ізоляцією. 28 минут назад, BugS сказал: УЗО в цьому випадку допомагає? Завжди можна знайти випадок в якому ПЗВ не допоможе. Але ПЗВ встановлюється саме для випадків коли воно може допомогти. Змінено 13 лютого 2023 користувачем Dmode 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thebiggy Опубліковано: 13 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2023 11 часов назад, shneider_vova сказал: можливо. але в чому економія? по коштам там, здається, економії не дуже, а якщо вийде з ладу - заміна дорожче буде Слушно. Прийму до уваги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 14 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2023 18 часов назад, normal сказал: Я робив одне ПЗВ на щиток (щоб ввідний автомат не ставити) Так не можна робити. Вхідний автомат виконує, насамперед, функцію безпечного роз'єднання внутрішньої мережі та зовнішньої, включаючи й нульовий провід. Це не жарти, адже при відгорянні нуля лінії за межами Вашого будинку, відключення лише трьох фазних провідників не забезпечить безпечного виконання робіт. Наявність РКН на вводі захистить мережу та обладнання у випадку нормальної роботи та виникнення цієї аварії, а от у випадку, якщо це збіжиться з моментом виконання робіт, буде біда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2023 4 хвилини тому, Vladdi сказав: Вхідний автомат виконує, насамперед, функцію безпечного роз'єднання внутрішньої мережі та зовнішньої, включаючи й нульовий провід А чотирьохполюсне ПЗВ її не виконує? Натиснув кнопку ТЕСТ і працюй собі, якщо у мене крім вхідного ще три інших щита (гараж, 1-2 поверх), то навіщо в кожному дублювати вхідний автомат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 14 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2023 (змінено) Встановлення одного багатоканального ПЗВ на весь щиток то моветон, звиняйте. Але це розуміння прийде тоді, коли будете шукати причину його спрацювання, особливо, як завжди буває, вночі. ПЗВ, хоч і недешевий пристрій, але все ж таки призначений для захисту людей, які користуються певними побутовими приладами. Протипожежні не розглядаємо, це інше. Змінено 14 лютого 2023 користувачем Vladdi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування