Ігор ДІН Опубліковано: 9 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2023 Прохання до спеціалістів: порадьте генератор з автозапуском для глибинного насоса 6,3кВт. Є свердловина, що забезпечує водою 300 споживачів. У зв'язку з перебоями в електропостачанні, є потреба в резервному електроживленні. Дизельний чи бензиновий - значення не має. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dealer Опубліковано: 9 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2023 6.3 квт це пікова у нього? 1 фаза чи 3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор ДІН Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Номінальна. 3 фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dealer Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Hyundai HHY 10050FE-3 ATS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор ДІН Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор ДІН Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Якраз схожий маємо... НІФІГА НЕ ТЯГНЕ! Насос на 3 кВт хіба. Маємо такий в іншій свердловині. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 13 часов назад, Ігор ДІН сказал: Якраз схожий маємо... НІФІГА НЕ ТЯГНЕ! Насос на 3 кВт хіба. Маємо такий в іншій свердловині. В смысле, совсем не запускает!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 16 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2023 В 11.02.2023 в 18:13, Ігор ДІН сказал: Якраз схожий маємо... НІФІГА НЕ ТЯГНЕ! Насос на 3 кВт хіба. Маємо такий в іншій свердловині. Плавный пуск поставьте и будет Вам счастье. Есть две дублирующиеся темы в генераторах и в электрике. Несмотря на конский ценник для Вашей мощности, сэкономит половину цены генератора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 25 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2023 В данном конкретном случае рекомендовал бы поставить Частотний перетворювач или как минимум Устройства плавного пуска . НАЧИНАТЬ надо ТОЛЬКО с этого . Если не потянет генератор и с этими устройствами ,то тогда надо наращивать мощность. В некоторых случаях ..я лучше приведу вырезку из статьи : Преобразователь частоты в начальный период пуска ведет себя почти так же, как УПП. При нулевой и близкой к ней частоте вращения вала пусковой ток пропорционален амплитуде напряжения, поданного с преобразователя на вход двигателя. Однако, при дальнейшем разгоне, амплитудно-частотная характеристика системы ПЧ-двигатель существенно отличается от других методов управления пуском. Конкретная форма этой кривой может сильно меняться в зависимости от согласования настроек двигателя и преобразователя между собой. Кроме того, существуют частотные преобразователи, поддерживающие векторный метод управления режимом работы двигателя. Если удается четко согласовать параметры электродвигателя и настройки преобразователя, то значения пусковых токов в обмотках двигателя могут вообще не превышать номинальные значения – двигатель просто плавно набирает обороты до выхода на штатный режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...