Тушелюб Опубліковано: 8 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2023 Вітання усім. Мій ТП котел 20 квт приєднаний до 11м комина, через що тяга дуже добра. Навіть без вентилятора лише на природній тязі в умовах моєї опалювальної системи котел нагрівається до 60-65 град і далі так тримає температуру. Зрозуміло, що включення вентилятора піднімає цю температуру і збільшує ККД котла, але тоді доводиться включати в роботу ТА, що не завжди доцільно через додаткові теплові втрати в дещо завеликому, як для мого котла, об"ємі ТА (1 м3). Питання: як співсталяється збільшення ККД котла із неминучими при цьому тепловими втратами в ТА ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 9 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2023 Наддув не додає ККД. Якщо у вас працює без наддуву - то це і є відповідь. Насправді визначення ККД досить складне питання. Але є такі загальних правила. ККД зменшується за збільшення потужності (що і відбувається під час наддуву). ККД зменшується від хімічного недопалу (що відбувається якщо "задушити" котел). Недопал можна визначити визначити через дим із труби. ККД зменшується від надвеликого надлишку повітря (це буде залежати від конструктиву котлу та від завантаження). Ще на витрату палива дуже впливає вологість палива. Можна втратити і 50% тепла через високу вологість. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...