Проектування електричного щита для дому

taras_vn

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня.

Прошу допомоги у проектуванні електричного щита у двох поверховому будинку. Будинок купив уже з розведеною проводкою, але далі планую робити сам. На фасаді лічильник із автоматом на 25 А.

На місце щитка виведено такі лінії: освітлення 1 поверх, освітлення 2 поверх, дві лінії розеток першого поверху, дві лінії розеток другого поверху, окрема лінія духовки (посудомийна машина). Додатково планую прокинути лінії: холодильник, ворота, сарай, мангальна зона, інтернет (відеоспостереження, охоронка).

Плюс планую поставити 5кВт джерело безперебійного живлення та передбачити можливість підключення генератора.

Схема щитка додається.

Схема рзподільчого щита.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Shturman1 сказал:

два вимикача навантаження на вводі замінити на перемикач І-0-ІІ

Дякую, не електрик, не знав що такі є

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переніс лінію интернет, відеоспостереження і охорону на УЗО освітлення і розеток 2 поверху. Так думаю буде краще, чим на УЗО з воротами. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо є така можливість,то я холодильник і світло вивів на окреми ПЗВ.

Наприклад,спрачьовує ПЗВ на першому поверсі ввечері,ні холодильник ні свтла нема.

І треба в темноті шукати причину вимкнення ПЗВ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, taras_vn сказал:

Переніс лінію интернет, відеоспостереження і охорону на УЗО освітлення і розеток 2 поверху. Так думаю буде краще, чим на УЗО з воротами. 

Лінії життєзабезпечення не рекомендовано взагалі захищати ПЗВ, а тим більше, об'єднувати з іншими споживачами. Це навіть прописано в ДБН.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, lyashik сказал:

Якщо є така можливість,то я холодильник і світло вивів на окреми ПЗВ.

Наприклад,спрачьовує ПЗВ на першому поверсі ввечері,ні холодильник ні свтла нема.

І треба в темноті шукати причину вимкнення ПЗВ.

Можна за ПЗВ усі автомати, крім світла вимкнути і шукати зі світлом. Теж і холодильника стосується

Змінено користувачем Enot123h
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Firetuf сказал:

Лінії життєзабезпечення не рекомендовано взагалі захищати ПЗВ

про які лінії життєзабезпечення може іти мова в приватному житловому будинку? Це що реанімація чи палата інтенсивної терапії? Ви про що?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Shturman1 сказал:

про які лінії життєзабезпечення може іти мова в приватному житловому будинку? Це що реанімація чи палата інтенсивної терапії? Ви про що?

Про холодильник!!!🤣

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Shturman1 сказал:

про які лінії життєзабезпечення може іти мова в приватному житловому будинку? Це що реанімація чи палата інтенсивної терапії? Ви про що?

Якщо не в темі, то не треба козиряти гостротою свого розуму. Для цього є Квартал-95. 

Лінії життєзабезпечення в електриці - це лінії, які живлять або керують пристроями СПЗ (системи протипожежного призначення), охоронної сигналізації, серверна, відеонагляду і тд. По простому, забезпезпечення життя (працездатність, цілісність, неушкодження). 

 

ДБН-23 "...Установка ПЗВ забороняється для електроприймачів, відключення 
яких може призвести до ситуацій, небезпечних для споживачів (відключення 
систем забезпечення безпеки будівель, втрати інформації тощо).

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Firetuf сказал:

ДБН-23 "...Установка ПЗВ забороняється для електроприймачів, відключення 
яких може призвести до ситуацій, небезпечних для споживачів (відключення 
систем забезпечення безпеки будівель, втрати інформації тощо).

ви натягуєте цю норму на те на що вона не натягується. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Firetuf сказав:

Лінії життєзабезпечення не рекомендовано взагалі захищати ПЗВ

Ви сплутали з живленням систем безпеки, бо лінії життєзабезпечення виконуються по схемі IT, щоб там не було ніякої потреби в ПЗВ. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Shturman1 сказал:

згідно вашої логіки встановлення протипожежного пзв на вводі в будинок як тоді пояснити?

Пояснювати різницю уставки 300мА і 30мА я не буду. Це не моя логіка. Це Норми і Правила, але для форумних "шпецов" - хіба це догма?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Ви сплутали з живленням систем безпеки, бо лінії життєзабезпечення виконуються по схемі IT, щоб там не було ніякої потреби в ПЗВ. 

А якщо на об'єкті TN-C-S, то всьо пропало?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Shturman1 сказал:

згідно вашої логіки встановлення протипожежного пзв на вводі в будинок як тоді пояснити?

Учитись ніколи не пізно!

".....Для підвищення рівня захисту від загоряння при замикання на заземлені частини, коли значення струму недостатньо для спрацьовування максимального струмового захисту, на введення в квартиру, індивідуальний будинок і т.п. має передбачатися встановлення ПЗВ з номінальним вимикаючим диференціальним струмом спрацьовування до 300 мА....."

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 минут назад, Firetuf сказал:

Учитись ніколи не пізно!

".....Для підвищення рівня захисту від загоряння при замикання на заземлені частини, коли значення струму недостатньо для спрацьовування максимального струмового захисту, на введення в квартиру, індивідуальний будинок і т.п. має передбачатися встановлення ПЗВ з номінальним вимикаючим диференціальним струмом спрацьовування до 300 мА....."

Набльюдатэль! Пэрэлогінся! )))))

  • Лайк 1
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давно не було тем про допомогу в проектуванні щитів. Мабуть за 2 роки, від сили 2-3 теми. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Energon сказал:

Давно не було тем про допомогу в проектуванні щитів. Мабуть за 2 роки, від сили 2-3 теми. 

Зараз вже по новому збираєш? )))😜

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. З урахуванням пропозицій та зауважень, а також купи прочитаного та переглянутого змінюється схема.

Схема рзподільчого щита.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні вже уважніше обстежив вхід електрики до будинку. Зі стовпа йде два дроти. У зовнішньому щитку стоїть лічильник і один автомат я розумію так на розрив фази. У будинок заходить один двох житловий провід. Землі немає, тому навесні вбиватиму штиреве заземлення приблизно 4 метри і заводити в будинок на щит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставити п'ять дифавтоматів виходить недешево. Схему переробив, а тепер ось думаю може ворота і пральну перекинути на УЗО разом сараєм і мангальною? А повністю незалежними залишити лише котел, холодильник та інтернет (відеоспостереження та охоронку).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Роутеру та холодильнику окремі діфавтомати точно не потрібні, достатньо узо та 2 автомати. Також можете ворота перекинути на узо мангальної та сараю. Для пралки, посудомийки та духовки недостаньо 16А, якщо можлива їх одночасна робота.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах