Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 Нужна помощь. Уже почти две недели стало срабатывать реле напряжения (2 штуки, выставлены на 207-253В). Раньше такое бывало, но чтобы две недели, нет. Грешу на ноль. В щитке проверил, контакты затянуты. В щитке на этаже вроде всё норм. Вариант, счётчик в квартире, но туда я не доберусь, пломба. Где искать? Помогите, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 45 минут назад, Viktor Petrenko сказал: Нужна помощь. Уже почти две недели стало срабатывать реле напряжения (2 штуки, выставлены на 207-253В). Раньше такое бывало, но чтобы две недели, нет. Грешу на ноль. В щитке проверил, контакты затянуты. В щитке на этаже вроде всё норм. Вариант, счётчик в квартире, но туда я не доберусь, пломба. Где искать? Помогите, плиз. коли спрацьовує що на індикаторах показує ,яку напругу? є можливість відразу виміряти напругу мультиметром (тестером)? та й діавазон може бути 198-253 В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 1 час назад, Dr.Yura сказал: коли спрацьовує що на індикаторах показує ,яку напругу? є можливість відразу виміряти напругу мультиметром (тестером)? та й діавазон може бути 198-253 В Вони спрацьовують вище 253В. Виміряти тестером я можу, але де? Після лічильника стоїть ВН, потім диф автомат, потім стоять РН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 37 минут назад, Viktor Petrenko сказал: Вони спрацьовують вище 253В. Виміряти тестером я можу, але де? Після лічильника стоїть ВН, потім диф автомат, потім стоять РН. на клемах самого РН там є болти для фіксації дротів. як варіант в будинку завищена напруга, в мене таке постійно було ще тижні 2 тому, постійно 250-257+ мусів трохи збілишити діапазон спрацювання. зараз вже 240+ більше 253 не було Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 32 минуты назад, Dr.Yura сказал: на клемах самого РН там є болти для фіксації дротів. як варіант в будинку завищена напруга, в мене таке постійно було ще тижні 2 тому, постійно 250-257+ мусів трохи збілишити діапазон спрацювання. зараз вже 240+ більше 253 не було У мене таке часто, але 1-2 дні. Щоб два тижні, ні. РН стоять вже 1,5 року. Я хвилююся, що в лічильнику могли відійти дроти. Я маю на увазі нуль. А якщо міряти до лічильника і після лічильника, це щось дасть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 (змінено) Якщо дроти відійшли та є поганий контакт при включенні чайника напруга буде сильно падати. В мене падає на 5 Вольт, проводка алюміній. Тест с чайником і поганий 0 також покаже Як я зрозумів з ваших відповідей реле виключає по перевищенню напруги? тоді це навряд чи проводка, дзвонить у РЕС, може перекос фаз, помірьте мультиметром на інших фазах. Змінено 1 лютого 2023 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 47 минут назад, Enot123h сказал: Якщо дроти відійшли та є поганий контакт при включенні чайника напруга буде сильно падати. В мене падає на 5 Вольт, проводка алюміній. Тест с чайником і поганий 0 також покаже Як я зрозумів з ваших відповідей реле виключає по перевищенню напруги? тоді це навряд чи проводка, дзвонить у РЕС, може перекос фаз, помірьте мультиметром на інших фазах. При навантаженні завжди напруга просідає. Начебто, це логічно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 (змінено) 32 минуты назад, Viktor Petrenko сказал: При навантаженні завжди напруга просідає. Начебто, це логічно Так, але як що на 10 вольт, то це вже привід гарно перевірити усі з'еднання та клемми протягнути Змінено 1 лютого 2023 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 7 жовтня Поділитись Опубліковано: 7 жовтня Якщо автор не проти, маю схожу проблему. Але проявляється вона тільки вночі, коли напруга підвищується до 230-240В, починається світломузика, спрацьовує реле напруги ZUBR D32 Схема підключення: ввідний автомат на 25А, далі РН 32А, потім ПЗВ 25А. Напруга відсічки - верхня 254В, нижня 175В, але спрацьовує коли вже 239-240В. Вже не перший раз таке, але не кожної ночі, може декілька разів за ніч вимкнутись, потім нормалізується. Минулої ночі десь пів другої ночі дуже часто почало спрацьовувати, вимкнув ввідний автомат на 5 хвилин, все одно продовжилось. Розкрутив щиток, думав десь поганий контакт, але ні, все надійно. Вдень коли напруга 210-230В РН працює нормально Маю мультіметр True RMS, напругу на РН показує вірну, різниця приблизно 0.5В Якщо вийшов з ладу РН, чому вдень нормально працює? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз