Shturman1 Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 Доброго дня. Планую систему опалення на твердопаливному котлі. Якщо труби обв'язки від котла до теплоакумулятора будуть 40 мм (G1 3/4") то чи значить це що і клапан триходовий має мати такі ж вхідні отвори? Чи можливо можна взяти клапан скажімо (G1 1/2") і підключити його через перехідники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 1", или насос вместо трехходовика. Если стоит задача сохранить гравитационную составляющую, то циркуляция идет мимо трехходового и.т.д., а вот ОК должен быть лепестковый и диаметром 1,1/4" под трубу 40 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 Диаметр клапана регламентируют его пропускные характеристики, а не диаметр подключения к котла. Но в практике безусловно проще применять одинаковый размер всех фиттингов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 13 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 17 минут назад, murava сказал: Но в практике безусловно проще применять одинаковый размер всех фиттингов Дякую за відповідь. Але я чому запитую. Клапана з діаметром G1 3/4" важко знайти, а клапанів з діаметром G1 1/2" навалом за адекватну ціну. Тому і питаю чи нічого критичного не буде якщо я візьму клапан G1 1/2" при трубах G1 3/4". Просто трохи не спеціаліст в даному питанні, а хочеться розібратись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 13 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 1 час назад, Сергей 31 сказал: 1", или насос вместо трехходовика. Если стоит задача сохранить гравитационную составляющую, то циркуляция идет мимо трехходового и.т.д., а вот ОК должен быть лепестковый и диаметром 1,1/4" под трубу 40 мм. мало що зрозумів, але дякую за відповідь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 (змінено) Где вы нашли размерность 1 3/4? Это сколько в мм? 1, 5/4 (32-35), 6/4 (40-42 или 1,5") , 2"( 50+) Змінено 13 січня 2023 користувачем murava Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 13 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 вибачаюсь. Помилився з розмірністю різьби. Вже розібрався. Всім дякую. Подивився в паспорт котла там вихідні патрубки G1 1/2" значить і клапан беру G1 1/2" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 13.01.2023 в 22:48, Shturman1 сказав: вибачаюсь. Помилився з розмірністю різьби. Вже розібрався. Всім дякую. Подивився в паспорт котла там вихідні патрубки G1 1/2" значить і клапан беру G1 1/2" Тільки клапан мабуть під гайки і реально діаметр різьби щоб його приєднати буде 1 чи 1 1/4. Це якщо ви цього ще не побачили, але вже все замовили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 7 часов назад, k-master сказал: вже все замовили ще не замовляв. Але вибрав такий prom.ua/ua/p841945341-klapan-trehhodovoj-termosmesitelnyj.html?title=Триходовий термостатичний клапан HERZ Teplomix DN32 " 61°C (1776604) 1 1/2(РІЗЬБА) Може ви мені підкажете як ці клапани вибирати по пропускній здатності бо читав що вони ще можуть пропускати недостатню кількість теплоносія і через це можуть бути проблеми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 (змінено) 1 час назад, Shturman1 сказал: Може ви мені підкажете як ці клапани вибирати по пропускній здатності бо читав що вони ще можуть пропускати недостатню кількість теплоносія і через це можуть бути проблеми Это как??) У него отверстия определенного размера, под размер труб в которые он будет вставлен. Змінено 18 січня 2023 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 (змінено) 1 годину тому, Shturman1 сказав: Може ви мені підкажете як ці клапани вибирати по пропускній здатності бо читав що вони ще можуть пропускати недостатню кількість теплоносія і через це можуть бути проблеми Клапани підбираються згідно потрібного потоку теплоносія та KVS клапана. Змінено 18 січня 2023 користувачем volomoto 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 2 години тому, Shturman1 сказав: ще не замовляв. Але вибрав такий prom.ua/ua/p841945341-klapan-trehhodovoj-termosmesitelnyj.html?title=Триходовий термостатичний клапан HERZ Teplomix DN32 " 61°C (1776604) 1 1/2(РІЗЬБА) Може ви мені підкажете як ці клапани вибирати по пропускній здатності бо читав що вони ще можуть пропускати недостатню кількість теплоносія і через це можуть бути проблеми Для того клапана легко знайти перехідник 1 1/2 ->1, трохи складніше, але вони є 1 1/2-1 1/4. Просто щоб ви мали це на увазі. Пропускна здатність - ви маєте температуру теплоносія, маєте витрати теплоносія, рахуєте маєте об'єм теплоносія і дивитись чи зможе цей клапан пропустити цей об'єм. Все просто коли ви порахуєте витрати теплоносія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Пожалуй, самое важное это температура открытия клапана, в клапане по ссылке это 61 градус. Я бы рекомендовал температуру 55 градусов. И это критично при работе такой системы. Диаметра клапана 1" хватит. Берите этот ( ESBE VTC511 Rp 1" 55 C ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 (змінено) 10 минут назад, Сергей 31 сказал: Пожалуй, самое важное это температура открытия клапана, в клапане по ссылке это 61 градус. Я бы рекомендовал температуру 55 градусов. И это критично при работе такой системы. А можете пояснить? у меня стоит клапан 60 градусов на обратке котла (кольцо "антиконденсата"). или речь о другом назначении этого клапана? Змінено 18 січня 2023 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Для котла 55 на обратке достаточно, а котел при более низкой температуре начинает отдавать тепло в систему. Эти 6 градусов дают не малую экономию топлива. Экспериментировал меняя термобалоны клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Вот почитал описание. Цитата Herz Teplomix – специальный клапан с тремя каналами протока, целью которого является недопущение образования конденсата на стенках котла. Таким образом, клапан не только не допускает возникновение коррозии, но и улучшает производительность отопительного прибора. Для работы клапана не нужно балансировочного вентиля. Основным принципом работы прибора является смешивание двух разных по температуре тепловых носителей и выводе через канал теплоносителя определенной температуры. Таким образом, температура в котле будет постоянной, при которой не образовывается конденсат. На выходе она будет не меньше 55 градусов. Заводская настройка – 61 градусов. Большим преимуществом клапана является полная автономность и независимость от источника питания получается, температура НАЧАЛА открытия -55 градусов. да и протопить котел с 55 до 61 - не так уж много дров надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 а вот с буклета 7766_Teplomix_ru_1216.pdf (herz.ua) herz.ua/wp-content/uploads/old/7766_Teplomix_ru_1216.pdf Модели 1 7766 13 и 1 7766 14 выполнены с функцией отключения байпаса. При температуре смешивания приблизительно 63°C байпас закрывается (поток В-АВ) и скнова открывается при температуре 55°C. Установка балансировочного клапана не обязательна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Только что, Dendnepr сказал: выполнены с функцией отключения байпаса. Не люблю герц. Правильней поставить на байпасе еще один насос, чем трехходовой от герца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Якщо ТТК з теплоакумулятором, то краще брати Teplomix з байпасом, що не відключається. При цьому на байпас встановити балансир з протоком 10% від загального. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Только что, yoojin сказал: то краще брати Teplomix з байпасом, що не відключається. Вариантов много разных. К примеру вот так можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 20 часов назад, Сергей 31 сказал: Пожалуй, самое важное это температура открытия клапана, в клапане по ссылке это 61 градус. Я бы рекомендовал температуру 55 градусов по температурі відкриття клапана виходив з того, що вказано в паспорті до мого котла. Там на рекомендованих схемах обв'язки котла зазначено клапан з температурою саме 61 С 15 часов назад, Dendnepr сказал: Модели 1 7766 13 и 1 7766 14 выполнены с функцией отключения байпаса. При температуре смешивания приблизительно 63°C байпас закрывается (поток В-АВ) и скнова открывается при температуре 55°C. Установка балансировочного клапана не обязательна о то мені треба 1 7766 14. Слушне зауваження. Не дуже хотілося б того балансувального крана ще ставити 20 часов назад, k-master сказал: Все просто коли ви порахуєте витрати теплоносія може хоть приблизно підкажете як це зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 20 часов назад, Сергей 31 сказал: Берите этот ( ESBE VTC511 Rp 1" 55 C ) Блін в нього ціна в два рази більша, а я людина проста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 20 часов назад, Сергей 31 сказал: Пожалуй, самое важное это температура открытия клапана, в клапане по ссылке это 61 градус. Я бы рекомендовал температуру 55 градусов. И это критично при работе такой системы. Диаметра клапана 1" хватит. Берите этот ( ESBE VTC511 Rp 1" 55 C ) В описании этого клапана "Функціонування Клапан не вимагає настройки в байпасному трубопроводі. Працездатність клапана не залежить від його позиції. Клапан містить термостат, який починає відкривати під'єднання «А» при температурі вихідної змішаної води сполуки AB, що дорівнює 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C або 70 °C. Підключення «B» повністю закривається, коли температура приєднання «A» перевищує номінальну температуру відкриття на 10 ° Ссылка на источник: voltar.com.ua/ua/shop/termostaticheskii-smesitelnyi-klapan-esbe-vtc511-rp-1-55c.html" Т.е. 55 это НАЧАЛО открытия. Перекрывает байпам если на 10 градусов больше. Т е. При 65 Среднее рабочее значение все те же пресловутые 60 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 43 минуты назад, Dendnepr сказал: Т.е. 55 это НАЧАЛО открытия. Перекрывает байпам если на 10 градусов больше. Т е. При 65 Среднее рабочее значение все те же пресловутые 60 градусов Я давно не верю написанному. В ссылке пишут, если взять жменю термоэлементов к этому клапану и вставлять по одному, то какая будет разница по температуре срабатывания? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 5 годин тому, Shturman1 сказав: може хоть приблизно підкажете як це зробити? Якщо ви напишете у гуглі "як порахувати витрати теплоносія" то знайдете багато порад, я у цьому не спеціаліст, а просто переказувати вам гугл - навіщо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз