vbb Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня (змінено) 23.06.2023 в 00:11, Фрай сказав: каждое утро выключаю стаб и на вечер врубаю, другого выхода пока не нашел. тут я прочитав інструкцію до вашого інвертора... і з'явилися деякі думки... 1 він може додавати/змішувати потужність мережі, коли сонячної енергії недостатньо; тому має бути постійна синхронізація між мережею та власною генерацією 2 він має великий допуск щодо напруги та частоти; і в якийсь момент деякий ефект цього процесу дуже не подобається стабілізатору. що робити? : По-перше, збільшення потужності сонячного поля усуне потребу в додаванні енергії з мережі; потім після інвертора підключається стабілізатор - для нормалізації живлення, що подається на побутову техніку; і для додаткової безпеки буде доцільно встановити реле захисту від напруги на вході з налаштуванням 170-280 В (так само, як працює інвертор, або більш вузьке, якщо краще використовувати акумулятори) а також... оскільки ваш стабілізатор набагато потужніший за інвертор, для захисту останнього, можливо, варто порекомендувати встановити якийсь обмежувач потужності або принаймні автоматичний вимикач 20-25 А на виході інвертора/вході стабілізатора Змінено 27 червня користувачем vbb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня (змінено) І як доможе 25А, якщо на стабі стоїть автомат на 63А і його всеодно вибиває? Далі, якщо мала напруга то стабілізатор піднімає її з мережі, а якщо він буде після інвертора то звідки буде «качати», з батарейки? Іголкін сказав, що де ти його не поставиш рано-пізно при такому конфлікті хтось когось обовʼязково добʼє. так як конфліктують вони лише при гарному сонці то я вже привчив дружину коли і як клацнуть автомат і як саме перевести у режим Транзит/Стабілізація. В принципі, на фоні того як форумні люди трахаються з балансирами, комірками, зарядом, розрядом і тд, то мої рухи руками взагалі нічого не варті. ) як зберу трохи грошей то можливо таки подумаю над додатковим полем, але вже не у такий період ажіотажу як зараз, досить того, що занадто переплатив за все у блекаут 22-го року. І дякую вам за поради! Змінено 28 червня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня (змінено) 1 година тому, Фрай сказав: І як доможе 25А, якщо на стабі стоїть автомат на 63А і його всеодно вибиває? це для захисту, не буде дозволено стабілізатору смоктати з інвертора більше, ніж він може постачати 1 година тому, Фрай сказав: 63А і його всеодно вибиває? Ви мене не почули. 1 він може додавати/змішувати потужність мережі, коли сонячної енергії недостатньо; тому має бути постійна синхронізація між мережею (стабілізатором) та власною генерацією 2 він має великий допуск щодо напруги та частоти; і в якийсь момент деякий ефект цього процесу дуже не подобається стабілізатору. 1 година тому, Фрай сказав: Далі, якщо мала напруга то стабілізатор піднімає її з мережі, а якщо він буде після інвертора то звідки буде «качати», з батарейки? 1, якщо у вас гарне сонце, то джерело живлення інвертора достатньо хороше, і не потрібно коригувати стабілізатором. Те ж саме у випадку відсутності мережі та живлення від акумулятора 2 немає сонця, але присутня мережа - тоді, як ви кажете, інвертор просто прозоро забезпечує мережу в межах 170-280 і стабілізатор всмоктує наскрізь може виникнути питання, коли стабілізатор опустить мережу нижче 170В. Інвертор перемкнеться на батарею та підвищить напругу до нормальних 230 В, тоді як вхідна напруга може підскочити назад і запустити гойдалку. але це дуже залежить від споживання та фізичного стану вхідної лінії Змінено 28 червня користувачем vbb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня 58 хвилин тому, vbb сказав: Інвертор перемкнеться на батарею та підвищить напругу до нормальних 230 В Або я неправильно розумію принцип роботи або ви, але Аксіома не стабілізує і не вирівнює напругу. Стаб у режимі Транзит, напруга як увійшла у інвертор 170В так і подалася на споживачів у 170В. я це одразу бачу по роботі приладів і лампочок, перемикаю стаб на Стабілізацію і ву-а-ля, все ок. Тобто Ахіома може робити підміс потужності, а напруга залишається така ж сама. так і по стабілізатору, він зроблений так, що буде висмоктувати з подачі все, щоб зробити нормальним вихідні параметри і йому всеодно де її взяти. От не впевнений чи дозволить йому це інвертор, думаю, що йому теж пофіг, його завдання забезпечити потребу споживача, у межах його резерву, звичайно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня 59 хвилин тому, Фрай сказав: 2 години тому, vbb сказав: Інвертор перемкнеться на батарею та підвищить напругу до нормальних 230 В Або я неправильно розумію принцип роботи або ви, але Аксіома не стабілізує і не вирівнює напругу. Добре, я не так висловився. не підвишить а згенерує. Ще раз. 1. Режим SUB - сонця багато, споживання мале та перекривається - інвертор генерує свої як вказано в налаштуванні 220/230В та не бере ніц з мережі, незважаючи що там.Так? 2. Мережа 165В (для інвертора <170 значить відсутня), сонця нема - інвертор генерує 230В з батареї 3. Споживання перевищило потужінсть сонця - інвертор запросив підміс з мережі - а воно тут засада - 175В перетворюється стабілізатором... і йому треба синхронизуватися з тим шо є в мережі... і от вам процесс який вибиває 63А автомат бо стабілізатор в непонятці - що за х-ня бавиться з його частотою та напругою. 4. Сонця мало або зовсім нема , мережа 175В - от він транзитом віддає, ви впіймали це з інвертору, та на стабілізатор - фас! і всі задоволені, доки споживання не змусить стаб смоктати стільки, що знизить напругу в лінії нижче 170В... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня 1. Не скажу, скоріше ні чим так, але обіцяю звернути увагу, обовʼязково. 2. Ні, але чому ви берете 165 коли мова про зафіксовані 172, 175 і тп? 3. Інвертор після стаба отримує 220 (+/-) незалежно від того яка напруга у мережі, інвертор того просто не бачить і ніяк «не переймається». ) 4. 175В він бачить лише тому, що стаб вимкнений, вірніше у режимі Транзит я от не розумію, що саме відбувається коли раптом на кілька секунд пропадає світло? дуже рідко, але буває, учора ввечері, наприклад. Перевантаження точно не було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня 8 хвилин тому, Фрай сказав: 2. Ні, але чому ви берете 165 коли мова про зафіксовані 172, 175 і тп? Це щоб виділити статус коли інвертер працює тільки від батарей - менше 170 він рахує що мережа пропала. 11 хвилин тому, Фрай сказав: 3. Інвертор після стаба отримує 220 (+/-) незалежно від того яка напруга у мережі, інвертор того просто не бачить і ніяк «не переймається». ) Режим "підмісу" Ще й як переймається! для підмісу треба щоб співпвдвли напруга, частота та фазовий здвиг. Тут я мав на увазі - 175 прийшло на стаб, той зробив свої маніпуляції щоб витягнути 220 50гц - і інвертор мусить сінхронізуватися з цим результатом махінацій стаба. і от цей процесс мабуть не довподоби стабу. Але це тільки мої здогадки, на ствердження не претендую 18 хвилин тому, Фрай сказав: 4. 175В він бачить лише тому, що стаб вимкнений, вірніше у режимі Транзит Або стаб після інвертору ) і от тут навіть якщо він "переймається" то то мережі на нього "начхати" але ж маю на увазі режим "без підміса", тобто сонця нема - прямий транзит і тут він буде куштувати "що дають" - хоч зі стабу 220 хоч прямо 175 які потім можна підняти стабом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня (змінено) Хтось може підказати, що не так? Для моніторингу інвертора маю прогу WatchPower, вже звик, але от вже кілька днів не можу користуватись, після входу на девайс пише No Date але в Overview заходжу, в профіль Ме також, а в якому напрямку рити нє вєм? і ще питання, скачав DessMonitor, наче все клас, але от чомусь його покази по виробленій енергії вище ніж показував вачповер, дивно. Змінено 2 вересня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня (змінено) 1 час назад, Фрай сказал: але от вже кілька днів не можу користуватись, після входу на девайс пише No Date прога тягає дані з китайської хмари куди їх кладе інвертор (я колись сніф робив), тож або інвертор їх туда не кладе або хмара зламалася. ПС. в мене наче показує але дуууже тормозить, мабуть шось з хмарою ПС2. SolarAssistant з аксіомами гарно і локально, але коштує грошей і треба поприсідати Змінено 2 вересня користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня 1 час назад, Фрай сказал: але от чомусь його покази по виробленій енергії вище ніж показував вачповер, дивно. в мене в вотчпавері зараз (13:59) дані показує останні за 12:00, зона явно нормальна бо початок в 5 ранку, тож він показує банально не останню інформацію Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня (змінено) Так, у нього затримка на 1 годину, до цього вже звик, але вже стільки часу вбив на перереєстрацію, вірніше додавання плюсиком і ніфіга не вкурю що не так. зараз квестую і дійшов до того, що вимагає ввести: Please enter a PN number with a length of 14 or 18 letters and numbers only а навіщо, які і куди? У мене є лише логін, серійний номер і пароль входу у програму. Змінено 2 вересня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня 44 хвилини тому, standov сказав: прога тягає дані з китайської хмари куди їх кладе інвертор (я колись сніф робив), тож або інвертор їх туда не кладе або хмара зламалася. Тоді звідки бере дані DessMonitor? він мені дав повний розклад і графіки по датам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня 1 минуту назад, Фрай сказал: Тоді звідки бере дані DessMonitor? він мені дав повний розклад і графіки по датам. ну мабуть там само еле може різні апі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 3 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 19 годин тому, standov сказав: SolarAssistant з аксіомами гарно і локально В мене SmartESS на телефоні - інформація оновлюється кожні 5 хвилин. Спробуйте цю програму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня 1 час назад, sanyas15 сказал: В мене SmartESS на телефоні - інформація оновлюється кожні 5 хвилин. Спробуйте цю програму. Воно все одно китайська хмара, не зламається зараз - зламається пізніше. Єдине принципове рішення це брати дані напряму у інвертора і зберігати в себе, так працює solar assistant. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня Вона також без кирилиці ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня (змінено) 03.09.2024 в 11:08, standov сказав: Єдине принципове рішення це брати дані напряму у інвертора і зберігати в себе Я так і зберігаю вже на протязі трьох років за допомогою "MultiSIBControl" на ноуті. Змінено 4 вересня користувачем sanyas15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 03.09.2024 в 13:44, Фрай сказав: Вона також без кирилиці ( На ноуті на кирилиці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 вересня Поділитись Опубліковано: 4 вересня 23 минуты назад, sanyas15 сказал: Я так і зберігаю вже на протязі трьох років за допомогою "MultiSIBControl" на ноуті. теж звичайно варіант але це не рішення "для телефону" і не автономне. Є доречи якась безкоштовна альтернатива SA але я не щупав і зараз не згадаю як називається + там нема wan доступу (не прям думаю що і потрібно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 1 година тому, standov сказав: це не рішення "для телефону" і не автономне А як же Ви збиралися 03.09.2024 в 11:08, standov сказав: брати дані напряму у інвертора і зберігати в себе ??? Чи постійно телефон щоб був підключений до інвертора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 вересня Поділитись Опубліковано: 4 вересня Якась шняга вилізла! після встановлення ДессМонітору у мене виявилось два девайси. така ж хня і на SmartESS, тобто два девайси тобто співпали паролі? І як тепер бути? Підозрюю, що це і є причиною того, що заглючив WatchPower, бо після того як я його видалив на ДессМоніторі у WatchPower зʼявились цифри не мого девайсу, але графік показує мій і профіль також мій. Цо то є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 вересня Поділитись Опубліковано: 4 вересня (змінено) 13 минут назад, sanyas15 сказал: А як же Ви збиралися SA працює на разбері, яка приєданана до інвертора та батарейки по RS порту і то все малює по вайфаю в вашій мережі + через публічний проксі доступно ззовні з інтернету. тобто фактично да, постійно приєднана але не телефоном а разбері Змінено 4 вересня користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 5 хвилин тому, standov сказав: приєданана до інвертора та батарейки по RS порту Так ноутбук теж постійно через USB підключений до інвертора. І споживання 10-12Вт/г ні на що не впливає... І автономність його безперечна, напруга ж в будинку завжди є! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 вересня Поділитись Опубліковано: 4 вересня 1 минуту назад, sanyas15 сказал: Так ноутбук теж постійно через USB підключений до інвертора. І споживання 10-12Вт/г ні на що не впливає... І автономність його безперечна, напруга ж в будинку завжди є! ну якщо є зайвий ноут то звичайно ) можна ще його запитати через dc|dc напряму від батареї щоб інвертор не ганяти, в мене так разбері запитано, дуже зручно - працює до останнього моменту, поки батарея не вирубить вихід і відповідно збирає всю інформацію до останнього вздоха (чого ще не відбувалося ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 1 хвилину тому, standov сказав: можна ще його запитати через dc|dc напряму від батареї щоб інвертор не ганяти Інвертор в мене працює з початку березня до кінця жовтня постійно і без виключення. Ноут збирає постійно всю інформацію і логи, потім можна подивитися будь-які графіки та таблиці за будь-який час. 3 хвилини тому, standov сказав: в мене так разбері запитано Я не дружу з таким, ноут доступніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз