Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гібридні інвертори серії Axioma

sanyas15

Рекомендовані повідомлення

23.06.2023 в 00:11, Фрай сказав:

каждое утро выключаю стаб и на вечер врубаю, другого выхода пока не нашел.

тут я прочитав інструкцію до вашого інвертора...
і з'явилися деякі думки...
1 він може додавати/змішувати потужність мережі, коли сонячної енергії недостатньо;
тому має бути постійна синхронізація між мережею та власною генерацією

2 він має великий допуск щодо напруги та частоти;

і в якийсь момент деякий ефект цього процесу дуже не подобається стабілізатору.
що робити? :
По-перше, збільшення потужності сонячного поля усуне потребу в додаванні енергії з мережі;
потім після інвертора підключається стабілізатор - для нормалізації живлення, що подається на побутову техніку;
і для додаткової безпеки буде доцільно встановити реле захисту від напруги на вході з налаштуванням 170-280 В (так само, як працює інвертор, або більш вузьке, якщо краще використовувати акумулятори)

а також...
оскільки ваш стабілізатор набагато потужніший за інвертор, для захисту останнього, можливо, варто порекомендувати встановити якийсь обмежувач потужності або принаймні автоматичний вимикач 20-25 А на виході інвертора/вході стабілізатора

Змінено користувачем vbb
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І як доможе 25А, якщо на стабі стоїть автомат на 63А і його всеодно вибиває?

Далі, якщо мала напруга то стабілізатор піднімає її з мережі, а якщо він буде після інвертора то звідки буде «качати», з батарейки?

Іголкін сказав, що де ти його не поставиш рано-пізно при такому конфлікті хтось когось обовʼязково добʼє.

так як конфліктують вони лише при гарному сонці то я вже привчив дружину коли і як клацнуть автомат і як саме перевести у режим Транзит/Стабілізація.

В принципі, на фоні того як форумні люди трахаються з балансирами, комірками, зарядом, розрядом і тд, то мої рухи руками взагалі нічого не варті. )

як зберу трохи грошей то можливо таки подумаю над додатковим полем, але вже не у такий період ажіотажу як зараз, досить того, що занадто переплатив за все у блекаут 22-го року.

І дякую вам за поради! :beer:

 

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Фрай сказав:

І як доможе 25А, якщо на стабі стоїть автомат на 63А і його всеодно вибиває?

це для захисту, не буде дозволено стабілізатору смоктати з інвертора більше, ніж він може постачати

1 година тому, Фрай сказав:

63А і його всеодно вибиває?

Ви мене не почули.

1 він може додавати/змішувати потужність мережі, коли сонячної енергії недостатньо;

тому має бути постійна синхронізація між мережею (стабілізатором) та власною генерацією

2 він має великий допуск щодо напруги та частоти;

і в якийсь момент деякий ефект цього процесу дуже не подобається стабілізатору.

 

1 година тому, Фрай сказав:

Далі, якщо мала напруга то стабілізатор піднімає її з мережі, а якщо він буде після інвертора то звідки буде «качати», з батарейки?

1, якщо у вас гарне сонце, то джерело живлення інвертора достатньо хороше, і не потрібно коригувати стабілізатором. Те ж саме у випадку відсутності мережі та живлення від акумулятора
2 немає сонця, але присутня мережа - тоді, як ви кажете, інвертор просто прозоро забезпечує мережу в межах 170-280 і стабілізатор всмоктує наскрізь

може виникнути питання, коли стабілізатор опустить мережу нижче 170В. Інвертор перемкнеться на батарею та підвищить напругу до нормальних 230 В, тоді як вхідна напруга може підскочити назад і запустити гойдалку.
але це дуже залежить від споживання та фізичного стану вхідної лінії

Змінено користувачем vbb
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

58 хвилин тому, vbb сказав:

Інвертор перемкнеться на батарею та підвищить напругу до нормальних 230 В

Або я неправильно розумію принцип роботи або ви, але Аксіома не стабілізує і не вирівнює напругу.

Стаб у режимі Транзит, напруга як увійшла у інвертор 170В так і подалася на споживачів у 170В.

я це одразу бачу по роботі приладів і лампочок, перемикаю стаб на Стабілізацію і ву-а-ля, все ок.

Тобто Ахіома може робити підміс потужності, а напруга залишається така ж сама.
так і по стабілізатору, він зроблений так, що буде висмоктувати з подачі все, щоб зробити нормальним вихідні параметри і йому всеодно де її взяти.

От не впевнений чи дозволить йому це інвертор, думаю, що йому теж пофіг, його завдання забезпечити потребу споживача, у межах його резерву, звичайно.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 хвилин тому, Фрай сказав:
2 години тому, vbb сказав:

Інвертор перемкнеться на батарею та підвищить напругу до нормальних 230 В

Або я неправильно розумію принцип роботи або ви, але Аксіома не стабілізує і не вирівнює напругу.

 Добре, я не так висловився. не підвишить а згенерує.

Ще раз.

1. Режим SUB - сонця багато, споживання мале та перекривається - інвертор генерує свої як вказано в налаштуванні 220/230В та не бере ніц з мережі, незважаючи що там.Так?

2. Мережа 165В (для інвертора <170 значить відсутня), сонця нема - інвертор генерує 230В з батареї

3. Споживання перевищило потужінсть сонця - інвертор запросив підміс з мережі - а воно тут засада - 175В перетворюється стабілізатором... і йому треба синхронизуватися з тим шо є в мережі... і от вам процесс який вибиває 63А автомат бо стабілізатор в непонятці - що за х-ня бавиться з його частотою та напругою.

4. Сонця мало або зовсім нема , мережа 175В - от він транзитом віддає, ви впіймали це з інвертору, та на стабілізатор - фас! і всі задоволені, доки споживання не змусить стаб смоктати стільки, що знизить напругу в лінії нижче 170В...

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не скажу, скоріше ні чим так, але обіцяю звернути увагу, обовʼязково.

2. Ні, але чому ви берете 165 коли мова про зафіксовані 172, 175 і тп? 
3. Інвертор після стаба отримує 220 (+/-) незалежно від того яка напруга у мережі, інвертор того просто не бачить і ніяк «не переймається». )

4. 175В він бачить лише тому, що стаб вимкнений, вірніше у режимі Транзит

я от не розумію, що саме відбувається коли раптом на кілька секунд пропадає світло?

дуже рідко, але буває, учора ввечері, наприклад. Перевантаження точно не було.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Фрай сказав:

2. Ні, але чому ви берете 165 коли мова про зафіксовані 172, 175 і тп? 

Це щоб виділити статус коли інвертер працює тільки від батарей - менше 170 він рахує що мережа пропала.

11 хвилин тому, Фрай сказав:

3. Інвертор після стаба отримує 220 (+/-) незалежно від того яка напруга у мережі, інвертор того просто не бачить і ніяк «не переймається». )

 Режим "підмісу"
Ще й як переймається! для підмісу треба щоб співпвдвли напруга, частота та фазовий здвиг. Тут я мав на увазі - 175 прийшло на стаб, той зробив свої маніпуляції щоб витягнути 220 50гц - і інвертор мусить сінхронізуватися з цим результатом махінацій стаба. і от цей процесс мабуть не довподоби стабу. Але це тільки мої здогадки, на ствердження не претендую

18 хвилин тому, Фрай сказав:

4. 175В він бачить лише тому, що стаб вимкнений, вірніше у режимі Транзит

Або стаб після інвертору ) 
і от тут навіть якщо він "переймається" то то мережі на нього "начхати"
але ж маю на увазі режим "без підміса", тобто сонця нема - прямий транзит і тут він буде куштувати "що дають" - хоч зі стабу 220 хоч прямо 175 які потім можна підняти стабом.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...