Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

28 хвилин тому, yur43 сказав:

Вам треба перевірити звязок між елементами паралельної системи, отой CAN. І батарея має бути об'єднана і на одній шині  і керувати головним інвертором.

Зв'язок є. При зміні налаштувань на одному інверторі змінюються і на другому.

Але ж виробник передбачив варіант коли в кожного інвертора своя окрема батарея (схема)

 

Screenshot_20241006_103115_Microsoft 365 (Office).jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Вата Шоу сказав:

Зв'язок є. При зміні налаштувань на одному інверторі змінюються і на другому.

Але ж виробник передбачив варіант коли в кожного інвертора своя окрема батарея (схема)

Не впевнений що всі ситуації передбачені. Система на те і система, що головний керує підлеглими. Бо один захоче тягнути навантаження, а другий тим часом надумає підзарядитись, як в людей майже..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, yur43 сказав:

Не впевнений що всі ситуації передбачені. Система на те і система, що головний керує підлеглими. Бо один захоче тягнути навантаження, а другий тим часом надумає підзарядитись, як в людей майже..

Коли є мережа вони добре працюють. Один заряджає батарею свою і віддає свою частину струму на навантаження. Інший бере з сонячних панелей і теж живить навантаження. Або разом заряджають свої батареї. Залежить від налаштувань і напруги на батареях.

Проблема з'являється тільки коли пропадає живлення з мережі.

До речі на новому інверторі при відєднаному навантажені з'являється 31 вольт на виході ups(фото)

20241006_063608.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Вата Шоу сказал:

Вітання всім. 

Потрібна допомога. Добавив до свого старого ще інвертор паралельно. У кожного своя батарея. Новий покишо без панелей. Мережа присутнія.

Все прекрасно з'єдналися в паралель, разом живлять навантаження, підключав близько 8 кВт.

Все було добре поки не пропала мережа. Після цього інвертори почали клацати. Як з'ясувалося після вимкення мережі на вході зявляється напруга яку інвертор сприймає як відновлення живлення і намагається перемкнутися. На скільки я зрозумів цю напругу генерує новий інвертор. 

Це брак чи щось не так з налаштуваннями?

П.С. генерація в мережу вимкнена на обох

20241004_073128.jpg

Звяжіться з сервісом. Там є момент. Може бути проблема з інвертором. По опису саме так і вигляда