10 хвилин тому, yur43 сказав:

якщо потрібний неповний заряд, режим має бути по SOC. В мене  наприклад початок і кінець = 50%. Розряд з мережею теж 50%. Це значить що сонце буде заряжати від 50 до 100%, а на момент вимкнення мережі завжди буде не менше 50%. Крім того НА коли заряд батареї стає більше 51%, вимикає заряд. Виходить що батарейка майже не використовується. Але коли зникає мережа, НА вмикає заряд і сонце накачує і балансує батарею. Коли сонця немає, мережа підтримує заряд 50%.

image.thumb.png.804002d48a8ee83341e34abab66ff962.png

image.thumb.png.c9a1a5dc34ccdb395bb27b1920beca63.png

заряд повністю не вимикаю, бо це перериває процес балансування, який можливо проходив в цей час, просто зменшую заряд до 1А. Через це кожні дві години 1% в батарею заходить.

У меня нет солнца, и надо режим хотя бы тупого упса)

И руками уменьшать ток заряда при полной батарее нет возможности. А по умолчанию при падении на 0.1в от максимума сразу врубает 50А и через секунду выкл. И так тактует

Мне надо тупо - юзать сеть если есть, если нету сети - батарея. Если есть сеть и батарея дошла до условных 52 - зарядить до полного (56) и все. Без тактований, подзарядок флоатов и прочей фигни

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, ЯД сказав:

У меня нет солнца, и надо режим хотя бы тупого упса)

И руками уменьшать ток заряда при полной батарее нет возможности. А по умолчанию при падении на 0.1в от максимума сразу врубает 50А и через секунду выкл. И так тактует

Мне надо тупо - юзать сеть если есть, если нету сети - батарея. Если есть сеть и батарея дошла до условных 52 - зарядить до полного (56) и все. Без тактований, подзарядок флоатов и прочей фигни

image.thumb.png.97840526463cd50045dcb87d95033a04.png

це мої налаштування, виправити під себе .

52 вольта, це може бути 5% і 55%

Змінено користувачем yur43
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё дурня в люксе.

Так как инвертор не хотел заряжать, а работники добрые люди вырубили все автоматы - он по тихонько хзавал батарею и на бмс сработал протекшн от переразряда. Так вот когда я вырубил сеть назад - инвертор не мог сратонуть зарядку. Стартовал заряд и тут же останавливался. Пока я в бмс не понизил протекшн вольты ниже и врубился дисчарж мод. Тупо как то

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, yur43 сказав:

image.thumb.png.97840526463cd50045dcb87d95033a04.png

це мої налаштування, виправити під себе 

А такой вид настроек только с компа, так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, ЯД сказав:

Ещё дурня в люксе.

Так как инвертор не хотел заряжать, а работники добрые люди вырубили все автоматы - он по тихонько хзавал батарею и на бмс сработал протекшн от переразряда. Так вот когда я вырубил сеть назад - инвертор не мог сратонуть зарядку. Стартовал заряд и тут же останавливался. Пока я в бмс не понизил протекшн вольты ниже и врубился дисчарж мод. Тупо как то

в інверторі затримка на подібні операції хвилин 10, треба було зачекати

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, yur43 сказав:

в інверторі затримка на подібні операції хвилин 10, треба було зачекати

Окей, спасибо. Посмотрим 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

07.09.2024 в 10:27, yur43 сказав:

дружина пройшла початкову математично-енергетичну підготовку

пройшла з екзаменом? щасливчик ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде все получилось с инвертором, даже настроил работать от батареи днём а заряд ночью.

Главная причина неудач - при измерении таких настроек (типа смена режима и пр) инвертор надо перезагрузить (выкл - вкл) и тогда будет воспринимать параметры.

Всем спасибо за подсказки 

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзі, допоможіть будь ласка з порадою. Купив на свою голову до інвертора LuxPower SNA5000 "породистий" акумулятор Deye SE-G5.1 Pro-B бо наслухався в інтернетах, ніби це кращі акумулятори, ще й гарантію виписали аж 120 місяців.

На практиці, навідміну від будь яких нормальних акумів це непорозуміння не хоче працювати через CAN з інверторами інших брендів. Але поки все поставив вже пройшло 14 днів. По замовчуванню на інверторі стоїть протокол pylontech. Інвертор лише бачить що BMS не дозволяє зарядку. Батарея червона. Але на самій батарейці індикатор помилки не загорається їй норм.

Хтось зміг подружити LuxPower з акумуляторами Deye? Може є якісь магічні заклинання чи особлива роспіновка? Буду вдячний за пораду.

Знімок екрана 2024-09-19 235124.png

Змінено користувачем Evroklidon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спробуйте накрити інформацію - чий БМС там стоїть. Потім через програму управління змінити протокол кан батареї. Або зразу продати батарейку тому в кого дея.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підскажіть по шумності SNA5000/6000 можна терпіти в откремому приміщенні але через стінку ГБ знаходиться спальна кімната? китаєць лонгкуй шумить достатньо напряжно, причому раз в 5хв навіть без навантаження. основний шум при роботі від сонця, вірно? тобто вночі спати буде норм якщо не буде навантаження?

чому питаю, бо шукав відгуки і натрапив на відео заміни штатних кулерів, як в якомусь повпомер

Змінено користувачем newbee2020
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, newbee2020 сказав:

підскажіть по шумності SNA5000/6000 можна терпіти в откремому приміщенні але через стінку ГБ знаходиться спальна кімната? китаєць лонгкуй шумить достатньо напряжно, причому раз в 5хв навіть без навантаження. основний шум при роботі від сонця, вірно? тобто вночі спати буде норм якщо не буде навантаження?

чому питаю, бо шукав відгуки і натрапив на відео заміни штатних кулерів, як в якомусь повпомер

Шумит, даже на минимальной нагрузке при работе от батареи (потребление около 10Вт) потому что греется. Не знаю постоянно ли, но когда приезжаю - куллеры всегда работали.

При зарядке шумит гораздо сильнее, у меня ассоциации с серваком. У меня он в помещении без дверей - слышно на весь этаж дома в это время. Это на 40А на заряд 

И у меня пока нет солнца. Боюсь даже представить 

Змінено користувачем ЯД
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, newbee2020 сказав:

підскажіть по шумності SNA5000/6000 можна терпіти в откремому приміщенні але через стінку ГБ знаходиться спальна кімната? китаєць лонгкуй шумить достатньо напряжно, причому раз в 5хв навіть без навантаження. основний шум при роботі від сонця, вірно? тобто вночі спати буде норм якщо не буде навантаження?

чому питаю, бо шукав відгуки і натрапив на відео заміни штатних кулерів, як в якомусь повпомер

Шумить сильніше ніж мій попередній ПовМр. При сонці виє так, ніби хтось пилососить поряд. Якщо через стінку спальня, то тільки з пасивним охолодженням інвертори розглядайте. 

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, newbee2020 сказал:

підскажіть по шумності SNA5000/6000 можна терпіти в откремому приміщенні але через стінку ГБ знаходиться спальна кімната? китаєць лонгкуй шумить достатньо напряжно, причому раз в 5хв навіть без навантаження. основний шум при роботі від сонця, вірно? тобто вночі спати буде норм якщо не буде навантаження?

чому питаю, бо шукав відгуки і натрапив на відео заміни штатних кулерів, як в якомусь повпомер

6000 как по мне немного тише. Ночью если нет большой нагрузки кулера не включает.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую всім, мабуть буду шукати lxp 6k в такому випадку. На загальному бюджеті на акуми панелі інвертор обв'язка доставки, лишні 200 дол це небагато за довгостроковий комфорт. (Хоча в такому випадку можна додати ще +200 на дею)😃

Змінено користувачем newbee2020
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, ЯД сказав:

Это на 40А на заряд

Поставте заряд на 30А, беду набагато тихіше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, newbee2020 сказав:

(Хоча в такому випадку можна додати ще +200 на дею)😃

 І це буде правильним рішенням.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Сергей Стрельник сказав:

Поставте заряд на 30А, беду набагато тихіше

Набагато тише будет если его выключить просто)

  • Дякую 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 21.09.2024 в 12:29, newbee2020 сказал:

чому питаю, бо шукав відгуки і натрапив на відео заміни штатних кулерів, як в якомусь повпомер

В мене висить в котельній за декілька метрів від спальні, але двері не можу зачиняти бо в мене коти.

І коли працює сонечко, це, м'яко кажучи, неприємно.

Щодо заміни кулерів то мене не покидають думки що це може повпливати на ресурс якихось компонентів. Наприклад температура радіатора може і буде в межах норми, але ж там ще є всілякі конденсатори, дроселі і т.п., яким буде спектоно.
Виглядає так що підвищений шум це плата з відносну компактність.
Хочете тихіше - платить більше грошів за пасивне охолодження.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, ЯД сказал:

Набагато тише будет если его выключить просто)

Я до речі так і робив, поки не повісив панелі, і не було відключень, бо він на місяць 30-40-50 кВт*год сам по собі жер.

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, Dmode сказал:

 І це буде правильним рішенням.

image.png.d7a40350d57afa8525067f10be60b942.png ціна в китаї
lxp дорожче деї , якась дивина. притому що вони в Україні є по 44 тис наче

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Потрібна невелика консультація. 

Замовив акб dyness dl5c, планую придбати SNA5000/6000 для квартири у якости ДБЖ. 

Вхід до квартири 40А автомат. Це дорівню 8,8 кВт потужности. План був такий - коли є мережа, живу з неї. Коли зникла - АВР переключив на інвертор. 

Знайшов інформацію що для інвертора не добре перемикання коли є навантаження (а мені так и потрібно, щоб чутлива техніка не відчувала відключення).

Пустити все навантаження через Luxpower - не впевненний що не буде спрацьовувати захист по перевантаженню. 

Тому питання - нормально ли витримує інвертор переключення якщо є навантаження? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Ral126 сказав:

АВР переключив на інвертор. 

У АВР буде затримка на перемикання на резерв, тому Ваш план

 

2 хвилини тому, Ral126 сказав:

щоб чутлива техніка не відчувала відключення

не спрацює

Краще через інвертор пустити в режимі байпас резервне навантаження, все інше одразу в щит

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...