Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

6 хвилин тому, shusta сказав:

підбирається калібрування струму зарядки для всласних умов заряду споживання, у всякому випадку мені це вдалось.

Відкалібрувати можна тільки в певному діапазоні, а тоді в іншому заміри стають неточними. Там стоїть дуже дешманський чіп фронтенду, в якого мала роздільна здатність АЦП. А також нема шунта із відповідного справу, замість нього використовуються звичайні резистори, в який великий температурний коефіціент опору.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, volomoto сказав:

 нема шунта із відповідного справу

www.aliexpress.com/item/1005003306933920.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.12.18e4fEmefEmeF5&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=45b0d7ad-4e35-4918-a411-8234fd878e2d&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:45b0d7ad-4e35-4918-a411-8234fd878e2d,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis!UAH!2282.10!1597.34!!!54.29!38.00!%40211b81b117244129339556391ed024!12000026319778450!rec!UA!760018461!X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A

шось типу такого зробити, бо готове від віктрона трохи шокує ціною

www.aliexpress.com/item/1005006169293813.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.4.332b9HI69HI6Yt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=5f5a6858-af82-4dac-8495-35224c75d4d2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:5f5a6858-af82-4dac-8495-35224c75d4d2,tpp_buckets:668%232846%238107%2344&pdp_npi=4%40dis!UAH!2023.33!890.27!!!341.86!150.42!%40211b65d417244195804677291e0acc!12000036421598025!rec!UA!760018461!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A

900 грн з блютуз

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, volomoto сказав:

Відкалібрувати можна тільки в певному діапазоні, а тоді в іншому заміри стають неточними

Ніхто не писав про точність вимірювання що б строго якщо 25.003 ампер показувало 25.003 ампер.  А підібрати під свій профіль зарядки і розрядки реально, ну і це не лабораторні прилади що міряти тисячні вольт чи ампер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, yur43 сказав:

цією штукою можна просто на заводських налаштуваннях підключити JK, воно ще й SOC наче калібрує, що для нас важливіше.

Рулить зарядом як космічний корабель.

На данний момент часу заставив jk працювати у моїх умовах нормально, ну а далі подивимось.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, shusta сказав:

Ніхто не писав про точність вимірювання що б строго якщо 25.003 ампер показувало 25.003 ампер.  А підібрати під свій профіль зарядки і розрядки реально, ну і це не лабораторні прилади що міряти тисячні вольт чи ампер.

Для того щоб правильно рахувати SoC, треба правильно рахувати струм і ця БМС цього не вміє. Якщо кожного дня заряджати до 100%, то воно ще більше-менш щось правильно показує, але якщо кілька днів постоїть нижче 100%, то плюс-мінус трамвайна зупинку і ніяке калібрування не допоможе.

В мене є шунт від віктрона, який дуже точно рахує, і я можу порівняти їхні покази і JK часом показує дичину. Оскільки у вас нема ніякого контрольного засобу вимірювання, то вам здається, що все добре, але це просто орієнтовні дані, до яких ви звикли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, volomoto сказав:

але якщо кілька днів постоїть нижче 100%, то плюс-мінус трамвайна зупинку і ніяке калібрування не допоможе.

А що є бмс чи заводські акумулятори - які поведуть себе інакше без періодичного заряджання до 100%?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

батареї 2 роки, працювала з балансиром постійно, але не з таким як тепер... влізло 1,2 кВт.год в 5 кВт.год батарею

Знімок екрана 2024-08-24 153625.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, yur43 сказав:

батареї 2 роки, працювала з балансиром постійно, але не з таким як тепер... влізло 1,2 кВт.год в 5 кВт.год батарею

Знімок екрана 2024-08-24 153625.png

що за батарея?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, volomoto сказав:

Для того щоб правильно рахувати SoC, треба правильно рахувати струм і ця БМС цього не вміє. Якщо кожного дня заряджати до 100%, то воно ще більше-менш щось правильно показує, але якщо кілька днів постоїть нижче 100%, то плюс-мінус трамвайна зупинку і ніяке калібрування не допоможе.

В мене є шунт від віктрона, який дуже точно рахує, і я можу порівняти їхні покази і JK часом показує дичину. Оскільки у вас нема ніякого контрольного засобу вимірювання, то вам здається, що все добре, але це просто орієнтовні дані, до яких ви звикли.

це стосується усіх бмс jikong? і інверторної? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Александр Аврамчук сказав:

що за батарея?

EVE 100Ah

циклічну ємність показало 105Ah через 2 роки роботи, більшість часу - буферний режим 50%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 годин тому, yur43 сказав:

EVE 100Ah

циклічну ємність показало 105Ah через 2 роки роботи, більшість часу - буферний режим 50%

по цій батарейці великий розбаланс про котрий ви писали раніше? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:

по цій батарейці великий розбаланс про котрий ви писали раніше? 

Так, розбаланс викликаний постійним неправильним балансуванням.

Не скажу що воно сильно впливає на ресурс, але ємність фактично могла використовуватись тільки на 80%, бо частина банок викликали спрацювання по розряду, а частина - по заряду. Після вчорашнього балансування заряду вистачило до сходу сонця (40%) і почав знову заряджати малим струмом 9А, надлишок іде в мережу. Струм заряду можна підібрати так, щоб під кінець сонця батарея була збалансована. 

Можна перейти на старий режим - батарею тримаємо в буфері, раз на тиждень балансуємо/калібруємо.

В мене постійне балансування, з 3 вольт. Якщо використовувати глибокі цикли, то балансується верх і низ, тоді за рахунок балансиру буде рівномірний знос комірок, сильні будуть тягнути слабих.

Щоб уникнути хибного балансування, викликаного опором збірки і внутр.опором комірок, я налаштував компенсацію в JK.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, yur43 сказав:

В мене постійне балансування, з 3 вольт. Якщо використовувати глибокі цикли, то балансується верх і низ, тоді за рахунок балансиру буде рівномірний знос комірок, сильні будуть тягнути слабих.

Енді робив порівняльні тести з постійним балансуванням, і на його численних відео видно чому так не потрібно робити.

Бо це призводить до розбалансування збірки. Таким чином ви тільки додаєте роботи балансиру на верхах.

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, Dmode сказав:

це призводить до розбалансування збірки. Таким чином ви тільки додаєте роботи балансиру на верхах.

можна, як варіант, програмно вимикати балансування при SOC 5-95%, а можна отими налаштуваннями звести його до мінімуму в цьому діапазоні.

Можна, як більшість, використовувати тільки верхнє балансування. Я написав як думаю я.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

З літій іоном така ж фігня з інверторною бмс. Якщо розряджаю до 50% і заряджаю до 100% - за два місяці 100% зїхало з 57.4в до 56.3.
Хто вкурсі як вернути 100% на 57.4в?)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Dima4s сказав:

З літій іоном така ж фігня з інверторною бмс. Якщо розряджаю до 50% і заряджаю до 100% - за два місяці 100% зїхало з 57.4в до 56.3.
Хто вкурсі як вернути 100% на 57.4в?)

в інверторній бмс є окремий пункт, в котрому можна вказати напругу, при якій бмс буде важати 100% soc . 

у мене інверторна бмс. після частих відключень минулого місяця, батарея звичайно розряджалася до 40%  і заряджалася до 100%, soc% не змістився .   

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Александр Аврамчук сказал:

в інверторній бмс є окремий пункт, в котрому можна вказати напругу, при якій бмс буде важати 100% soc . 

у мене інверторна бмс. після частих відключень минулого місяця, батарея звичайно розряджалася до 40%  і заряджалася до 100%, soc% не змістився .   

Якби все було так просто, я б не питав))
Не реагує бмс на напругу виставлену в soc 100. стоїть 4.12, а soc 100 бмс показує на 4в. а зараз підійшов глянути, вже 100 на 3.96в.
І це вона не в буферному режимі, батарея зарядались до 4 і відрубилась відразу як заряджена на 100%.
Змінив ємність батареї на 1а/г, бмс написала що тепер 83% soc. АЛЕ заряд далі не вмикає і на інверторі показує що батарея відключена від заряду.
Перезавантаження не допомагає.

Змінено користувачем Dima4s
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Dima4s сказав:

Хто вкурсі як вернути 100% на 57.4в?)

Перевести інвертор в режим напруги і зарядити акум до відповідного рівня.

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, Dima4s сказав:

АЛЕ заряд далі не вмикає і на інверторі показує що батарея відключена від заряду.

це не працює моментально, потрібен певчий час щоб зарядка стартувала.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Dima4s сказав:

З літій іоном така ж фігня з інверторною бмс. Якщо розряджаю до 50% і заряджаю до 100% - за два місяці 100% зїхало з 57.4в до 56.3.
Хто вкурсі як вернути 100% на 57.4в?)

або робити приблуди (я бачив вже 4 різні варіанти), або зачекати оновлення 15,29 там обіцяють виправляти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хто шарить в електротехніці, таке питання, якщо додати ще панелей і від цього підніметься напруга з 250 до 400в. чи стане менше жерти інвертор на перетворення і нарізання синуса? Зараз інвертор зїдає на себе близько 3квт з 16 за добу

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Dima4s сказав:

Хто шарить в електротехніці, таке питання, якщо додати ще панелей і від цього підніметься напруга з 250 до 400в. чи стане менше жерти інвертор на перетворення і нарізання синуса? Зараз інвертор зїдає на себе близько 3квт з 16 за добу

Якщо ви про власне споживання 3ф 12к деї, то так і виходить 120Вт*24год=2880Втг

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...