інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

35 хвилин тому, volomoto сказав:

БМС і есп32 – це найкраща бмс ))

мабуть так і є. Балансую вручну 100а.г батарею 2а балансиром JK. Насичення приходить на 3,38в. Балансування встигає тільки за током заряду 1а.  Не впевнений, що заводські БМС мають такий досконалий алгоритм балансування.

продам JK інверторну недорого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, JoraBC сказав:

Не можна в ліфер пхать постійно якусь напругу. Це ви бачити вже напругу відстою(сна ) акума. І то шо БМС рубанула його від інвертора не зменшило  напругу самого акума.

ну напруга зменшилась десь до 56 вольт, але думаю так luxpower постійно заряджає малиим струмом батарею, через що починає  в якийсь момент рости напруга.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, shusta сказав:

Інвертор починає божеволіти, включає туди сюди режим байпаса, генерація від сонця вмикається вимикаєтесь

На якій це версії прошивки таке твориться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, yur43 сказал:

мабуть так і є. Балансую вручну 100а.г батарею 2а балансиром JK. Насичення приходить на 3,38в. Балансування встигає тільки за током заряду 1а.  Не впевнений, що заводські БМС мають такий досконалий алгоритм балансування.

продам JK інверторну недорого

Это первая балансировка? Или такое при каждом заряде разряде происходит?

У меня такое было только первый раз, в итоге я зарядился ступенчато до 3,65 в итоге сейчас на 3,45 разбегается на сотые и балансир спокойно их выравнивает минут за 10-30 к тому времени уже и ток падает до минимума

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 хвилин тому, yur43 сказав:

Насичення приходить на 3,38в

Я не знаю що це за насичення, але це точно не 100% заряду. На такій напрузі ще неможливо сказати який в комірки рівень заряду, тому балансувати нема сенсу. Балансувати треба від 3.45, відповідно заряджати треба ще вище, а 100% насичення буде 3.55-3.6.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, volomoto сказал:

Балансувати треба від 3.45, відповідно заряджати треба ще вище, а 100% насичення буде 3.55-3.6.

У меня стоит 3,42 начало но где то с 3,38 ячейки начинают плыть туда сюда тоесть они выскакивают поочередно и к 3,42 уже определяется лидер и отстающий

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, JoraBC сказал:

Віктроновський шунт це пасивний балансир?

В тому і справа що шунт це не балансир. Просто розумний шунт зі свістєлкамі і пердєлкамі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, shusta сказав:

cBaa-2E878E

Може тому мені в вікні перевірок по апдейтам нічого не рекомендує...

image.png.93bbae977185e4cf8182610b07aa423d.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, volomoto сказав:

Я не знаю що це за насичення, але це точно не 100% заряду. На такій напрузі ще неможливо сказати який в комірки рівень заряду, тому балансувати нема сенсу. Балансувати треба від 3.45, відповідно заряджати треба ще вище, а 100% насичення буде 3.55-3.6.

Є цікавий канал на ютубі 'альтернативная єнергетика' там чел розказує роботу ліфера, його розповідь не похожа на ваші напруги. Я не схильний вірити нікому , тільки опиту, а опит показує що він правий. Вот скрин з канала.

Вище я писав про мої напруги при заряді.

Screenshot_2024-05-02-15-00-32-503_com.google.android.youtube.jpg

Змінено користувачем JoraBC
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, volomoto сказав:

Я не знаю що це за насичення, але це точно не 100% заряду. На такій напрузі ще неможливо сказати який в комірки рівень заряду, тому балансувати нема сенсу. Балансувати треба від 3.45, відповідно заряджати треба ще вище, а 100% насичення буде 3.55-3.6.

ото якраз на 3,38в почав з'являтись дизбаланс. При струмі заряду 2А двоамперне балансування БМС вже не справлялося, довелося скинути струм до 1А і періодично відключати його, щоб дати балансиру час виправити ситуацію. Починати балансування треба хоча б на 3,35в.

Вбудований балансир - одноканальний, ключами збирає заряд з комірок з вищою напругою в суперконденсатори. Потім ту гірлянду розряжає в одну, або кілька комірок з нижчою напругою. Один цикл триває секунд 10. 

Через це можна вважати що реальний струм балансування =2А/2=1А, бо струм половину часу йде в конденсатор, другу половину - в комірки. Для виправлення дизбалансу 4% в 100А збірці приблизно треба 2 години часу. Маю збільшувати об'єм збірки до 280а.г., вчеплю активний балансир на 5А додатково.

Під час сьогоднішніх експериментів з балансування, бачив дві помилки БМС:

- charge over current, з таймером відновлення;

- PL module abnormal, теж з таймером.

Після цих помилок БМС почав диктувати інвертору струми низького порядку 7А, 5А, 2А, 1А. Раніше я такого не бачив. Потім мали вимикати світло, я додав струму і заряд вимкнувся по OVP 3,42в, хоча  налаштуваннях OVP 3,65в.

Є така здогадка, що інвертор шмаляє в батарею імпульсами, які призводять до спрацювання OVP. Але ж в БМС мають бути якісь фільтри..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yur43 сказал:

ото якраз на 3,38в почав з'являтись дизбаланс. При струмі заряду 2А двоамперне балансування БМС вже не справлялося, довелося скинути струм до 1А і періодично відключати його, щоб дати балансиру час виправити ситуацію. Починати балансування треба хоча б на 3,35в.

Спрошу еще раз это первая балансировка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, mib сказав:

Спрошу еще раз это первая балансировка?

ні, пару днів тому теж балансував, може теж не до кінця.

Сьогодні в кінці заряду (3,42в, далі скинуло) дизбаланс складав 40mV.

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спільники, вибачте, що не по темі. Я ще навіть не новачок у системах ДБЖ, але щоденний перегляд цієї теми наштовхує мене на жах та не визначеність. Скажіть, будь ласка, проблема, з якою ви зіштовхнулися… вона йде від bms, чи інвертора? Бо вивчаючи форум ще не зіштовхувався з подібними проблема у співпраці інвертора та батареї. Просто думаю, до чого мені готуватися, поки обладнення пливе з Піднебесної. 
п.с. - сподіваюсь, сомалійці оминуть той контейнеровоз…

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, МакДо сказав:

Скажіть, будь ласка, проблема, з якою ви зіштовхнулися… вона йде від bms, чи інвертора?

Перенапруга акумулятора наче від інвертора, сьогодні вийшла прошивка яка має пофіксити, завтра буду встановлювати 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, yur43 сказал:

ні, пару днів тому теж балансував, може теж не до кінця.

Сьогодні в кінці заряду (3,42в, далі скинуло) дизбаланс складав 40mV.

Нужно отбалансироваться до 3,65 у меня это заняло пару суток при первой балансировке, а сейчас все проходит быстро и бмс успевает

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схоже що бмс нормально відпрацьовує цикл заряду з врахуванням RCV Time та RFV Time у режимі приорітету по напрузі.

SOCvsVoltage.thumb.jpg.12af6652e74c522933ca446ce6c2271e.jpg

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26.07.2024 в 19:46, JoraBC сказав:

Є цікавий канал на ютубі 'альтернативная єнергетика' там чел розказує роботу ліфера, його розповідь не похожа на ваші напруги. Я не схильний вірити нікому , тільки опиту, а опит показує що він правий. Вот скрин з канала.

Це цікавий канал для того щоб посміятися, але всерйоз його сприймати не треба. Це типовий приклад людей, які якщо чого не знають, то допридумують і дуже впевнено про то говорять.

26.07.2024 в 20:28, yur43 сказав:

ото якраз на 3,38в почав з'являтись дизбаланс. При струмі заряду 2А двоамперне балансування БМС вже не справлялося, довелося скинути струм до 1А і періодично відключати його, щоб дати балансиру час виправити ситуацію. Починати балансування треба хоча б на 3,35в.

Ну це нормально і єдиний шлях відбалансувати – це заряджати до 3.55-3.6, бо тільки на цих напругах балансування відбудеться найбільш ефективно. Якщо  заряджати тільки до 3.4, то дизбаланс нікуди не дівається і банки хочуть розбігатися. На 3.35 напруга не є показником заряду, тому балансир буде також переливати з менш заряджених у більш заряджені. 

Заряджайте кілька разів в тиждень так, щоб всі комірки відстоялись хоча б на 3.55 кілька годин, тоді вони не будуть сильно розбігатись вже після 3.4.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може хтось в курсі чого Люкспавер вказує робочу температуру 0-50°C, хоча у інших виробників присутня мінусова?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Garret сказав:

Може хтось в курсі чого Люкспавер вказує робочу температуру 0-50°C, хоча у інших виробників присутня мінусова?

Така моя думка:

По інструкції він розрахований працювати з літієвими акумами, в тому числі LiFePO4.

Зі статті про LiFePO4:

"При низькій температурі позитивним іонам літію стає складніше проникати у графітову матрицю анода (негативного електрода). Іони залишають катод (позитивний електрод), але не можуть проникнути в анод і залишаються на його поверхні. Поєднуючись з електроном, іони перетворюються на чистий літій. Літій назавжди вибуває з процесів заряду та розряду, тому ємність акумулятора втрачається. Швидка зарядка при низькій температурі шкідлива для літій-залізо-фосфатних осередків, а нуль градусів - це поріг, після якого заряджати більшість LiFePO4 акумуляторів не можна".

 

Виробник страхується, і не дарма.

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По JK-BMS інверторній. Вона не працює нормально з Люксом, не виконуються протокольні операції з LiFePo, виправити помилку може кожна сторона, Люкс не збирається це робити, JK теж ігнорують проблему.

Раджу утриматися від покупки таких БМС, краще взяти те що буде працювати.

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, yur43 сказав:

По JK-BMS інверторній. Вона не працює нормально з Люксом, не виконуються протокольні операції з LiFePo, виправити помилку може кожна сторона, Люкс не збирається це робити, JK теж ігнорують проблему.

Раджу утриматися від покупки таких БМС, краще взяти те що буде працювати.

Или просто их не соединять, как это делали раньше (и покупать обычную бмс). Или поставить управление по напряжению, вроде тоже работает (но хз, сам ещё не пробовал)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, Garret сказав:

Може хтось в курсі чого Люкспавер вказує робочу температуру 0-50°C, хоча у інших виробників присутня мінусова?

Бо в кого присутня мінусова присутній теж діапазон заряду, а він з високою вірогідністю починається з нуля.

image.png.647206da052357a4261138662d6ffaad.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Dmode сказав:

Бо в кого присутня мінусова присутній теж діапазон заряду, а він з високою вірогідністю починається з нуля.

Тобто чисто обмеження температури заряду ліфера, це добре. Планую просто в неопалюваному приміщенні встановлювати, акум самопальний з підігрівом. Хвилювався що може реально в самому Люкспавері є якісь нюанси, що він не любить холод.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я дзвонив в Енергогарант, контора яка продає і обслуговує Люкси, так вони мені пояснювали чого  не можна їх експлуатувати в мінусову температуру. Всему виною конденсат і клас захисту. Не дай боже на морозі не буде навантаження а потім він почне грітися і перейде "точку роси". Коротше влага всему виной. 

Змінено користувачем JoraBC
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...