Для історії.

Упіймав неприємний глюк коли вирішив поміняти лише тільки ємність акумулятора в налаштуваннях з панелі інвертора - більшість інших налаштувань скинулися до заводських. Не всі, але основна частина щодо напруг, часу заряду.

Зробіть собі десь шпаргалку з налаштуваннями на такий випадок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, yur43 сказав:

по 5.0

Тоді не зрозуміло взагалі як Ваш алгоритм заряду працює. Я вчора писав що батарею жарило на RCV нонстоп, і виявилось що в мене теж RVC Time було 5 годин. І тоді все логічно. Дійшло до RCV і далі 5 годин прожарки. А оскільки 5 годин зарядка не трималась, бо то відключення мережі, то хмара. То я і не бачив переходу на RFV.

Як тільки змінив RCV Time(H) на 1годину, так зразу напруга попрямувала до RFV.

5 хвилин тому, yur43 сказав:

якщо натиснути в БМС тип LiFePo, то всі налаштування скинуться до заводських

Так, це небезпечна кнопка, бо не просить ніякого підтвердження. Хто не знає, той буде довго дивуватись чому його налаштування постійно скидуються до дефолтних.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 хвилин тому, Dmode сказав:

Тоді не зрозуміло взагалі як Ваш алгоритм заряду працює.

прошивка 15,23 все по дефолту норм працює

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, yur43 сказав:

прошивка 15,23 все по дефолту норм працює

Розумію що якось воно працює і влаштовує як є.

Але якщо у Вас час RCV на 5 годин, а в графіках напруги батареї жодного разу не видно напруги на рівні RCV, то це не є нормально з точки зору закладеного в БМС алгоритму. Бо після виходу на рівень RCV, цей рівень має утримуватись протягом часу зазначеного в RCV Time. 

Ось тут Енді пояснює як має працювати цей алгоритм.

youtu.be/qqSEPzbL_i8?si=cEKgtYxc8xMPrtnY&t=728

 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, blacktigra сказав:

Упіймав неприємний глюк коли вирішив поміняти лише тільки ємність акумулятора в налаштуваннях з панелі інвертора - більшість інших налаштувань скинулися до заводських. Не всі, але основна частина щодо напруг, часу заряду.

Зробіть собі десь шпаргалку з налаштуваннями на такий випадок.

Це не глюк, а таки налаштування. Ще і перезавантажиться повинен був.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 хвилин тому, Dmode сказав:

Але якщо у Вас час RCV на 5 годин, а в графіках напруги батареї жодного разу не видно напруги на рівні RCV, то це не є нормально з точки зору закладеного в БМС алгоритму. Бо після виходу на рівень RCV, цей рівень має утримуватись протягом часу зазначеного в RCV Time. 

 

Не можу зрозуміти, RCV, RVC, RFV це що? Який час?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, JoraBC сказав:

Не можу зрозуміти, RCV, RVC, RFV це що? Який час?

Вище додав відео де Енді все пояснює.

  • Requested Charge Voltage (RCV) - напруга заряду яку бмс передає інвертору
  • Requested Float Votage (RFV) - напруга очікування яку бмс передає інвертору
  • RCV Time - час насичення після досягнення RCV, після проходження якого буде здійснено перехід до RFV.
  • RFV Time - час перебування під напругою очікування, після якого буде здійснено перехід до RCV.

Чи у вас не інверторна бмс? 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Dmode сказав:

Поясніть мотив. Бо в інверторній бмс навпаки ввели float для літію як нову опцію. 

Це в якої БМС? А поняв, мається на увазі по протоколу.

По поводу float я отписувався "вище"  і писав про режим коли підскакує напруга на акумі вище напруги зарядки і підтримки. 

Режим підтримки "придуман" для свинця у якого великий саморозряд, літію це не грозит. Навпаки пхаючи в нього постійно напругу це приводе до перезаряду. Коли інвертор "відпускає" акум (вимикає заряд) наруга починає рости , вище в темі це обговорювали. Зараз я поставів float 52в і все стало чудово - після заряду напруга на акумі падає до "сну" 3,4*16= 54,4В (а це більш установки підтримки тому інвертор не вмикається на float), і в таком стані "відпочинку" акум висить до моменту його потреби.

IMG_20240711_144801.jpg

Змінено користувачем JoraBC
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, Dmode сказав:
  • Requested Charge Voltage (RCV) - напруга заряду яку бмс передає інвертору
  • Requested Float Votage (RFV) - напруга очікування яку бмс передає інвертору
  • RCV Time - час насичення після досягнення RCV, після проходження якого буде здійснено перехід до RFV.
  • RFV Time - час перебування під напругою очікування, після якого буде здійснено перехід до RCV.

Чи у вас не інверторна бмс? 

1. Поняв, ці параметри на інверторі висвітлюються ... мабуть, тільки що я це описав в режимі "кислота".

2.Ні, не інверторна, в смислі не по CAN. Е вихід RS485 з блочком , но я пока їм не займався толком.

IMG_20240517_132117.jpg

IMG_20240517_132227.jpg

IMG_20240709_115942.jpg

Змінено користувачем JoraBC
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, JoraBC сказав:

1. Поняв, ці параметри на інверторі висвітлюються ... мабуть, тільки що я це описав в режимі "кислота

Ні, це параметри з інверторної BMS.

1 година тому, JoraBC сказав:

2.Ні, не інверторна, в смислі не по CAN. Е вихід RS485 з блочком , но я пока їм не займався толком.

Тоді це не ваш випадок, і у Вас таких параметрів в BMS немає.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, JoraBC сказал:

Це не глюк, а таки налаштування. Ще і перезавантажиться повинен був.;)

Те що він перезавантажився то не проблема, а от те що налаштування скинулися - це все ж таки глюк.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Dmode сказав:

Тоді не зрозуміло взагалі як Ваш алгоритм заряду працює.

Прослідкував за процесом. 100% при 3,36в, дизбаланс відсутній. Ток заряду був 50А, після 90% -39А, після 95% -20А. На 100% БМС захотіло 9А, але заряд припинився. В даних стоїть заборона заряду.

... Поки писав, продовжило заряд малим струмом, хоча заборона залишилась.

image.png.1e55cdfaaa62ba449b876af825ef92cb.png

image.thumb.png.6546da722622b83a5f5beed73824ee6c.png

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, yur43 сказав:

Прослідкував за процесом. 100% при 3,36в, дизбаланс відсутній. Ток заряду був 50А, після 90% -39А, після 95% -20А. На 100% БМС захотіло 9А, але заряд припинився. В даних стоїть заборона заряду.

... Поки писав, продовжило заряд малим струмом, хоча заборона залишилась.

image.png.1e55cdfaaa62ba449b876af825ef92cb.png

 

Цікаво, а що БМС показувало в цей час.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, JoraBC сказав:

Цікаво, а що БМС показувало в цей час.

так і показує, періодично струм близько 3А

image.thumb.png.f2c793968e1c3a4ecf58aeac5501b233.png

далі заряжати не хоче. Зміни налаштувань інвертора перепробував, не допомагають. Може інші протоколи пробувати, хтось писав що GOODWEE (08) йому сподобався.

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, yur43 сказал:

 

image.thumb.png.6546da722622b83a5f5beed73824ee6c.png

А струм/потужність ви звідки зчитуєте? Це то що інвертор транслює? Я помітив що він інколи суттєво піздюнькає.

  • Лайк 2
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, blacktigra сказав:

... те що налаштування скинулися - це все ж таки глюк.

Виробник рахує, що після заміни акума, налаштування його роботи повинні бути оновлені як для другого акума, щоб не розробляти алгоритма перевірки відповідності вже встановлених параметрів для нового.

ИМХО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, yur43 сказав:

100% при 3,36в, дизбаланс відсутній. Ток заряду був 50А, після 90% -39А, після 95% -20А. На 100% БМС захотіло 9А, але заряд припинився. В даних стоїть заборона заряду.

... Поки писав, продовжило заряд малим струмом, хоча заборона залишилась.

Ну не працює як би мала інверторна БМС працювати, як описував Енді. Послідкуйте за окремими комірками. Схоже що на верхах починається висока розбіжність і хочa середне значення ви отримуєте 3.36, напруга на комірці "вискочці" вже понад 3.6. Через це спрацьовує захист та заборона заряду. А мало би підійти до "RCV" та протриматись на цьому рівні заданий в "RCV Time" час.

Ось про яку розбіжність може бути мова. Мій приклад як може розїхатись на верхах.

image.thumb.png.2d728b860ae09cf5b175a0742c6f72e8.png

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 хвилини тому, blacktigra сказав:

Я помітив що він інколи суттєво піздюнькає.

Це точно, показує зовсім не те що бмс. А ще Люкс чомусь завжди на 1% меньше SOC висвітлює ніж в бмс.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Dmode сказал:

А мало би підійти до "RCV" та протриматись на цьому рівні заданий в "RCV Time" час.

А струм десь налаштовується при цьому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Dmode сказал:

Це точно, показує зовсім не те що бмс. А ще Люкс чомусь завжди на 1% меньше SOC висвітлює ніж в бмс.

БМС теж бреше. Відкалібрувати струм там не вийде, бо воно тоді буде точно показувати в діапазоні 1-5А, а на 20-30А буде брехати, і навпаки.

І напруга, яку бачить Люкс навіть коли струму майже ніякого немає, відрізняється на кілька десяток.

Я поставив шунт, тепер бачу зовсім різні цифри в трьох додатках. Аби ж ще тільки знати що і шунт не бреше, хєхє.

Змінено користувачем blacktigra
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, blacktigra сказав:

А струм десь налаштовується при цьому?

Максимальний в Люксі, а поточний скільки візьме батарея напевно якщо воно меньше максимального...

4 хвилини тому, blacktigra сказав:

БМС теж бреше.

Так, по SOC бмс може часом повну фігню показати. 

4 хвилини тому, blacktigra сказав:

І напруга, яку бачить Люкс навіть коли струму майже ніякого немає, відрізняється на кілька десяток.

Напругу в бмс відкалібрував по "юрку", але то треба відєднати батарею і дати їх трохи постояти.

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докладуваю. 

Глюк JK. Воно новій батареї ставить 70% і після 100% не заряжає. Якщо там було 50%, то фактично заряд зупинився на 50+30=80%.

Треба перший раз їй показати повний заряд. Для цього в налаштуваннях БМС змінюємо ємність батареї, записуємо. Змінюємо назад, записуємо. Отримуємо рівень заряду 70%. Заряжаємо далі, зменшуючи струм щоб воно встигало балансуватися.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Dmode сказал:

Максимальний в Люксі, а поточний скільки візьме батарея напевно якщо воно меньше максимального...

Якщо струм поступово не зменшувати, то воно просто перестрибує напругу задану як кінець заряду і перестає заряджати, відповідно не встигає відбалансувати.

Я спершу вручну змінював струм слідкуючи за напругою, потроху його зменшуючі щоб балансир встиг щось зробити. Таке собі рішення, але я не вмію в оте ваше айті.

Змінено користувачем blacktigra
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 21.07.2024 в 13:31, yur43 сказал:
Спойлер

image.thumb.png.c6f0a1c6198dca42ad83fb090b2ce2d3.png

 

А скажіть будь ласка, це ви під звичайним користувачем ці додаткові поля бачите?

Бо я памятаю що в мене вони одразу після оновлення прошивки були, а тепер кудись зникли.

Прошивка cBaa-2E868D. 

Зараз лише ось так:

image.png.9eb2515b5bc6f3487a3f9e384f453cb5.png

 

Змінено користувачем blacktigra
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, blacktigra сказав:

А скажіть будь ласка, це ви під звичайним користувачем ці додаткові поля бачите?

під інсталятором. Немає там нічого цікавого, хіба що протокол батареї і оновлення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...