інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

В налаштуваннях такого режиму не бачу. 

Змінено користувачем solar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, solar сказав:

В налаштуваннях такого режиму не бачу. 

в мене 20 пункт - грін функція, воно має бути вимкнено

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене теж вимкнено.

І ще питання - якщо поставити стабілізатор на весь будинок, чи буде він "миритися" з інвертором? 

Змінено користувачем solar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, yur43 сказав:

в додатку є журнал помилок

Особисто бачив як інвертор декілька раз за хвилину перезапускався від овер-навантаження (чайник + насос скважини) а в журналі пусто :(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, solar сказав:

В мене теж вимкнено.

І ще питання - якщо поставити стабілізатор на весь будинок, чи буде він "миритися" з інвертором? 

поки не було ЗТ то ставив до інвертора - працювало. 

а от після - кажуть що не можна

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, solar сказав:

якщо поставити стабілізатор на весь будинок, чи буде він "миритися" з інвертором? 

я взагалі противник даного типу пристроїв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, yur43 сказал:

я взагалі противник даного типу пристроїв

Поясніть будь ласка - чому? Інформації на цю тему дуже багато, але однозначної відповіді немає. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 минут назад, solar сказал:

Поясніть будь ласка - чому? Інформації на цю тему дуже багато, але однозначної відповіді немає. 

Мабуть тому що лікує проблему, а не причину. Як що напруга висока, треба що на підстанціі на інший відвід перекинули, а як що низька, то замінити лінію до підстанції

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас в мережі на протязі одієї години напруга може коливаєтися від 180в до 270 в. І такі "танці" дуже часто. Звернення до обленерго нічого не дають.

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, DraVVa сказав:

Особисто бачив як інвертор декілька раз за хвилину перезапускався від овер-навантаження (чайник + насос скважини) а в журналі пусто :(

якщо обмеження/відключення виконується через команду з бмс, це якось має відображатися в журналі ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, DraVVa сказав:

якщо обмеження/відключення виконується через команду з бмс, це якось має відображатися в журналі ?

Бмс не дає ніяких команд, вона всього лише каже поточний стан батараї, яким струмом можна розряджати, яким заряджати і до якої напруги. А всі інші рішення приймає інвертор.

Upd. Є таки одна команда: Force Full Charge, але вона не має відношення до аварійного відключення.

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, volomoto сказав:

яким струмом можна розряджати

це і є команда

як відреагує інвертор якщо навантаження на нього наприклад 5кВт а бмс обмежує струм з батареї наприклад в 75А ? При цьому 220 від рес немає !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 хвилини тому, DraVVa сказав:

це і є команда

як відреагує інвертор якщо навантаження на нього наприклад 5кВт а бмс обмежує струм з батареї наприклад в 75А ? При цьому 220 від рес немає !

Bms - battery management system.систкма управления батареи. Не инвертором. Инвертор отвечает за подачу ээ и когда и что переключать. И может спросить у бмс а как с тобой работать и какими токами. И если настройщик поставил ограничение 75А на бмс, но на инверторе нет ограничений, то бмс просто вырубит батарею по настройкам. Ну может там есть типа 100А на 5 минут. Тогда ошиб а и через 5 минут вырубит 

И каким током разряжать это не команда. Команда - это что либо сделать. Ток заряда - это параметр. Их инвертор может спросить. 

Бензобак в авто не говорит машине, как ехать и сколько тратить бенза

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, DraVVa сказав:

це і є команда

як відреагує інвертор якщо навантаження на нього наприклад 5кВт а бмс обмежує струм з батареї наприклад в 75А ? При цьому 220 від рес немає !

це параметр налаштування, продиктований БМС інвертору. Тільки ставив, людина "вирішила почати" з 2,4 пілонтеча. БМС дав інвертору налаштування 25А і пофігу шо там по 100А ми ставимо, теоретичних 1,25кВт потужності на EPS і в захист. Тепер згадую всі китайські батарейки, які не боялися 1С обмеження ставити, а пілон же гарантію нам дає... І додавати тепер до цього імна треба по 15s, бо вже влип.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах