Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

37 хвилин тому, Віталій Воліченко сказав:

Я тільки не зрозумів потрібно піднімати потужність лінії до будинку якщо маю 3ф(5кВт по догов.) а буду віддавати 1Ф(інвертор 6кВт)

Вам треба піднімати потужність на папері, а лінія може залишатись та сама, якщо вона достатня для нової потужності.

Ви не зможете офрмити ЗТ якщо інвертор 6 кВт, а в технічних умовах тільки 5. Потрібні нові ТУ в яких підведена потужність буде більшою, ніж потужність інвертора. Що для цього треба зробити — це питайте в місцевого оператора електромереж.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, volomoto сказал:

Ви не зможете офрмити ЗТ якщо інвертор 6 кВт, а в технічних умовах тільки 5.

Але э варіани ціною в пару копійок))))

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Dalet сказав:

Але э варіани ціною в пару копійок))))

Є, але якщо вліплять обмеження потужності, то ті кілька копійок будуть сильним болем в сраці.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, volomoto сказал:

Є, але якщо вліплять обмеження потужності, то ті кілька копійок будуть сильним болем в сраці.

У люкса є налаштування відповідні

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 квітня пройшов "жовтий" дощ. Кажуть - пісок з Сахари. Всю землю вкрило шаром бруду. ФЕМ виглядають наче їм сто років. Віником трохи продер їх.

Але і до "очистки" показали непоганий результат.image.thumb.png.6f2a700009c4d796f9125e9a30f96c4e.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах.

Така велика напруга тільки на тій фазі, де інвертор(в розетках також 255в) По логах це сьогодні в 23.00 почалося

Screenshot 2024-04-28 at 10-13-24 Device Monitor - Monitor Center.png

Змінено користувачем vadym petrov
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, vadym petrov сказал:

Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах.

 

Это ни о чем. Расслабьтесь и не забивайте себе голову

  • Лайк 3
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, vadym petrov сказав:

Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах.

Така велика напруга тільки на тій фазі, де інвертор(в розетках також 255в) По логах це сьогодні в 23.00 почалося

Трансформаторні блоки живлення і всі крім інверторних двигуни трохи важко.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, eam сказал:

Это ни о чем. Расслабьтесь и не забивайте себе голову

воно та так, якби не одне але - швидкість зміни стану мережі і опосередковані дані яки ви бачите на своїх вольтметрах.

іншими словами - там де 255 , там і 275 бува, просто вильоти і провали не завжди фіксуюються

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, vadym petrov сказал:

Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах.

Можете дзвонити в обл енерго, якщо є бажання.
все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою і ви маєте право скаржитись на якість.
Інше питання чи щось зміниться) Та якщо не дзвонити і не писати скарги - нічого не зміниться точно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планую переробку системи на 48В і переходом на Люкс. Поки в наявності 4 збірки по 24В, які після переробки можуть стати двома збірками по 48 з двома окремими БМС (JK), або однією збіркою де кожен елемент підключений паралельно з одним загальним БМС. Питання: 

Чи у випадку Люкса є можливість підключення JK бмс до інвертора? Якщо бмс буде дві?

Які мінуси однієї збірки з паралельними елементами, крім того що одній БМС її буде важче балансувати?

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 години тому, Dima4s сказав:

все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою

зараз здається так 

Цитата

Стандартне значення напруги було змінене для повної відповідності європейським стандартам якості електроенергії. Водночас електричне обладнання, яке випускається або реалізується в нашій країні, має нормально функціонувати за напруги й 220 В, і 230 В. Діапазон, закладений значенням ±10% від номінального, забезпечує нормальну напругу в мережі в межах від 207 до 253 В.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, Dima4s сказал:

Можете дзвонити в обл енерго, якщо є бажання.
все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою і ви маєте право скаржитись на якість.

Вообще-то 230 +-10%. И это получается 253. Поэтому я сразу и написал что 255 это ни о чем т.к. это почти норма.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я правильно понимаю, что такие панели можно подключить один стринг на два трекера?

И от четырех панелей он будет на грани включения?IMG_5898.thumb.jpg.993b3725b8f2f982cbaaed0ebde509f9.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, mib сказав:

А я правильно понимаю, что такие панели можно подключить один стринг на два трекера?

И от четырех панелей он будет на грани включения?IMG_5898.thumb.jpg.993b3725b8f2f982cbaaed0ebde509f9.jpg

 

на грані, з втратами на підвищення напруги. Бажано стринг 11 штук таких, на 450в хх. ФЕМ з таким током краще на обидва входи підключити паралельно, бо я бачив ті дроселя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Dmode сказав:

Чи у випадку Люкса є можливість підключення JK бмс до інвертора? Якщо бмс буде дві?

Якщо це інверторна JK, то є можливість підключити.

 

10 годин тому, Dmode сказав:

Які мінуси однієї збірки з паралельними елементами, крім того що одній БМС її буде важче балансувати?

Крім маси і габаритів нема мінусів. Коли багато дрібніших елементів паралельно, то легше балансувати, ніж один великий.

Якщо це стаціонарна збірка і струму однієї бмс вистачає, то я йшов із паралельними елементами.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, yur43 сказал:

ФЕМ з таким током краще на обидва входи підключити паралельно, бо я бачив ті дроселя.

Если паралельно то вроде где то на скрине из мануала видел что можно до 25 ампер, ну и вы вроде подтверждаете что можно

34 минуты назад, yur43 сказал:

на грані, з втратами на підвищення напруги. Бажано стринг 11 штук

Пока есть всего 4 :-) Но 11 не влезет скорее всего максимум еще 6 тоесть всего 10, но и купить такие же уже скорее всего не получится но подобрать что то близкое вполне реально

Знать бы как он от 4х работать будет, скорее всего сильно позже запускаться чем мой нвнешней и сильно раньше выключаться, но общая выработка в теории будет плюс/минус но больше нагрузка на акб в плане времени работы в отсутствии солнца

31 минуту назад, volomoto сказал:

Крім маси і габаритів нема мінусів. Коли багато дрібніших елементів паралельно, то легше балансувати, ніж один великий.

Якщо це стаціонарна збірка і струму однієї бмс вистачає, то я йшов із паралельними елементами.

У @Dmode бмс уже есть, если не путаю то они с люксом не дружат, соответственно две сборки будет надежней на случай если одна выскочит за параметры и бмс отключит

А так у меня 2p8s балансир пока справляется, я так и делал с прицелом перехода на 16s

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги, які б спонукали підключення генератора саме туди? Питаю для розуміння чи є зміст переробляти щит...

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В pdf мануалі написано про інвертори комплектуються 2-ма трасформаторами струму. Чи це дійсно так, чи то додаткова опція?

image.thumb.png.1139600683bdcf597f9357c5fc5760dd.png

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, mib сказав:

У @Dmode бмс уже есть, если не путаю то они с люксом не дружат, соответственно две сборки будет надежней на случай если одна выскочит за параметры и бмс отключит

В бмс, без зв'язку і без управління інвертором, не бачу ніякого сенсу.

Краще мати один бмс, але з повноцінним зв'язком, і погрупувати акумулятори. Балансування можна підсилити активним ємнісним балансиром, підключеним додатково.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dmode сказав:

В pdf мануалі написано про інвертори комплектуються 2-ма трасформаторами струму. Чи це дійсно так, чи то додаткова опція?

В моїй версії, трансформатори току відсутні. Вони є у версії з пасивним охолодженням.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, yur43 сказал:

В бмс, без зв'язку і без управління інвертором, не бачу ніякого сенсу.

Краще мати один бмс, але з повноцінним зв'язком, і погрупувати акумулятори. Балансування можна підсилити активним ємнісним балансиром, підключеним додатково.

Это понятно, но вроде вопрос был что лучше из того что есть

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, Dmode сказав:

Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги...

По питанню підключенню генереатора до Люкса є якись досвід  чи інфо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Dmode сказав:

Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги, які б спонукали підключення генератора саме туди? Питаю для розуміння чи є зміст переробляти щит...

Основна перевага, що не треба ніяких перекидких вимикачів, бо інвертор то саме робить з допомогою вбудованих реле.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, volomoto сказал:

Основна перевага, що не треба ніяких перекидких вимикачів, бо інвертор то саме робить з допомогою вбудованих реле.

Та ні. Точно ні

По перше люкс працює набагато стабільніше з генераторами. Той вхід не зажатий програмно на якість джерела

По друге, налаштування, дозволяють автоматизувати процес

Ну і так, не треба тулити якісь авр

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...