volomoto Опубліковано: 26 квітня Поділитись Опубліковано: 26 квітня 37 хвилин тому, Віталій Воліченко сказав: Я тільки не зрозумів потрібно піднімати потужність лінії до будинку якщо маю 3ф(5кВт по догов.) а буду віддавати 1Ф(інвертор 6кВт) Вам треба піднімати потужність на папері, а лінія може залишатись та сама, якщо вона достатня для нової потужності. Ви не зможете офрмити ЗТ якщо інвертор 6 кВт, а в технічних умовах тільки 5. Потрібні нові ТУ в яких підведена потужність буде більшою, ніж потужність інвертора. Що для цього треба зробити — це питайте в місцевого оператора електромереж. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 квітня Поділитись Опубліковано: 26 квітня 33 минуты назад, volomoto сказал: Ви не зможете офрмити ЗТ якщо інвертор 6 кВт, а в технічних умовах тільки 5. Але э варіани ціною в пару копійок)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 квітня Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2 хвилини тому, Dalet сказав: Але э варіани ціною в пару копійок)))) Є, але якщо вліплять обмеження потужності, то ті кілька копійок будуть сильним болем в сраці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 квітня Поділитись Опубліковано: 26 квітня 6 часов назад, volomoto сказал: Є, але якщо вліплять обмеження потужності, то ті кілька копійок будуть сильним болем в сраці. У люкса є налаштування відповідні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 24 квітня пройшов "жовтий" дощ. Кажуть - пісок з Сахари. Всю землю вкрило шаром бруду. ФЕМ виглядають наче їм сто років. Віником трохи продер їх. Але і до "очистки" показали непоганий результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня (змінено) Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах. Така велика напруга тільки на тій фазі, де інвертор(в розетках також 255в) По логах це сьогодні в 23.00 почалося Змінено 28 квітня користувачем vadym petrov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 15 минут назад, vadym petrov сказал: Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах. Это ни о чем. Расслабьтесь и не забивайте себе голову 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2 години тому, vadym petrov сказав: Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах. Така велика напруга тільки на тій фазі, де інвертор(в розетках також 255в) По логах це сьогодні в 23.00 почалося Трансформаторні блоки живлення і всі крім інверторних двигуни трохи важко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 5 часов назад, eam сказал: Это ни о чем. Расслабьтесь и не забивайте себе голову воно та так, якби не одне але - швидкість зміни стану мережі і опосередковані дані яки ви бачите на своїх вольтметрах. іншими словами - там де 255 , там і 275 бува, просто вильоти і провали не завжди фіксуюються 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima4s Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 12 часов назад, vadym petrov сказал: Це вже пора кудись жалітися чи ні? і чи не погорять прибори на 255вольтах. Можете дзвонити в обл енерго, якщо є бажання. все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою і ви маєте право скаржитись на якість. Інше питання чи щось зміниться) Та якщо не дзвонити і не писати скарги - нічого не зміниться точно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня (змінено) Планую переробку системи на 48В і переходом на Люкс. Поки в наявності 4 збірки по 24В, які після переробки можуть стати двома збірками по 48 з двома окремими БМС (JK), або однією збіркою де кожен елемент підключений паралельно з одним загальним БМС. Питання: Чи у випадку Люкса є можливість підключення JK бмс до інвертора? Якщо бмс буде дві? Які мінуси однієї збірки з паралельними елементами, крім того що одній БМС її буде важче балансувати? Змінено 29 квітня користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня 22 години тому, Dima4s сказав: все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою зараз здається так Цитата Стандартне значення напруги було змінене для повної відповідності європейським стандартам якості електроенергії. Водночас електричне обладнання, яке випускається або реалізується в нашій країні, має нормально функціонувати за напруги й 220 В, і 230 В. Діапазон, закладений значенням ±10% від номінального, забезпечує нормальну напругу в мережі в межах від 207 до 253 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня 23 часа назад, Dima4s сказал: Можете дзвонити в обл енерго, якщо є бажання. все що більше +-10% від 220, вже є не штатною напругою і ви маєте право скаржитись на якість. Вообще-то 230 +-10%. И это получается 253. Поэтому я сразу и написал что 255 это ни о чем т.к. это почти норма. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня А я правильно понимаю, что такие панели можно подключить один стринг на два трекера? И от четырех панелей он будет на грани включения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 29 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2 хвилини тому, mib сказав: А я правильно понимаю, что такие панели можно подключить один стринг на два трекера? И от четырех панелей он будет на грани включения? на грані, з втратами на підвищення напруги. Бажано стринг 11 штук таких, на 450в хх. ФЕМ з таким током краще на обидва входи підключити паралельно, бо я бачив ті дроселя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня 10 годин тому, Dmode сказав: Чи у випадку Люкса є можливість підключення JK бмс до інвертора? Якщо бмс буде дві? Якщо це інверторна JK, то є можливість підключити. 10 годин тому, Dmode сказав: Які мінуси однієї збірки з паралельними елементами, крім того що одній БМС її буде важче балансувати? Крім маси і габаритів нема мінусів. Коли багато дрібніших елементів паралельно, то легше балансувати, ніж один великий. Якщо це стаціонарна збірка і струму однієї бмс вистачає, то я йшов із паралельними елементами. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня 31 минуту назад, yur43 сказал: ФЕМ з таким током краще на обидва входи підключити паралельно, бо я бачив ті дроселя. Если паралельно то вроде где то на скрине из мануала видел что можно до 25 ампер, ну и вы вроде подтверждаете что можно 34 минуты назад, yur43 сказал: на грані, з втратами на підвищення напруги. Бажано стринг 11 штук Пока есть всего 4 Но 11 не влезет скорее всего максимум еще 6 тоесть всего 10, но и купить такие же уже скорее всего не получится но подобрать что то близкое вполне реально Знать бы как он от 4х работать будет, скорее всего сильно позже запускаться чем мой нвнешней и сильно раньше выключаться, но общая выработка в теории будет плюс/минус но больше нагрузка на акб в плане времени работы в отсутствии солнца 31 минуту назад, volomoto сказал: Крім маси і габаритів нема мінусів. Коли багато дрібніших елементів паралельно, то легше балансувати, ніж один великий. Якщо це стаціонарна збірка і струму однієї бмс вистачає, то я йшов із паралельними елементами. У @Dmode бмс уже есть, если не путаю то они с люксом не дружат, соответственно две сборки будет надежней на случай если одна выскочит за параметры и бмс отключит А так у меня 2p8s балансир пока справляется, я так и делал с прицелом перехода на 16s 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня (змінено) Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги, які б спонукали підключення генератора саме туди? Питаю для розуміння чи є зміст переробляти щит... Змінено 29 квітня користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня (змінено) В pdf мануалі написано про інвертори комплектуються 2-ма трасформаторами струму. Чи це дійсно так, чи то додаткова опція? Змінено 29 квітня користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 30 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 3 години тому, mib сказав: У @Dmode бмс уже есть, если не путаю то они с люксом не дружат, соответственно две сборки будет надежней на случай если одна выскочит за параметры и бмс отключит В бмс, без зв'язку і без управління інвертором, не бачу ніякого сенсу. Краще мати один бмс, але з повноцінним зв'язком, і погрупувати акумулятори. Балансування можна підсилити активним ємнісним балансиром, підключеним додатково. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 30 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 1 година тому, Dmode сказав: В pdf мануалі написано про інвертори комплектуються 2-ма трасформаторами струму. Чи це дійсно так, чи то додаткова опція? В моїй версії, трансформатори току відсутні. Вони є у версії з пасивним охолодженням. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 квітня Поділитись Опубліковано: 30 квітня 40 минут назад, yur43 сказал: В бмс, без зв'язку і без управління інвертором, не бачу ніякого сенсу. Краще мати один бмс, але з повноцінним зв'язком, і погрупувати акумулятори. Балансування можна підсилити активним ємнісним балансиром, підключеним додатково. Это понятно, но вроде вопрос был что лучше из того что есть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 30 квітня Поділитись Опубліковано: 30 квітня 8 годин тому, Dmode сказав: Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги... По питанню підключенню генереатора до Люкса є якись досвід чи інфо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 30 квітня Поділитись Опубліковано: 30 квітня 10 годин тому, Dmode сказав: Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги, які б спонукали підключення генератора саме туди? Питаю для розуміння чи є зміст переробляти щит... Основна перевага, що не треба ніяких перекидких вимикачів, бо інвертор то саме робить з допомогою вбудованих реле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 квітня Поділитись Опубліковано: 30 квітня 3 часа назад, volomoto сказал: Основна перевага, що не треба ніяких перекидких вимикачів, бо інвертор то саме робить з допомогою вбудованих реле. Та ні. Точно ні По перше люкс працює набагато стабільніше з генераторами. Той вхід не зажатий програмно на якість джерела По друге, налаштування, дозволяють автоматизувати процес Ну і так, не треба тулити якісь авр 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз