інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

2 часа назад, yur43 сказал:

ємнісний 5А

Jk, seplos, dely, topbms, pacebms

 

Все 100+$ якщо нове

Змінено користувачем Dalet
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Dalet сказав:

Jk, seplos, dely, topbms, pacebms

 

Все 100+$ якщо нове

а не є у Вас б/у зі згорівшими ключами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, yur43 сказал:

а не є у Вас б/у зі згорівшими ключами?

В нас э власний сервісний центр. Тому згорівшого нема

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Маю такий набір:
- Фотомодулі Jinko Solar 410 W 6 одиниць;
- Інвертор Luxpower SNA5000 WPV;
- АКБ Dyness B4850.

Намагаюся встановити такий режим роботи:

image.thumb.png.cd42ffb8eed419bf9413778931110f5c.png

Але якщо я ставлю AC First time Вимкнено (проставляю нулі в налаштуванні), то у мене від панелей лише заряджається АКБ (якщо є потреба) абоа панелі просто живлять "власні потреби" інвертора, а живлення навантаження при цьому відбувається лише за рахунок мережі (незалежно від наявності чи відсутності сонця). Тобто працює буквально навпаки, ніж зазначено. Таке відчуття, що чи я щось не те налаштував і десь щось ще потрібно довключити, або логіка працює коряво. Як мені змусити інвертор працювати у цьому режимі?

(вибачаюсь, якщо щось таке вже було - не знайшов)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, Qwertyn сказав:

проставляю нулі в налаштуванні

покажіть свої налаштування у вигляді скрінів

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, yur43 сказал:

покажіть свої налаштування у вигляді скрінів

Мова про работу за таких таких налаштувань:

image.thumb.png.ec7f1564ae818ae76e9b2c0bb3a00a3d.png

image.thumb.png.f4aa8b6d554ed7c953592f396e51f605.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от Ви написали що даний режим працює при роботі вище EOD, а дозволили акумулятору заряджатися тільки до 53,5в.

EOD має бути нижчим за напругу заряду, чим більша буде між ними різниця - тим більше буде використовуватись батарея, але в межах потужності яку в свою чергу Ви обмежили током заряду і розряду 20А, а це всього 1кВт.

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, yur43 сказал:

от Ви написали що даний режим працює при роботі вище EOD, а дозволили акумулятору заряджатися тільки до 53,5в.

Вважав, що 53,5 це лише для Свинцево-кислотних АКБ, у мене літієвий.

 

1 час назад, yur43 сказал:

EOD має бути нижчим за напругу заряду, чим більша буде між ними різниця - тим більше буде використовуватись батарея, але в межах потужності яку в свою чергу Ви обмежили током заряду 20А, а це всього 1кВт.

А ось тут не зрозумів, до чого тут це. У мене непорозуміння в тому, що мої сонячні панелі у такому режимі взагалі не використовуються для живлення навантаження. Хоча згідно до опису режиму має бути навпаки - в першу чергу панелі мають живити навантаження. EOD я навпаки задрав вище, щоб батарея не використовувалася, поки є мережа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Qwertyn сказав:

Вважав, що 53,5 це лише для Свинцево-кислотних АКБ, у мене літієвий.

Для початку підключіть правильно батарею до інвертора кабелем даних. Більшість налаштувань встановить батарея.

EOD поставте на такому рівні, на якому хочете мати запас акумулятори у випадку аварії мережі, наприклад 80%.

Мережеву зарядку теж бажано увімкнути, бо сонце є не завжди.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Qwertyn сказав:

мої сонячні панелі у такому режимі взагалі не використовуються для живлення навантаження

при такому значенні EOD вони чекають досягнення цього рівня

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, yur43 сказал:

Для початку підключіть правильно батарею до інвертора кабелем даних. Більшість налаштувань встановить батарея.

EOD поставте на такому рівні, на якому хочете мати запас акумулятори у випадку аварії мережі, наприклад 80%.

Мережеву зарядку теж бажано увімкнути, бо сонце є не завжди.

Кабель даних, звісно, підключено, налаштування протоколу виконане, інвертор корректно бачить АКБ.

3 минуты назад, yur43 сказал:

при такому значенні EOD вони чекають досягнення цього рівня

Вважав, що це налаштування впливає лише на використання батареї, а сонячні панелі мають використовуватися незалежно від налаштувань умов використання АКБ. Спробую завтра, коли буде сонце. Дякую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, yur43 сказал:

EOD має бути нижчим за напругу заряду, чим більша буде між ними різниця - тим більше буде використовуватись батарея, але в межах потужності яку в свою чергу Ви обмежили током заряду і розряду 20А, а це всього 1кВт.

Поставив On Grid EOD Voltage(V) 50 В (нижче за поточну напругу на АКБ) - і знову живлення споживання лише від мережі, ані сонячні панелі, ані навіть АКБ не використовуються:
image.thumb.png.8e5f490237b633178da4e8c0dc9005b8.png

17 часов назад, yur43 сказал:

от Ви написали що даний режим працює при роботі вище EOD, а дозволили акумулятору заряджатися тільки до 53,5в.

Режим, як такий, наскільки я розумію, має працювати незалежно від EOD. Від значення EOD залежить лише чи буде використовуватися АКБ при недостатній потужності від сонячних панелей, або додаткова потужність відразу буде братися від зовнішньої мережі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 хвилин тому, Qwertyn сказав:

Поставив On Grid EOD Voltage(V) 50 В (нижче за поточну напругу на АКБ) - і знову живлення споживання лише від мережі, ані сонячні панелі, ані навіть АКБ не використовуються:

Режим, як такий, наскільки я розумію, має працювати незалежно від EOD. Від значення EOD залежить лише чи буде використовуватися АКБ при недостатній потужності від сонячних панелей, або додаткова потужність відразу буде братися від зовнішньої мережі.

1. Забагато нелогічних змін в налаштуваннях. Я б скинув все до заводських і робив по одній зміні поступово. Там же є купа налаштувань, які робляться тільки через меню інвертора. Судячи по тому що "зроблено" у веб-інтерфейсі, в меню інвертора теж щось є.

2. EOD являється орієнтиром для логіки інвертора при роботі з батареєю. А у Вас БМС сказала інвертору що не може заряджатися вже при 50,2в. Хоча 15s*3.65v=54,75v. 

Скидайте всі налаштування.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yur43 сказал:

EOD являється орієнтиром для логіки інвертора при роботі з батареєю. А у Вас БМС сказала інвертору що не може заряджатися вже при 50,2в. Хоча 15s*3.65v=54,75v. 

З заряджанням АКБ - то зрозуміло - зазвичай стоїть заряджання від АС вночі, а від панелей він заряджає взагалі орієнтуючись лише на SOC (до того ж від сонячних панелей він його заряджає до 100% незалежно від налаштувань розділу AC Charge).

Питання чому він панелі використовує для живлення навантаження лише якщо цей час зазначено у розділі AC first Start Time (хоча, здавалося б повинно бути навпаки, та й в мануалі написане так само)

18 минут назад, yur43 сказал:

Скидайте всі налаштування.

Робив скидання через додаток при прямому підключенні до wi-fi модуля інвертора (тоді більше налаштувань відкриває).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Qwertyn

Попробуйте змінити тут на 23.59

23.jpg

Змінено користувачем Віталій Воліченко
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Віталій Воліченко сказал:

Попробуйте змінити тут на 23.59

 

То питань нема, у такому режимі я панелі і використовую, але тоді він, по суті переходить у режим:

image.thumb.png.01a4580bba56c4f426bff038e9c5373c.png

А хотілося б щоб інвертор таки працював у режимі:

image.thumb.png.1c409f64eaf929ab27e2c82e430639d6.png

Окрім того у період, що не зазначений у AC first Time за відсутності генерації від панелей живлення споживання відбувається безпосередньо від зовнішньої мережі, а інвертор переходить у такий собі режим очікування і не споживає свої 60 Вт на власні потреби (дрібниця, як-то кажуть, але приємно).

Тому хотілося б зрозуміти, чому режим Hybrid (load first) не хоче працювати так, як зазначено у мануалі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 хвилин тому, Qwertyn сказав:

Тому хотілося б зрозуміти, чому режим Hybrid (load first) не хоче працювати так, як зазначено у мануалі.

в мене все чудово працює, аж нудно.

Знайдіть мої налаштування в темі, може шось допоможе. Режим розряду поставте по %SOC= 80%. Не обмежуйте додатково розряд-заряд, досить контролю БМС. Перевірте налаштування з панелі інвертора .

Знімок екрана 2024-02-26 124444.png

Знімок екрана 2024-02-26 124455.png

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Qwertyn сказав:

То питань нема, у такому режимі я панелі і використовую, але тоді він, по суті переходить у режим:

image.thumb.png.01a4580bba56c4f426bff038e9c5373c.png

А хотілося б щоб інвертор таки працював у режимі:

image.thumb.png.1c409f64eaf929ab27e2c82e430639d6.png

Окрім того у період, що не зазначений у AC first Time за відсутності генерації від панелей живлення споживання відбувається безпосередньо від зовнішньої мережі, а інвертор переходить у такий собі режим очікування і не споживає свої 60 Вт на власні потреби (дрібниця, як-то кажуть, але приємно).

Тому хотілося б зрозуміти, чому режим Hybrid (load first) не хоче працювати так, як зазначено у мануалі.

А де написано що в режимі Hybrid (load first) він не буде споживати свої 60Вт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Віталій Воліченко сказал:

А де написано що в режимі Hybrid (load first) він не буде споживати свої 60Вт?

Це на практиці отримав - у період поза обраним часом маю картину приблизно таку:

image.thumb.png.cdb3a865e25305d15d26fb778cd3ed8e.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Qwertyn сказав:

Це на практиці отримав - у період поза обраним часом маю картину приблизно таку:

image.thumb.png.cdb3a865e25305d15d26fb778cd3ed8e.png

В такому режимі інвертор токож споживає свої 60-90Вт(якшо вірити китайському зубру)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я налаштував собі так.
АКБ 170А – БМС JК інверторна
Панелі 2 поля по 2580Вт (південь -захід)
При умові що є трохи сонечко(як сьогодні)
Налаштуваня
Не споживать АС 22.30 до 16.00
Зарядка від АС вимкнута
Зарядка від сонця (налаштування через  БМС)  не більше 1кВт
Вдома табу з 22.30 до 09.00 на духовку, посудомийку, пральну машину. Все інше можна(фен, мікроволновка,  праска та інше короткотривале по споживаню ) Якщо з 09.00 недостатньо сонця для духовки, посудомийки, пральної машини то підтягуються з акб.
Заніч з акб забирає десь 1,8-2,3кВт.(з 22.30 до 8.00)
Інших налаштувань не робив.

25.jpg

26.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, yur43 сказал:

Знайдіть мої налаштування в темі, може шось допоможе. Режим розряду поставте по %SOC= 80%.

Знайшов оцей пост з Вашими налаштуваннями, виставив, у себе так само, окрім значення SOC по заряду/розряду - поставив 90%. Руки дійшли до цього коли сонця вже було не так багато, тому нестача сонця компенсувалася розряджанням АКБ, а коли АКБ розрядився до 90% - живленням з мережі. Згодом сонце взагалі зійшло нанівець і живився від мережі при цьому показувало, що живлення йде поза інвертором - напряму. Щоправда коли підійшов до самого інвертора помітив, що кожні півхвилини-хвилину у мене заряд АКБ падає до 89% і при цьому включається заряджання від мережі (з'являється відповідна індикація і чутно клацання реле). Тому я поставив заряджання від мережі з 06:30 до 17:00.

Як результат, до ранку у мене АКБ просіла до 86% (ну то й хай їй), але коли з'явилося сонце, то живлення споживання від панелей у мене так і не почалося. Мав картину приблизно таку:

image.thumb.png.18310916574bd77775c187f69950c9b7.png

При цьому заряджання АКБ від сонця йшло вище вказаних 90% Почав гратися зі значеннями рівнів напруги (хоча, знов таки, ці значення або відносяться до свинцево-кислотних АКБ, або не є активними через те що контроль заряду/розряду обрано за SOC, проте вони дійсно впливають на поведінку), але ні до чого принципового це не призвело, максимум - зупинилося заряджання АКБ від сонця на рівні 93%. При цьому, оскільки у Вас напруга АКБ становить 53В, спробував зробити схожу картину "пропорціонально" до моїх поточних 50В - ефекту нема, хіба що збільшувалися за якихось умов рандомні коливання заряду/розряду АКБ. А живлення навантаження так само відбувалося від зовнішньої мережі доки я не виставляв час AC first Time.

За підсумком мої налаштування були такі:

image.thumb.png.2bf9e1a324db4c1fd605dbc599f4a43d.png

Якщо я ставлю AC first Time на весь період, то в період без сонця АКБ бовтається туди сюди усю ніч, працює інвертор і т.і., чого б хотілося уникнути. Корявий варіант - виставити AC first Time на період лише коли є сонце, але за ним потрібно слідкувати, а головне хотілося б зрозуміти, чому апарат не працює, як написано в мануалі - у режимі, коли сонце за визначенням має живити споживання відбувається рівно навпаки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, Qwertyn сказав:

Знайшов

в мене літій без БМС, так неправильно, я виправлюсь згодом. Ви в меню інвертора можете поставити режим "без батареї" і добитися нормальної віддачі сонця на будинок. Там всі заводські налаштування, тільки в додатку увімкнути  "Живлення навантаження одночасно (PV+AC)".

Коли скидаєте параметри на заводські, не все скидається, треба вручну перевіряти налаштування по паперовій інструкції.

Мені здається, Ви увімкнули "зелений" режим ( 20 пункт ) і ще щось, а тепер не можете знайти причину.

www.atmosfera.ua/uk/download/Manual-LuxPower_SNA5000-UA.pdf

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, yur43 сказал:

Ви в меню інвертора можете поставити режим "без батареї"

Виходив з цього і таким шляхом - так, працює все стабільно і без питань. Проблема лише в тому, що як виявилося інвертор таки тягне щось у такому випадку від батареї (не враховуючи, що при знеструмленні треба вручну активувати налаштування на інверторі). За итогом, коли вона мені знадобилася, АКБ була розряджена взагалі до 7% (хоча напругу і показувала 47 з чимось вольт) - тож тоді треба її відключати фізично, мабуть (роз'єднувачем).

17 минут назад, yur43 сказал:

Мені здається, Ви увімкнули "зелений" режим ( 20 пункт ) і ще щось, а тепер не можете знайти причину.

Так, грався з цією опцією (вона доступна також і через додаток при прямому підключенні до wi-fi інвертора) - її впливу не побачив у цьому. Та й взагалі опції на екрані інвертора теж перебирав - нічого хибного, що могло б вплинути на загальну картину не знайшов.

Писав китайцям - вони спочатку бодро відписалися, що "сам дурак, все так і треба", на контраргумент - просто проігнорували, мабуть відповіді не знайшли.

Інструкцію цю дивився, дякую (там, до речі, неправильно вказано налаштування мого протоколу АКБ - мабуть для попередньої версії прошивки ще)

Змінено користувачем Qwertyn
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах