yur43 Опубліковано: 22 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2023 (змінено) 2 години тому, vadym petrov сказав: В мене всі перемикачі офф, а це не є помилкою по інструкції, я це побачив коли вже вимкнув інвертор і акб, потім все увімкнув - пішов дати навантаження, дав майже 5квт, АКБ видає все що треба, тобто все ок. АЛЕ, після цих маніпуляцій в мене перестали відкриватися всі автоматичні ворота(гараж, подвір'я). Автомат на ворота в нормі. Транзит пробував ставити, не працює, значить ворота згоріли:( це як так? у воротах стоять допотопні трансформаторні БЖ. Вони не витримують перехідні процеси які виникають при комутаціях мережі в інверторі. Міняти запобіжники на більші, в налаштуваннях інвертора виставити режим UPS. Змінено 22 вересня 2023 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 15 часов назад, yur43 сказал: у воротах стоять допотопні трансформаторні БЖ. Вони не витримують перехідні процеси які виникають при комутаціях мережі в інверторі. Міняти запобіжники на більші, в налаштуваннях інвертора виставити режим UPS. В гаражних згорів 800ma, а в відкатних 100ma, той шо маленький буде горіти значить постійно, я ж не поставлю его 2а? і на скільки більше їх треба ставити? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 27 хвилин тому, vadym petrov сказав: В гаражних згорів 800ma, а в відкатних 100ma, той шо маленький буде горіти значить постійно, я ж не поставлю его 2а? і на скільки більше їх треба ставити? я поставив на 2А, пацює вже рік. Згорить, заміню БЖ на імпульсний, йому все однаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 1 час назад, yur43 сказал: я поставив на 2А, пацює вже рік. Згорить, заміню БЖ на імпульсний, йому все однаково. саме мале, що знайшов - 1а, так і буде поки що. Цікаво в який саме момент воно горить, коли я вимикав інвертор через кнопку, чи коли дав йому всі 5квт навантаження? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 1 час назад, vadym petrov сказал: Цікаво в який саме момент воно горить ну треба повторити ті дії, може знову виб'є, то стане зрозуміло коли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 1 година тому, vadym petrov сказав: саме мале, що знайшов - 1а, так і буде поки що. Цікаво в який саме момент воно горить, коли я вимикав інвертор через кнопку, чи коли дав йому всі 5квт навантаження? Коли з'являється зовнішня мережа і коли пропадає. Різні моделі мають різну тривалість перехідного процесу, але в Люкса він не такий і довгий щоб шось спалити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 3 минуты назад, yur43 сказал: Коли з'являється зовнішня мережа і коли пропадає. Різні моделі мають різну тривалість перехідного процесу, але в Люкса він не такий і довгий щоб шось спалити. не такий і довгий - то скільки? а величина яка? може є і спійманий за хвіст на осцилу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 33 хвилини тому, Dalet сказав: не такий і довгий - то скільки? а величина яка? може є і спійманий за хвіст на осцилу? не рибак, більше по гінекології Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 Погоріли запобіжники також в недешевій акустиці 😕 це вже стрьомно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 18 хвилин тому, vadym petrov сказав: Погоріли запобіжники також в недешевій акустиці 😕 це вже стрьомно. Якщо переживаєте за шось дороге, вимкнути режим змішування. Тоді перехідних процесів не буде, але час перемикання буде кілька секунд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 14 минут назад, yur43 сказал: Якщо переживаєте за шось дороге, вимкнути режим змішування. Тоді перехідних процесів не буде, але час перемикання буде кілька секунд. ты его видишь нет а он есть (с) Який же він, а? той процес? 1 час назад, yur43 сказал: не рибак, більше по гінекології давайте картинку, бо навіть к гениколога є картинка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 42 хвилини тому, Dalet сказав: Який же він, а? той процес? https://www.google.com/search?q=переходные+процессы+при+коммутациях+гибридных+инверторов&oq=переходные+процессы+при+коммутациях+гибридных+ин&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTMzOTkxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 повно інформації 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 24 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 (змінено) 17 часов назад, yur43 сказал: Якщо переживаєте за шось дороге, вимкнути режим змішування. Тоді перехідних процесів не буде, але час перемикання буде кілька секунд. А що зміниться, буде або електромережа або сонце/батареї? чи взагалі тілько щось одне зможе живити будинок, типу або або або? І чи можна зробити, щоб не заряджало вище 90% від сонця? Змінено 24 вересня 2023 користувачем vadym petrov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 24 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 (змінено) 2 години тому, vadym petrov сказав: І чи можна зробити, щоб не заряджало вище 90% від сонця? п.2. В режимі без БМС можна робити все що захочеться. А з БМС може і не вийти, вона головніша за інвертор. Якщо доступний пункт "напруга заряду" , підбираєте під себе, почніть з 50в і підіймайте потрохи. п.1. Вихід не буде синхронізуватися з мережею, запобіжники горіти не будуть. Але і комфорту не буде. Змінено 24 вересня 2023 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman Lviv Опубліковано: 24 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 (змінено) доброго вечоре. питання до знавців Люхповер 5000. підключено фотомодулі 5квт і акб 10квт при пропаданні мережі --- якшо потужність нагрузки більша потужності фотомодулів- вихід вимикається. помилка 28., якщо вимкнути фотомодулі- то при пропаданні мережі все ок- інвертор миттєво працює від акб. ... в чому може бути причина. чи які налаштування??? 0677010801 Змінено 24 вересня 2023 користувачем Roman Lviv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 24 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 32 хвилини тому, Roman Lviv сказав: якшо потужність нагрузки більша потужності фотомодулів- вихід вимикається. помилка 28., якщо вимкнути фотомодулі- то при пропаданні мережі все ок- інвертор миттєво працює від акб. 28 помилка - перевантаження EPS. Скиньте сюди свої налаштування з веб-інтерфейса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman Lviv Опубліковано: 24 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 (змінено) 2 години тому, yur43 сказав: 28 помилка - перевантаження EPS. Скиньте сюди свої налаштування з веб-інтерфейса. Я знаю що таке 28, але чому додатково до pv не перекривається потужність споживання від акб? А коли pv відключнеі то все працює ? Як сюди скинути налаштування? Фото? Змінено 24 вересня 2023 користувачем Roman Lviv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 25 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 8 годин тому, Roman Lviv сказав: Як сюди скинути налаштування? Фото? Знімки екрана, кнопка prtsc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 25 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 8 часов назад, yur43 сказал: Знімки екрана, кнопка prtsc У вас теж постійно хаває батарею, навіть якщо вистачає сонця? ну и підзаряджає регулярно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 25 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 (змінено) 41 хвилину тому, vadym petrov сказав: У вас теж постійно хаває батарею, навіть якщо вистачає сонця? ну и підзаряджає регулярно Правильніше значення потужності яка проходить через батарею дивіться внизу, там де дані про використання добові. Це шо показує в заряді, нереально велике. По факту заряд=розряд+балансування+ККД. А в мене за рік там сотні кіловат в заряді. Я дивлюся на розряд. Змінено 25 вересня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 Можна ж ставити більше ніж 6квт панелей на цей інвертор? головне по вольтажу вписатися? У себе поки що більше ніж по 300в на 1 стрінг не бачив, тобто ще є запас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 39 минут назад, vadym petrov сказал: Можна ж ставити більше ніж 6квт панелей на цей інвертор? головне по вольтажу вписатися? По вольтажу и амперам по входу 40 минут назад, vadym petrov сказал: У себе поки що більше ніж по 300в на 1 стрінг не бачив, тобто ще є запас Впереди февраль, мороз и солнце и панели могут выскакивать за свой номинал 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima4s Опубліковано: 4 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2023 (змінено) Доброго дня. ПОставив літієву батарею як кислотну і маю пару проблем. 1 Інвертор постійно намагається її заряджати від сонця, не розумію як виставити зазор між кінцем заряду і початком нового 2 інвертор постійно споживає енергію з батареї, при цьому і з мережі бере на себе. по бмс бачу постійне споживання в 20-30 ватт, навіть коли мережа є і навантаження йде з неї. це якщо немає сонця. Допоможіть розібратись налаштування мої: Змінено 4 жовтня 2023 користувачем Dima4s Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Ільчій Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 Доброго всім часу доби. Теж маю інвертор LuxPower з батареєю Must LP16-48100. Панелей поки що один трекер 3,4 кВт., на фасаді, кут 52град, планую ще один такий самий на землі. СЕС для власного споживання. Батарею з'єднати по по CAN не вдалося. Налаштував як кислотну. Струм заряду 25А, струм розряду 30А, напруга кінця заряду 54,2В, напруга кінця розряду без мережі 48В, напруга кінця розряду з мережею 50В. З 23:00 до 7:00 працює мережа, батарея не розряджається (нічний тариф). Прошу гуру подивитись і аргументовано покритикувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 7 минут назад, Володимир Ільчій сказал: Прошу гуру подивитись і аргументовано покритикувати. а сенс? вже э що э. тому і бути...... пізно піть боржомі (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз