Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

Ще з появою ЗТ стрімко наближається сонячна генерація до споживання. Я по споживанню і розраховував систему. На ЗТ не сильно розраховував, вийшло то вийшло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, yur43 сказал:

Зайти на сторінку керування eu.luxpowertek.com/WManage/web/maintain/remoteSetOffGrid зчитати свої налаштування.

Скріни викласти сюди, тоді буде видно шо не так.

чогось мені інсталятор зі вчора не вислав код реєстрації до сих пір😄

зараз прийде Далет і буде стібатись.

Але я вже +- налашувтав як хотів через дірект конекшн. Просто вирубив АС чарж і АС usage time 00.00 зробив всюди. Тепер бере сонце+батарею. Ліміт розрядки поставив поки що 55%, думаю так не сильно ліфепо буде зношуватись?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

54 хвилини тому, vadym petrov сказав:

чогось мені інсталятор зі вчора не вислав код реєстрації до сих пір😄

зараз прийде Далет і буде стібатись.

Але я вже +- налашувтав як хотів через дірект конекшн. Просто вирубив АС чарж і АС usage time 00.00 зробив всюди. Тепер бере сонце+батарею. Ліміт розрядки поставив поки що 55%, думаю так не сильно ліфепо буде зношуватись?

Якої потужності ФЕМ у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, vadym petrov сказав:

Але я вже +- налашувтав як хотів через дірект конекшн. Просто вирубив АС чарж і АС usage time 00.00 зробив всюди. Тепер бере сонце+батарею. Ліміт розрядки поставив поки що 55%, думаю так не сильно ліфепо буде зношуватись?

він лампочки доробляє :)

55% це малий запас, будете через годину-дві без світла сидіти, ставте 80%

В графіку роботи від мережі поставте пріоритет мережі з 23 до 07, щоб в нічному тарифі батарейку не розряжало.

 

 

Знімок екрана 2023-09-21 181328.png

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, vadym petrov сказал:

зараз прийде Далет і буде стібатись.

я вже туй. вибачте. грибне місце в лісі було, не до вас було

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, yur43 сказал:

він лампочки доробляє :)

сьгодні сято туй, ніч робити не мож, гріх, а от яфиніку мож тягти, звиняйте

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, yur43 сказал:

він лампочки доробляє :)

55% це малий запас, будете через годину-дві без світла сидіти, ставте 80%

В графіку роботи від мережі поставте пріоритет мережі з 23 до 07, щоб в нічному тарифі батарейку не розряжало.

 

 

Знімок екрана 2023-09-21 181328.png

тобто кожень день розряджати акб до 20%? а він так не помре швидше?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, vadym petrov сказав:

тобто кожень день розряджати акб до 20%? а він так не помре швидше?

 

ми про розряд не говорили. Говорили про запас енергії в АКБ = 80%. Якщо треба щоб він розряжався до 20% наприклад, "SOC зупинки розряду з мережею (%)" ставим 20%. Сонце буде заряжати до 100%, навантаження буде розряжати до 20%, а коли сонця немає - мережа заряжає до 80%.

Виходить дурна робота для акумулятора. А шоб вона не була ще дурнішою на нічний дешевий тариф, ставиться отой графік приоритету 23-07 год.

Якщо батарейкою не хочеться працювати, ставим "SOC зупинки розряду з мережею (%)" 100%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dalet сказал:

я вже туй. вибачте. грибне місце в лісі було, не до вас було

Триндьож?
ліс сухий, на жаль поки ще грибів нема.

Змінено користувачем Фрай
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Фрай сказал:

Триндьож?
ліс сухий, на жаль поки ще грибів нема.

То у вас нема. А туй вже сезон відкритий. Якщо вже цигани пішли на гриба, то вже точно є. З чотрьох ранку двіж в напрямку хащі. 

 

20230921_113609.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, то не той колєнкор, прямо скажемо не Дея! ))

Після одного відкриття полювання у Старому та їх приготування я такого більше не збираю.

А на справжні чекаю з нетерпінням.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Dalet сказал:

То у вас нема. А туй вже сезон відкритий. Якщо вже цигани пішли на гриба, то вже точно є. З чотрьох ранку двіж в напрямку хащі. 

 

20230921_113609.jpg

Хай грець тим інверторам  , я виїжджаю !!! 

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Робота правильної системи охолодження. Графіки генерації і моніторингу температури найгарячішого радіатора. Роботу вентиляторів майже не чути. Двері в котельну вже не закриваємо.

От чого з заводу так не зробити?

Screenshot_20230922-144240_Home Assistant.png

Screenshot_20230922-144147_Home Assistant.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це норм, що в мене макс 1000вт заряджає в пілон з сонця(з розетки 1500вт)? Бачу пише знизу БМС лімітс, виходячи з цього лімітс, то максимум з АКБ без мережі я можу взяти 50*50 = 2500 вт?

unnamed.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, vadym petrov сказав:

Це норм, що в мене макс 1000вт заряджає в пілон з сонця(з розетки 1500вт)? Бачу пише знизу БМС лімітс, виходячи з цього лімітс, то максимум з АКБ без мережі я можу взяти 50*50 = 2500 вт?

Розряд 1С, заряд 0,5С.  Має бути розряд 100А, заряд 50А.

Спробуйте вручну змінити струм заряду, розряду. На батареях перемикачі правильно стоять? Майстер-слейв в смислі.

А ліміт заряду - плаваючий, при 96% він цілком може бути і 20А. 

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, yur43 сказал:

Розряд 1С, заряд 0,5С.  Має бути розряд 100А, заряд 50А.

Спробуйте вручну змінити струм заряду, розряду. На батареях перемикачі правильно стоять?

Charge Current Limit(Adc) 110

Discharge Current Limit(Adc) 110

 

IMG-2642.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оті перемикачі червоні мають по різному бути

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, yur43 сказал:

оті перемикачі червоні мають по різному бути

Сам лізти не буду, зараз напишу в підтримку 😕 дякую

Ще увечері як сонце зайде спробую дати навантаження 3-4квт на акб, якщо не піде тоді вже напишу їм

Змінено користувачем vadym petrov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, vadym petrov сказав:

якщо не піде тоді

не піде, інвертор бачить тільки одну батарею. Перемикачем нічого не спалите, можна кляцати.

Одна батарея має бути №1, друга №2.

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, yur43 сказал:

не піде, інвертор бачить тільки одну батарею. Перемикачем нічого не спалите, можна кляцати.

Одна батарея має бути №1, друга №2.

там на кожному АКБ по 4 перемикачі

і на скріні пише АКБ: 2, 100 А*г, все сходиться

Змінено користувачем vadym petrov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, vadym petrov сказав:

там на кожному АКБ по 4 перемикачі

і на скріні пише АКБ: 2, 100 А*г, все сходиться

якщо до батарей не було інструкцій, в інтернеті почитати.

Ліміт розряду зараз має бути 100А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, yur43 сказал:

якщо до батарей не було інструкцій, в інтернеті почитати.

Ліміт розряду зараз має бути 100А.

Пише

Single group only. The master battery rack must have
this setting(1,0,0,0). Slave battery racks should have all Dip
switches set to OFF

типу в мене зараз обидва АКБ не вірно налаштовані 😕 зараз піду тестити. Вимикаю інвертор, вимикаю акб, міняю налаштування, потім акб, пауза хвилина, інвертор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене всі перемикачі офф, а це не є помилкою по інструкції, я це побачив коли вже вимкнув інвертор і акб, потім все увімкнув - пішов дати навантаження, дав майже 5квт, АКБ видає все що треба, тобто все ок.

АЛЕ, після цих маніпуляцій в мене перестали відкриватися всі автоматичні ворота(гараж, подвір'я). Автомат на ворота в нормі. Транзит пробував ставити, не працює, значить ворота згоріли:( це як так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...