yur43 Опубліковано: 12 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2023 поставив нову карточку для HA. Красивіше стало. screen-20230712-183047~2.mp4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 23 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2023 Доброго дня. Трішки колупаюся з підключенням батареї до інвертора по КАН. Батарею збірав сам з BMS Seplos. Наче розпіновка в інверторі і бмс однакова, то для підключення використав звичайний мережевий патч-корд. В налаштуваннях обрав LuxPower-протокол. Результат на вебі моніторингу такий : Прихований текст Цікаво - це норм? ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2023 (змінено) По замовчуванню 110А має бути в інверторі. На БМС треба ставити по максимуму. На заряд вийшло 0, а має бути якесь значення. А налаштування БМС шо кажуть? Може там стоїть це обмеження, або якісь інші фактори впливають? Скиньте деталі БМС, собі теж хочу придбати. Змінено 23 липня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 23 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2023 3 години тому, yur43 сказав: На заряд вийшло 0, а має бути якесь значення. Бачу що коли 99-100% батарея то 0 Коли меньше то так 3 години тому, yur43 сказав: По замовчуванню 110А має бути в інверторі. На БМС треба ставити по максимуму. Це обмеження БМС - я брав 100А версію (в продажі є і 150) 4 години тому, yur43 сказав: Скиньте деталі БМС, собі теж хочу придбати На алі наберіть Seplos BMS - там плати лише потужністю відрізняються. Поставки є різні, є і з кейсами, є і повний набір. Але мені кортіло швидше, то за 6.500 взяв 100А плату з LCD в Києві. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2023 Інвертор трохи втратить потужності в режимі безперебійника, не бачу нічого критичного. Зате акум захищений побаночно і є достовірна інформація про запас накопиченої енергії. Бо в мене, без БМС, її оцінка лиш по напрузі, а це дуже неточно. На аліекспресі ціна така ж, а то й дорожче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 23 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2023 40 хвилин тому, yur43 сказав: На аліекспресі ціна така ж, а то й дорожче. Є і дешевше 😉 Прихований текст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2023 2 часа назад, yur43 сказал: Бо в мене, без БМС, її оцінка лиш по напрузі, а це дуже неточно. У вас же вроде все через хом асистент, поищите на гитхабе возможно и бмс вашу можно в него впихнуть и он уже как главный будет решать что куда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 24 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2023 9 годин тому, mib сказав: бмс вашу в мене її не було ніколи, просто активний балансир. Банка моєї збірки коштує 2600грн. Про закорочені я не чув. А роздуті, за ціну нормального БМС, можна дві купити і замінити. Єдина неприємність - неадекватна оцінка запасу енергії, але і так все працює і радує. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 24 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2023 2 години тому, yur43 сказав: Єдина неприємність - неадекватна оцінка запасу енергії, але і так все працює і радує. Я спочатку не дуже довіряв режиму battery percentage, але вже десь пів року на ньому і загалом точності вистачає. Покази інвертора не сильно відрізняються від показів БМС, але головне щоб відносно часто батарея заряджалась до 100% з точки зору інвертора. Наприклад в мене батарея Li NMC 14S, для якої 56.5 В — це 90%, але інвертору я виставив це як верхню межу і він рахує 56.5 В за 100%. Якщо хоча б кілька разів в тиждень батарея відстоїться на 56.5 В до зниження зарядного струму майже до нуля, то інвертор доволі точно (пихибка 1-2% відносно БМС) рахує SOC. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 24 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2023 13 хвилин тому, volomoto сказав: інвертор доволі точно (пихибка 1-2% відносно БМС) рахує SOC. Криві характеристик Li і LiFePo сильно відрізняються. У Li і LiNMC по напрузі досить легко відслідковується заряд, цю хімію легше контролювати. У LiFePo крива напруги майже горизонтальна, через це судити про рівень заряду майже неможливо. Для них БМС просто необхідність. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 24 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2023 (змінено) 2 години тому, yur43 сказав: Криві характеристик Li і LiFePo сильно відрізняються. У Li і LiNMC по напрузі досить легко відслідковується заряд, цю хімію легше контролювати. У LiFePo крива напруги майже горизонтальна, через це судити про рівень заряду майже неможливо. Для них БМС просто необхідність. Так в мене не по напрузі контролюється рівень заряду, а по фактично прокачаній енергії, просто займається тим не БМС, а сам інвертор. Змінено 24 липня 2023 користувачем volomoto 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) Поставили мені врешті лічильника під ЗТ. Увімкнув генерацію в мережу. В налаштуваннях інвертора всі напруги батареї поставив в межах 52-53в. Зараз батарея майже не приймає участі в роботі системи, тільки резервування. Вночі була гроза зі зливою, світла не було три з половиною години, батарея впала на 1%. З появою навантаження відчутніша стала різниця між полями (вони в мене розвернуті на схід і захід). Сьогодні сонце в зеніті в 13-08, дані показують що ліве поле можна довернути наліво ще. Змінено 26 липня 2023 користувачем yur43 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) Зразу напросилася автоматизація HA - якщо немає мережі-заряджаємо батарею сонцем до 55в, якщо є мережа-53в. Тільки налаштуваннями інвертора таке зробити неможливо, а з інтеграцією в розумний будинок - запросто. Змінено 27 липня 2023 користувачем yur43 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.S Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 23.07.2023 в 20:53, yur43 сказав: Інвертор трохи втратить потужності в режимі безперебійника, не бачу нічого критичного. Підскажіть без панелей інвертор можна використовувати в якості безперебійника? Зарядку проводимо від мережі при її наявності при пропадані мережі використовуємо інвертор з акумулятором, таке можливо? Чи панелі потрібно обовязково ставити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 17 хвилин тому, P.S сказав: Підскажіть без панелей інвертор можна використовувати в якості безперебійника? Зарядку проводимо від мережі при її наявності при пропадані мережі використовуємо інвертор з акумулятором, таке можливо? Чи панелі потрібно обовязково ставити? Інвертор може працювати без акумулятора, або без панелей. Без обох складових інвертор не має сенсу. Пару місяців я був без акумуляторів, з панелями. Коли дівалась мережа, клацання і вимикання інвертора задовбувало так, шо просто вимикав його. З акумуляторами, без панелей, система стає безперебійником і чудово працює. Але гріх не використовувати всі функції. Такщо ставте все, можна поетапно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.S Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 9 хвилин тому, yur43 сказав: Але гріх не використовувати всі функції. Такщо ставте все, можна поетапно. Так то зрозуміло, фінансова складова хромає трошки, щоб все і зразу використовувать. Які акумулятори використовуєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 в мене самозбірні 16 банок 100аг LiFePo, без БМС, з активним балансиром. Але всім раджу ліфери заводського виготовлення, з засобами безпеки і контролю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 9 годин тому, yur43 сказав: світла не було три з половиною години, батарея впала на 1%. Яке ж у Вас навантаження при цьому було?? Чи зовсім не було? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) 1 годину тому, sanyas15 сказав: Яке ж у Вас навантаження при цьому було?? Чи зовсім не було? ніч, холодильник, електроніка в сплячому режимі. 1% від 5кВт*год = 50 Вт*год +/- похибка вимірювання інвертором (БМС немає). Інвертор взагалі цікаво міряє енергію акумулятора, сумарний заряд 414кВт*год, сумарний розряд 227кВт*год. Напишіть, які у кого підсумки по акумулятору. Змінено 26 липня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) Підсумки першого дня з ЗТ. Сонця було мало. На другому фото, перший графік, фіолетові донизу - генерація в мережу. Другий графік - різні відтінки = два сонячних поля. Змінено 26 липня 2023 користувачем yur43 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 6 хвилин тому, yur43 сказав: 1% від 5кВт*год = 50 Вт*год А світла ж не було 3.5 годин... Невже інвертор споживає всього 15 Вт/год? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) 10 хвилин тому, sanyas15 сказав: А світла ж не було 3.5 годин... Невже інвертор споживає всього 15 Вт/год? згоден з вами, що більше, але оцінити витрату енергії акумом в мене більше немає чим. До того ж ці відсотки несправжні, інвертор вважає шо ми заряджаємо до 56,5в і розряжаємо до 42в, а насправді мій діапазон набагато менший (46-53в). По споживанню, в мене модифікована система охолодження, вона не крутить дурно (як раніше) вентилятори. Але там споживання все рівно більше 15Вт. Змінено 26 липня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) 1 годину тому, yur43 сказав: Напишіть, які у кого підсумки по акумулятору. В мене за цей місяць сумарний заряд — 107.5, розряд 109.7 кВт•год. Також щось не зовсім правильно рахує, зокрема коли батарея заряджена, то інвертор всеодно показує невеликий струм розряду (0.5–0.8 А) хоча БМС і кліщі показують нуль. Змінено 26 липня 2023 користувачем volomoto 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 (змінено) 3 години тому, yur43 сказав: Напишіть, які у кого підсумки по акумулятору. В мене 5кВт. з 21-00 до 01-00 в приорітеті мережа, потім все від сонця та акума. А як навантаження показати - хз. luxpower знімає миттєві показники раз в 5 хв і це як на мене ні про що Змінено 26 липня 2023 користувачем DraVVa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 1 хвилину тому, DraVVa сказав: А як навантаження показати головна вкладка - сумарний заряд-розряд акумулятора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз