ashim1990 Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 10 минут назад, Michael_A сказал: Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Як на мене, не відбудеться нічого. Але ставлять цей пристрій як правило, щоб полегшити пуск насоса для інвертора чи генератора, наприклад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому В 09.07.2024 в 23:04, ashim1990 сказал: реальний експеримент. І під навантаженням результат ще краще Чим краще? Є приклади пуску глибинного наноса (ну наприклад 1,5 ква), під стовбом води 50 метрів за допомогою відрізання шматків синусоїди? І шоб струм пуску не перевищував 2х на протязі 1000 мсек? Якшо запропонуєте працююче рішення за 30 доллярів - особово вам дам за діючий пристрій ще 50. Пристрій повинен бути в промисловому вигляді - мається на увазі не зроблений на колінці. Ітого ви продасте пристрій за 230 відсотків. І мої вибачення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dexxxter Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 59 минут назад, Michael_A сказал: Доброго дня шанувальникам плавного пуску! Поділіться досвідом експлуатації цього китайського ПП, цікавить в першу чергу його робота з насосом Водолій (погружним з конденсатором) так-як думки розділились: одні кажуть що висушить конденсатор/спалить насос і тд. не для асинхронних воно то все вироблено, а інші вже прикрутили і експлуатують. Що насправді відбувається з насосом після декількох років експлантації з цим плавним пуском? Бо досі вагаюсь полегшить це життя насосу? Ставити чи ні? Присоединяюсь, Вы максимально корректно сформулировали вопрос, который меня мучает. ПП уже пришел из Китая как месяц, но все раздумываю ставить или нет. Есть проблема ухода в аварию инвертора, после частичной разрядки AGM аккумуляторов, но противники утверждают что это ушатает Водолей. p.s. И еще вопрос, к тем кто поставил, как лучше настроить его работу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому так ,слушать всем меня : три года стоит у меня плавный пуск на скважинный насос Водолій БЦПЕ 0,5-63 У (1270 Вт, 60 л/хв, напір 63 м) . Плавный пуск работает все три года ,не зависимо от того питается водолей от сети или от генератора. С плавным пуском насос работает очень хорошо .Много плюсов лень тут описывать ...) . РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО какое питание на него будете подавать. Берите плавный пуск с запасом по мощности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 2 часа назад, dexxxter сказал: противники утверждают что это ушатает Водолей. Любопытно было бы услышать от них физику этого процесса.😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) я думаю кто так утверждает не знает ни физику ни процесса ,ни основы тоэ и тп. если устройство плавного пуска хорошее и фунциклирует как задумано изготовителем ,то проблем не будет. Я использую подобные девайсы и на трехфазные мощные моторы ( конечно они дороже и рассчитаны под это ) .Хорошо себя зарекомендовали. Змінено 2 години тому користувачем Made in USSR 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 7 часов назад, sly сказал: цікаво, чому ви вперто пишете цю маєчню? Який сенс ставити до реле? Навіщо ставити так, як не передбачено виробником, бо в цьому немає сенсу? Навіщо питати втретє те саме? І головне - навіщо питати, якщо не берете до уваги відповіді? не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 40 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 40 хвилин тому 1 час назад, NBB сказал: не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її ви написали маєчню, яку десь почули, на що я звернув вашу увагу. Причому аргументував та відправив до мануалу. То навіщо ви її пишете далі? Ок, нервувати більше не буду, далі ігнорую. Підключайте до реле, успіху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...