Пристрій плавного пуску для насоса

oam

Рекомендовані повідомлення

1 година тому, Idle сказав:

Неправда. Бак на 500л зберігає більше 200 літрів, нормальної якості десь 250 та більше.

Ну у мене інформація про 30% від ємкості бака від мого сантехніка та продавців-консультанців з декількох магазинів. Звісно, всі мені говорили що можна збільшити об'єм води шляхом зменшення тиску, проте тут виникає два момента: чи буде мене задовольняти зменшений тиск в крані і чи не вплине це негативно на термін служби ГА (конкретно груші). Тому рахував об'єм відносно штатного режиму роботи ГА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

03.02.2023 в 12:57, sly сказав:

ну да... надо будет рассказать моему инвертору (реальные 2,4 кВт), что он не должен был без пп запускать насос 1,2 кВт.

А то ведь запускает, а это неправильно, оказывается. Не положено.

В мене гібрид must на 1кват запускає водолія споживання 1450 ват. але працює тільки 7 сек. спрацьовує защита по перегрузці

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, Діма сказал:

В мене гібрид must на 1кват запускає водолія споживання 1450 ват. але працює тільки 7 сек. спрацьовує защита по перегрузці

саме я вам в іншій темі про ПП і писав.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені вистачило подивитися як підкидує гену 2.8 кВт від пуску водолія на 720 Вт, і як він працює з ПП. Щоб на далі не ризикувати транзисторами інвертора при іх дефіциті.

Кожен дроче як він хоче. Вибір за вами. Хоча як що під ліжком лежить резервний інвертор, чому б ні.

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.01.2023 в 15:03, Sergfoto сказал:

В мене генератор Honda EU22i, інвертор. Номінальна 1.8Квт, максимальна 2.2. А треба запускати 2 насоси - фекальний на 800Вт і водолей 1.3Квт
Придбав плавний пуск на ОЛХ за 400грн для зменшення навантаження на генератор. За паспортом ПП витримує ток 16А, але, як запевнили, від коротких високих пускових токів не сгорить. І мене цікавив саме варіант ПП як подовжувача.
Спочатку спробував насос на 800Вт. Запустився нормально, по генератору відчутно, що збільшилось навантаження, але лампа перевантаження на генераторі не загорілася.
Потім спробував водолей на 1.3кВт. Теж нормально запустився, тільки при запуску на якусь долю секунди загорілася лампа перевантаження і зразу згасла. 
Потім, в робочому режимі насоси відпрацювали нормально. Так що мій варіант ПП обійшовся в 400грн. 

 

Image00001.jpg

Доброго здоров'я. Як цей девайс показав себе у довготривалій практиці?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 минут назад, trueman сказал:

Як цей девайс показав себе

це не плавний пуск. Додайте 300 грн та придбайте на алі нормальний девайс

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, sly сказав:

це не плавний пуск. Додайте 300 грн та придбайте на алі нормальний девайс

А можна перевірений девайс (щоб в темі не ритися)?

Щось типу такого? www.aliexpress.com/item/4000402867856.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, TaurosRMK сказал:

А можна перевірений девайс (щоб в темі не ритися)?

Щось типу такого? www.aliexpress.com/item/4000402867856.html

Да, но смотрите мощность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 хвилин тому, DimaF сказав:

Да, но смотрите мощность.

 Насос 1 кВт, по факту 1.3 кВт здається (але не точно), на 1.5-2 кВт вистачить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

(щоб в темі не ритися)

пропонуєте мені поритися? 

1 час назад, TaurosRMK сказал:

Насос 1 кВт, по факту 1.3 кВт здається (але не точно), на 1.5-2 кВт вистачить?

вистачить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 хвилини тому, sly сказав:

пропонуєте мені поритися?

Так у вас вже є девайс і ви в "темі" що і як, чи не так? 🙂

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, TaurosRMK сказал:

Так у вас вже є девайс і ви в "темі" що і як, чи не так? 🙂

ссилку на пам'ять я не знаю, мені потрібно так само "поритися" пошуком, як і вам.

По вашому посиланню - так, саме цей девайс.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, TaurosRMK сказал:

 Насос 1 кВт, по факту 1.3 кВт здається (але не точно), на 1.5-2 кВт вистачить?

Да, я себе на 2 квт брал (насос 1.5).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.01.2023 в 15:03, Sergfoto сказал:

В мене генератор Honda EU22i, інвертор. Номінальна 1.8Квт, максимальна 2.2. А треба запускати 2 насоси - фекальний на 800Вт і водолей 1.3Квт
Придбав плавний пуск на ОЛХ за 400грн для зменшення навантаження на генератор. За паспортом ПП витримує ток 16А, але, як запевнили, від коротких високих пускових токів не сгорить. І мене цікавив саме варіант ПП як подовжувача.
Спочатку спробував насос на 800Вт. Запустився нормально, по генератору відчутно, що збільшилось навантаження, але лампа перевантаження на генераторі не загорілася.
Потім спробував водолей на 1.3кВт. Теж нормально запустився, тільки при запуску на якусь долю секунди загорілася лампа перевантаження і зразу згасла. 
Потім, в робочому режимі насоси відпрацювали нормально. Так що мій варіант ПП обійшовся в 400грн. 

 

Image00001.jpg

Звісно, давно це вже було. Але, може, розбирали свій пристрій? Взагалі, працює?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1330894020_24-07-201724.thumb.JPG.342bb22faed8511dacf64a67f90b7349.JPG

В 24.06.2024 в 22:51, ashim1990 сказал:

Але, може, розбирали свій пристрій? Взагалі, працює?

Вибачте, а шо там розбитрати? Примітивний сімісторний регулятор, практично в кожній другий дрилі стоїть. Єдина відмінність - ріже по часу сінусоіду по алгорітму, а не по опору змінного резистора.

1. Для того, шоб якісно і без перевантажень пустити асінхронний (не колекторний грубо кажучи) потрібно підєднувати електричне навантаження через частотний регулятор. Поки шо доступних інших засобів я не знаю. Тим більше як пуск дається під навантаженням.

2. Пуск від електронного інвертора. В пачпорті інвертора є "перегрузочная способность". Зазвичай вказується в відсотках від електричного номіналу на вихлопі на одиницю часу. Наприклад 120 персентов на 500 мсек. Тобто виробник гарантує постачання потужності на 20 відсотків більше номінала на 0,5 секунди. Далі ніяких гарантій - або байпас, або в помилку, або взагалі і димок. Для перетворювачів по низький частоті цей показник зазвичай краще.

3. Для тих хто більш менш в темі. На тому тижні був час - заміряв струм пуску звичайної холод камери з номіналом асінхроного двигуна 200вт. Після пуску - стрибок до 50А !!! (правда дуже короткий) а потім плавне затухання стуму на протязі 500 мсек з 10 до 2А, - і ще через приблизно такий самий інтервал - до номіналу. Це показує які навантаження для генераціі дає пуск асінхронніка (механічно навантаженого). І це всього то 0,2ква. десь пару мсек. Техніка яка використовувалась для зняття характеристик - Rigol 1052, Keitley 175a, Fluke 8012, ПЭВ20-4,7 (як шунт).

Змінено користувачем maniac26
Додав приклад
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах