mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 1 час назад, Vikctor сказал: Ні, дякую - таких завдань наче не було. Тут есть один момент, что гибридный инвертор может выйти дешевле чем просто упс, солнечные батареи к нему сразу подключать необязательно С резервом полностью одной фазы есть нюансы, если мы говорим про обще принятое подключение 3-5 кВт на фазу то придется либо сильно разгрузить эту резервируемую фазу тем самым нагрузить больше две оставшиеся, а хватит ли их в таком случае? а если фазы нагружать более менее равномерно, то тут возникнет вопрос с запасенной энергией в самих аккумуляторах которые как правило стоят в несколькотраз дороже самого упса и требуют периодической замены так что про виртуальную четвертую фазу вам в начале ответа сказали верно Ну и нужно выделить не только фазу но и ноль, я к тому что все нули потребителей которые будут резервироваться собирайте на отдельную шину пока нет ИБП вместо перемычки как вам тоже уже тут советовали ставите переключатель хагер 1-0-2 пока не будет упса он будет переключен на сеть, как появится упс то в этот переключатель от него подается фаза и ноль и после чего он переключается на упс один раз руккми, ну как включить автомат, и все резервные потребители будут работать в автомате через упс но он же может потребоваться в случае выхода упса из строя, можно будет переключением на сеть исключить упс из схемы с этим справится и сам заказчик Вообще дайте более расширенную задачу что заказчик хочет резервировать 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 4 минуты назад, mib сказал: ...Ну и нужно выделить не только фазу но и ноль, я к тому что все нули потребителей которые будут резервироваться собирайте на отдельную шину... На окрему фізично не зв'язану з загальним N? І як це зробить? І взагалі я не збіраюся відмовлятись від групових УЗВ, тож відповідно буде більше однієй нулевой шинкі... 7 минут назад, mib сказал: ...пока нет ИБП вместо перемычки как вам тоже уже тут советовали ставите переключатель хагер 1-0-2 пока не будет упса он будет переключен на сеть, как появится упс то в этот переключатель от него подается фаза и ноль и после чего он переключается на упс один раз руккми, ну как включить автомат, и все резервные потребители будут работать в автомате через упс но он же может потребоваться в случае выхода упса из строя, можно будет переключением на сеть исключить упс из схемы с этим справится и сам заказчик... Спробую описати, а ви виправьте прі потребі будь ласка, чи вірно я зрозумів вашу думку. Перед вказаним перемикачем разділяю потрібну фазу - один провід їде на відповідну клему з положення 1, а інший на вхідну клему УПСа. Провід з вихідной клеми УПСа їде на відповідну клему з положення 2 перемикача. Так само всі інши фазні та нулевий провідники тре раздвоїти та приєднати до потрібних клем для обох положень перемикача. Забагато шинок як на мій погляд для цього всього, але якщо треба... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 14 минут назад, Vikctor сказал: На окрему фізично не зв'язану з загальним N? І як це зробить? І взагалі я не збіраюся відмовлятись від групових УЗВ, тож відповідно буде більше однієй нулевой шинкі... Смотрите вот этот вот переключатель 1-0-2 коммутирует и фазу и ноль У него есть два входа и один выход тоесть вы в него заводите фазу от сети и ноль от сети и на соседний вход заводите фазу и ноль от ибп с другой стороны у него выход фазы и нуля вот на них вам нужно собрать всех резервируемых потребителей, ну точнее их узо дифы и автоматы, там где не предусмотрено узо или диф там собрать нули на этот выход к примеру через шину дальше: в положении переключателя 1 у вас все работает от сети, грубо стоит перемычка на ноль и фазу в положении 0 у вас все от всего отключено грубо снята перемычка в положении 2 у вас стоит перемычка на выход упса и все это работает через упс упс подключается к той же фазе и нулю что и сам переключатель вы там про стабилизатор писали, собственно упс подключается как стабилизатор в него входит ноль и фаза и выходит ноль и фаза касательно второго вопроса я выше уже и на него отвечу но уточню выход переключателя подключается на нулевую шину а от туда уже на потребителей узо или дифы тоесть эта нулевая шина ничем не отличается от обычной кроме того что шина не напрямую перемычкой подключена к нулю а через переключатель 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 18 минут назад, mib сказал: Смотрите вот этот вот переключатель 1-0-2 коммутирует и фазу и ноль У него есть два входа и один выход тоесть вы в него заводите фазу от сети и ноль от сети и на соседний вход заводите фазу и ноль от ибп Хочу добавить, что Хагер нельзя переключать под нагрузкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 15 минут назад, Gitan сказал: Хочу добавить, что Хагер нельзя переключать под нагрузкой. По сути его вообще переключать не нужно, в данном случае это больше страховка на случай выхода ибп из строя, ну а в случае Виктора это закладная для дальнейшего внедрения ИБП в систему но у себя я грешу переключением под нагрузкой, правда у меня ее как правило не больше 200т ват 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 1 годину тому, mib сказав: Ну и нужно выделить не только фазу но и ноль, я к тому что все нули потребителей которые будут резервироваться собирайте на отдельную шину Це залежить чи у вхідному щиті є перемичка між PE i N. Якщо так, то буде працювати наскрізний нуль, тобто всі нулі можна завести на одну шину і ніколи її не відключати: На цій схемі Load — це гарантовані споживачі, тобто це вихід упса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 1 час назад, volomoto сказал: На цій схемі Load — це гарантовані споживачі, тобто це вихід упса Если я правильно понял схему, то при поломке инвертора, гарантированные потребители останутся без питания ну и мы не знаем какой будет в последствии упс у виктора, там может не быть сквозного нуля вообщем можно и без переключателя, он по большому счету нужен только для удобства так то можно и перемычку поставить в случае его поломки или обслуживания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 Виктору еще нужно понять и донести до клиента, когда тот будет выбирать резервируемые нагрузки, что на каждые 100 ват нагрузки нужно 200 а/ч аккумулятор если мы говорим про свинец если говорить про литий то 100 а/ч это из расчета резерв на 10 часов соответственно если речь идет про резерв целой фазы это может вылиться в очень приличный объем аккумуляторной, не говоря уже про цену этого банка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 3 часа назад, mib сказал: Виктору еще нужно понять и донести до клиента, когда тот будет выбирать резервируемые нагрузки, что на каждые 100 ват нагрузки нужно 200 а/ч аккумулятор если мы говорим про свинец если говорить про литий то 100 а/ч это из расчета резерв на 10 часов соответственно если речь идет про резерв целой фазы это может вылиться в очень приличный объем аккумуляторной, не говоря уже про цену этого банка Моє завдання зібрати щит вірно, та зробити можливим для замовника самостійно підключити УПС з акумами, та при потребі ввімкнути їх скажемо для сервісу/ремонту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 Только что, Vikctor сказал: Моє завдання зібрати щит вірно, та зробити можливим для замовника самостійно підключити УПС з акумами, та при потребі ввімкнути їх скажемо для сервісу/ремонту. Ну вы заказчику все же это донесите, ибо многие думают поставлю упс вот тот самый большой акум из магазина и жена мне сутки сможет блинчики на индукционке жарить а вы потом крайним окажетесь что человек голодным остался и в темноте сидит Просто если изначально неверно поставлена задача потом может так сложиться что уже не переделать, особенно если проводка будет делаться шлейфом, если точка точка то в любой момент поправимо конечно И тут есть еще один нюанс, если брать ИБП с запасом то у него холостой ход больше (потребление самого на себя) при наличии ЭЭ в сети это не столь важно ест он 10 ват или 50 но при отсутствии (в момент резерва) разница может достигать 100 а/ч тоесть лишний аккумулятор только для того что бы прокормить ибп, а в это время работает лампочка и насосик котла тут возможно я от своего кошелька отталкиваюсь но ИМХО на все важное хватит инвертора на 1 кВт 1. освещение 100 ват 2. насосы отопления 100 ват 3. Интернет, ноут, зарядка телефонов 50 ват 4. холодильник 100 ват 5. сам ибп 50 ват Получаем в пике 400 но учитывая стартовые токи холодильника это 1 кВт и то для такой нагрузки из расчета 10 часов учитывая коэффициенты работы всего нужно как минимум 400 а/ч но лучше 600 а/ч для всего остального генератор ну или второй вариант, это мощный ИБП на 5-6 кВт с малым запасом аккумуляторов и генератор с авр настроенным на запуск по напряжению на акб, грубо запаса батарей хватает на все на 30 минут, если света не вернулась то запустится генератор если откинуть кошелек то тоже самое плюс батарея на 20 кВт запаса плюс генератор с авр в моей минималистичной схеме на сейчас мне не хватает только кофеварки, но ради пары чашек кофе в день кормить мощный ИБП меня жаба давит, для этого есть гейзерная и прости господи растворимый кофе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 А и забыл сказать, я считаю 10 часов по той причине что в светлое время у меня аккумуляторы практически не разряжаются даже в пасмурный день хватает энергии от солнечной панели, а темного времени пока я не пойду спать как правило не больше 10 часов, но если больше то холодильник, может и без питания какое то время обойтись 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 (змінено) 16 часов назад, mib сказал: Тут есть один момент, что гибридный инвертор может выйти дешевле чем просто упс, Добрий дядечко Ляо зробив складнішу схему з додатковими опціями , деталями і все це дешевше ??? Це в якій галактиці ? 😂 - це по перше По друге: Гібрідний може бути MUST або Voltronic - навіть серед цих двох брендів відчувається суттєва різниця у дрібницях. Наприклад - зараз у ремонті маю три різні моделі на базі MUST та три Voltronic Силова перша частина інвертора від батарей MUST виконана по на IRF1407 (Rds): 0.0078 Ohm У Voltronic на TK100E08N1 (Rds): 0.0032 Ohm Для тих кому це нічо не каже скажу простіше - один транзистор дорожче у три рази , а таких на цей каскад потрібно 8-10 штук для 3квт інвертора. При тому видно що муст копіював волтронік. Може хто знає більше , то виправте мене. Змінено 16 серпня 2022 користувачем dneprstab 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 15 годин тому, mib сказав: вообщем можно и без переключателя, он по большому счету нужен только для удобства так то можно и перемычку поставить в случае его поломки или обслуживания Якщо мова про комфорт при заміні/ремонті упса, тоді так. Я чомусь більше думав про безпеку. 12 годин тому, Vikctor сказав: Моє завдання зібрати щит вірно, та зробити можливим для замовника самостійно підключити УПС з акумами, та при потребі ввімкнути їх скажемо для сервісу/ремонту. Тоді дійсно краще зробити із перемикачем 1-0-2, як говорив @mib. Точки підключення упса краще вивести на клеми на дін рейці і підписати їх, щоб замовник чітко бачив що куди підключати. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 16 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 8 часов назад, dneprstab сказал: Добрий дядечко Ляо зробив складнішу схему з додатковими опціями , деталями і все це дешевше ??? Це в якій галактиці ? 😂 - це по перше В нашей, не думаю что будите спорить с тем что себестоимость производства не всегда пропорциональна розничной цене, порой аппетит импортера и дилера влияет больше чем производство 8 часов назад, dneprstab сказал: Гібрідний може бути MUST або Voltronic - навіть серед цих двох брендів відчувається суттєва різниця у дрібницях. Наприклад - зараз у ремонті маю три різні моделі на базі MUST та три Voltronic Силова перша частина інвертора від батарей MUST виконана по на IRF1407 (Rds): 0.0078 Ohm У Voltronic на TK100E08N1 (Rds): 0.0032 Ohm Для тих кому це нічо не каже скажу простіше - один транзистор дорожче у три рази , а таких на цей каскад потрібно 8-10 штук для 3квт інвертора. Так а у кого в итоге лучше то у маста или у вольтроника? Есть еще SRNE не сталкивались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 20 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2022 В 05.08.2022 в 13:52, mib сказал: Для статистики: Для статистики: 1. Отключение на 5 часов 30 минут первых 4 часа нагрузка 14А потом полтора часа 3А напряжение при появлении питания 12,41 2. Отключение на 5 часов нагрузка 14А, временами до 20А, при появлении питания 12,12 вольт 3. Отключение на 7 часов, нагрузка 15,5А, при снятии нагрузки 11,9 вольт, через 15 минут отскочило до 12,2 вольт 4. Отключение на 10 часов с 3х до 13 часов, первых два часа нагрузка 15А потом 3А и последних 4 часа нагрузка 12А, около 6:30 утра включился мппт контроллер и началась частичная компенсация когда включили Ээ напряжение на батареях было около 12,6 вольт минимальная просадка 12,4 5. отключение на 4 часа, нагрузка 16А при подаче питания на батареях 12,37 вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2022 22 часа назад, mib сказал: Для статистики: Для статистики: 1. Отключение на 5 часов 30 минут первых 4 часа нагрузка 14А потом полтора часа 3А напряжение при появлении питания 12,41 2. Отключение на 5 часов нагрузка 14А, временами до 20А, при появлении питания 12,12 вольт 3. Отключение на 7 часов, нагрузка 15,5А, при снятии нагрузки 11,9 вольт, через 15 минут отскочило до 12,2 вольт 4. Отключение на 10 часов с 3х до 13 часов, первых два часа нагрузка 15А потом 3А и последних 4 часа нагрузка 12А, около 6:30 утра включился мппт контроллер и началась частичная компенсация когда включили Ээ напряжение на батареях было около 12,6 вольт минимальная просадка 12,4 5. отключение на 4 часа, нагрузка 16А при подаче питания на батареях 12,37 вольт 6. Отключение на 5 часов, нагрузка 16А при подаче питания на батареях 12,28 вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 В 16.08.2022 в 16:43, mib сказал: Есть еще SRNE не сталкивались? Ще ні.А шо за звір такий ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 (змінено) В 16.08.2022 в 16:43, mib сказал: Так а у кого в итоге лучше то у маста или у вольтроника? Мої симпатії поки на боці вольтроніка. Більш якісні силові елементи.Наявність прошивок.Але тут стільки АЛЕ - якби була база ремонтів більше , зараз вибірка замала. Один з клієнтів приніс 5 штук різних MUST в ремонт.Каже що якісні.Але ці екземпляри з полів.Як там бійці їх експлуатують та які умови - важко зрозуміти. Якщо якісь питання - сміливо дзвонимо , тільки у робочий час Змінено 23 серпня 2022 користувачем dneprstab 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2022 11 минут назад, dneprstab сказал: Мої симпатії поки на боці вольтроніка. Більш якісні силові елементи.Наявність прошивок.Але тут стільки АЛЕ - якби була база ремонтів більше , зараз вибірка замала. Один з клієнтів приніс 5 штук різних MUST в ремонт.Каже що якісні.Але ці екземпляри з полів.Як там бійці їх експлуатують та які умови - важко зрозуміти. Якщо якісь питання - сміливо дзвонимо , тільки у робочий час По вольтронику много читал что в основном ремонт заменой платы, а это пол цены нового 21 минуту назад, dneprstab сказал: Ще ні.А шо за звір такий ? www.srnesolar.com/product-category/solar-hybrid-inverter-charger мппт контроллеры их хвалят у меня тоже такой есть в целом доволен, но может когда на комбайн перейду и хотелось бы понимать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2022 9 часов назад, mib сказал: По вольтронику много читал что в основном ремонт заменой платы, а это пол цены нового да ладно, почитайте и меня - Волтроник на порядок выше качества чем Маст. Я с Маста возил, еле здыхался, сейчас Маст движитель моего сервиса, он дает нам заработать, ибо нам их возют. Вольтроник тоже есть в работе, но чисто по своим продажам 90% случаев вина не инвертора а гарантия до 1%. вот так как-то. И ремонтируются по детально нормально, исключение - дырка в плате и проц, вот если проц и взять негде, вот тогда уже йой 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2022 9 часов назад, mib сказал: мппт контроллеры их хвалят у меня тоже такой есть в целом доволен, но может когда на комбайн перейду и хотелось бы понимать что-то смотрел, но ничего выдающегося пока не увидел. Глянуть бы на их cosF входной на ХХ. Было бы ясно. Из интересного. Гуглите LuxPower SNA5000 WPV - реально очень классный аппарат. Там есть интересные фишки, доступные лишь в более дорогих девайсах, а тут за штуку очень даже хорошо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2022 (змінено) 17 часов назад, mib сказал: 17 часов назад, dneprstab сказал: Мої симпатії поки на боці вольтроніка. Більш якісні силові елементи.Наявність прошивок.Але тут стільки АЛЕ - якби була база ремонтів більше , зараз вибірка замала. Один з клієнтів приніс 5 штук різних MUST в ремонт.Каже що якісні.Але ці екземпляри з полів.Як там бійці їх експлуатують та які умови - важко зрозуміти. Якщо якісь питання - сміливо дзвонимо , тільки у робочий час Показать По вольтронику много читал что в основном ремонт заменой платы, а это пол цены нового У вольтроніка моделей вагон і тачечка. Популярні моделі на 2-3 квт та 5-6 якщо не гроза , то 50% це ремонт силової частини та драйверів. Звісно , що кому не вдалось зремонтувати , то більше робить запитів на різних форумах , та ділиться своєю невирішеною проблемою. Заміна плати у випадках пошкодження основи плати ,та коли імпортер у змозі привезти за прийнятні кошти ту саму плату.Адже ремонт це НЕ просто телемастер на пенсії сидить і йому халтуру іноді підкинуть. Це високваліфікований спеціаліст який знаючи свій рівень знань потребує такої ж оплати праці.А можна привезти плати та просто перекидувати їх. Хоча тут не все просто також. Що стосується MUST. Тут я прислухаюся до Dalet. Бо в нього набагато набагато більше інформації по цій темі , як імпортера та ремонту. Мені ж несуть електрики-інсталятори , або ж через ютуб знаходять по ьемі ремонт стабілізаторів інверторів.І в мене інша статистика. Змінено 24 серпня 2022 користувачем dneprstab 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2022 За август, панель 595 ват выдала 40 кВт*ч могло бы быть вдвое больше, но моя дневная резервируемая нагрузка около 150 ват, так же я не разряжал аккумуляторы ниже 13 вольт, на этом напряжении включалась подкачка из сети, по счетчику блока питания это около 10 кВт*ч На скрине контроллер работает 36 дней, но панель появилась к вечеру 30 июля, так что вся выработка за 36 дней это август В среднем в сутки выработка 1,5 кВт*ч это как раз мое потребление за световой день 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2022 В 05.09.2022 в 22:54, mib сказал: За август, панель 595 ват выдала 40 кВт*ч могло бы быть вдвое больше, но моя дневная резервируемая нагрузка около 150 ват, так же я не разряжал аккумуляторы ниже 13 вольт, на этом напряжении включалась подкачка из сети, по счетчику блока питания это около 10 кВт*ч На скрине контроллер работает 36 дней, но панель появилась к вечеру 30 июля, так что вся выработка за 36 дней это август В среднем в сутки выработка 1,5 кВт*ч это как раз мое потребление за световой день За Август 2022 41 кВт*ч За Сентябрь 2022 30 кВт*ч Вчера добавил еще одну панель и еще один контроллер, в теории за счет этого выработка в октябре должна сохраниться, всего поле теперь 1,2 кВт по солнцу Резервируемая нагрузка потребление (на выходе из ИБП) В Августе 2022 года 88 кВт*ч В Сентябре 2022 года 87 кВт*ч Получается от солнца перекрывается 30-50% потребления, но есть одно НО в виде кпд ИБП если не углубляться то в моем случае это 21 кВт в месяц, но учитывая что станция резервная, а за комфорт нужно платить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 В 21.08.2022 в 15:19, mib сказал: Для статистики: 1. Отключение на 5 часов 30 минут первых 4 часа нагрузка 14А потом полтора часа 3А напряжение при появлении питания 12,41 2. Отключение на 5 часов нагрузка 14А, временами до 20А, при появлении питания 12,12 вольт 3. Отключение на 7 часов, нагрузка 15,5А, при снятии нагрузки 11,9 вольт, через 15 минут отскочило до 12,2 вольт 4. Отключение на 10 часов с 3х до 13 часов, первых два часа нагрузка 15А потом 3А и последних 4 часа нагрузка 12А, около 6:30 утра включился мппт контроллер и началась частичная компенсация когда включили Ээ напряжение на батареях было около 12,6 вольт минимальная просадка 12,4 5. отключение на 4 часа, нагрузка 16А при подаче питания на батареях 12,37 вольт 6. Отключение на 5 часов, нагрузка 16А при подаче питания на батареях 12,28 вольт Еще 6 отключений итого 12 точнее их больше, потому как были по несколько раз в день, а так же были такие которых на графиках не видно так как нагрузку покрывали солнечные панели 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення