roverspam Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 Добрый день всем. Есть частный 2-х этажный дом, перекрытие между первым и вторым этажами - бетонные плиты, между вторым и чердаком (холодным) - деревянные балки с утеплителем между ними, внизу деревянная обрешётка. Хочу провести освещение. ПУЭ, в принципе, запрещает проводить открытым способом провода по дереву, но проблема даже не сколько в том, что испортится изоляция сама по себе (честно сказать, я не представляю, что должно произойти, чтобы провод ВНГ в своей двойной изоляции и сечением минимум 1 мм испортился, будучи закрытым от солнечных лучей и сильных перепадов температур, учитывая, что нагрузки от нынешних светодиодных ламп настолько мизерные, что нагревом провода можно пренебречь), сколько потенциальные грызуны. Казалось бы, в современном доме их в принципе не должно быть, ан нет, где-то заскочили (или с чем-то принёс), притом, что в доме кошка и одну даже поймала, но ещё как миниму одна бегает аки слон по гипсокартонному потолку на первом этаже. И если там повреждённый провод вызовет только КЗ (гореть там нечему), то с деревянным потолком результат может быть печальным... Итого решил для надёжности проложить в металлических трубах (и раньше хотел, но до конца не мог понять, зачем оно нужно, теперь понимаю, что всё же так действительно надёжнее), где изгибы - от грызунов защитит банальная металлическая гофра, но что делать с распредкоробками? Они же все пластиковые и элементарно могут быть прогрызены мышами со всеми вытекающими... Как лучше сделать в моём случае? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 1 година тому, roverspam сказав: что делать с распредкоробками? Что мешает сделать без них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 19 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 1 минуту назад, normal сказал: Что мешает сделать без них? как делать разводку (как минимум, ответвление к тем же выключателям)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 Ну не дуже захистить та металева гофра. То шо є на ринку, то зроблено з металу тоньше за метал банки з пива. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 19 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 7 минут назад, Energon сказал: Ну не дуже захистить та металева гофра. То шо є на ринку, то зроблено з металу тоньше за метал банки з пива. ну, можна купити товщу. Є в наявності 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 11 хвилин тому, roverspam сказав: как делать разводку (как минимум, ответвление к тем же выключателям)? Проще чем с коробками: берете глубокие подрозетники (вместо обычных), заводите в первый подрозетник кабель ВВГнг(д) 3x1.5 от автомата 10A(B), от лампочки и от следующего выключателя (можно из другой комнаты), заземление и ноль коммутируете через WAGO, а фазу на самом выключателе и всё... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tired dragon Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 Google в помощь "металлические распредкоробки", их тьма тьмущая на рынке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 Ну, по-перше, розподільчі коробки на горищі не рекомендовані взагалі. Навіть металеві з обов'язковими негорючими сальниками. По-друге, на горищі, якщо воно збудоване не з негорючих матеріалів, прихована проводка заборонена. Тільки відкрита з належним механічним захистом. Щодо гризунів..... І да, і ні. Закордонний досвід та практика кажуть, що це все надумано, наше ПУЙо каже, що тільки сталева труба нас врятує. Хочете по фен-шуйу - металева труба+металеві установочні коробки з силіконовими сальниками+круглий пожежобезпечний кабель. І звичайно, все це заземлено, і все це під захисну автоматику. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 В 19.12.2022 в 21:17, Energon сказал: Ну не дуже захистить та металева гофра. То шо є на ринку, то зроблено з металу тоньше за метал банки з пива. Имел диспут с электриками которые мне делали проводку в подобном месте. Кратко: температура КЗ 1200 градусов, которая мгновенно перейдет на металлическую гофру, которая лежит на дереве. Проложили в ПЕТ трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 Мышь и полипропилен, мыши или крысы прогрызли полипропилен, я себе делал ВВГнгд в металлорукаве без коробок и всяких соединений по трассам, автоматы с запасом и УЗО на освещении, не думаю, что может случится КЗ, правда за пару лет и мышей ещё даже не появилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 час назад, DimaF сказал: Кратко: температура КЗ 1200 градусов, которая мгновенно перейдет на металлическую гофру, которая лежит на дереве. В наших домашних сетях, в совокупности с защитной автоматикой, медная проволока сечением 1,5/2,5 мм.кв., только в рассказах бывалых электрикофф, сможет "дать" 1200°С. Можно ещё и припомнить байки про электрическую дугу в 12В сети... и тд. Вопрос: почему нормами не ограничена толщина стенки защитной металлической трубы для проводки до 2,5 мм.кв.? А? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 час назад, DimaF сказал: Проложили в ПЕТ трубе. Так ПЕТ вообще горючий) Класс F0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 55 минут назад, normal сказал: Мышь и полипропилен, мыши или крысы прогрызли полипропилен, я себе делал ВВГнгд в металлорукаве без коробок и всяких соединений по трассам, автоматы с запасом и УЗО на освещении, не думаю, что может случится КЗ, правда за пару лет и мышей ещё даже не появилось Я на мышей не расчитывал, хотя все возможно) 2 минуты назад, Firetuf сказал: В наших домашних сетях, в совокупности с защитной автоматикой, медная проволока сечением 1,5/2,5 мм.кв., только в рассказах бывалых электрикофф, сможет "дать" 1200°С. Можно ещё и припомнить байки про электрическую дугу в 12В сети... и тд. Как в том анекдоте про косинус во время войны) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 минуту назад, Firetuf сказал: Так ПЕТ вообще горючий) Класс F0. Так его надо зажечь, а так он просто оплавиться если успеет. Все автоматы в наличии. Да и сама вероятность КЗ в слаботочке минимальна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 Только что, DimaF сказал: Так его надо зажечь, а так он просто оплавиться если успеет. Все автоматы в наличии. Да и сама вероятность КЗ в слаботочке минимальна. Отож. Наличие защитной трубы, при современных материалах кабеля, не более, чем для сменяемости проводки и механической защиты. Противопожарных свойств оно уже практически не несёт. В кабеле для этого есть изоляция и оболочка. А возможное возгорание, может произойти только в местах соединений, но никак не по цельной длине кабельной линии. Это все сто тысяч раз прописано и расписано в нормативках. Именно поэтому и не рекомендуется ставить коробки разветвления в помещениях с повышенной пожароопасностью, а также применять коробки с определенных материалов и с определенной степенью защищённости, как по сопротивлению огню, так и по пылезащищенности. P.s. Полиэтилен воспламеняется на ура, плюс у него ещё есть ещё одна бяка - он "текучий" во время горения, в простонароде "капалка". Для кабельных трасс в местах с повышенными требованиями по ПБ, нужно применять трубы/короба из трудногорюяих материалов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 4 минуты назад, Firetuf сказал: Отож. Наличие защитной трубы, при современных материалах кабеля, не более, чем для сменяемости проводки и механической защиты. Противопожарных свойств оно уже практически не несёт. В кабеле для этого есть изоляция и оболочка. А возможное возгорание, может произойти только в местах соединений, но никак не по цельной длине кабельной линии. Это все сто тысяч раз прописано и расписано в нормативках. Именно поэтому и не рекомендуется ставить коробки разветвления в помещениях с повышенной пожароопасностью, а также применять коробки с определенных материалов и с определенной степенью защищённости, как по сопротивлению огню, так и по пылезащищенности. P.s. Полиэтилен воспламеняется на ура, плюс у него ещё есть ещё одна бяка - он "текучий" во время горения, в простонароде "капалка". Для кабельных трасс в местах с повышенными требованиями по ПБ, нужно применять трубы/короба из трудногорюяих материалов. Абсолютно согласен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 21 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 22 часа назад, Firetuf сказал: Ну, по-перше, розподільчі коробки на горищі не рекомендовані взагалі. Навіть металеві з обов'язковими негорючими сальниками. По-друге, на горищі, якщо воно збудоване не з негорючих матеріалів, прихована проводка заборонена. Тільки відкрита з належним механічним захистом. Щодо гризунів..... І да, і ні. Закордонний досвід та практика кажуть, що це все надумано, наше ПУЙо каже, що тільки сталева труба нас врятує. Хочете по фен-шуйу - металева труба+металеві установочні коробки з силіконовими сальниками+круглий пожежобезпечний кабель. І звичайно, все це заземлено, і все це під захисну автоматику. дякую! А чому круглий кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 21 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 8 часов назад, DimaF сказал: Имел диспут с электриками которые мне делали проводку в подобном месте. Кратко: температура КЗ 1200 градусов, которая мгновенно перейдет на металлическую гофру, которая лежит на дереве. Проложили в ПЕТ трубе. так я в первую очередь от грызунов защититься, а не от КЗ Вообще, хочу в трубах проложить, разве что разные повороты в металлической гофре... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 21 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 6 часов назад, Firetuf сказал: В наших домашних сетях, в совокупности с защитной автоматикой, медная проволока сечением 1,5/2,5 мм.кв., только в рассказах бывалых электрикофф, сможет "дать" 1200°С. Можно ещё и припомнить байки про электрическую дугу в 12В сети... и тд. Вопрос: почему нормами не ограничена толщина стенки защитной металлической трубы для проводки до 2,5 мм.кв.? А? Правильно ли я понял, что чем больше сечение провода, тем меньше температура при КЗ ? Хотел вот взять 3*1 провод ЗЗЦМ (хотя ПУЭ требует 1.5, но это писалось для ламп накаливания), теперь задумался, стоит ли "уменьшаться"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 час назад, roverspam сказал: дякую! А чому круглий кабель? Для сальників коробок. Щоб пил не осідав, та лишні живності не оселялись))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 час назад, roverspam сказал: Правильно ли я понял, что чем больше сечение провода, тем меньше температура при КЗ ? Хотел вот взять 3*1 провод ЗЗЦМ (хотя ПУЭ требует 1.5, но это писалось для ламп накаливания), теперь задумался, стоит ли "уменьшаться"? Ні. Температура пла́влення міді однакова для всіх. Різна механічна міцність, але і різні струми. Тому і такі різні підходи. Якщо у вас моножила - для силових стаціонарних мереж, використовуйте тільки від 1,5 по міді. Коли під'єднуєте рухомі пристрої, то користуйтеся техпаспортами на вироби. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 21 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 2 минуты назад, Firetuf сказал: Ні. Температура пла́влення міді однакова для всіх. Різна механічна міцність, але і різні струми. Тому і такі різні підходи. Якщо у вас моножила - для силових стаціонарних мереж, використовуйте тільки від 1,5 по міді. Коли під'єднуєте рухомі пристрої, то користуйтеся техпаспортами на вироби. так я про струм і маю на увазі. Більше діаметр - більше міді - менше нагрів від тій же сили струму. А чому все ж таки від 1.5 мм по міді? Чому 1*3 не підходить для тих 100 Ватт максимум на гілку освітлення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 1 минуту назад, roverspam сказал: так я про струм і маю на увазі. Більше діаметр - більше міді - менше нагрів від тій же сили струму. А чому все ж таки від 1.5 мм по міді? Чому 1*3 не підходить для тих 100 Ватт максимум на гілку освітлення? КЗ таке не розуміє. Там тільки одне діє - де слабше, там і рветься. Це на пальцях. Опір мідного провідника дуже малий, тому і виникають проблеми або в місцях з'єднання, або в приладах, там де збільшується опір. І тому АВ підбираються для захисту кабельної лінії, а не споживача. Єдиний випадок, це РЕСівський автомат, який обмежує споживача. Але то інша історія. Що стосується обмеження, точніше встановленні загально визнані вимоги по мінімальному перетину для мідного провідника в нашому, "житєйському" хозяйстві - це тільки по механічим вимогам (цілісність, жорсткість, і т.і.). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 В 21.12.2022 в 19:19, Firetuf сказал: КЗ таке не розуміє. Там тільки одне діє - де слабше, там і рветься. Це на пальцях. Опір мідного провідника дуже малий, тому і виникають проблеми або в місцях з'єднання, або в приладах, там де збільшується опір. І тому АВ підбираються для захисту кабельної лінії, а не споживача. Єдиний випадок, це РЕСівський автомат, який обмежує споживача. Але то інша історія. Що стосується обмеження, точніше встановленні загально визнані вимоги по мінімальному перетину для мідного провідника в нашому, "житєйському" хозяйстві - це тільки по механічим вимогам (цілісність, жорсткість, і т.і.). щось мені підсказує, що 1*3 має таку саму ізоляцію, цілісність і т.д., як і 1.5*3 Мабуть, візьму 1*3, з ним буде легше працювати. КЗ на "прогоні"... ну не знаю. Засуну в труби тільки через гризунів. Взагалі, в гофру засунув би, але труби вже куплені 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 14 хвилин тому, roverspam сказав: Мабуть, візьму 1*3, з ним буде легше працювати Ога, тільки подивіться на ціну, неходовий 1мм2 та 6А автомат на 30% мабуть дорожче 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...