Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

borissuchman

Рекомендовані повідомлення

На подаче +28

Температура пола +25,5.--- +26

.

 

А какая толщина стяжки ТП и какое напольное покрытие в жилых комнатах дома у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у меня друзья живут в доме 18 градусов

я так все дитинство прожив, і важжав це нормою. Опалення дрова, в ті сильні тижневі морозипо -25- -30 на ранок в будинку було +15, щоб було тепліше штори піднімали та клали на батареї, а зранку відривали їх від вікон.

Зараз і жив би при +19 , но дружина теплокровна і все що нижче 20.5 це "холодно в будинку, ти дітей заморозиш, тобі що шкода, медикаменти дорожче коштують і т.д.".

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давненько не отписывался :), можно считать, что отопление бесплатно, за декабрь 2043грн.(210м.кв.), оплачены со счета, куда приходят деньги за "зеленую" эл-ию. Котел работает по ночному тарифу, в морозы днем-топка с ТО, сгорает до 30кг ольхи, температура, средняя 23-24град.
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало ли что там в нормах. После того как я сутками сидел без воды (3 суток, 7 суток, по мелочи — постоянно), без электрики (много раз более чем по 2 суток, в том числе зимой), я все эти нормы воспринимаю как благое пожелание, и не более того.

Ну смотрите... многие с меня смеются, что я мол конфликтный человек и люблю как бабка поскандалить из-за пустяков... пустяками они называют скачки напряжения в сети, а я каждый раз жалуюсь... 3 или даже 4 года назад, у меня тоже напряжение пропадало, но максимум на день (ваш случай 2 суток - это нонсенс, вы явно преувеличиваете). Пару десятков моих жалоб привели к тому, что обновили линию (с заменой трансформатора) по всей улицы (в том числе и к моему дому), с тех пор скачки напряжения бывают 2-3 раза в квартал (не более чем на 15 минут), а максимально без электрике я был один раз в прошлую весну (какая-то авария в целом районе, повалила столбы и обрыв устраняли 16-18 часов) т.е. к чему это я :), да к тому, что если вы никак на электриков не воздействуете они могут работать как захотят :)... в любом случае компенсация - это лучше чем ее отсутствие :) и в любой стране должны быть стандарты по которым оценивается услуга, так, что извините но проблема не только в тех кто не соблюдает эти стандарты, но и в тех, что не заставляет соблюдать стандарты/нормы/правила :)

У нас этот тариф планировался таким, что никто ничего менять не будет.

Это покажет время (так можно на все сказать, что ничего не получится и даже пытаться, что-то делать не надо :)), но опять же :), если ничего не модернизируют будут все чаще происходить аварии и скачки напряжения и если нет жалоб за такие услуги от населения, естественно никто ничего делать не будет (а когда у электриков сроки горят, погода мешает они сами будут заинтересованы в предотвращении, чем в устранении последствий их бездеятельности. У меня по районе еще 7 лет назад, электрики даже деревья не пилили, а теперь каждый год пилят) :)... я даже уверен, что трансформатор который мне поставили, сняли с какого-то др. места :), там где все уже привыкли к подобному болоту... ну так каждый получает то чего заслуживает, активные какой-то результат, а пассивные ну тоже наверное, что-то получают (и тоже наверное потому, что заслуживают) :).

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну смотрите... многие с меня смеются, что я мол конфликтный человек и люблю как бабка поскандалить из-за пустяков... пустяками они называют скачки напряжения в сети, а я каждый раз жалуюсь... 3 или даже 4 года назад

 

так, что извините но проблема не только в тех кто не соблюдает эти стандарты, но и в тех, что не заставляет соблюдать стандарты/нормы/правила :)

 

Тоже постоянно жалуюсь в облэнерго на перепады напряжения. Последний раз в декабре на пониженное напряжение на одной из фаз. Отчитались в первых числах января, что работы сделали. Сделали, это точно. Теперь на двух фазах пониженное напряжение. Электрокотел стал дольше работать, а это уже без тарифа на отопление. Сейчас ещё раз напишу жалобу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрокотел стал дольше работать, а это уже без тарифа на отопление

Довше - так. Але на видатках то ніяк не відбивається. ;) Тобто, кВт він спожив стільки ж, як би зжер при нормальній чи повищеній напрузі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая толщина стяжки ТП и какое напольное покрытие в жилых комнатах дома у Вас?

Стяжка - на первом этаже 100мм (70мм второй этаж) тяжёлый бетон со щебнем фракции 3- 8(зубок)

Покрытие - везде плитка.

 

Добавлено через 2 минуты

Скажите, а какие исходные данные по утеплению?

Под полом 300 мм Пенопласт

Стены 300 гб+ 250 пенопласт

Кровля и потолок 400мм ППУ

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довше - так. Але на видатках то ніяк не відбивається. ;) Тобто, кВт він спожив стільки ж, як би зжер при нормальній чи повищеній напрузі.

А якщо на одній фазі 220, на другій 190, а на третій 170. Теж не впливає на тариф? По першій фазі напруга ж нормальна. Або на двох фазах в нормі, а на третій 170?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо на одній фазі 220, на другій 190, а на третій 170. Теж не впливає на тариф? По першій фазі напруга ж нормальна. Або на двох фазах в нормі, а на третій 170?
Не впливає.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы где живёте?)))

Сейчас в Киевской области (60 км. от Киева, инфраструктура старая была).

 

Отчитались в первых числах января, что работы сделали. Сделали, это точно. Теперь на двух фазах пониженное напряжение. Электрокотел стал дольше работать, а это уже без тарифа на отопление. Сейчас ещё раз напишу жалобу.

все правильно вы несколько раз пожаловались и была реакция, а я десятки раз (у них любое обращение фиксируется т.к. у каждого абонента есть личный кабинет... я звонил и отправлял по электронке письма, с фото реле напряжения, где были показания 280 В :)), первые пару раз они тоже что-то делали (точно выезжали, крутили, замеряли и уезжали, затем скачки были но реже, я же продолжал жаловаться т.к. это не трудно письма по эл. отправлять, до почти полного их устранения :)... чтобы вы понимали, рядом сосед каждый год отвозил водяной насос на ремонт так как он сгорал :)... в один год даже пару раз :) ни одной жалобы не написал, даже не позвонил им :), а я начал жаловаться после того как у меня электросчетчик испортился + реле напряжения поставил и меня задолбало, что свет пропадает постоянно из-за скачков напряжения каждые 5-7 минут, затем столько же свет была, а потом нормально 10 минут и снова отключался итак полтора часа подряд до обеда и столько же вечером с 20.00 до 22.00)... они видимо решили, что слишком много тратят времени и денег на бензин :), поэтому легче сделать работу правильно как положено, чем каждый раз реагировать на мои обращения (был постоянный перекос фаз, когда по одной напряжение в районе 142 В, а на другой 280 В). Где-то в европейских странах внедряются IOT для контроля напряжения и выявление проблем, у нас такими IOT устройствами явл. абоненты (ну хоть какая-то обратная связь) :), на самом деле вы будете удивлены, но как правило на тысячу жителей только пару человек найдется которые как-то реагируют на проблему (когда-то письмо написал в НКРЕКП, пришел ответ, что со всей области пожаловалось аж 20 с чем-то человек :), это при том, что только в моем забитом населенном пункте где проживают родители согласно статистики чуть больше тысячи :), а в самом районе наверное около 70 тысяч :)).

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас точно так же в Борисполе ахтунг с электрикой - но никто не пишет - все запасают дрова
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довше - так. Але на видатках то ніяк не відбивається. ;) Тобто, кВт він спожив стільки ж, як би зжер при нормальній чи повищеній напрузі.

 

Може й відбивається. Якщо раніше при нормальній напрузі Котел на повну потужність працював тільки вночі, запасав тепло у ТА чи стяжку, то при пониженій він тепер мусить вмикати його і вдень, бо не вистачає тепла в будинку. Ну, це як варіант, я не можу стверджувати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Dmode, скажите пожалуйста, можно ли из этих данных сделать вывод о классе энергоэффективности здания?

Интересно было заметить в самый сильный мороз за эту зиму одна ночь - 22 град. вторая - 18 град. ночью и днем около -10град

На подаче +28

Температура пола +25,5.--- +26

В доме +24, 5 - 25

Пока не установлено никаких регуляторов и сторонних автоматик(хотя куплено, но интересно в качестве эксперимента наращивать по чуть чуть и смотреть результат) . Только автоматика котла и его насос.

Расход за 32 часа 161кВт на общую площадь около 220кв.м

Это не только отопление, но и бытовые приборы, освещение и пр. бытовуха.

Или воздухопроницаемость и объем помещений тоже нужно знать обязательно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Dmode, скажите пожалуйста, можно ли из этих данных сделать вывод о классе энергоэффективности здания?

 

Или воздухопроницаемость и объем помещений тоже нужно знать обязательно?

А Вы с какой целью интересуетесь? :rolleyes:

Не агент ли Кремля ((Запада, Ми6, моссада)? Ж-):Yahoo!::

Или Вам просто, как человеку имеющему непосредственное участие в процессе утепления (за что Вам отдельное спасибо:beer:) моего дома интересно? :beer:

Это была попытка шутки юмора. :beer:

Змінено користувачем AlexRS4
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Dmode, скажите пожалуйста, можно ли из этих данных сделать вывод о классе энергоэффективности здания?

Нет, это косвенные данные на определенный момент.

Класс энергоэффективности как правило привязан к затратам на отопление на 1м2 отапливаемой площади в год. У пассивного стандарта есть еще альтернативное требование 10Вт/м2 в пик, но оно не является обязательным (если выполняется главное требование в 15кВтч/м2год), и как правило в нашем климате оно получается выше.

 

Или воздухопроницаемость и объем помещений тоже нужно знать обязательно?

Их желательно знать если мы хотим сделать сравнение зданий и выводы что на что влияет. Если бы у нас были фактические данные по годовой потребности в отоплении при внутренней уставке в +20С, этого было бы достаточно чтобы понять класс энергоэффективности.

 

В остальном по данным @AlexRS4 можно сделать вывод, что:

  • разница между температурой подачи и температурой поверхности пола, минимальна, и это очень хорошие исходные данные для использования теплового насоса. Здесь сыграл роль шаг укладки, тяжелый бетон вокруг труб, и 300мм EPS(XPS?) под стяжкой.
     
  • Разница между температурой пола и температурой воздуха, также минимальна, около 1С, что свидетельствует о теплосъёме с пола в этот момент на уровне 11Вт/м2. Что также очень хороший результат.

 

В целом уровень утепления @AlexRS4 достоен уважения, который обеспечит не только снижение затрат на отопление, а также более высокую ликвидность здания в конкуренции с новопостроенными по гос.нормам даже через 10 лет и более.

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно интересно, Александр )

Хочется же понимать на какую толщину пенопласта и ппу копить деньги :grin:

:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы с какой целью интересуетесь? :rolleyes:

Не агент ли Кремля ((Запада, Ми6, моссада)? Ж-):Yahoo!::

Или Вам просто, как человеку имеющему непосредственное участие в процессе утепления (за что Вам отдельное спасибо:beer:) моего дома интересно? :beer:

Это была попытка шутки юмора. :beer:

 

А какой тип фундамента у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще статистика, 3980 квт суммарно за декабрь

240 м2 отапливаемой, один этаж

Это каркасник с двойными стойками, 300 мм ваты в стенах, 400 мм утепление потолка, 200 мм пол (основа - УШП), потолки 3,40, огроменные (реально) окна от пола до потолка, много. В доме все на электрике, +23 внутри, много оборудования, куча света и тп.

 

П.С. Dmode, это тот дом, который мы дули:-)

П.П.С. 1,27 вроде он у нас был

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разница между температурой подачи и температурой поверхности пола, минимальна...Здесь сыграл роль шаг укладки, тяжелый бетон вокруг труб, и 300мм EPS(XPS?) под стяжкой.

Но если бы теплопотери здания были значительно больше и воздух помещений охлаждался бы быстрее, разве сохранялась бы минимальная разница температур подачи и поверхности пола при более быстром теплосъеме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

П.С. Dmode, это тот дом, который мы дули:-)

П.П.С. 1,27 вроде он у нас был

attachment.php?attachmentid=710787&stc=1&d=1611140601

 

Да, эстетически очень классный проект.

У него высокий коэффициент компактности. Будь то компактный двухэтажник той же площади, площадь его ограждающих конструкций была бы до 30% меньше, и потреблял бы он чуть меньше. Но одноэтажники они такие.

PROVERENO.jpg.f1bd6849540bfa131eb85ff27c3e5bb7.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но если бы теплопотери здания были значительно больше и воздух помещений охлаждался бы быстрее, разве сохранялась бы минимальная разница температур подачи и поверхности пола при более быстром теплосъеме?

Чем меньше потери вниз, чем теплопровОдней пирог теплого пола выше утеплителя, чем уже шаг, тем меньше разница межу температурой подачи и температурой поверхности. Чтобы компенсировать увеличенные теплопотери, потребуется поднять температуру теплоносителя и соответственно температуру поверхности. Тогда разница между температурой воздуха и поверхностью ТП будет уже больше 1 градуса, например 3, что будет означать теплоотдачу на уровне 33Вт/м2.

Вот тут было сообщение по схожей теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5080582&postcount=2909

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

П.С. Dmode, это тот дом, который мы дули

П.П.С. 1,27 вроде он у нас был...

Но одноэтажники они такие.

А что дает этот тест в каркасниках, если там все пароизоляцией внутри затянуто? Или задача проверить качество установок окон и дверей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там все пароизоляцией внутри затянуто

А качество её монтажа разве не интересно узнать? )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А качество её монтажа разве не интересно узнать? )

Интересно, но тогда нужно тест делать сразу после монтажа пароизоляции, а другой вопрос - как увидеть проблемные места? Наружные стены же все дымом не обдают, тем более при вентфасадах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах