Бл@ди

Приєднуюсь до висновку про нашк владу, мало того що підняли майже в 2рази для електроопалення(було 45коп зараз буде 90коп за кВт, год по нічному тарифу) так ще і забрали пільгові кВт год в багатодітних сімей, це подвійний удар по моій сімі, :oops::evil:

Ще й гандони відправили своіх контролерів зняти покази 28-30грудня, щоб ніхто не написав кВт год за них

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще раз можна похвастатися цінами за опалення та поплакати за ними.

 

Грудень 2020

 

ніч 1388 кВт * 0,45 = 625 грн.

день 365 кВт * 0,9 = 328 грн.

 

Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1503 кВт за жовтень на опалення.

 

В будинку середня температура ~21,5

Середня вулична температура ~ +1,9 (аеропорт Черкаси)

По формулі маю наступне : 1503/86/19,6 = 0,0,89 кВт*ч/м2*°C,

 

Програматор computherm q7 rf

 

Цей місяць в день майже не топив, в основному вночі з 00.00 до 6.50 наганяло до 22,5 градусів по програматору, на вечір було ~21.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Успокаиваю себя тем, что это первый запуск отопления в доме. Надеюсь в след. месяце расход кВт. будет гараздо меньше. т.к. дом уже прогрелся.

Скорее всего у вас внутри влажность ещё высокая + снаружи такая погода не дает нормально сохнуть, видимо газоблок мокрый и плохо работает как утеплитель

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще раз можна похвастатися цінами за опалення та поплакати за ними.

 

Грудень 2020

 

ніч 1388 кВт * 0,45 = 625 грн.

день 365 кВт * 0,9 = 328 грн.

 

Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1503 кВт за жовтень на опалення.

 

В будинку середня температура ~21,5

Середня вулична температура ~ +1,9 (аеропорт Черкаси)

По формулі маю наступне : 1503/86/19,6 = 0,0,89 кВт*ч/м2*°C,

 

Програматор computherm q7 rf

 

Цей місяць в день майже не топив, в основному вночі з 00.00 до 6.50 наганяло до 22,5 градусів по програматору, на вечір було ~21.

Сколько квадратов?

Какой пирог утепления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько квадратов?

Какой пирог утепления?

м2 в формулі прописано,

пиріг "салянки" в підпису.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 116, каркасный, утеплитель мет панели с пеной.

Отопления три конвектора + кондер.

 

Декабрь 971 кв. откинем 400 на быт приборы, т.к. летом меньше и не было. Выходит 571. В этом году редко топим камин, в прошлом намного чаще было 300-370

 

Средняя борисполь 0

 

Итого 571/116/19=0,3

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 200м2. ГБ 375мм + 100мм вата. Отапливаемой площади ~155-160м2. Ночью нагреваю до 22гр. К 23 часам опускается до 20гр. + бойлер 300 литров греется тоже ночью. За декабрь отопление + гвс = 2654квт/ч. Средняя температура на улице -3.2гр.
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 200м2. ГБ 375мм + 100мм вата. Отапливаемой площади ~155-160м2. Ночью нагреваю до 22гр. К 23 часам опускается до 20гр. + бойлер 300 литров греется тоже ночью. За декабрь отопление + гвс = 2654квт/ч. Средняя температура на улице -3.2гр.

А что такое неотапливаемые 40-45 квадратов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Средняя температура на улице -3.2гр.

 

Серьёзно минус 3,2 градуса средняя? Офигеть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что такое неотапливаемые 40-45 квадратов?

Гараж, топочная, тамбур.

Серьёзно минус 3,2 градуса средняя? Офигеть...

 

Да, а что тут удивительного? Статистику температур беру с этого ресурса www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=34300 по моим наблюдениям ежедневная температа сходится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Да, а что тут удивительного? Статистику температур беру с этого ресурса www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=34300 по моим наблюдениям ежедневная температа сходится.

 

Удивился потому, что по ощущениям декабрь был тёплым. После вашего сообщения посмотрел месячную температуру у нас и удивился ещё сильнее -1,2°C.

i.piccy.info/i9/b609f1b8f321b9cc4e0f30230e2845ac/1609491591/58998/1393210/dekabr_2020_800.jpg' alt='dekabr_2020_800.jpg'>i.gif[/img]

Для декабря это весьма холодно в наших краях...

 

Я давно не выкладываю сюда свои показатели, потому что они были стабильны все три предыдущих отопительных сезона. Т.е. я периодически пару раз за отопительный сезон подставлял свои свежие показатели в формулу Dmode и убеждался что итоговая цифра в пределах 0.66-0,69 кВт*ч/м2*°C в месяц.

В этом сезоне подняли температуру на программаторе с давно привычных 20,6°C до 21°C. Мне с ребёнком слегка жарковато, но супруге так приятней. Сегодня снял показатели декабрьские, подставил в формулу и слегка удивился...

Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1707кВт*ч/133,8м2/22,2°C=0.58кВт*ч/м2*°C в месяц.

В общем это конечно приятно, но малообъяснимо для меня... Периодически по вечерам разжигаю камин, но и в прошлые годы это делал. Тем более что я программатор в таком случае уношу из гостиной в другое помещение, где влияние топки исключается. Да и общая цифра потраченной электроэнергии это тупо показания льготного ночного периода. А в этот период кроме отопления идёт нагрев бойлера 200л до 55°C и прочие посудомойки (в 90% случаев именно ночью запускается) с холодильниками. Думаю каминная топка добавляет не больше расхода бойлера.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут немає людей, які ставлять і експлуатують індукційні котли.

Шарлатанів тут не люблять і можемо Вам тільки поспівчувати.

Звертайтесь до тих, хто їх Вам порадив, продав, змонтував.

 

 

Перегоріла проводка на комутаторі. Не пишіть дурниць - маггітно індукційний споживає меньше. Думаю 20%. Дуже просто можу сказати: на теновому прийшлось би ставити 40-50,а на уьому 42 макс ставив в мороз. Не знаю чому,але маю з чим порівняти ,мав теновий 10 років на квартирі. Тоді копійки коштувала електрика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не пишіть дурниць - маггітно індукційний споживає меньше. Думаю 20%.

Ваші думки нам до лампочки. Ви можете пояснити (аргументувати) фізику процесів і звідки економія (не відступаючи від канонів класичної фізики та теплотехніки а зокрема, закону збереження енергії)?

Якщо можете - ласка будь. Як ні -

можемо Вам тільки поспівчувати.
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 11-2020 на отопление израсходовано...

 

За 12-2020 на отопление израсходовано 1200кВт*ч электроэнергии, из них:

 

  • ЭК-149 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН).
  • ТН-600кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
  • PC-451кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор)

 

ТН сгенерировано 1663 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 132кВт*ч тепла.

Среднемесячный COP 2.8, (с учетом оттаек 2.6).

 

Средняя уличная температура -0.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).

Средняя температура в доме составила 22.3°C(цифровые датчики в каждом помещении).

Дельта t=22.3°С-(-0.5°С)=22.8°C.

 

Затраты на 1°C дельты на 1м2:

  • по теплу: (1663кВт*ч-132кВт*ч+451кВт*ч+149кВтч)/220м2/22.8°C=0.43 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 1200кВт*ч/220м2/22.8°C=0.24 кВт*ч/м2*°C в месяц.

 

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления:

  • ГВС-300л 193кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 250кВт*ч
  • все остальное 415 кВт*ч

 

ГВС-300л: 100% ночь.

ТН, ЭК соотношение день/ночь: 39%/61%

Общее соотношение день/ночь: 44%/56%.

 

Среднемесячная мощность по теплу 2.9кВт (13Вт/м2), среднесуточная максимальная 3.3кВт.

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваші думки нам до лампочки. Ви можете пояснити (аргументувати) фізику процесів і звідки економія (не відступаючи від канонів класичної фізики та теплотехніки а зокрема, закону збереження енергії)?

Якщо можете - ласка будь. Як ні -

 

 

А мені ваші класичні теорії теж. Де теорія дарвіна зараз.

Не розказуй дурниць умнік- практика і платіжки все показують.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мені ваші класичні теорії теж. Де теорія дарвіна зараз.

Не розказуй дурниць умнік- практика і платіжки все показують.

Уважаемый Олликс, не обманывайте себя. Вы ставите на более низкий показатель температуру воды, потому что у вас врёт термостат на котле вот и всё. Не бывает чудес. Сейчас только тепловой насос имеет "КПД" больше 100%. Он тратит электроэнергию на концентрацию и перекачивание энергии тепловой. А ваш индукционник имеет КПД близкое к 100 %, как и любой тэновый котёл. Почему сейчас меньше платёжки?

1. Теплее зимы.

2. Замена окон на энергосберегающие

3. Дорогая электроэнергия и подкручивание термостата в меньшую сторону

4. Утепление дома (квартиры), ликвидация мостиков холода.

5. Более энергоэффективная бытовая техника и лед лампочки

И ещё что-то, может быть

Выбирайте, где у вас получилась экономия и наслаждайтесь ею)

Не нужно сравнивать Теорию и Закон.

Теория Эволюции Дарвина - это "Теория"

А закон Ома - это Закон

И запомните, фундаментальные законы физики (типа закона Ома) ещё никогда, никому не удалось нае... хмм, обмануть, что бы вам не рассказывали продавцы индукционного котла и керамического настенного обогревателя)

  • Лайк 14
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Олликс, не обманывайте себя. Вы ставите на более низкий показатель температуру воды, потому что у вас врёт термостат на котле вот и всё. Не бывает чудес. Сейчас только тепловой насос имеет "КПД" больше 100%. Он тратит электроэнергию на концентрацию и перекачивание энергии тепловой. А ваш индукционник имеет КПД близкое к 100 %, как и любой тэновый котёл. Почему сейчас меньше платёжки?

1. Теплее зимы.

2. Замена окон на энергосберегающие

3. Дорогая электроэнергия и подкручивание термостата в меньшую сторону

4. Утепление дома (квартиры), ликвидация мостиков холода.

5. Более энергоэффективная бытовая техника и лед лампочки

И ещё что-то, может быть

Выбирайте, где у вас получилась экономия и наслаждайтесь ею)

Не нужно сравнивать Теорию и Закон.

Теория Эволюции Дарвина - это "Теория"

А закон Ома - это Закон

И запомните, фундаментальные законы физики (типа закона Ома) ещё никогда, никому не удалось нае... хмм, обмануть, что бы вам не рассказывали продавцы индукционного котла и керамического настенного обогревателя)

 

1. Зима така сама як 2019.

2.Давно поміняв

3.Немає термостата.Датчик температури перевірив,нічого не бреше. Механіка стара. Комфорт важливіше,не терплю перепади темп.

4.Так трошки утеплив,але це не зараз порівнюю,а з минулим.

5.Давно все лед.

Не хочу сперечатися про теорії. Але 12 квт спокійно обігріває 220 м2 жилої і 404 загальної. В чомусь є секрет. Теновий 15 ледве тягнув,пробували...

Керамічний між іншим супер,бо не сушить повітря. Попробуйте. Маю один на запас.

Теоретикам платіжки дати? Чи і так все ясно...Може обійдемося без казочок? Я теж не вірю про сильну економію,але вона є реально...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот не понимаю зачем разубеждать человека?... Никто же не ходит в церковь разубеждать верующих. А здесь вдруг накинулись. Давайте будем завидовать молча...:)
  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибір сам робив,бо люблю нові технології. Пробую радитися з нормальними форумчанами

Не претендуючи на звання нормального форумчанина, спробую звернути Вашу увагу ще на кілька продуктів нових технологій. Впевнений Вам сподобається. І коштують не дорого, в порівнянні з декларованим потенціалом економії.

  • Економайзер електроенергії. Разом з Вашим і так економним індукційним котолом, дасть ще більшу економію. khoztovar.com.ua/p521829078-ekonomitel-elektroenergii-intelligent.html
  • Економайзер палива в авто khoztovar.com.ua/p412633132-ekonomajzer-fuel-shark.html
  • Економайзер газу для газового котла prom.ua/p224284018-magnitnyj-ekonomitel-bytovogo.html

 

Маю надію що "доктора фізики і неудачники" правильно зрозуміють мій скромний намір підтримати "простого споживача" :).

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 13
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маю надію що "доктора фізики і неудачники" правильно зрозуміють мій скромний намір підтримати "простого споживача" :).

 

Та что ж так ограничено, ширше смотреть надо

Машина времени

 

Варп-двигатель

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не пишіть дурниць - маггітно індукційний споживає меньше

Ще одна жертва якогось "Терехова" з ютюбу?:)

 

Добавлено через 7 минут

Я вот не понимаю зачем разубеждать человека?... Никто же не ходит в церковь разубеждать верующих. А здесь вдруг накинулись.

Ни кто его не разубеждает, как показывает практика, жертвам интернет сект это не помогает в 99% , по-этому ему надо говорить прямо что он идиот! Ему это навряд ли поможет, но другие форумчане не склонные к эзотерике, возможно задумаются, перед принятием веры.

 

Добавлено через 11 минут

З.ы. с новым годом! :grin:

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет. Тема большая, срача много. Скажите пожалуйста вкратце: отметили тариф электроотопление?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...