Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

borissuchman

Рекомендовані повідомлення

Так ещё два дня

до чого??

В середньому даю показники за 30 календарних днів. Так що все норм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 02-2020 на отопление израсходовано...

 

За 03-2020 на отопление израсходовано 266кВт*ч электроэнергии, из них:

 

  • ЭК-17 кВт*ч. (отдельный счетчик) во время оттайки ТН.
  • ТН-249кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)

 

ТН сгенерировано 854кВт*ч тепла.

 

Средняя уличная температура +6.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).

Средняя температура в доме составила 20.4°C(цифровые датчики в каждом помещении).

Дельта t=20.4°С-6.5°С=13.9°C.

 

Затраты на 1°C дельты на 1м2:

  • по теплу: 871кВт*ч/220м2/13.9°C=0.29 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 266кВт*ч/220м2/13.9°C=0.09 кВт*ч/м2*°C в месяц.

 

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления:

  • ГВС-300л 280кВт*ч + 18кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 63кВт*ч
  • все остальное 385 кВт*ч

 

Электрокотел, ГВС-300л: 100% ночь.

ТН соотношение день/ночь: 9%/91%

Общее соотношение день/ночь: 29%/71%.

 

Среднемесячная мощность по теплу 1.2кВт (5.5Вт/м2), среднесуточная максимальная 2.3кВт.

  • Лайк 11
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По состоянию на 1.04 за март

Отопление+остальное электричество:

Ночь 301 кВт * 0,45 = 135 грн.

день 948 кВт * 0,9 = 853 грн.

 

Суммарная площадь 115м2, стены 400мм газобетон, не утеплен, потолок второго этажа 300мм вата.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Квітень 2020

 

ніч 562 кВт * 0,45 = 225 грн.

день 207 кВт * 0,9 = 186 грн.

 

Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 519 кВт за квітень на опалення.

 

В будинку середня температура ~20,5

Середня вулична температура ~ +10,6 (аеропорт Черкаси)

По формулі маю наступне : 519/86/9,9 = 0,6 кВт*ч/м2*°C,

 

Програматор computherm q7 rf

 

Тепер опалення можна вимикати.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...
Скажіть,будь ласка,чи можливо з допомогою програматора computherm q7 rf переключити газовий котел на електричний на нічний тариф? Якщо ні,то як поступити? Газовий котел Протерм,котел електричний Протерм Скат RAY.Дякую!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть,будь ласка,чи можливо з допомогою програматора computherm q7 rf переключити газовий котел на електричний на нічний тариф? Якщо ні,то як поступити? Газовий котел Протерм,котел електричний Протерм Скат RAY.Дякую!

Гадаю це можна зробити з двома програматорами, до кожного котла. Одним на ніч блокуємо газовий котел, другим в цей час активуємо електричний котел.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть,будь ласка,чи можливо з допомогою програматора computherm q7 rf переключити газовий котел на електричний на нічний тариф? Якщо ні,то як поступити? Газовий котел Протерм,котел електричний Протерм Скат RAY.Дякую!

У мене стоїть Протерм КЛОМ Медведь та Протерм Скат. До системи під'єднав через саморобний колектор, з відти потім розподіл на радіатори, ТП, 1-й, 2-й поверх . Управління кімнатним програматором, а включення-виключення котлів за допомогою релюшек(4 шт) та реле часу.

Реле вкл. працює газовий котел, реле викл. працює ел. котел. Ел. схеми не має, робив не я. В вашому випадку легше двома програматорами, але требо поставити зворотні клапана на систему опалення, щоб не ганяти воду через непрацюючий котел.

IMG_4815.thumb.JPG.c4371be3e29622e5c20c751aed2f97ac.JPG

IMG_4813.thumb.JPG.a98b9c8beb52707ec30c3572e6eb7924.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти зима :-)

 

Каркасный дом, на УШП, не мелкие окна на восток, 82 м2 площади, потолки 2,80. Тепло, 24 градуса, вся готовка (готовим), мойка, оба работаем дома (ноуты и прочее), бойлер (4 душа 2 раза в день), был немного полив еще в октябре.

364 квт ночь

880 квт день

 

не паримся о тарифе день/ночь, программатора нет

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

дом 153м2

керамоблок +100мм ваты под короедом, нежилое состояние, крыша не утеплена.

котёл vaillant 14квт, работает с 23:00 до 07:00. Температура на котле 30 градусов. Греет только теплые полы, батареи и конвектора отключены.

без адаптаций берёт одинаково каждую ночь, 46квт.

1380квт за 30 дней только по ночам без ГВС.

за период когда котел выключен, потеря температуры в доме в пределах 2 градусов.

 

пока думаю поднять температуру носителя до 35 градусов, немного позже сократить время работы.

Screenshot_2020-11-29-13-39-48-245_com.vaillantgroup.vaillant.thermostat.thumb.jpg.935ca772f5337c18cbb3e9795cf26a3b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відкриваємо новий сезон показників!!!

 

Жовтень 2020

 

 

ніч 1007 кВт * 0,45 = 453 грн.

день 269 кВт * 0,9 = 242 грн.

 

Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1026 кВт за жовтень на опалення.

 

В будинку середня температура ~21,5

Середня вулична температура ~ +4,1 (аеропорт Черкаси)

По формулі маю наступне : 1026/86/17,4 = 0,68 кВт*ч/м2*°C,

 

Програматор computherm q7 rf

 

Цей місяць в день майже не топив, в основному вночі з 00.00 до 6.50 наганяло до 22 градусів по програматору, на вечір було 21.

  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дом 153м2

керамоблок +100мм ваты под короедом, нежилое состояние, крыша не утеплена.

котёл vaillant 14квт, работает с 23:00 до 07:00. Температура на котле 30 градусов. Греет только теплые полы, батареи и конвектора отключены.

без адаптаций берёт одинаково каждую ночь, 46квт.

1380квт за 30 дней только по ночам без ГВС.

за период когда котел выключен, потеря температуры в доме в пределах 2 градусов.

 

пока думаю поднять температуру носителя до 35 градусов, немного позже сократить время работы.

 

Добрый день,

 

Интересно, как Вы собираетесь установить температуру ТН строго 35 градусов или как сейчас держите 30? У меня самого erelax, и температурой ТН он управляет самостоятельно, согласно погодозависимой кривой. Единственный вариант ограничения температуры при подключенном erelax - это установить температуру ТН перед физическим подключением erelax к котлу. В таком случае котел не будет догревать ТН до заданной термостатом температуры, так как до его подключения было установлено, например, 35 градусов.

 

PS: сам недавно установил erelax к протерму 9KE. По статистике отпишусь потребления э\э отпишусь позже.

 

Спасибо

 

PPS: не заметил вначале, что обогрев только теплыми полами. Вопрос снят. спасибо

Змінено користувачем want.stoner
не заметил, что обогрев только теплыми полами
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відкриваємо новий сезон показників!!!

 

Жовтень 2020

 

 

ніч 1007 кВт * 0,45 = 453 грн.

день 269 кВт * 0,9 = 242 грн.

 

Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1026 кВт за жовтень на опалення.

 

В будинку середня температура ~21,5

Середня вулична температура ~ +4,1 (аеропорт Черкаси)

По формулі маю наступне : 1026/86/17,4 = 0,68 кВт*ч/м2*°C,

 

Програматор computherm q7 rf

 

Цей місяць в день майже не топив, в основному вночі з 00.00 до 6.50 наганяло до 22 градусів по програматору, на вечір було 21.

Яка опалювальна площа?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

Интересно, как Вы собираетесь установить температуру ТН строго 35 градусов или как сейчас держите 30? У меня самого erelax, и температурой ТН он управляет самостоятельно, согласно погодозависимой кривой. Единственный вариант ограничения температуры при подключенном erelax - это установить температуру ТН перед физическим подключением erelax к котлу. В таком случае котел не будет догревать ТН до заданной термостатом температуры, так как до его подключения было установлено, например, 35 градусов.

 

PS: сам недавно установил erelax к протерму 9KE. По статистике отпишусь потребления э\э отпишусь позже.

 

Спасибо

 

PPS: не заметил вначале, что обогрев только теплыми полами. Вопрос снят. спасибо

 

Тот же вопрос, какая отапливаемая площадь ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гадаю це можна зробити з двома програматорами, до кожного котла. Одним на ніч блокуємо газовий котел, другим в цей час активуємо електричний котел.

Закажите на Алиєкспресс "Sonoff". Цена порядка 10-12 долларов. Привязывается к вашему вайфаю, програмируется на вашем телефоне. Отдельно включение и отключение по дням, по выходным. Наличие таймеров. У меня подключен к газовому котлу. Включается утром в 04:00, выключается в 08:00 и вечером 16:00-19:00. Управление с телефона с любой точки мира, главное чтобы интернет присутствовал! У "Sonoff" также есть температурный датчик, если нужна такая необходимость.

Если вам нужно управлять электрическим котлом тогда через пускатель, если будет шуметь можно через твердотельное реле(дорого, но тихо)!

Змінено користувачем pelih52
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 02-2020 на отопление израсходовано...

 

За 11-2020 на отопление израсходовано 858кВт*ч электроэнергии, из них:

 

  • ЭК-46 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН).
  • ТН-372кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
  • PC-440кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор)

 

ТН сгенерировано 1203 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 59кВт*ч тепла.

Среднемесячный COP 3.2.

 

Средняя уличная температура +3.8°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).

Средняя температура в доме составила 22.9°C(цифровые датчики в каждом помещении).

Дельта t=22.9°С-3.8°С=19.1°C.

 

Затраты на 1°C дельты на 1м2:

  • по теплу: (1203кВт*ч-59кВт*ч+440кВт*ч)/220м2/19.1°C=0.38 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 858кВт*ч/220м2/19.1°C=0.2 кВт*ч/м2*°C в месяц.

 

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления:

  • ГВС-300л 200кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 215кВт*ч
  • все остальное 383 кВт*ч

 

ГВС: 100% ночь.

ТН, ЭК соотношение день/ночь: 27%/73%

Общее соотношение день/ночь: 44%/56%.

 

Среднемесячная мощность по теплу 2.2кВт (10Вт/м2), среднесуточная максимальная 2.8кВт.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відкриваємо новий сезон показників!!!

 

Жовтень 2020

 

 

ніч 1007 кВт * 0,45 = 453 грн.

день 269 кВт * 0,9 = 242 грн.

 

Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1026 кВт за жовтень на опалення.

 

В будинку середня температура ~21,5

Середня вулична температура ~ +4,1 (аеропорт Черкаси)

По формулі маю наступне : 1026/86/17,4 = 0,68 кВт*ч/м2*°C,

 

Програматор computherm q7 rf

 

Цей місяць в день майже не топив, в основному вночі з 00.00 до 6.50 наганяло до 22 градусів по програматору, на вечір було 21.

 

Ви точно у Черкасах живете? :lol: Бо середня температура у Києві у жовтні склала 12,5 °C. Отже, у вас у формулі помилка.

 

kyiv.24tv.ua/zhovten-2020-kiyevi-stav-nayteplishim-za-140-rokiv-novini-kiyiv_n1449489

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бо середня температура у Києві у жовтні склала 12,5 °C. Отже, у вас у формулі помилка.

Помилився, листопад мав на увазі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 104м2

Газобетона 30см +5 см пенопласта

Холодный чердак и 30 см Утепления минватой

Отопление только тёплый пол

Стяжка - бетона 10см и плитка

Под стяжкой только 5 см пенопласта

Окна хреновые

Рекуператора пока ещё нету

Котел Тенко эконом 12 квт

 

В доме нас двое и трое детей, а значит температура 23 градуса

 

За ноябрь 1058 гривен

Ночь - котёл +бойлер--1750 кВт по 45 коп

День - готовка, уборка, всё на электрике-285 кВт по 90 коп

За октябрь было 650

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ночь - котёл +бойлер--1750 кВт по 45 коп

а как сильно температура в доме меняется, если только по ночному тарифу топитесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@laritus, у мене міняється на 0.4С. Якби вікна вдень не відкривав, зміни були б менші.

 

А, что такое 16,8С на скриншоте (минимальное значение?)? :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как сильно температура в доме меняется, если только по ночному тарифу топитесь?

Ну у меня Стяжка 10см, поэтому на полу 20 тонн бетона. Температура сейчас (в околонулевую погоду) падает на 1градус

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А, что такое 16,8С на скриншоте (минимальное значение?)? :shock:

 

Так, середнє значення 17С. Для роботи саме те. При 20С жарко шпаклювати. Весь день відкриваю два вікна на провітрювання. Видно по графіку вологості. Топлю тільки вночі.

Але в мене бетонний фундамент, стіни і в стелі трохи бетону. Дельта по плиті 1С, а стіни і стеля зменшують коливання температури.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...