Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

borissuchman

Рекомендовані повідомлення

тю, а чего мы сдулись?:)

имхо теплосопротивление наружных не очень

сор так себе

как я понимаю, "ночной" не используется

вот и спрашиваю

 

т.е. сумма в грн за отопление (октябрь), делим на площадь и затем делим на свою дельту (avgout - avghouse)

 

1. Я не увидел в вашей теме

"режим отопления "ночной тариф" с погодозависимостью по прогнозу погоды"

Какая площадь Дома(Дачи)??

2. Тепловые потери Моего дома сейчас таковы, что мне хватает 7кВт тепловой энергии ТН. Итак 535кВт за 35 дней/(2,35кВт/ч)/35дней(Итог с конца сентября до 30 октября)= 6,5 часов работы моего ТН в день.

3. Если Вы ожидаете от ТН СОР 4...5 по сезону... Я ВАС огорчу, такого не будет!!!!

4. Если с математикой у Вас плохо, Я Вам скажу

1 вариант 535кВт*1,29 = 690,15грн.

2 вариант 535кВт*1,64 = 877,4грн

3 вариант тариф до 3600кВт 535*0,72=385,2грн

Это ВСЕ за дом 250кв.м. ПЕРЕВЕСТИ в 1 кв.м. думаю уже можно)))

А теперь, пусть хоть 10-15 человек напишет, сколько ушло на отопление в Октябре.

И Уверяю Вас! Я будут в 5-ке лидеров )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы наверно тоже!!! опытный стратег.

В Украине! погодные условия гораздо лучше, но Суко... Газ дороже(((, чем у москалей!

Поэтому, Эти рахиты и будут им греть дома!!!

Поэтому научитесь видеть реалии. Изучите вопрос а после, давайте объективные комменты а тыкать пальцем в интернет... Это же не всегда правильно.

Геотермальные тепловые насосы идеальны в Норвегии у Финов И там их много стоит. У нас лучше работают Воздух- Вода.

Просто посмотрите

Тепловые насосы в СССР. Киевнаучфильм 1986

 

Ваш насос работал с мах эффективностью в октябре. Что и предсказывал автор видео.

Графики внимательно смотрите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш насос работал с мах эффективностью в октябре. Что и предсказывал автор видео.

Графики внимательно смотрите.

 

Еще раз прочитайте!!!!

6,5 часов работы моего ТН в день в Октябре!!!!

а в сутках 24 часа.

Даже если он проработает 20 часов в морозы - Это будет

1 вариант 1410кВт*1,29 = 1818,9грн.

2 вариант 1410кВт*1,64 = 2312,4грн

3 вариант тариф до 3600кВт 1410*0,72=1015,2грн

И что Это дорого ???? для дома 250кв.м.?????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз прочитайте!!!!

6,5 часов работы моего ТН в день в Октябре!!!!

а в сутках 24 часа.

Даже если он проработает 20 часов в морозы - Это будет

1 вариант 1410кВт*1,29 = 1818,9грн.

2 вариант 1410кВт*1,64 = 2312,4грн

3 вариант тариф до 3600кВт 1410*0,72=1015,2грн

И что Это дорого ???? для дома 250кв.м.?????

 

Я так понимаю - первый сезон эксплуатации. Статистики пока за 2-3 сезона нет.

В октябре не было морозов. Вот когда начнутся, тогда и посмотрим.

Графикам компании Данфос есть доверие.

Ну и цена такого насоса 1000 долл за 1 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю - первый сезон эксплуатации. Статистики пока за 2-3 сезона нет.

В октябре не было морозов. Вот когда начнутся, тогда и посмотрим.

Графикам компании Данфос есть доверие.

Ну и цена такого насоса 1000 долл за 1 кВт.

 

Опыт эксп. с конца Января 2016, но тогда не вел статистику.(не успел купить умную розетку) в Этом сезоне веду. И на тему морозов не соглашусь

в Процеве было ночью и -5 градусов.

Данфос и Митсубиши - Это вообще зло!

Я Вам скажу, когда Я ездил на В5 пассате купленном с 0 со скидкой - Это было хорошо! но только потому, что со скидкой. Когда решил купить В6 пассат с 0 и посмотрел на Хонду аккорд с 0 2009года, то новый аккорд в полном фуле без адаптивного круиза Мне стоил 30к зелени а пассат 40к. Я купил Аккорд и ни разу не пожалел, 180к набегал и ничего не менял.

Телефон у Меня Xiaomi Mi Note 3 КИТАЙ И работает безотказно!!!

Так что травить басни, что Все хорошее - Это Данфос и Митсубиши можно, но только не мне!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что Это дорого ???? для дома 250кв.м.?????

Чесно говоря в такие суммы укладываются мои клиенты и с газом. А учитывая расходы за ваше оборудование,то можно было топить газовым в течении полугода,каждый сезон,лет восемь без проблем,да еще с горячей водой.Ну а без света протянет и на автономном. За Т.О. отдельная тема.Установили,довольны,но впаривать всем не стоит,мы считать умеем тоже.Кажется догадываюсь кто вас накрутил...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чесно говоря в такие суммы укладываются мои клиенты и с газом. А учитывая расходы за ваше оборудование,то можно было топить газовым в течении полугода,каждый сезон лет восемь без проблем,да еще с горячей водой.Ну а без света протянет и на автономном.Установили,довольны,но впаривать всем не стоит,мы считать умеем тоже.Кажется догадываюсь кто вас накрутил...:D

Да газом можно, Но только у меня его нет, да и затраты на его подключение 35...40к грн и котел конд. Типа хороший 1500евро. И потом смотри, что тебе в ту трубу задуют(((

И не забываем о каких температурах внутри идет речь!!!

Свои, Я выше озвучил!

Змінено користувачем vovan_adm
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня газовый котёл будерус с 2002 года, сжог 50000 м3 газа, на утепление за последние три года потрачено 20000 американских денег, но я всёравно собрал тепловой насос, в октабре он проработал 500 часов, пока допиливал управление, защиту компрессора. в паре с 1,5 квт ТЭНов. Соберу вторую ступень теплового насоса, и до декабря спокойно протоплю фреоном, воздух-вода. мне инверторный ТН обошолся в 5000 грн (это покупка наружного блока шарп и расходников, две бухты трубы, фитинги) и за лето спокойно собрал. Теперь ещё соберу старт\стоный, как вторую ступень к инвертору.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня газовый котёл будерус с 2002 года, сжог 50000 м3 газа, на утепление за последние три года потрачено 20000 американских денег, но я всёравно собрал тепловой насос, в октабре он проработал 500 часов, пока допиливал управление, защиту компрессора. в паре с 1,5 квт ТЭНов. Соберу вторую ступень теплового насоса, и до декабря спокойно протоплю фреоном, воздух-вода. мне инверторный ТН обошолся в 5000 грн (это покупка наружного блока шарп и расходников, две бухты трубы, фитинги) и за лето спокойно собрал. Теперь ещё соберу старт\стоный, как вторую ступень к инвертору.

 

Скажите только, что за дом... из чего?? Какая площадь?

Ибо если считать с 2002 по 2016 84мес отопления, то 50000/84=595кубов газа*7грн 1куб равно 4165 грн в месяц.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да газом можно, Но только затраты на его подключение 35...40к грн и котел конд. Типа хороший 1500евро.

То что вы потратили на ТТ котел буфер и Эл.котел,можно было газ подвести.Хороший газовый можно и за 16 штук.гр.купить,не обязательно кондиц.А вот газовая плита без света работать будет,если шо.Вместо того чтобы бороться за снижение тарифов,мы боримся сами с собой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дом 160 м2, два этажа, когда запустил газовый котёл, то расход был 4300м3 в год, старые окна , старая система отопления была, стена 50см кирпичь, ж\б перекрытие, на данный момент достаточно 3,5 квт в час. утеплено ватой 100мм, потом осб и цокольный сайдинг новик.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То что вы потратили на ТТ котел буфер и Эл.котел,можно было газ подвести.Хороший газовый можно и за 16 штук.гр.купить,не обязательно кондиц.А вот газовая плита без света работать будет,если шо.Вместо того чтобы бороться за снижение тарифов,мы боримся сами с собой.

 

Поймите у кого дом в поле и есть только свет, вариант газа отпадает)))

А сейчас таких строек много!!

Да и вообще... Украина должна давно была сделать ставку на электрику. А не на москальский газ((( будь он не Ладен!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В октябре не было морозов. Вот когда начнутся, тогда и посмотрим.

А чего смотреть-то? В прошлом году правительство установило отопительный период с 1-го октября по 30 апреля. Даже с обычной сплит системой можно топится до -7 С т.е. как минимум октябрь, ноябрь, март и апрель 4 месяца из 7. Современные сплит системы могут работать до -20 С. Если при -15 С СОР будет около 2-х, сплит ценой около 22 тыс. грн. и 6 кВт окупит себя за 3-4 года. 1 тыс. у.е. за 1 кВт стоит геотермальник :), тепловой насос воздух-вода за такие деньги покупать глупо.

Чесно говоря в такие суммы укладываются мои клиенты и с газом. А учитывая расходы за ваше оборудование,то можно было топить газовым в течении полугода,каждый сезон,лет восемь без проблем,да еще с горячей водой.

Вот только с 01.05.2016 цена газа уже 6,879, если брать отмененную соц. норму в 200 кубов (ее то уже не будет) сейчас бы выходило 1375.8 грн. в месяц по минимальной цене (из расчета 1200 кубов в год выходило бы 8254.8 грн., а за 8 лет 66038.4 грн. это минимум!) :), дешевле уже топится электричеством по тарифу для энергоотопления (темболее если использовать ночной тариф).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вам еще пример. У товарища термодом 350кв.м. Ему около 11лет. Окна конечно евро, но не самые шикарные(((. Сейчас стоит ТН и за октябрь ушло 1050кВт электрики. У него маленький карапуз, поэтому в доме держит около 23-24градуса внутри.

P3100002.JPG.41f45c65bd2dfba9d67f4af87f7ecbb8.JPG

Змінено користувачем vovan_adm
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вам еще пример. У товарища термодом. Ему около 11лет. Окна конечно евро, но не самые шикарные(((. Сейчас стоит ТН и за октябрь ушло 1050кВт электрики. У него маленький карапуз, поэтому в доме держит около 23-24градуса внутри.

Ну пример не очень удачный: Киев, 250 м.кв., отапливаемых -160, утепление 100 мм пенопласт. За октябрь 1320 кВт/час электрики. Но сюда входит и обычное потребление - стиралка, СУШКА, утюг и 100 кВт/час в месяц потребляет стабильно регистратор с камерами видеонаблюдения. Обычное потребление 300-350 кВт/час, т.е. на ЭО ушло порядка 1000 кВт/час. Котел - Протерм 9кВт, работал в основном ночью на 5-6 кВт, температурв теплоносителя 40 град. в доме - 21-22 град.

Есть газ, но он шел на нагрев 200л бойлера и плиту, иногда протапливал, чтоб быстрее пошло тепло, а не ждат пока эл.котел нагреет. Ушло 48 кубов=336 кВт/час в эквиваленте.

Я при этих данных не вижу каких-либо преимуществ ТН Вашего товарища.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну пример не очень удачный: Киев, 250 м.кв., отапливаемых -160, утепление 100 мм пенопласт. За октябрь 1320 кВт/час электрики. Но сюда входит и обычное потребление - стиралка, СУШКА, утюг и 100 кВт/час в месяц потребляет стабильно регистратор с камерами видеонаблюдения. Обычное потребление 300-350 кВт/час, т.е. на ЭО ушло порядка 1000 кВт/час. Котел - Протерм 9кВт, работал в основном ночью на 5-6 кВт, температурв теплоносителя 40 град. в доме - 21-22 град.

Есть газ, но он шел на нагрев 200л бойлера и плиту, иногда протапливал, чтоб быстрее пошло тепло, а не ждат пока эл.котел нагреет. Ушло 48 кубов=336 кВт/час в эквиваленте.

Я при этих данных не вижу каких-либо преимуществ ТН Вашего товарища.

 

А при чем тут удачность примера???

Тема то: Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

Я сказал, сколько платит человек, имея ТН за свой дом. ВОТ И ВСЕ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чесно говоря в такие суммы укладываются мои клиенты и с газом.

 

Что-то сомневаюсь что при одинаковых характеристиках теплоизоляции и площади отопления, с газом и электрикой, суммы будут одинаковыми. У меня две системы отопления, газовая и электро, с тарифом "электро отопление" + двухзонный учет. Суммы затрат, кардинально отличаются и не в пользу газового отопления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня две системы отопления, газовая и электро, с тарифом "электро отопление" + двухзонный учет. Суммы затрат, кардинально отличаются и не в пользу газового отопления.

 

Просьба, подтверждать расчётами и цифрами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просьба, подтверждать расчётами и цифрами.

 

Вот здесь писал в 2702 посте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=136

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Я не увидел в вашей теме

"режим отопления "ночной тариф" с погодозависимостью по прогнозу погоды"

Какая площадь Дома(Дачи)??

370м2 со старым домом, летней кухней и сараем, правильно я считаю?:)

250м2 с гаражом (встроен в дом, под спальней) и полуподвалом (под залом)

гараж же косвенно отапливается спальней, в полуподвале котельная она же косвенно отапливает теплопотерями бака, трубами и котлом

Если Вы ожидаете от ТН СОР 4...5 по сезону... Я ВАС огорчу, такого не будет!!!!

Если с математикой у Вас плохо, Я Вам скажу

возможно, и поэтому за отопительный 2015-2016 я вложился в 3000кВт, scop > 5, температурный режим 18С, дом не утеплен

 

короче, ваш утепленный дом теплопотери 18.34Вт/м2, Dmode ("не утепленный") 15.98Вт/м2

октябрь

затраты на отопление у вас 535*0,72/250/17,5=7,8коп/(м2*С)(в пересчете на 31 день)

Dmode (836*0,11*0,72+836*0,89*,36)/220/13,5=11,2коп/(м2*С)

у меня (38*0,72+315,29*0,36)/250/13,39=4,2коп/(м2*С) из расчета 250м2 (дом не утеплен)

или (38*0,72+315,29*0,36)/182/13,39=5,8коп/(м2*С) из расчета "отапливаемой" 182м2

 

т.е. за не утепленный дом Dmode без тн платит немногим более, чем вы за свой утепленный с тн, а если он утеплится...

НО все это не о чем, т.к. тепловыделения от людей и техники у вас больше и их доля по отношению к теплопотерям высокая сейчас до 25%, а у ментя этих тепловыделений 0, поэтому сравнение логично сделать в феврале

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот здесь писал в 2702 посте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=136

 

Интересные у Вас наблюдения/расчеты/показатели. По Вашим данным 1м3 газа "делает" столько же тепла как и 4.6кВт.... А данные справочной литературы говорят о 9-10 кВт....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А данные справочной литературы говорят о 9-10 кВт....
когда справочники писали, нінешнего правительства небіло, да и газовые счётчики тогда никто не ставил, и не утеплялся.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

когда справочники писали, нінешнего правительства небіло, да и газовые счётчики тогда никто не ставил, и не утеплялся.

 

Ну с правительством понятно....а вот причем счетчики и утепление к калорийности газа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dmode ("не утепленный")
У меня только стены первого этажа не утеплены. Остальное утеплено. Так что при утеплении стен первого этажа большой разницы по сравнению с текущей ситуацией не будет. По расчетам до 18%.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...