Доброго! Это с ГВС?

А плита электрическая? Тариф на ЭО?

 

Добавлено через 4 минуты

Ещё вот если можно: сколько именно площади теплого пола на первом? И какой марки сам тёплый пол?

Сколько у Вас КВт?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё вот если можно: сколько именно площади теплого пола на первом? И какой марки сам тёплый пол?

Сколько у Вас КВт?

 

Марка теплого пола не имеет значения для теплопотерь - сколько теряется через стены/окна/потолок - столько и надо компенсировать. Все в утепление упирается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С ГВС, но я еще не проживаю постоянно, потому только немного использовал гарячую воду(прибл на виходних суб.вс)

Площадь ТП 32 м2 (марка ТП не имеет значения :-))

Квт У меня завальсь 32 квт 3 фазы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2234424, это понятно. Я с позиций надёжности интересуюсь.

Раз человек решился-значит этот вопрос тоже продумал..

Так зачем платить больше?Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2234424, это понятно. Я с позиций надёжности интересуюсь.

Раз человек решился-значит этот вопрос тоже продумал..

Так зачем платить больше?Ж-)

 

C позиции надежности лучшая марка это водяной теплый пол - его можно греть любым теплом - дрова, уголь, газ, электричество, мазут, дизель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С ГВС, но я еще не проживаю постоянно, потому только немного использовал гарячую воду(прибл на виходних суб.вс)

Площадь ТП 32 м2 (марка ТП не имеет значения :-))

Квт У меня завальсь 32 квт 3 фазы

 

Який ввідний автомат стоїть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Добрый день. Есть здание 4-х этажное, 900м2, отапливается газом. В месяц уходило где-то 1800м3, что очень прилично! Хотели перейти на электрокотлы, но "пробежавшись" по форуму, думаю затея не очень.

Кто подскажет, какие расходы в грн на такую площадь при электрокотлах? И как возможно уменьшить расход газа, может есть экономные газовые котлы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Есть здание 4-х этажное, 900м2, отапливается газом. В месяц уходило где-то 1800м3, что очень прилично! Хотели перейти на электрокотлы, но "пробежавшись" по форуму, думаю затея не очень.

Кто подскажет, какие расходы в грн на такую площадь при электрокотлах? И как возможно уменьшить расход газа, может есть экономные газовые котлы?

 

Затея гиблая. Займитесь утеплением здания, это более перспективно.

Расходы считаются не на площадь здания, а на теплопотери...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как возможно уменьшить расход газа,

можно - утеплять стены и потолок обогреваемого помещения(или группы помещений), ненужные помещения отключить от обогрева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Есть здание 4-х этажное, 900м2, отапливается газом. В месяц уходило где-то 1800м3, что очень прилично! Хотели перейти на электрокотлы, но "пробежавшись" по форуму, думаю затея не очень.

Кто подскажет, какие расходы в грн на такую площадь при электрокотлах? И как возможно уменьшить расход газа, может есть экономные газовые котлы?

 

Вот и прикиньте потребление - ориентировочно примите 1м куб газа - 8кВт... Думаю при таких потреблениях газ шаровым покажется по сравнению с электрикой...

 

Начните с анализа теплопотерь и путей устранения.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, что так быстро отписались)

Здание утеплено пенопластом, окна пластиковые.

Понял, что нужно идти в сторону поиска тепло потерь и утепления.

Котлы оставить старые или может есть котлы более экономные?

Змінено користувачем transbudkom
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Есть здание 4-х этажное, 900м2, отапливается газом. В месяц уходило где-то 1800м3, что очень прилично! Хотели перейти на электрокотлы, но "пробежавшись" по форуму, думаю затея не очень.

Кто подскажет, какие расходы в грн на такую площадь при электрокотлах? И как возможно уменьшить расход газа, может есть экономные газовые котлы?

 

Реально расход великоват, если это не жилое здание и нет ванных и плит с духовками. хороший результат был бы до 1200 кубов (50вт на метр)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, что так быстро отписались)

Здание утеплено пенопластом, окна пластиковые.

Понял, что нужно идти в сторону поиска тепло потерь и утепления.

Котлы оставить старые или может есть котлы более экономные?

 

1800 м3 * 8 кВт*час = 14 400 кВт*час / 30 дней / 24 часа = 20 кВт*час / 900 м2 = 22,22 Вт*час/м2 теплопотери, что есть очень и очень хорошим результатом.

 

ТТ или пеллетный котел с ТА - Ваш выбор. Во всяком случае даже с зарплатой истопника (чаще всего охранника) это будет куда дешевле чем газ (особенной если юр. лицо). За электрику забудье вообще, так как она сейчас дотационная, а когда включат хотя бы прайс себестоимости, захотите энергии из альтернативных источников вода/ветер/солнце.

 

Если б было больше информации по объекту, можно было бы что-то советовать конкретнее.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, что так быстро отписались)

Здание утеплено пенопластом, окна пластиковые.

Понял, что нужно идти в сторону поиска тепло потерь и утепления.

Котлы оставить старые или может есть котлы более экономные?

 

Если платите за газ по промышленным тарифам то оптимальным вариантом будет замена горелок в газовых котлах на пеллетные. Могу предложить польские PellasX. - оптимальный вариант по соотношению цена / качество. Полная автоматика, гибкие настройки. Прайс могу сбросить в личку.

 

А расчет примерно такой: как правильно посчитал уважаемый bigbro ваши 1800 кубов газа дают примерно 14400 кВт*ч тепла. Теплотворная способность пеллет грубо - 4,5 кВт*ч/кг. Т.е. для получения того же количества тепла вам нужно сжечь 14400/4,5 = 3200 кг пеллет. При стоимости даже 2000 за тонну это 6400 грн. А газ по сегодняшним промышленым тарифам 1800*5,1 = 9180 грн Получаем 2780 грн(30%) экономии в месяц.

100 - киловатная горелка вместе с автоматикой, монтажем, настройкой и бункером обойдется до 90 000 грн.

Итого получается 90000/2780 = 32 месяца окупаемости.

Решать Вам.

PS но подозреваю, что с понижением температуры расход возростет, слишком подозрительно низкий расход тепла на такую площадь. ..

Змінено користувачем constant_in
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если платите за газ по промышленным тарифам то оптимальным вариантом будет замена горелок в газовых котлах на пеллетные. Могу предложить польские PellasX. - оптимальный вариант по соотношению цена / качество. Полная автоматика, гибкие настройки. Прайс могу сбросить в личку.

 

И что в любой газовый котел можно поставить? Зола я так понимаю в самой горелке собирается, в газовом котле зольника как бы нету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня подсчитал расход электроэнергии за ноябрь, получилось 2061 кВт, из них по дневному тарифу - 677 кВт, по ночному - 1384 кВт. По деньгам это - 390,10 грн. В прошлом году за этот же месяц расход был на 225 кВт меньше. В этом году, по сравнению с прошлым, увеличился расход в дневном тарифе на 171 кВт (ночной тариф увеличился всего 54 кВт). В принципе эти цифры объяснимы тем, что ноябрь этого года холоднее прошлогоднего. Т.к. ночью котел работал в прошлом году и в этом примерно одинаковое время (с 1.00 до 7.00), то здесь увеличение расхода не большое, а вот из-за холодного дневного времени суток в этом году, котел чаще включался днем, из-за чего произошло увеличение расхода электроэнергии в дневном тарифе.

Какой у меня дом и площадь отопления описывал в сообщении №1052.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Що Ви робите, коли на 2 години вимикають електроенергію?

- Економимо! :D

Прошу відповісти на перше питання, наскільки впливає 2-3 разове відключення електроенергії на електрокотли, температуру в будинку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ніч 0.0948 2186 квт. 207,23 грн.

День 0.237 440 квт. 104,28 грн.

Пік 0.3555 108 квт. 38,39 грн.

 

Всього 2748 квт. 350 грн.

 

 

Опис будинку www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3178580&postcount=1150

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу відповісти на перше питання, наскільки впливає 2-3 разове відключення електроенергії на електрокотли, температуру в будинку?

Такого опыта ещё не было. Как будет влиять на электрокотел не понятно. Как будет влиять на температуру в доме, то мне, к примеру, главное чтобы ночью была электроэнергия (а ночью веерного отключения нет), а за ночь дом нагрею или подогрею. Если будут выключать 2-3 раза в сутки, то настрою программу, чтобы котел всегда включался пока есть электроэнергия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Що Ви робите, коли на 2 години вимикають електроенергію?

- Економимо! :D

Прошу відповісти на перше питання, наскільки впливає 2-3 разове відключення електроенергії на електрокотли, температуру в будинку?

1. практически никак не влияет.

2. будет заметно только в холода. (в доме с нормированными теплопотерями)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Що Ви робите, коли на 2 години вимикають електроенергію?

Велись работы на ТП поэтому могу сказать точно за 4-5часов температура падает на 0.5 градуса при -5 на улице.

Фасад все еще без штукатурки :(.

Температура в спальнях 19 в остальных 22 поставил - экономлю.

 

В этом отопительном сезоне поставил 3х зонный счетчик и программатор на котел:

Октябрь (по зонам) 82/341/760 305.98грн

Ноябрь (по зонам) 40/793/1095 177.17грн

 

предидущие показания:

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3021233&postcount=959

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1314.0 кВт·год на 186,29 грн;

619 кВт·год, (по зонам: 24|148|447).

695 кВт·год, (по зонам: 18|209|468).

 

Это что такое? На весь Ваш дом 1314квт?! Не верю. Вы в нем живете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это что такое? На весь Ваш дом 1314квт?! Не верю. Вы в нем живете?

 

наверное хорошо утеплен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это что такое? На весь Ваш дом 1314квт?! Не верю. Вы в нем живете?

 

Это данные чсетчика за месяц. Два раза снимались показания. Отопление электричество и дровяной камин.

Сейчас в доме живут знакомые, пока я работаю в Киеве.

 

Добавлено через 2 минуты

наверное хорошо утеплен

 

Такида.... 200мм пенопласта на стенах из 300мм газ блока. На кровле 400мм ваты.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...