REYDER Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 немного приложить руки и в космосе можно жить, а сей час уже марс осваивают ))) Все можно сделать самим, и камин, и печку и котел и систему инженерную и дом построить, да вы правы - все делают люди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 у меня электрокотёл установлен в обратке, на входе в газовый котёл (настенный будерус) , управление тенами привязано к насосу. Если на электрокотле температура больше чем на газовом, то газ не зажигается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Ну немного приложить руки и любой котел можно подключить к комнатному датчику Ну система то уже не будет стоять "500 грн";) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Кто подскажет: к расчетам еще не приступали, до отопления пока далековато, но уже страшно. Похоже остается без газа Дом -термодом 150 квадратов, буду утеплять по-максимуму все А вот электричества всего 10- квт. Реально протопиться? теплые полы внизу, радиаторы 2 этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Кто подскажет: к расчетам еще не приступали, до отопления пока далековато, но уже страшно. Похоже остается без газа Дом -термодом 150 квадратов, буду утеплять по-максимуму все А вот электричества всего 10- квт. Реально протопиться? теплые полы внизу, радиаторы 2 этаж? чтобы получить правильный ответ, нужно задать для начала правильный вопрос. сообщите для начала количество фаз и мощность вводного автомата т.к. 10 КВт ниочем не говорит. Утепление по максимуму звучит тоже угрожающе, но теплопотери исходя из данной информации никак не определить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 А вот электричества всего 10- квт. Реально протопиться? Лехко, только инженерное решение нужно продуманное. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 чтобы получить правильный ответ, нужно задать для начала правильный вопрос. 3 фазы. вроде входя 3 фазы по 10 квт (пиковая мощность). тУтепление по-максимуму означает, что буду дополнительно утеплять термодом (+10 см пенопласта к уже имеющемуся), пол по грунту 10 ЭППС, чердак холодный - 200 минваты и тщательно заделывать все щели Уже стоят энергосберегающие пакеты, 3 стекла. Площадь окон - без фанатизма Ну и, конечно, интересные примерные затраты на отопления дома 150 квадратов (холодный чердак не считаю - он отрезан) Полные 2 этажа (3 метра 1-й и 2, 75 - второй) Может у кого то похожий домик? На 1 этаж хотим теплые полы везде, второй - радиаторы (или конвекторы?) Просто страшно, если включишь стиралку и плиту - вырубит обогрев и т.д. Пока не понимаю, нужно ли сразу продумывать что то типо теплового насоса (но дорого же..) или отдельные балоны с газом для плиты Полный сумбур, мне бы фак для новичков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radomir Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 3 фазы. вроде входя 3 фазы по 10 квт (пиковая мощность). дом 180 квадратов. 30 газобетона + 10 см пенопласта. Окна панорманые . отапливался 6 кВт теном. Вам 5-ть кВт должно хватить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 180 м2 отапливался 6 кВт теном он практически непрерывно работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radomir Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 он практически непрерывно работает? Работал. Я щас 15-ку поставил Да. Почти непрерывно, начиная от -15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 А вот электричества всего 10- квт. Реально протопиться? Пока не понимаю, нужно ли сразу продумывать что то типо теплового насоса (но дорого же..) или отдельные балоны с газом дявых руках.ля плиты Полный сумбур, мне бы фак для новичков дА.. тн ДОРОЖЕ... Но потребление на Ваш дом где-то до -2,8-3,5 квт при самых корявых руках и расчётах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 3 фазы. вроде входя 3 фазы по 10 квт (пиковая мощность). Ответ не полный. Какой мощности входной автомат. Например, некоторым форумчанам под 10 КВт. ставили входной автомат на 25А, а это уже 15 КВт на 3 фазы. Тут полет мысли расширяется .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Например, некоторым форумчанам под 10 КВт. ставили входной автомат на 25А, а это уже 15 КВт на 3 фазы. Тут полет мысли расширяется .... В документации - Ин 25 ампер. Оно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 В документации - Ин 25 ампер. Оно? типа да, но лучше гляньте что у Вас в реале стоит во вводном щитке на улице. Если действительно 25А, тогда у Вас 3ф. 15КВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Если действительно 25А, тогда у Вас 3ф. 15КВт. У меня 15 кВт и 32А вводной автомат. Но, почему-то никто не упоминает про ПЗР. Насколько знаю последние 3-4 года их всем ставят, а они то и должны ограничивать потребление не более выделенной мощности. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 У меня 15 кВт и 32А вводной автомат. Но почему-то никто не упоминает про ПЗР. Насколько знаю последние 3-4 года их всем ставят, а они то и должны ограничивать потребление не более выделенной мощности. Законы физики энерго компании не учитывают.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 У меня 15 кВт и 32А вводной автомат. Но, почему-то никто не упоминает про ПЗР. Насколько знаю последние 3-4 года их всем ставят, а они то и должны ограничивать потребление не более выделенной мощности. Мне электричество в прошлом году монтировали и ПЗР нет в щитке ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ПЗР это то что еще УЗО называют? А при чем оно то к ограничению мощности. Дифреле не ограничивает мощность, а контролирует отсутствие утечки тока мимо линии... (дабы смышленые кулибины от фазы с землей не запитывались) ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreika Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 3 фазы. вроде входя 3 фазы по 10 квт (пиковая мощность). тУтепление по-максимуму означает, что буду дополнительно утеплять термодом (+10 см пенопласта к уже имеющемуся), пол по грунту 10 ЭППС, чердак холодный - 200 минваты и тщательно заделывать все щели Уже стоят энергосберегающие пакеты, 3 стекла. Площадь окон - без фанатизма Ну и, конечно, интересные примерные затраты на отопления дома 150 квадратов (холодный чердак не считаю - он отрезан) Полные 2 этажа (3 метра 1-й и 2, 75 - второй) Может у кого то похожий домик? На 1 этаж хотим теплые полы везде, второй - радиаторы (или конвекторы?) Просто страшно, если включишь стиралку и плиту - вырубит обогрев и т.д. Пока не понимаю, нужно ли сразу продумывать что то типо теплового насоса (но дорого же..) или отдельные балоны с газом для плиты Полный сумбур, мне бы фак для новичков У меня похожая ситуация. Дом 2х этажный. Отапливаемая площадь 150 м2. Везде 33и радиаторы. Теплых полов нет. Стены дома - газоблок 40см, плотность 500 без утепления. Окна на 1м этаже - панорамные. Есть 3 фазы. Вводной автомат 40А. И ГВС (электро нагреватель на 100 л.) и отопление (ТН + эл котел) на эл-ве. Средний счет за прошлую зиму 1000 грн/мес (тариф 50коп/кВт), включая эл. плиту (интенсивно), 2 стирально-сушильные машины (1 интенсивно с сушкой), часто эл. фен и утюг...Из чего могу сделать приблизительный вывод, что отопление и ГВС берут эл-ва на 700-800 грн/мес (около 1400 - 1600 кВт/мес). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Из чего могу сделать приблизительный вывод, что отопление и ГВС берут эл-ва на 700-800 грн/мес (около 1400 - 1600 кВт/мес). Все остальное, что Вы перечислили (печки/фены/утюги/сушилки) это все тоже в конечном итоге уйдет на отопление дома ;). Ну и тариф у большинства несколько иной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreika Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Все остальное, что Вы перечислили (печки/фены/утюги/сушилки) это все тоже в конечном итоге уйдет на отопление дома ;). Ну и тариф у большинства несколько иной... Таки да! Когда стиралки сушат или благоверная готовит (а она любит это делать), то в санузлах и в кухне не продохнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ПЗР это то что еще УЗО называют? А при чем оно то к ограничению мощности. Дифреле не ограничивает мощность, а контролирует отсутствие утечки тока мимо линии... (дабы смышленые кулибины от фазы с землей не запитывались) ... Нет, это не одно и тоже. ПЗР (забыл как расшифровывается "пристрій захистний ...?") ставиться на вводе в дом с счетчиком (по схеме после счетчика), он типа защищиет от неполадок в сети, а вторая функция ограничивает потребляемую мощность (ради этого и заставляют ставить). А УЗО у меня стоят уже в распределительном шкафу, включая вводной на 100 мА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ПЗР это то что еще УЗО называют? А при чем оно то к ограничению мощности. Дифреле не ограничивает мощность, а контролирует отсутствие утечки тока мимо линии... (дабы смышленые кулибины от фазы с землей не запитывались) ... ПЗР: пристрій захисту релейний (обмежувач потужності) являє собою пускач з електротепловим реле, який вимикається після витримки часу встановленого на електротепловому реле. ПЗВ: пристрій захисного відключення швидкодіючий захисний вимикач, що реагує на диференційний струм в провідниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Мне электричество в прошлом году монтировали и ПЗР нет в щитке а ПЗР ток у нас в Харькове полюбляют ставить, у меня тож стоит, вот думаю они ж номинал ПЗР считают исходя из 220В в сети, а в реалиях у меня 180-190, значится мощность на дом уменьшается, интересно можно ли законно снять ПЗР.... По теме, термодом 70м2 отапливаемой площади. ТП под всем домом, под полом 10см пенопласта, чердак 20см ваты(буду доутеплять), стены 15см пенопласт, окошек 11м2. Сейчас (+5средняя) котел включаю с 23:00 до 7:00 на 2 кВТ непрерывной работы, хватает поддерживать 21 градус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 По теме, термодом 70м2 отапливаемой площади. ТП под всем домом, под полом 10см пенопласта, чердак 20см ваты(буду доутеплять), стены 15см пенопласт, окошек 11м2. Сейчас (+5средняя) котел включаю с 23:00 до 7:00 на 2 кВТ непрерывной работы, хватает поддерживать 21 градус. За день на сколько падает температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...