Ще один момент. Холосте споживання інвертора 20 Ват. Зробив фотку таким чином щоб було видно час та дату як на ноті так і на планшеті. В мене реальне споживання на холостому ходу 0.7А

IMG_1288.thumb.jpeg.8c2553101008e929b3647ef172d348e2.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

інвертор включений в мережу? це споживання від мережі? ґв такому режимі у мене теж 20вт. , тому що інвертор живиться від АКБ . якщо вмикаеться заряд то зовсім інше споживання.  реально споживання середнем в годину в режимі підтримки АКБ без навантаження по бай пас 45вт по ватметру .

яке споживання від батареї при вимкненій мережі на х.х. ? 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні в мережу не включений. Просто включена батарея і інвертор. Мережі немає і навантаження звісно теж. Просто батарея і інвертор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якась магія.  в усіх оглядах такий інвертор в такому режимі споживае 50вт.

тут майстер навіть причину озвучив 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:

якась магія.  в усіх оглядах такий інвертор в такому режимі споживае 50вт.

Зараз немає мережі. Включать, я для Вас відео зніму і доведу накінець, що МІЙ інвертор саме стільки і споживає на ХХ. Щоб уже назавжди закрити це питання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Imsoma сказав:

 

Якщо панелей немає то ставте режим 01 - Uti, 05 - Blu, 10- CSO, Якщо не помилився то в такій звʼязці налаштувань параметри 20 і 21 не задіяні

при цих налаштуваннях у мене не вмикаеться заряд.... розряджае вже декілька годин. напруга 3.3в. 

як тільки включив режим sub , заряд почався. у мене поки панелей нема. але, якия вжеинеиграася з налаштуваннями,  чомусь не зміг налаштувати нормальну роботу інвертора в режимі uti. нормально працював тільки в режимі sub. я розумію, що в цьому інверторі багато налаштувань. може щось десь не те встановлене. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для початку відоси холостого споживання і споживання з включеною мережею але виключеною зарядкою.

Qhttps://youtube.com/shorts/y5VXsFJ3Dpc

Qhttps://youtu.be/cu6hOS7x1lY

Qhttps://youtu.be/UZqama76GyU

Для перегляду копіюйте посилання без на початку.

Змінено користувачем Imsoma
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, Imsoma сказав:

Для початку відоси холостого споживання і споживання з включеною мережею але виключеною зарядкою.

Qhttps://youtube.com/shorts/y5VXsFJ3Dpc

Qhttps://youtu.be/cu6hOS7x1lY

Qhttps://youtu.be/UZqama76GyU

Для перегляду копіюйте посилання без на початку.

дякую. цікаво, за рахунок чого така різниця з споживанням в інших користувачів на такому самому інверторі . 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Залив на файлообмінник прошивку 15.27. Вона в мене зараз стоїть

Qhttps://fex.net/ru/s/oyfxbn6

Для скачування копіюйте посилання без Q  на початку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю усіх! підкажіть, у чому може бути проблема. Рік назад встановили майстри у квартиру must 3024 3кіловатний та 2 GEL Must батареї по 100Ah. 

Останнім часом виникає проблема наступного характеру - при збільшенні навантаження коли пропрацював інвертор годину-півтори в стандартному навантаженні 120-140 ват, різке збільшення чомусь відправляє в аварію інвертор з помилкою 04 - наприклад фен 2кіловатний, хоча до цього 10 місяців все було чудово, при цьому вольтаж АКБ 24.4 вольта, і просідає аж до 20.5 і виключається ( в налаштуваннях стоїть 22 вольти коли потрібно відключати інвертор). Подумав що може акб сильно розрядились вже, хоча такого раніше не було, але спробував запустити мікрохвильову піч сьогодні на 30 сек, яка обмежена 800 ватами навантаженні і ситуація повторилась. АКБ вже виходить з ладу чи як? все почалось буквально тиждень назад, коли зникло світло, і у цей момент буквально як хвилину була запущена пральна машина на 30 хвилин, ТЕНи при роботі брали 1.9 кіловата, 5 хвилин попрацювали і далі вже 200-250 ват. Могли АКБ так сильно здеградувати за рік роботи? чи проблема у інверторі десь? ще один раз помітив що була помилка 07, після чого інвертор також пішов у захист, хоча на той момент навантаження було не більше 2 кіловат. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Imsoma сказав:

Залив на файлообмінник прошивку 15.27. Вона в мене зараз стоїть

Qhttps://fex.net/ru/s/oyfxbn6

Для скачування копіюйте посилання без Q  на початку.

дякую. скачав. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Anime Shinigami сказав:

Вітаю усіх! підкажіть, у чому може бути проблема. Рік назад встановили майстри у квартиру must 3024 3кіловатний та 2 GEL Must батареї по 100Ah. 

Останнім часом виникає проблема наступного характеру - при збільшенні навантаження коли пропрацював інвертор годину-півтори в стандартному навантаженні 120-140 ват, різке збільшення чомусь відправляє в аварію інвертор з помилкою 04 - наприклад фен 2кіловатний, хоча до цього 10 місяців все було чудово, при цьому вольтаж АКБ 24.4 вольта, і просідає аж до 20.5 і виключається ( в налаштуваннях стоїть 22 вольти коли потрібно відключати інвертор). Подумав що може акб сильно розрядились вже, хоча такого раніше не було, але спробував запустити мікрохвильову піч сьогодні на 30 сек, яка обмежена 800 ватами навантаженні і ситуація повторилась. АКБ вже виходить з ладу чи як? все почалось буквально тиждень назад, коли зникло світло, і у цей момент буквально як хвилину була запущена пральна машина на 30 хвилин, ТЕНи при роботі брали 1.9 кіловата, 5 хвилин попрацювали і далі вже 200-250 ват. Могли АКБ так сильно здеградувати за рік роботи? чи проблема у інверторі десь? ще один раз помітив що була помилка 07, після чого інвертор також пішов у захист, хоча на той момент навантаження було не більше 2 кіловат. 

акумулятори підключені через балансир? яка напруга на кожному акумуляторі? може бути розбаланс. якщо напруга однакова, то акумулятори померли . при таких відключеннях частих можуть за рік померти 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:

акумулятори підключені через балансир? яка напруга на кожному акумуляторі? 

Так, MAZAVA HC-01, зараз АКБ зарядились бо сьогодні не було світла 7 годин, на кожному по 13.8 Вольта. 

 

Прикладаю скріни з даталогера за сьогодні 

image.png

 

варто оцінити скріншот як просіла напруга коли навантаження було на 1 хвилину 1.4 квт

image.thumb.png.849b25a9fc34fc5be26528a4c506270e.png

ось скрін коли потужність впала до нормального споживання у квартирі (холодильник + роутери + телевізор періодично + світло) 

 

image.thumb.png.f9411ffff71fc4fa1f6574ebb9256e2d.png

 

Змінено користувачем Anime Shinigami
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Imsoma сказав:

Дуже схоже на те що причина в акб. 

пздц... через півтора місяці буде як рік їм лише :( ... якщо доведеться замінити, в яку сторону дивитись? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, Anime Shinigami сказав:

пздц... через півтора місяці буде як рік їм лише :( ... якщо доведеться замінити, в яку сторону дивитись? 

 свинець в наших умовах довго не проживає. він призначений для того щоб стояти роками на підзаряді малим струмом  і інколи розрядилися несуттево  . а не щодня по декілька разів розряджатися майже в ноль.  lifepo4 без варіантів. ви на власному досвіді впевнилися в недовговічності свинця в наших умовах 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я окрім LiFePo4 нічого для себе не розглядав. Головне придбати якісні. В свій час повезло і взяв комірки 304Ah вироблені китайозами у вересні 2022р ще до блекаутів для європейського ринку. Працюють чудово - якщо правильно експлуатувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я правильно розумію, що 24 вольти 100Ah Lifepo4 буде те саме по ємності що і x2 геля по 100Ah? чи як? якщо виробники пишуть що у них ємність по 2500ватгодин

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

варіантів декілька. дорожчий і швидший купити готову збірку. того ж must. 

дешевший, зібрати самому. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Anime Shinigami сказав:

я правильно розумію, що 24 вольти 100Ah Lifepo4 буде те саме по ємності що і x2 геля по 100Ah? чи як? якщо виробники пишуть що у них ємність по 2500ватгодин

навіть більше. тому що гель до нуля краще не розряджати. в свинець віддає свої ампер. паспортні при струму розряду 0.05с. при більшому струмі емність знижуеться

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Anime Shinigami сказав:

на 24 вольти? а можна приклад? 

www.olx.ua/d/obyavlenie/akumulyatorna-batareya-must-lifepo4-lp1600-24100-2-56kwh-24v-100a-IDVc2OU.html

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:

навіть більше. тому що гель до нуля краще не розряджати. в свинець віддає свої ампер. паспортні при струму розряду 0.1с. при більшому струмі емність знижуеться

насправді до повного розряду (коли напруга на обох акб була по 11 вольт = 22 вольта на івенторі) за увесь рік діло доходило разів 5, не більше, я хз що саме їх так вбило, напевно постійні відключення ( 