8 годин тому, Imsoma сказав:

Всім привіт.

Останні 10 днів система працює на нових налаштуваннях. Вирішив поділитись як самими налаштуваннями так і власним враженням.

Нагадаю Інвертор Must PH18-3024 PRO. LiFePo4 8S 24v CATL 304Ah. JK Inverter BMS PB2A16S15P.

Перелопатив купу інформації і вирішив спробувати налаштувати інвертор по слідуючий схемі 2059176024_.thumb.png.fedc0d25b1dfd9e211ece2e7515e2d32.png

Нижня межа відключення інвертора при роботі від батареї 2.98 В. Тобто при досягнені 2.98в і відсутності мережі інвертор вимкнеться.

Поспостерігавши за розрядом батареї відмітив, що фактично вся робоча зона вкладається в межу між 3.3в і 3.0в. На протязі 14 годин будинок живився від батареї. Керхером мив техніку, косарка, світло, кава мінімум 7 разів (кавомашина), погружний насос. Не все одночасно, але по максимуму весь день.

Після 14 годин залишок батареї 30% - ніч - задовбався і експеримент припинив.

По налаштуваннях зроблено слідуюче

Режим інвертора SUB

Заряд до 3.45 на комірку пункт 21

Розряд до 3.36 на комірку пункт 20

1335527306_2024-08-3021_18_59.thumb.png.e6581d497ae957383d6966c948abc01d.png

Таким чином

- заряджаємо батарею до 3.45

- балансування 5 -7 хвилин тому що не дали коміркам розбігтися на великі значення

- Абсорбція приблизно 2 год. Мосфети охолоджуються.

- Пониження до 3.36 згідно п.20 в налащтуваннях

- Початок нового циклу.

Цикл триває 2год 30хв

Отримав чудовий баланс комірок, хорошу віддачу від акума, Чую вентилятори раз в 2.5год і то зовсім слабо, не напружений інвертор в режимі байпасу, низьку температуру БМС завдяки не нагруженості мосфетів. 

Виклав СВОЇ налаштування які МЕНЕ влаштовують. НЕ стверджую що все правильно зробив і нікому нічого не навʼязую! Якщо спробуєте такі налаштування поділіться що думаєте. Може щось підкажете - будуть, думаю, всі вдячні. 

В свою чергу маю запитання по Must PH18.

БМС показує 27.65в Двома різними тестерами намірів те саме. Але Must в цей момент показує 27.8в. Тому щоб отримувати на комірках правильні покази приходиться на інверторі ставити на тих 0.2в більше. Підкажіть чи є якесь налаштування показів на інверторі. Дякую.

 

 

де можна налаштувати час абсорбції? 

і чому саме такі періоди, довгий абсорбції, і зовсім короткий період float? по моему повинно бути навпаки. якщо глянути на графік то розряд до float і зразу заряд до bulk  і не потрібен. чи я щось не розумію. я думав що режим float для того щоб батарея в режимі очікування не була постійно під зарядом високою напругою.

у мене приблизно такі самі напруги bulk і float. . але, при підключенні інвертору до бмс по can інвертор заряджає до bulk, і зразу опускає до float, і так постійно заряд до float, розряд до bulk . без абсорбції.  комірки встигають відбалансуватися. як на мене для ресурсу  акумулятора навіть краще без абсорбції. декілька відсотків втрачаеться soc. але для мене це не критично. згідно даташит до акумуляторів оптимальний режим експлуатації 3-99% soc. 

мосфети в бмс ніколи не гріються більше 30с навіть при заряді струмом 40а. 

до речі , оновив в бмс прошивку до 30. тепер дисплеї інвертора коректно показує температуру бмс , але почав некоректно показувати напругу бмс, постійно 99.9в. більше змін не помітив . 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 хвилин тому, Imsoma сказав:

Зробив для Вас детальніший знімок графіка1989041201_01_2024-08-3110_20_53.thumb.png.7d76c22abd51e4999cd8065530fdf4d7.png. Думаю допоможе розібратися.

 

як налаштувати абсорбцію ? при конекті з бмс інвертор продовжує заряджати як заряджав без конекту. не бере від бмс напруги bulk, float і часу заряджання. 

можна дізнатися які точно напруги встановлені в налаштуваннях бмс і інвертору,,? може в цьому секрет. 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Imsoma сказав:

Можна

03_2024-08-31 о 21.37.25.png

02_2024-08-31 о 21.36.38.png

дякую. при таких налаштуваннях у мене так не працює . інвертор так само заряджає до bulk і розряджає до float без зупинки на абсорбцію . тільки тепер напруга float підвищилась . інвертор не реагує на інформацію від бмс при заряді..

може home assistant дозволяе таке налаштувати і воно працює? можете нагадати чи дати лінк, як ви зробили підключили home assistant? 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу підказки – як правильно зробити?

Дано - квартира, де в тамбурі стоїть лічильник, і після нього спарений на 2din - автомат на 25А - який розриває Нуль і Фазу. Землі нема. Інвертор MUST на 3кВт. Тепер питання, як правильно побудувати додатковий рахунок введення резерву з механічним перемикачем? 

Варіант 1 - з 1дин перемикачем резерву (нуль не розриваємо - він скрізь прохідний)

Спойлер

image.thumb.png.09e90b9bf8ef832e7b1c7d8ad83a9afe.png

Варіант 2 - з двух диновим перемикачем резерву (розрив нуля як і фази скрізь за схемою.)

Спойлер

image.png.001b40c5982166325d63741bddd9dbf2.png

Ну і питання по ходу справи - а є якась нить безкоштовна програма - для побудови простих електрощитів, а то - paint - якось незручно))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, wwizard сказал:

Прошу підказки – як правильно зробити?

Дано - квартира, де в тамбурі стоїть лічильник, і після нього спарений на 2din - автомат на 25А - який розриває Нуль і Фазу. Землі нема. Інвертор MUST на 3кВт. Тепер питання, як правильно побудувати додатковий рахунок введення резерву з механічним перемикачем? 

Варіант 1 - з 1дин перемикачем резерву (нуль не розриваємо - він скрізь прохідний)

  Скрыть контент

image.thumb.png.09e90b9bf8ef832e7b1c7d8ad83a9afe.png

Варіант 2 - з двух диновим перемикачем резерву (розрив нуля як і фази скрізь за схемою.)

  Скрыть контент

image.png.001b40c5982166325d63741bddd9dbf2.png

Ну і питання по ходу справи - а є якась нить безкоштовна програма - для побудови простих електрощитів, а то - paint - якось незручно))

Однозначно лише другий варіант. У першому варіанті ви поєднуєте нульовий вхід і вихід інвертора, я б так не робив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Oleg Yarcev сказал:

Однозначно лише другий варіант. У першому варіанті ви поєднуєте нульовий вхід і вихід інвертора, я б так не робив.

Чому? Як тоді вирішити проблему з роботою фазозалежних котлів?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

57 минут назад, Oleg Yarcev сказал:

У першому варіанті ви поєднуєте нульовий вхід і вихід інвертора, я б так не робив.

мої Must в такій ситуації взагалі видають помилку 09.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, yurets12 сказав:

Чому? Як тоді вирішити проблему з роботою фазозалежних котлів?

Хтось якось писав, що з'єднання PE та N між інвертором та котлом розв'язує цю проблему.
Але не знаю, наскільки це безпечно та загалом працює або ні.

Змінено користувачем Mr. D
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.08.2024 в 23:38, Imsoma сказав:

Всім привіт.

Останні 10 днів система працює на нових налаштуваннях. Вирішив поділитись як самими налаштуваннями так і власним враженням.

Нагадаю Інвертор Must PH18-3024 PRO. LiFePo4 8S 24v CATL 304Ah. JK Inverter BMS PB2A16S15P.

Перелопатив купу інформації і вирішив спробувати налаштувати інвертор по слідуючий схемі 2059176024_.thumb.png.fedc0d25b1dfd9e211ece2e7515e2d32.png

Нижня межа відключення інвертора при роботі від батареї 2.98 В. Тобто при досягнені 2.98в і відсутності мережі інвертор вимкнеться.

Поспостерігавши за розрядом батареї відмітив, що фактично вся робоча зона вкладається в межу між 3.3в і 3.0в. На протязі 14 годин будинок живився від батареї. Керхером мив техніку, косарка, світло, кава мінімум 7 разів (кавомашина), погружний насос. Не все одночасно, але по максимуму весь день.

Після 14 годин залишок батареї 30% - ніч - задовбався і експеримент припинив.

По налаштуваннях зроблено слідуюче

Режим інвертора SUB

Заряд до 3.45 на комірку пункт 21

Розряд до 3.36 на комірку пункт 20

1335527306_2024-08-3021_18_59.thumb.png.e6581d497ae957383d6966c948abc01d.png

Таким чином

- заряджаємо батарею до 3.45

- балансування 5 -7 хвилин тому що не дали коміркам розбігтися на великі значення

- Абсорбція приблизно 2 год. Мосфети охолоджуються.

- Пониження до 3.36 згідно п.20 в налащтуваннях

- Початок нового циклу.

Цикл триває 2год 30хв

Отримав чудовий баланс комірок, хорошу віддачу від акума, Чую вентилятори раз в 2.5год і то зовсім слабо, не напружений інвертор в режимі байпасу, низьку температуру БМС завдяки не нагруженості мосфетів. 

Виклав СВОЇ налаштування які МЕНЕ влаштовують. НЕ стверджую що все правильно зробив і нікому нічого не навʼязую! Якщо спробуєте такі налаштування поділіться що думаєте. Може щось підкажете - будуть, думаю, всі вдячні. 

В свою чергу маю запитання по Must PH18.

БМС показує 27.65в Двома різними тестерами намірів те саме. Але Must в цей момент показує 27.8в. Тому щоб отримувати на комірках правильні покази приходиться на інверторі ставити на тих 0.2в більше. Підкажіть чи є якесь налаштування показів на інверторі. Дякую.

 

 

Bulk Charge - це CC метод заряджання (CC = Constant Current).
Absorption Charge - це CV метод заряджання (CV = Constant Voltage).

Й ось цікаво, як саме налаштувати в інверторах Must Float Charge Mode, якого там фактично немає тому, що одразу після закінчення Absorption Charge інвертор Must починає споживати струм з батареї для своєї роботи.

Час, протягом якого буде відбуватися Absorption Charge, залежить від Bulk Charge Voltage. Та в інверторах Must немає таких налаштувань, тому що кінець Absorption Charge розраховується виходячи зі значення струму. У цьому випадку заряджання LFP нічим не відрізняється від заряджання свинцево-кислотних батарей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, Oleg Yarcev сказал:

Однозначно лише другий варіант. У першому варіанті ви поєднуєте нульовий вхід і вихід інвертора, я б так не робив.

Так. але нульовий вхід і вихід у Маста - він закорочен. У мене MUST 3224.

Спойлер

image.thumb.png.a986d27a9a7a6acb45f0fc9ed52d191b.png

 

Візьмемо інший момент. Якщо є основний щит у квартирі, то всі прилади, розетки та інше – мають нульову шину, а автомати всі стоять по фазі. Виходить забираючи з нульової шинки - провід і ставлячи його на розрив на вхід інвертора, при віході - він все одно повернеться кабелем у нуль основного щита.

Тому – я в себе зробив усе по фазі, а нуль закоротив. Навіть якщо розірвати вхід нуля на інвертор, то при подачі інвертора він все одно йде на загальну шину з нулем, і тоді виходить, що сенсу в його розриві немає))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.08.2024 в 23:38, Imsoma сказав:

Перелопатив купу інформації і вирішив спробувати налаштувати інвертор по слідуючий схемі 2059176024_.thumb.png.fedc0d25b1dfd9e211ece2e7515e2d32.png

Одна людина, яка не дуже розбирається в LFP хімії, зробила цю картинку, а всі інші носяться з нею як з біблією.

30.08.2024 в 23:38, Imsoma сказав:

- балансування 5 -7 хвилин тому що не дали коміркам розбігтися на великі значення

Не тому, а тому що ця напруга не говорить про рівень заряду комірок. У вас комірки можуть бути однакової напруги, але це не означає, що вони збалансовані. І якраз їм треба дати розбігтися, щоб пройшло балансування, бо інакше ви просто маскуєте проблему і потім при глибокому розряду БМС буде показувати, що ще є дофіга заряду, а одна комірки вилетить по низькій напрузі.

Єдиний спосіб збалансувати LFP та відкалібрувати мірялку SoC – це заряджати періодично хоча б до 3.5В, а краще 3.55-3.6. Так працює ця хімія і будь-які інші рекомендації або від незнання, або від бажання нашкодити комусь.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, volomoto сказав:

Єдиний спосіб збалансувати LFP та відкалібрувати мірялку SoC – це заряджати періодично хоча б до 3.5В, а краще 3.55-3.6. Так працює ця хімія і будь-які інші рекомендації або від незнання, або від бажання нашкодити комусь.

Ок. Ваші слова мають рацію. Але тоді стає все зовсім незрозумілим. Поясню -

Виробник в даташиті на комірки пише слідуюче

1. Standard charge and discharge Charge/Discharge Cut-off Voltage (Стандартний заряд/розряд ) 3.65V/2.5V Це повністю співвідноситься з Вашою думкою.

2. Recommended SOC window (Рекомендований діапазон SOC ) 10%~90%. Це вже ніби говорить про те що правий я.

А як поступити правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 01.09.2024 в 19:39, Oleg Yarcev сказал:

Однозначно лише другий варіант. У першому варіанті ви поєднуєте нульовий вхід і вихід інвертора, я б так не робив.

Схему свого щита – виніс в окрему тему. Вона тут. Поки не розумію як зробити так, щоб нуль розривати - і як при розриві нуля - котел працюватиме((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно мое имхо, оно ничем не обоснованно только личными наблюдениями жизни моих ячеек

5 минут назад, Imsoma сказал:

1. Standard charge and discharge Charge/Discharge Cut-off Voltage (Стандартний заряд/розряд ) 3.65V/2.5V Це повністю співвідноситься з Вашою думкою.

Это если у вас одна ячейка, она отлично будет жить

6 минут назад, Imsoma сказал:

2. Recommended SOC window (Рекомендований діапазон SOC ) 10%~90%. Це вже ніби говорить про те що правий я.

Это страховка если они в сборке и кто то куда то уедет

@volomoto в данном случае прав что нужно под контролем в какое то время заряжать под завязку, единственно мои наблюдения при жизни заряда до 3,45 если солнечно и ячейки долго под этим напряжением они заряжаются до 100% и балансируются

Но когда пропадет солнце я их постепенно заряжу до 3,65 в прошлом году влезло пару ампер от 3,45 и разбега практически не было, это как я септик качаю весной для профилактики, лишним как говорится не будет, но и имхо выравнивание на 3,45 при долгой поддержке тоже работает, сейчам старт на 3,42

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, volomoto сказав:

Єдиний спосіб збалансувати LFP та відкалібрувати мірялку SoC – це заряджати періодично хоча б до 3.5В, а краще 3.55-3.6. Так працює ця хімія і будь-які інші рекомендації або від незнання, або від бажання нашкодити комусь.

Jsdsolar так цікаво налаштували BMS, що за напруги 3,5 VDC на інверторі вже спрацьовує OVP в BMS. )

Й фактично 3,45 VDC (як напруга Bulk Charge) призводить до того, що BMS починає невірно рахувати поточний SoC, що за два тижні знизило SoC 95 - 100% до некоректних показників SoC близько 70%.

CAN, звісно, не працює, як той CAN не крутили. )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мій досвід. налаштування, по факту на комірках bulk 3.47в, і float 3.35в. в бмс налаштування, старт балансування 3.45в при відхиленнях більше 10мв. soc 100 при 3.5в.  по факту дві комірки завжди відстають по напрузі в кінці заряду після 3.45в. і завжди встигають відбалансуватися до 3.47в. інвертор заряджае до bulk і зразу без стадії абсорбції знижує до float. і так постійно,  зарядив, розрядив . в таких режимах відключення як зараз розряджаеться до 30-50soc. не помітив того, щоб soc суттево відхилялася. порівнював на різному рівні soc з таблицею залежності soc і напруги. поки для себе важаю оптимальним варіантом. необхідності заряджати до більшої напруги навіть періодично не бачу. 

і без стадії абсорбції при такій напрузі АКБ до 100soc не заряджаеться . мене це ,влаштовує. переживу якось без декількох  відсотків. зато батарея довше протягне 

 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Александр Аврамчук сказав:

мій досвід. налаштування, по факту на комірках bulk 3.47в, і float 3.35в. в бмс налаштування, старт балансування 3.45в при відхиленнях більше 10мв. soc 100 при 3.5в.  по факту дві комірки завжди відстають по напрузі в кінці заряду після 3.45в. і завжди встигають відбалансуватися до 3.47в. інвертор заряджае до bulk і зразу без стадії абсорбції знижує до float. і так постійно,  зарядив, розрядив . в таких режимах відключення як зараз розряджаеться до 30-50soc. не помітив того, щоб soc суттево відхилялася. порівнював на різному рівні soc з таблицею залежності soc і напруги. поки для себе важаю оптимальним варіантом. необхідності заряджати до більшої напруги навіть періодично не бачу. 

і без стадії абсорбції при такій напрузі АКБ до 100soc не заряджаеться . мене це ,влаштовує. переживу якось без декількох  відсотків. зато батарея довше протягне 

 

Це відео від Andy я вже, звісно, бачив. Ідея відео - CV або Absorption забирає деякий час, тому якщо часу немає треба підвищувати Bulk Charge Voltage.
Як саме Ви налаштували Float Voltage на інверторі Must? Must одразу перемикається на споживання з батареї після завершення Bulk та Absorption режимів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Imsoma сказав:

2. Recommended SOC window (Рекомендований діапазон SOC ) 10%~90%. Це вже ніби говорить про те що правий я.

Для того, щоб працювати в якомусь діапазоні SoC, це SoC треба знати, а це насправді не так тривіально у випадку LFP, бо єдиним способом є рахувати енергію, яку віддав акумулятор від повного заряду.

Точно знати SoC можна тільки для повністю зарядженої комірки, тобто якщо в режимі CV напруга 3.6В а а струм менше 0.05С. У всіх інших випадках напруга або мало говорить про рівень заряду, або не говорить нічого. Відповідно із впевненістю можна сказати, що комірки відбалансовані можна тільки, якщо всі вони заряджені на 100%.

Лічильник енергії має похибку, бо є нюанси із вимірюванням малих значень струму, і з часом накопичується похибка. Тому періодично потрібно заряджати до 100%, щоб відкалібрувати лічильник. Можна експлуатувати батареї в будь-якому діапазоні SoC, але щоб комірки були відбалансовані та щоб точно значи рівень заряду, потрібно заряджати з певною періодичнісю до 100%, а це 3.6В на кожній комірці і струм менше 0.05С.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, volomoto сказав:

Для того, щоб працювати в якомусь діапазоні SoC, це SoC треба знати, а це насправді не так тривіально у випадку LFP, бо єдиним способом є рахувати енергію, яку віддав акумулятор від повного заряду.

Точно знати SoC можна тільки для повністю зарядженої комірки, тобто якщо в режимі CV напруга 3.6В а а струм менше 0.05С. У всіх інших випадках напруга або мало говорить про рівень заряду, або не говорить нічого. Відповідно із впевненістю можна сказати, що комірки відбалансовані можна тільки, якщо всі вони заряджені на 100%.

Лічильник енергії має похибку, бо є нюанси із вимірюванням малих значень струму, і з часом накопичується похибка. Тому періодично потрібно заряджати до 100%, щоб відкалібрувати лічильник. Можна експлуатувати батареї в будь-якому діапазоні SoC, але щоб комірки були відбалансовані та щоб точно значи рівень заряду, потрібно заряджати з певною періодичнісю до 100%, а це 3.6В на кожній комірці і струм менше 0.05С.

На практиці користуючись потужними споживачами та отримуючі ті самі повідомлення про екстрені відключення дещо не зручно не мати більше або менше точного показника SoC, який робить деяке планування витрат енергії, яка залишилась, простішим.

Хтось колись писав, що Pylontech навіть мають спеціальну команду для заряджання до 100%, яка, можливо, має пріоритет над іншими налаштуваннями.

Змінено користувачем Mr. D
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в налаштуваннях маст є функція еквалайзера, можна налаштувати напругу час, періодичність автоматичного запуску, або вручну запустити... 

я для себе такої потреби не бачу.  вже раніше викладав ролик блогера. при зарядці до конкретної напруги без абсорбції можна знати  точно рівень soc. для прикладу при зарядці до 3,5в SOC 97%. по моему доволі точна цифра.       

і на власному досвіді впевнився. пробував включати заряд до 3.6в. залилося в батарею зовсім мало.   

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

04.09.2024 в 14:41, Александр Аврамчук сказав:

на власному досвіді впевнився

Привіт всім. Мав пару вільних годин і натхнення зрозуміти

- Чому Ви не можете підключити CAN і по ньому керувати зарядом?

І от до яких висновків я прийшов. 

1. Ви все-таки підключаєтесь по CAN шині.

2. Ви можете керувати зарядом напряму з бмс

3. Ви просто не знаєте що підключились та ще й керуєте своїм Must.

Прийшов до таких висновків при допомозі  CAN аналізатора який, на думку декого тут на форумі є суто автомобільною темою, і обовʼязково без підключення GND (ну так щоб насолити професурі в галузі CAN комунікації). Мозок правда прийшлося підключити. Він хоч і невеличкий - та без нього ніяк...  Використав  триндец яке дороге (в порівнянні з Віктроновським блоком) Распбері і отримав, думаю цікавий для багатьох тут результат.

Оскільки зараз 2-га ночі а зранку на роботу, то завтра (максимум післязавтра) викладу результат свого експерименту.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Imsoma сказав:

Привіт всім. Мав пару вільних годин і натхнення зрозуміти

- Чому Ви не можете підключити CAN і по ньому керувати зарядом?

І от до яких висновків я прийшов. 

1. Ви все-таки підключаєтесь по CAN шині.

2. Ви можете керувати зарядом напряму з бмс

3. Ви просто не знаєте що підключились та ще й керуєте своїм Must.

Прийшов до таких висновків при допомозі  CAN аналізатора який, на думку декого тут на форумі є суто автомобільною темою, і обовʼязково без підключення GND (ну так щоб насолити професурі в галузі CAN комунікації). Мозок правда прийшлося підключити. Він хоч і невеличкий - та без нього ніяк...  Використав  триндец яке дороге (в порівнянні з Віктроновським блоком) Распбері і отримав, думаю цікавий для багатьох тут результат.

Оскільки зараз 2-га ночі а зранку на роботу, то завтра (максимум післязавтра) викладу результат свого експерименту.

 

 

Є така опція у всіх або в деяких інверторах Must, за допомогою якої можливо вибрати протокол CAN.
Значення "0" відповідає протоколу Must. Для чого і як саме відрізняються ще 31 опція нікому не відомо.
Зрозуміло, що інвертори Must не зробили для того, щоб ці інвертори мали взаємодію по CAN з іншими виробниками BMS або батарей, інакше було б відомо як саме працюють ті опції.

CAN в автомобілях використовує одну або дві лінії для зв'язку й завжди будь-якому CAN-пристрою в автомобілі доступний GND (це так звана маса автомобіля).

Немає жодного прикладу на весь Інтернет, де б інвертор Must працював би з даними з BMS коректно (лише те, що багато разів тут згадувалося - це деяке розпізнавання SoC в деяких випадках). Спробував під'єднати BMS, яку використав Jsdsolar, теж ніякої реакції від Must. В іншій темі є детальний опис конфігурації.

То ж будь-хто, хто хотів би купити інвертор Must, повинен розуміти, що Must та CAN у разі не Must батареї станом на сьогодні працювати не будуть. Лише налаштування вручну без можливості корегування струму заряджання\розряджання автоматично у разі заряджання\розряджання за умов сильно змінної температури приміщення.

Є також періодична можлива проблема втрати вірного значення SoC (але на цей рахунок є підказка про те, що, можливо, режим equalization міг би виправити ситуацію та фактично міг би бути деяким аналогом команди Force Full Charge для корегування фактичного значення SoC в BMS).

 

RPi - це достатньо дорогий аналізатор пакетів вищих рівнів CAN, є значно дешевші варіанти, де вже не буде розкодування пакетів, яке специфічне для автомобільних CAN пристроїв. Та RPi - це лише платформа, важливе саме ПО, яке аналізує та розкодовує пакети. В описі деяких USB CAN аналізаторів під x86-64 видно, що деяке розкодування можливо виконати й там. Тому саме зазначення RPi ні про що не говорить у випадку CAN, це лише платформа, де працює якась програма.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

04.09.2024 в 14:41, Александр Аврамчук сказав:

в налаштуваннях маст є функція еквалайзера, можна налаштувати напругу час, періодичність автоматичного запуску, або вручну запустити... 

я для себе такої потреби не бачу.  вже раніше викладав ролик блогера. при зарядці до конкретної напруги без абсорбції можна знати  точно рівень soc. для прикладу при зарядці до 3,5в SOC 97%. по моему доволі точна цифра.       

і на власному досвіді впевнився. пробував включати заряд до 3.6в. залилося в батарею зовсім мало.   

Використати функцію Equalization (яку, мабуть, зробили перш за все для свинцево-кислотних батарей) - дуже цікавий варіант розв'язання проблеми з SoC.

Дякую. Спробую.