Mr. D Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) 23 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав: чому саме ці батареї? на нкон за трошки більше ніж 1000 евро pylontech 5квт. інвертор нормальний. Я думаю, якщо вже брати Pylontech, то й тоді інвертор, який розуміє CCL, CVL, DCL (та, звісно, SoC). А ось цей варіант на NKON дуже непоганий. Сусід цими днями навіть там замовив Pylontech, але менший. NKON пише, що максимальна вага відправлення - 26 кг, а US5000C важить більше, то ж невпевнений, що NKON зможе відправити US5000C в Україну. Там ще, до речі, є відносно не дорого 3000 VA GX (з доставкою та пільговим розмитненням близько €535) та 5000 VA GX (€700+). А якщо Multiplus II без GX, то ще й дешевше. Змінено 15 серпня користувачем Mr. D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юра Дахно Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) 1 година тому, Александр Аврамчук сказав: чому саме ці батареї Можливо це і не кращий вибір але він в моєму бюджеті також ця батарея є в тому ж магазині де і інвертор Маст і є під оплату частинами Приват(це для мене важливо) Ціна батареї там 25 тис грн.А що з нею не так ? Проблемна? Змінено 15 серпня користувачем Юра Дахно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) беріть. нормальний комплект. з одним мінусом. інвертор удвічі потужніший ніж батарея. в інверторі потужність обмежити не можна. як я зрозумів це тимчасово. поставте на виході інвертора автоматичний обмежувач по потужності. він може виконувати і інші функції. я протестував такий. спрацьовує швидко по перевантаженню. Змінено 15 серпня користувачем Александр Аврамчук 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) 9 годин тому, Doctor Haus сказав: Друзі почитав трохи тему і мені стало страшно писати своє питання .Тому що тільки почав вникати .Прохання не посилати на три веселих,а відповісти чи допомогти.Грошей обмаль тому шукаю бюджетний варіант. Дивлюся на інвертор Must PV18-5248PRO і батарею DynessB4850, 48V – 2.4 кВт.В мене питання по сумісності інвертор/акумулятор? На ЛіФеРо-акумулятро вистачає грошей тільки на Dyness B4850 48В,50Ач але в описі до акумулятора пишеться що зарядний струм не повинен перевищувати 50 А. А в характеристиках інвертора написано що можна використовувати аккумулятор від 65 А. Питання якщо все-таки купити MUST PV18-5248 PRO і ОДИН акумулятор Dyness B4850 48В,50Ач чи буде ця спарка працювати .Купується з метою надалі докупити ще декілька акумуляторів Dyness B4850 48В,50Ач?? Дякую! І ще питання,чи взагалі рекомендуєте ці девайси до покупки? Ось що ще знайшлося в специфікації Dyness B4850 Must в списку сумісних інверторів немає www.dyness.com/products/b4850 cdn.prod.website-files.com/6459f6ee0c7f63a3b1a74a51/6656fa36ffe2036a04976c85_Dyness B4850 datasheet-EN.pdf Якщо напруга заряджання вказана до 54,75 VDC, то, думаю, це 16S батарея Змінено 15 серпня користувачем Mr. D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня (змінено) 14.08.2024 в 07:42, Александр Аврамчук сказав: нагадую Доброго всім. Як зробити шнурок я описав. Далі я перепрошив JK Inverter BMS прошивкою V 15.24 (вже доступна версія 15.27). Справа в тому що в попередніх прошивках не коректно працював протокол обміну даними. В налаштуваннях бмс поставив протокол CAN must ph1800 series. Всі перемикачі на бмс перевів в нижнє положення. Далі в налаштуваннях інвертора в п.14 поставив Li, В п.41 поставив 0 ( 0 відповідає протоколу обміну Must). Шнур зʼєднав відповідно штекером до бмс і до інвертора (я на шнурі робив помітки зі сторони бмс та інвертора). Далі обовʼязково! виключаємо 1.Інвертор, потім 2.БМС. Наступним кроком включаємо 1.БМС і чекаємо 1.5-2хв., 2.Включаємо Інвертор. Шнур в бмс втикаємо в другий від світлодіодів слот. Саме він є CAN. В інструкції до бмс помилково він вказаний першим. Змінено 16 серпня користувачем Imsoma 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня (змінено) 1 годину тому, Imsoma сказав: Доброго всім. Як зробити шнурок я описав. Далі я перепрошив JK Inverter BMS прошивкою V 15.24 (вже доступна версія 15.27). Справа в тому що в попередніх прошивках не коректно працював протокол обміну даними. В налаштуваннях бмс поставив протокол CAN must ph1800 series. Всі перемикачі на бмс перевів в нижнє положення. Далі в налаштуваннях інвертора в п.14 поставив Li, В п.41 поставив 0 ( 0 відповідає протоколу обміну Must). Шнур зʼєднав відповідно штекером до бмс і до інвертора (я на шнурі робив помітки зі сторони бмс та інвертора). Далі обовʼязково! виключаємо 1.Інвертор, потім 2.БМС. Наступним кроком включаємо 1.БМС і чекаємо 1.5-2хв., 2.Включаємо Інвертор. Шнур в бмс втикаємо в другий від світлодіодів слот. Саме він є CAN. В інструкції до бмс помилково він вказаний першим. дякую. все це я вже зробив. на екрані інвертора відображається інформація по soc, напрузі, струму згідно бмс, і температура невідомо чого -86с. у мене є питання. по режиму зарядки. 1. інвертор не підхопив від бмс напруги основного заряду і плаваючого. заряджае по тим даним що в його налаштуваннях . і режим підтримуючого заряду як на мене дивний. зарядив до bulk, розрядив до float, знову зарядив до bulk, розрядив до float. і так постійно між цими напругами гуляє. я думав float це підтримувати на одному рівні . 2. чомусь при роботі в режимі інвертора при навантажені більше 2квт спрацьовував захист по перевантаженню . відключив в пункті 40 зв'язок бмс . перестав спрацьовувати захист . Змінено 16 серпня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня (змінено) От тепер у Вас точно є зворотній звʼязок між інвертором і бмс. Відповідь на обидва запитання в налаштуваннях БМС. Параметр Vol. Cell RCV(V): = BULK. RCV Time(H): 0.1=6хвилин буде тримати BULK Vol. Cell RFV(V): = FLOAT. RFV Time(H): 0.1 = 6хвилин буде тримати FLOAT Або Ваші значення - хоч по годині хоч по 5год але при включеному пункті останнього меню Charging Float Mode 2 години тому, Александр Аврамчук сказав: спрацьовував захист по перевантаженню Ваша БМС занижує параметри на 5%. Виставили ток заряду 100А мосфет обмежить заряд 95А. Якщо поставили ток розряду 100А то бмс спрацює -5% Маю на увазі занижує при передачі параметрів на інвертор. Без зворотнього звʼязку працює згідно з налаштуваннями. Змінено 16 серпня користувачем Imsoma Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня Правильно налаштований режим Charging Float Mode дає хорошу можливість батареї зарядитись-абсорбуватись-відбалансуватись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 16 серпня Поділитись Опубліковано: 16 серпня 14.08.2024 в 08:37, wwizard сказав: Iтакс, як я переміг шум в режимі БайПас Не простіше придбати за 800-1000 грн Распбері - встановити Solar Assistant або Home Assistant і просто віддалено з телефону вимикати і вмикати режими заряду на інверторі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 9 годин тому, Imsoma сказав: От тепер у Вас точно є зворотній звʼязок між інвертором і бмс. Відповідь на обидва запитання в налаштуваннях БМС. Параметр Vol. Cell RCV(V): = BULK. RCV Time(H): 0.1=6хвилин буде тримати BULK Vol. Cell RFV(V): = FLOAT. RFV Time(H): 0.1 = 6хвилин буде тримати FLOAT Або Ваші значення - хоч по годині хоч по 5год але при включеному пункті останнього меню Charging Float Mode Ваша БМС занижує параметри на 5%. Виставили ток заряду 100А мосфет обмежить заряд 95А. Якщо поставили ток розряду 100А то бмс спрацює -5% Маю на увазі занижує при передачі параметрів на інвертор. Без зворотнього звʼязку працює згідно з налаштуваннями. в бмс включено charging float mode. спеціально rcv, rfv встановив не такі як в налаштуваннях інвертору . але інвертор заряджає по напругам в своїх налаштуваннях. якщо включити заряд по soc, то заряджае по soc. але цей режим мені не подобаеться по алгоритму. може я в налаштуваннях інвертору щось не те встановив? Змінено 17 серпня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 9 годин тому, Imsoma сказав: Не простіше придбати за 800-1000 грн Распбері - встановити Solar Assistant або Home Assistant і просто віддалено з телефону вимикати і вмикати режими заряду на інверторі? Solar Assistant - це небезплатна програма (Software only - $55.83) на відміну від Home Assistant. Home Assistant хоч на x86-64 може працювати (Solar Assistant - ні), можливо додати десь додатковий docker у вже існуючому обчислювальному пристрої для менших витрат на hardware, який теж у разі Raspberry не дешевий. Кажуть, що Cerbo GX дорогий, а якщо Raspberry + Solar Assistant - то й не набагато менше. Змінено 17 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 10 годин тому, Mr. D сказав: Кажуть, що Cerbo GX дорогий, а якщо Raspberry + Solar Assistant - то й не набагато менше. Якось дивно ви рахуєте. Raspberry + Solar Assistant = 25$ + 55$ = 70$ Проти Victron Cerbo GX = 380$ Must 3024 Pro = 500$ Проти Victron MultiPlus 24/3000/70-16 230V VE.Bus = 1400$ Deye 3kWt 24v = 1100$ і Вам не потрібні ні Распбері ні Cerbo GX 570$ Проти 1100$ Проти 1780$ З тої математики я собі зробив висновок: До тих пір поки я не ставлю сонячні панелі і не переводжу весь будинок на інвертор мене влаштовує Must + допи за 570$ Якщо вирішу переходити повністю на сонячну енергію - розглядатиму Deye 48v + Панелі. Тому на даному етапі вважаю Must Pro + плюшки до нього виправданими витратами для забезпечення мінімального комфорту. До речі маю з чим порівняти. До MustPro близько місяця користувався Anern Evo 4200. Виставив його на продаж через постійний гул вентиляторів. Саме смішне що вже коли покупець замовив інвертор на олх я зміг побороти того карлсона в останній день перед відправкою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 28 хвилин тому, Imsoma сказав: Якось дивно ви рахуєте. Raspberry + Solar Assistant = 25$ + 55$ = 70$ Проти Victron Cerbo GX = 380$ Must 3024 Pro = 500$ Проти Victron MultiPlus 24/3000/70-16 230V VE.Bus = 1400$ Deye 3kWt 24v = 1100$ і Вам не потрібні ні Распбері ні Cerbo GX 570$ Проти 1100$ Проти 1780$ З тої математики я собі зробив висновок: До тих пір поки я не ставлю сонячні панелі і не переводжу весь будинок на інвертор мене влаштовує Must + допи за 570$ Якщо вирішу переходити повністю на сонячну енергію - розглядатиму Deye 48v + Панелі. Тому на даному етапі вважаю Must Pro + плюшки до нього виправданими витратами для забезпечення мінімального комфорту. До речі маю з чим порівняти. До MustPro близько місяця користувався Anern Evo 4200. Виставив його на продаж через постійний гул вентиляторів. Саме смішне що вже коли покупець замовив інвертор на олх я зміг побороти того карлсона в останній день перед відправкою. цікаво як побороли вентилятора в anern? у знайомого е схожий інвертор. дійсно шум вентиляторів в режимі байпас дістае. і він в роздумах, може взяти must? і взагалі що скажете про такий інвертор? у порівняні з must pro? ми порівняли внутрянку. так у mast pro на 3квт радіатори по обьему втричі більше ніж в дешевшому на 4.2квт, дроселі, трансформатори аналогічні по розміру. але незрозуміла річ по витратах ,must без навантаження від батареї в режимі інвертора жере більше 50вт, від мережі в режимі бай пас більше 80вт. а дешевший на 4.2квт від батареї споживає менше 30вт, від мережі 50вт. must незрозуміло чого піджирає зайвих 30вт. Змінено 17 серпня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 35 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав: цікаво як побороли вентилятора в anern? Raspberry + Solar Assistant = Можливість віддалено змінити режим зарядки на Solar only. БМС 100balance яка має можливість віддаленого налаштування по WiFi. Після того як перевели інвертор в режим Solar Only, заходите в налаштування БМС і вимикаєте на пів хвилини Discharge і вмикаєте знову. Карлсон затикається до тих пір поки знову не включите заряджання. Про 100balance залишились лише хороші враження. Цікавий метод балансування, мінімальний набір налаштувань (більшого і не потрібно для бюджетного рішення). Балансує в межі 0.005-0.007. Змінено 17 серпня користувачем Imsoma Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 41 хвилину тому, Александр Аврамчук сказав: must незрозуміло чого піджирає зайвих 30вт. Anern Evo 4200 при наявній мережі і з виключеною зарядкою (вентилятори мовчать)нічого не піжерав з батареї. Там було лише мінімальне споживання з боку бмс на передачу даних по WiFi. Що робить Must Pro подивлюсь завтра. Останній тиждень світло не вимикали і він просто відключений. Завтра запущу і заміряю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 20 хвилин тому, Imsoma сказав: Raspberry + Solar Assistant = Можливість віддалено змінити режим зарядки на Solar only. БМС 100balance яка має можливість віддаленого налаштування по WiFi. Після того як перевели інвертор в режим Solar Only, заходите в налаштування БМС і вимикаєте на пів хвилини Discharge і вмикаєте знову. Карлсон затикається до тих пір поки знову не включите заряджання. Про 100balance залишились лише хороші враження. Цікавий метод балансування, мінімальний набір налаштувань (більшого і не потрібно для бюджетного рішення). Балансує в межі 0.005-0.007. тут блогер розкритикував цю бмс за дивний алгоритм балансування . я придивлявся на на цю бмс. сподобалося керування по WiFi. в результаті поставив jk invertor bms Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 1 час назад, Imsoma сказал: Якось дивно ви рахуєте. Raspberry + Solar Assistant = 25$ + 55$ = 70$ Проти Victron Cerbo GX = 380$ Must 3024 Pro = 500$ Проти Victron MultiPlus 24/3000/70-16 230V VE.Bus = 1400$ Deye 3kWt 24v = 1100$ і Вам не потрібні ні Распбері ні Cerbo GX 570$ Проти 1100$ Проти 1780$ З тої математики я собі зробив висновок: До тих пір поки я не ставлю сонячні панелі і не переводжу весь будинок на інвертор мене влаштовує Must + допи за 570$ Якщо вирішу переходити повністю на сонячну енергію - розглядатиму Deye 48v + Панелі. Тому на даному етапі вважаю Must Pro + плюшки до нього виправданими витратами для забезпечення мінімального комфорту. До речі маю з чим порівняти. До MustPro близько місяця користувався Anern Evo 4200. Виставив його на продаж через постійний гул вентиляторів. Саме смішне що вже коли покупець замовив інвертор на олх я зміг побороти того карлсона в останній день перед відправкою. Victron EasySolar II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX ~ 1000$ Victron EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX ~1600$ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня В 16.08.2024 в 23:34, Александр Аврамчук сказал: 1. інвертор не підхопив від бмс напруги основного заряду і плаваючого. заряджае по тим даним що в його налаштуваннях . і режим підтримуючого заряду як на мене дивний. зарядив до bulk, розрядив до float, знову зарядив до bulk, розрядив до float. і так постійно між цими напругами гуляє. я думав float це підтримувати на одному рівні а нафіга ви все це робите - літію не потрібні ці режими, це для свинцю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 16 хвилин тому, Imsoma сказав: Anern Evo 4200 при наявній мережі і з виключеною зарядкою (вентилятори мовчать)нічого не піжерав з батареї. Там було лише мінімальне споживання з боку бмс на передачу даних по WiFi. Що робить Must Pro подивлюсь завтра. Останній тиждень світло не вимикали і він просто відключений. Завтра запущу і заміряю. піджирання з батареї я маю на увазі в режимі інвертора без мережі і без навантаження, холостий хід. must споживае в цьому режимі більше 50вт від батареї. хоча звичайно такого класу гібридники споживають в цьому режимі приблизно 1% від паспортної максимальної потужності. для прикладу дешевший, на 4.2квт споживае 30вт. це споживання впоиваемна показник ККД, особливо при малому навантажені. і на автономність від батареї. для прикладу у мене від батареї середня споживання в годину 200вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 4 хвилини тому, vitaliy17 сказав: а нафіга ви все це робите - літію не потрібні ці режими, це для свинцю. звідки така інформація? і навіщо тоді відомий виробник bms jikong для літіевих батарей в налаштуваннях бмс передбачив дані по заряду для bulk I float? навіщо у гібридних інверторів при виборі літіевох батареї є ці режими? Змінено 17 серпня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 3 хвилини тому, vitaliy17 сказав: Victron EasySolar II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX ~ 1000$ ОК. Для "секти свідків Victron". Будь який інвертор 24в це тимчасове рішення для дому. Тому що дешевий Anern - що дорогий Victron на 24в це г*вно. Для мене є різниця 500$ і 1000$ 5 хвилин тому, vitaliy17 сказав: а нафіга ви все це робите - літію не потрібні ці режими, це для свинцю. Ви прочитайте хоча б 2 останніх сторінки і спробуйте вникнути чому раптом йде саме таке обговорення. 20 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав: тут блогер розкритикував цю бмс за дивний алгоритм балансування Ви його не зовсім зрозуміли. Він не так щоб розкритикував, такий алгоритм для нього не звичний. До речі він і JK Inv BMS знімав з франкенштейна раз 5 і потім знову повертався і таки зміг переконати вузькооких зробити прошивку як він їм радив. Це його заробіток рекламувати Victron і задовбувати китайців переробляти прошивки JK. Він в себе з успіхом продає як JK так і 100balance і Pace і все що приносить прибуток. І в свої збірки ставить різні компоненти різних виробників. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwizard Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 22 часа назад, Imsoma сказал: Не простіше придбати за 800-1000 грн Распбері - встановити Solar Assistant або Home Assistant і просто віддалено з телефону вимикати і вмикати режими заряду на інверторі? А ч о мне даст расбери? Так все с Туе будет управлятся. А Расбери, зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 9 хвилин тому, wwizard сказав: А ч о мне даст расбери? Так все с Туе будет управлятся. А Расбери, зачем? Перед тим як підключати в будинку інвертор і робити спроби на хлопський розум його включати і виключати я покурив тему - Чому горять інвертори(і будинки разом з ними)? За допомогою Туе Ви віддалено (не в повній мірі знаючи що саме там відбувається) робите включення чи виключення інвертора. З Распбері ви змінюєте режим роботи включеного інвертора, який знаходиться в певному режимі роботи, і перехід між режимами заданий в його алгоритмі роботи. Ймовірність накосячити зміною налаштувань прямує до нуля. Крім того ви через Solar Assist бачите в реальному часі що відбувається. Є мережа чи ні, який заряд батареї, йде зарядка чи не йде, яка температура інвертора та батареї та багато іншого. В гілці про PowMR є тлумачення майстра чому 9 раз вимкнув інвертор при наявній мережі і все було нормально, а на 10 раз зловив розсинхрон синусоїди і попав на дорогий ремонт. Тому в себе організував живлення таким чином, що завдяки трипозиційному перемикачу при наявній мережі переводжу будинок на живлення від неї тим самим відключаю інвертор як від мережі, так і від споживачів і тільки після цього спочатку вимикаю кнопкою інвертор а потім і батарею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня (змінено) 1 година тому, Александр Аврамчук сказав: піджирання з батареї я маю на увазі в режимі інвертора без мережі і без навантаження, холостий хід. must споживае в цьому режимі більше 50вт От не дасте поспати. 😀 Не полінувався - включив інвертор. На холостому без мережі і споживачів споживає 0.6А - 0.7А при заряді батареї 27.8В Замір зробив кліщами. БМС показує так само. Змінено 17 серпня користувачем Imsoma 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imsoma Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня 1 година тому, Александр Аврамчук сказав: я придивлявся на на цю бмс. сподобалося керування по WiFi. в результаті поставив jk invertor bms Я свою 100balance не продавав. JK брав в надії підключити по CAN до Anern і заткнути карлсона. Підключитись не вийшло, тому продав Anern і взяв Must. На днях товаришу буду допомагати робити збірку, прикручу туди 100balance і спробую її підключити до свого Must по CAN шині. Що з того вийде напишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз