Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гибридный инвертор Must - настройка

sly

Рекомендовані повідомлення

02.02.2023 в 19:29, MEFF2005 сказав:

Есть у кого опыт использования

Навіщо задавати одне питання в декількох темах? Я ж Вам відповів в сусідній темі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встановив 3кВт гібридний інвертор ANENJI. Та сама пісня. Кулер, який охолоджує модуль зарядки (80*80*25) не вимикається після зарядки акума. Найшов тимчасовий лік. Після зарядки акумулятора - вимикаю і вмикаю інвертор. Після самотестування при включенні інвертор вимикає кулер. Перелопатив налаштування інвертора взовж і впоперек. Відповіді поки не знайшов.
Замовив на ali отаку штуку (www.aliexpress.com/item/1005001977777246.html). Ще не прийшла. Буду пробувати...

12V-0-8A-DC-PWM-2-3-Single-Wire-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Chassis-Computer.jpg_Q90.jpg.webp

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дамс, дефолт настройка AGM не корректно использует эту батарею походу.

Вот у меня 23.6v под нагрузкой, а на табло он пишет типа 3/4 батареи доступно :) так бы и вшатал её.

Поставил USER режим, настроил 11.8x2 cut off voltage(40% разряда AGM Батареи, если верить интернету)

FLOAT 13.6x2v

BULK charge 14.6x2v

Температура воздуха 12-15 град.

Не пойму, где устанавливается предельный заряд батарей?

Надеюсь ничего не перепутал.

 

IMG-7439.jpg

 

Змінено користувачем vadym petrov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После разрядки батарей, инвертор зарядил их, и уже целую ночь держит 29.2, то есть не переходит из фазы заряда cycle в float. Я уже и пробовал менять обратно в AGM дефолтный режим. Он все равно держит максимальное напряжение заряда. Щас пойду вырубать его) или вырубать подачу сети на него, хз уже что делать. Скоро ушатает аккумы таким напряжением

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, vadym petrov сказал:

После разрядки батарей, инвертор зарядил их, и уже целую ночь держит 29.2, то есть не переходит из фазы заряда cycle в float. Я уже и пробовал менять обратно в AGM дефолтный режим. Он все равно держит максимальное напряжение заряда. Щас пойду вырубать его) или вырубать подачу сети на него, хз уже что делать. Скоро ушатает аккумы таким напряжением

Можно изменить режим, чтобы по достижении заданного режима батарея шла в разряд. Но такое себе решение, мне не понравилось

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, sly сказав:

Можно изменить режим, чтобы по достижении заданного режима батарея шла в разряд. Но такое себе решение, мне не понравилось

Да, это убьет их быстро тоже.

В итоге, к 10 утра он перешел в режим флоат 27.4в, но 8-9 часов где-то лупил на максимум, может так и надо? или я чего т не понимаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, vadym petrov сказал:

В итоге, к 10 утра он перешел в режим флоат 27.4в, но 8-9 часов где-то лупил на максимум, может так и надо? или я чего т не понимаю

Яка ємність батареї і яке обмеження струму заряду виставлене в налаштуваннях? 

Який фактичний струм заряду був перед переходом на флоат?

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Dmode сказав:

Яка ємність батареї і яке обмеження струму заряду виставлене в налаштуваннях? 

Який фактичний струм заряду був перед переходом на флоат?

Батареї 200*12*2 = 4800ватт/год.

Струм заряду стоїть 20А. Можна виставити 30А

А фактичний чим помiряти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, vadym petrov сказал:

А фактичний чим помiряти?

А на табло хіба не можна наклацати щоб і напругу бачити і ампераж? В мене був інвертор PowMr, там можна було бачити онлайн і напругу і струм.

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Dmode сказав:

А на табло хіба не можна наклацати щоб і напругу бачити і ампераж?

Розряд бачу на табло, заряд - нi, може треба ноут пiдключати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, vadym petrov сказал:

Розряд бачу на табло, заряд - нi, може треба ноут пiдключати.

Просто є певна межа після якої інвертор переходить на флоат. Поки батарея бере струм вище цієї межі він її заряджає. Може у Вас просто була достатньо розряджена батарея, і тільки на 10 ранку струм впав до рівня після якого він переходить в режим флоат.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, vadym petrov сказал:

А фактичний чим помiряти?

у меня бмс показывает. При выставленном на инверторе 20А реальный - чуть более 10а. Потому ставлю 30А, получаю около 22А реального

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, sly сказал:

у меня бмс показывает.

Можна ще кліщами на мултиметрі. Такий варто мати в господарстві якщо інвертор маєте. Ось непогані з логінгом графіків на телефоні www.rcscomponents.kiev.ua/product/st207-blue-klischi-aneng_181754.html

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Dmode сказав:

Просто є певна межа після якої інвертор переходить на флоат. Поки батарея бере струм вище цієї межі він її заряджає. Може у Вас просто була достатньо розряджена батарея, і тільки на 10 ранку струм впав до рівня після якого він переходить в режим флоат.

 

4 хвилини тому, sly сказав:

у меня бмс показывает. При выставленном на инверторе 20А реальный - чуть более 10а. Потому ставлю 30А, получаю около 22А реального

 Тодi поставлю 30А теж) i ще раз зроблю повний розряд-заряд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, vadym petrov сказал:

Тодi поставлю 30А теж) i ще раз зроблю повний розряд-заряд

Краще знайдіть спочатку чим заміряти. Бо може у Вас якраз все відповідає.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Dmode сказал:

Можна ще кліщами на мултиметрі. Такий варто мати в господарстві якщо інвертор маєте. Ось непогані з логінгом графіків на телефоні www.rcscomponents.kiev.ua/product/st207-blue-klischi-aneng_181754.html

непогані за параметрами чи користувались таким?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, sly сказал:

непогані за параметрами чи користувались таким?

Планую собі такі взяти, бо подивився на ютубі огляд про них. Маю в користуванні красичний мультиметр цієї фірми (AM870). Теж брав по результатам оглядів з порівняннями. Задоволений цілком. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Dmode сказав:

Планую собі такі взяти, бо подивився на ютубі огляд про них. Маю в користуванні красичний мультиметр цієї фірми (AM870). Теж брав по результатам оглядів з порівняннями. Задоволений цілком. 

Продавец говорит, что только силу переменного тока измеряют клешнями Этой модели.

Для постоянного предложили aneng pn200 ac/dc

Змінено користувачем vadym petrov
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, vadym petrov сказал:

Продавец говорит, что только силу переменного тока измеряют клешнями Этой модели.

Точно, не зауважив що немає DC current. Щкода. Ідея графіку з логом на телефоні мені сподобалась.

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені тут продавець батарей сказав, що мої maxion agm можна до 10.8 розряджати спокійно, таке може бути? По всьому інтернету табличка де 11.8 це вже підвищенна деградація починається у agm.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна до 10.8в (0%), але після 150 таких циклів батарею в утиль, якщо до 12.5(80%) то після 1500 циклів

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 минут назад, vadym petrov сказал:

продавець батарей сказав

запитайте, чи буде обмін на нову, якщо батарея подохне

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Dmode сказал:

Точно, не зауважив що немає DC current. Щкода. Ідея графіку з логом на телефоні мені сподобалась.

Користуюся декілька років Uni-t UT203. У молодшої моделі 213С є автовідключення та датчик високої напруги. 

Змінено користувачем dsv2008
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, dsv2008 сказал:

Користуюся декілька років Uni-t UT203. У молодшої моделі 213С є автовідключення та датчик високої напруги. 

У меня uni-t ut210e pro но у них нет логов и связи с телефоном, у ваших вроде тоже

Но их вполне достаточно что бы понять происходящее

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...