Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гибридный инвертор Must - настройка

sly

Рекомендовані повідомлення

Стоит у меня гибридный инвертор Must, работает с литиевой батареей 24в 180 ач.

Все супер, но есть нюанс - инвертор не прекращает заряд. BMS батареи (стоит смарт бмс с блютусом) видит, что батарея заряжена, из статуса charge переходит в статус silent. А вот инвертор продолжает натужно выть кулером, считая, что надо заряжать дальше.

Настроен режим "только сеть". Если перевести в режим гибридного питания сеть/солнечные батареи - тогда инвертор начинает работать по предустановленным мной порогам заряда/разряда, т.е. заряжает до установленного значения, но затем, даже при наличии сети, нагрузка запитывается от батареи, разряжая ее до установленного минимума. После чего цикл повторяется. Что также не подходит.

Кто-то сталкивался с таким, есть решение?

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, sly сказал:

инвертор продолжает натужно выть кулером, считая, что надо заряжать дальше

А що в цей час показує табло інвертора? Йде зарядка батареї чи ні!

Може в інверторі верхня межа напруги заряду встановлена вище?

Змінено користувачем sanyas15
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На бмс верхний порог должен быть выше как минимум на 0.2 вольта, чем на инверторе (нижний соответственно ниже)
для инвертора очень неполезно отключать аккум во время заряда/разряда, чревато выходом волшебного дыма
 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, sanyas15 сказал:

А що в цей час показує табло інвертора? Йде зарядка батареї чи ні!

Може в інверторі верхня межа напруги заряду встановлена вище?

показує, що йде зарядка. В нього багато налаштувань, але верхня межа при роботі тільки від мережі - не налаштовується. Яка за замовченням - хз (у гібрідному режимі цей параметр по замовченню - 27в, від мережі я його заряджаю до 29,2)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Vikingua сказал:

На бмс верхний порог должен быть выше как минимум на 0.2 вольта, чем на инверторе (нижний соответственно ниже)
для инвертора очень неполезно отключать аккум во время заряда/разряда, чревато выходом волшебного дыма
 

бмс при этом показывает 95% заряда. Смысл мне его ставить еще выше на бмс, если инвертор и так никогда не прекращает заряд?

Да и порог инвертора неизвестен...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, sly сказал:

работает с литиевой батареей 24в 180 ач

Li-ion чи LiFePo4 ? Все-одно мало 27в, тому й заряждає.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vikingua сказал:

у меня 24в

потому максимальные значения по обоим пунктам - 29,2. 

В этом же мануале - выше строки для 24в

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, sanyas15 сказал:

Li-ion чи LiFePo4 ? Все-одно мало 27в, тому й заряждає.

li-nmc

я писал, что по умолчанию - 27. Но выставлено - 29,2. Что является пределом инвертора.

БМС считает, что заряжена батарея на 95%, но это программная предустановка. По факту - она переходит в режим silent.

Хотя сборщик говорил, что по даташиту ячеек батарею можно заряжать до 29,5в. Дальше он уже настроил первый уровень защиты в бмс.

БМС - ant

 

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, sly сказал:

выставлено - 29,2

Так може це як раз і багато? У мене на 48в інверторі виставлена напруга 56.2в

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, sanyas15 сказал:

Так може це як раз і багато?

логіки немає. Як це багато, якщо інвертор думає, що замало?

ставив менше - пофігу

 

Змінено користувачем sly
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, sly сказал:

якщо інвертор думає, що замало

Якщо він так думає, то його помилка, значить. А взагалі по виставленій напрузі в 29.2 в інвертор повинен просто відключити зарядку та перейти в режим підтримки напруги. На екрані показує 29.2? Напишіть модель інвертора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, sanyas15 сказал:

інвертор повинен просто відключити зарядку та перейти в режим підтримки напруги.

я це знаю.

інвертор чомусь так не думає.

На екрані показує 29.1-29.2 

Модель must pv18-3024

такий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот думаю, мож заморочиться и комп к нему подключить.. есть функция мониторинга. вдруг чего покажет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, sly сказав:

li-nmc

А інвертор знає що то літій? Там є окремі параметри напрруги для Float, Absorption і Equalization?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, volomoto сказал:

А інвертор знає що то літій? Там є окремі параметри напрруги для Float, Absorption і Equalization?

Знає, є у налаштуваннях.

Є параметри напруги, викладали скрін вище.

Я виставив оба параметри 29,2. Може, у цьому помилка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 хвилин тому, sly сказав:

Я виставив оба параметри 29,2. Може, у цьому помилка?

Для Li NMC в режимі накопичення це явно забагато. Я б виставив Floating у 28.8, а CV – 29.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, volomoto сказал:

Для Li NMC в режимі накопичення це явно забагато. Я б виставив Floating у 28.8, а CV – 29.

 

Спробую, дякую

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, sly сказав:

Спробую, дякую

Прошу.

У вас в BMS мають бути десь прописані ліміти по напрузі. Зокрема шось типу "Charging Overvoltage Warning" та "Charging Overvolrage Protect". Зробіть скрін і закиньте його сюди.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, volomoto сказал:

Прошу.

У вас в BMS мають бути десь прописані ліміти по напрузі. Зокрема шось типу "Charging Overvoltage Warning" та "Charging Overvolrage Protect". Зробіть скрін і закиньте його сюди.

Раніше дивився ці параметри, вони стоять вище, ніж сумарно ті 29в.

Зроблю за півгодини... Світла немає, бігаю між будинками, розпалюю тп котли :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Прошу.

У вас в BMS мають бути десь прописані ліміти по напрузі. Зокрема шось типу "Charging Overvoltage Warning" та "Charging Overvolrage Protect". Зробіть скрін і закиньте його сюди.

Раніше дивився ці параметри, вони стоять вище, ніж сумарно ті 29в.

Зроблю за півгодини... Світла немає, бігаю між будинками, розпалюю тп котли :(

Screenshot_2022-12-12-21-25-57-453_com_mayi_bms.thumb.jpg.f5fb8e80be71e1ba7a882105541b0b2c.jpg

Screenshot_2022-12-12-21-21-15-800_com.mayi.bms.jpg

Screenshot_2022-12-12-21-22-21-474_com.mayi.bms.jpg

Screenshot_2022-12-12-21-25-50-282_com.mayi.bms.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На первом и последнем скрине лажа какая-то... Там, где 67-68 вольт.

 

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

BMS повинна мати налаштування кількості ячейок. Перевірте його і при необхідності поставте правильне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×