Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

УЗИП (ПЗІП)

ЭлектроМеханиК

Рекомендовані повідомлення

3 часа назад, Yureks сказал:

   Привіт усім
Хочу задати питання фахівцям. Чим  відрізняються  УЗИП 1P+N 20кА 230V, Schneider EZ9
в якому один картридж  є варістором а другий  розрядником
uzip-1ph-20ka-230v-schneider-ez9-ez9l336

і   УЗИП  2P  в якому 2 картриджі  є варісторами з однаковими параметрами і приеднані  до фази і нуля  і з*єднанні  з землею.
Призначення цих двох пристроїв, якщо керуватися логікою , різні...  Хоча обидва призначенні для однофазної мережі.

ПЗІП з різними картріджами використовується при типі заземлення "ТТ"

З однаковими модулями використовується при типі заземлення "TN-S"

Змінено користувачем goga777
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, goga777 сказал:

ПЗІП з різними картріджами використовується при типі заземлення "ТТ"

З однаковими модулями використовується при типі заземлення "TN-S"

це все-ж не причина а наслідок, з ТТ різні картріджи мають більше сенсу, але наприклад на трифазки є під S всі варіанти (з різними цінами)
Сабжевий узіп виробником на сайті офіційному позиціонується на обидва типи теж.

image.thumb.png.a8176192a479db482c2ebf79647c6f1a.png

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, standov сказал:

це все-ж не причина а наслідок, з ТТ різні картріджи мають більше сенсу, але наприклад на трифазки є під S всі варіанти (з різними цінами)
Сабжевий узіп виробником на сайті офіційному позиціонується на обидва типи теж.

image.thumb.png.a8176192a479db482c2ebf79647c6f1a.png

Звісно цей прилад Ви можете використовувати в схемі TN-S. АЛЕ є дно АЛЕ! У такому разі на ланцюзі заземлення-нуль Ви не отримаєте нормального захисту, там буде тільки іскровий розрядник. Що не дуже добре в TN-S . Моя Вам порада в TN-S використовуйте ПЗІП з однаковими модулями.

Змінено користувачем goga777
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну я вище написав що целесообразність такого включення викликає певні сумніви, але якщо система все-ж більш реалістична tnc-s а не чиста s (вони взагалі у нас в реальності в домогосподарствах бувають?) то на земля нуль через близькість з'єднання не має наводитися короткий високий імпульс а більша ймовірність широкого низького, то-ж розрядних в теорії має бути навіть краще бо варістор може не витримати раніше ніж погасить всю енергію, але, як написав вище це все теорія 

Змінено користувачем standov
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я би особисто мабуть на тт брав варіант де два картриджа комбіновані (да, це дорого), на тnc-s такий ось де варістор в одному і розряднік в іншому (для економії). 

Бо на тт скоріш за все опір кола на зезмлення буде не айс, і більше загрози від широких імпульсів які варістор просто не витримає, а на tnc-s з повторним заземленням *в теорії* в колі може бути більш вузький імпульс

Змінено користувачем standov
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, standov сказал:

Я би особисто мабуть на тт брав варіант де два картриджа комбіновані (да, це дорого), на тnc-s такий ось де варістор в одному і розряднік в іншому (для економії). 

Бо на тт скоріш за все опір кола на зезмлення буде не айс, і більше загрози від широких імпульсів які варістор просто не витримає, а на tnc-s з повторним заземленням *в теорії* в колі може бути більш вузький імпульс

Згоден, комбіновані ПЗІПи це завжди краще

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Мені такий бокс зробили с ПЗІПом, поки це буде на час будівництва, а далі буду вирішувати, можливо і далі залишу на ділянці раді розеток, вони зайві не будуть

IMG_20231226_104723.jpg

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Leader9 сказал:

А яку функцію виконує ПЗІП в цьому боксі?

Якщо чесно не знаю, це по проекту на трубостійку так було, можливо грошей чисто збити вирішили, можливо так треба типу що на трубостійкі лічильник розташований, я ж розумів що якщо в чомусь відморожусь то обленерго не підключить мене, вона і так хотіли на мороз падати що ділянка не огородження, інженер каже я без огорожі не підключу, ну тут вдалось зробити по своєму, тобто огорожа буде потім

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я за те, що ПЗІП підключено ДО ввідніих автоматів... Якщо настануть умови його спрацювання як і що воно захистить.... Я правильно розумію що біло-синій кабель від стовпа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Leader9 сказал:

Я за те, що ПЗІП підключено ДО ввідніих автоматів... Якщо настануть умови його спрацювання як і що воно захистить.... Я правильно розумію що біло-синій кабель від стовпа?

Біло-синій від автомата який знаходиться в боксі де лічильник ( вище розміщений) 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, ykrbud сказал:

Мені такий бокс зробили с ПЗІПом

ОПАСНО!

НЕТ защитного отключения в случае пробоя на землю!

Цитата

 

ПУЭ Украина 29.06.2011

Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током

1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

 

  • Дізлайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 01.01.2024 в 20:17, Leader9 сказал:

А яку функцію виконує ПЗІП в цьому боксі?

1) захист будівельного електрообладнання від зовнішніх імпульсів

2) захист електромережи від імпульсів, які генерує будівельне електрообладнання. Для прикладу: нагружена бетономішалка при включенні дасть імпульс в Вашу мережежу з амплітудою 3500-6000 вольт. Зварювальні апарати взагалі хтозна-що витворяють.

Змінено користувачем goga777
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, Наблюдатель сказал:

ОПАСНО!

НЕТ защитного отключения в случае пробоя на землю!

У випадку пробою на землю фази УЗО побачить різницю між фазним та нулевим струмом, та виконає розмикання.

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, goga777 сказав:

У випадку пробою на землю фази УЗО побачить різницю між фазним та нулевим струмом, та виконає розмикання.

Підозрюю, що пан мав на увазі те відгалуження зверху в бік УЗІП. У випадку контакту з корпусом буде весело, якщо струм буде недостатнім для спрацювання АВ перед цим щитом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.01.2024 в 17:25, Наблюдатель сказал:

ОПАСНО!

НЕТ защитного отключения в случае пробоя на землю!

It's Alive!!!

f2e1ab082e83ac27c667ae2d6102a3fe.jpg

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, MAuCTEP сказал:

Підозрюю, що пан мав на увазі те відгалуження зверху в бік УЗІП. У випадку контакту з корпусом буде весело, якщо струм буде недостатнім для спрацювання АВ перед цим щитом.

Ми бачимо щит не оплобмований, слід визначити що він більш за все пдключений до опломбованого щита з лічильником з автоматом згідно ТУ РЕСу.

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, goga777 сказал:

Ми бачимо щит не оплобмований, слід визначити що він більш за все пдключений до опломбованого щита з лічильником з автоматом згідно ТУ РЕСу.

Так і є, фото в процесі, після чого 1 дверки опломбували ( які закривають лічильник та автомат з кабелем)

Screenshot_2024-01-05-00-02-34-080_com.miui.gallery.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У такому випадку не звертайте увагу на слова написані червоними літерами

 

 

Снимок экрана 2024-01-05 092403.png

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До речі, як буде нагода то з'єднайте дверцята та корпус щита проводом ПВ-3 перетином 6 квадрат. Там для цього є болти.

 

Screenshot_2024-01-05-00-02-34-080_com_miui.gallery.jpg.406f9103f97f8700e617565d424fd9c6.jpg

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Хіба що запитаю у шановного паньства: не було б у щитку вище ввідний провід (який синьо-білий) підключити прямо до ПЗІПа, а вже від нього відгалудження на УЗО ? На перший погляд різниці особої немає, але, наскільки я розумію, краще, щоб шлях до ПЗІП був найкоротший і з найменшим опором. Щоб у випадку з імпульсом зовні якнайменше чого йому заважало "відкритися" і випустити цей імпульс в землю. А тут виходить найкращий контакт і найближчий шлях до УЗО, а до ПЗІП вже ведуть ті червоні провода. Тобто в з'єднанні цих проводів з білими (від джерела) повинен бути якнайкращий контакт, а як воно там буде, особливо з часом. Ну, щоб не вийшло на практиці так, що з УЗО контакт ідеальний, а ПЗІП - ну вже трошки підгуляв, чи тут, чи вже червоних з ПЗІПом. Тобто, до ПЗІП на одне з'єднання більше, яке потенціально може бути не таке, як бажано....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Треба більше інформації та схеми. Так нічого не зрозуміло.

А навіщо це чудо тут? У нього контакти замнуті на шині.

 

Снимок экрана 2024-02-15 220800.png

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 22.01.2024 в 00:48, roverspam сказал:

Хіба що запитаю у шановного паньства: не було б у щитку вище ввідний провід (який синьо-білий) підключити прямо до ПЗІПа, а вже від нього відгалудження на УЗО ? На перший погляд різниці особої немає, але, наскільки я розумію, краще, щоб шлях до ПЗІП був найкоротший і з найменшим опором. Щоб у випадку з імпульсом зовні якнайменше чого йому заважало "відкритися" і випустити цей імпульс в землю. А тут виходить найкращий контакт і найближчий шлях до УЗО, а до ПЗІП вже ведуть ті червоні провода. Тобто в з'єднанні цих проводів з білими (від джерела) повинен бути якнайкращий контакт, а як воно там буде, особливо з часом. Ну, щоб не вийшло на практиці так, що з УЗО контакт ідеальний, а ПЗІП - ну вже трошки підгуляв, чи тут, чи вже червоних з ПЗІПом. Тобто, до ПЗІП на одне з'єднання більше, яке потенціально може бути не таке, як бажано....

це вірний висновок

скажу більше, інколи ПЗІП чи автомат можна перевернути щоб не виникало ціх обводів з проводу

Снимок экрана 2024-02-15 221935.png

Змінено користувачем goga777
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1