wertexan Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 1. А для последовательного и параллельного подключения идут разные УЗИП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 1. А для последовательного и параллельного подключения идут разные УЗИП? Необязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Необязательно. А как тогда подключать последовательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 А как тогда подключать последовательно? При этом коммутационное устройство защиты (ПП или АВ) защищающий узип, ставиться в разрыв питающих проводников электроустановки. Последовательно это не всегда значит в разрыв проводника. Бывают узип для защитных проводников, где с обоих сторон подключается РЕ проводник, но к вашей теме оно не относится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Вот теперь понял! Дякую. И ещё парочка, наверное глупых, вопросов: 1.Расстояние защиты УЗИП считается по длине проводника или по геометрии здания? 2. И почему есть это ограничение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 И ещё парочка, наверное глупых, вопросов: 1.Расстояние защиты УЗИП считается по длине проводника или по геометрии здания? 2. И почему есть это ограничение? 1. По длине проводника. 2. Вы же сами писали про нарастания волны ... Уровень напряжения импульса после узип на расстоянии до 20 метров может удвоиться. То есть например вместо 1,2кВ может прилететь порядка 2,4кВ и изоляция техники или другого устройства уже может не выдержать. Как то так. Можете мэк 62305.4 или мэк 61643.12 изучить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) Панове, хочу попередити: при зникненні світла під час "блекауту" вимикайте повністю всі споживачі. Або вимикайте ввідний автомат у хаті. Після відновлення подачі енергії зачекайте декілька хвилин, не вмикайте одразу ж. Таким чином ви можете уникнути пошкодження вашої техніки, тому що в першу мить бувають настільки великі й довгі викиди напруги, що гірше за непрямий удар блискавки. На фото: варистор на 560В після такого прильоту (типу вбудованого УЗИП из стаба), на ньому була напруга біля 1000В і великий струм одночасно. Таке траплялося у мирний час всього 2 рази за 2 роки (Одеса, хто там живе — той знає, чому), але зараз — вже втрете за тиждень, і таке зараз буває у різних містах. Справа — вихідний варистор, тобто споживачі лишилися неушкодженими, але стаб все одно у сервіс поїхав. Змінено 2 грудня 2022 користувачем iiigolkin 14 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 10 хвилин тому, iiigolkin сказав: Або вимикайте ввідний автомат у хаті. Дякую, але задам питання як для блондинки )) а як дізнитись, що світло з"явилось ? А дифавтомати не рятують? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) І ще одне: якщо хтось не має УЗИП на вводі у хату — саме час його встановити. Тому що навіть вимкнутий автомат без УЗИП не гарантує захисту, його може просто пробити дуже велика напруга. Увага! УЗИП до автомату, не після! Змінено 2 грудня 2022 користувачем iiigolkin 6 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) 2 хвилини тому, irina1969 сказав: Дякую, але задам питання як для блондинки )) а як дізнитись, що світло з"явилось ? Мабуть, тре дивиться у вікно, коли воно з'явиться — раніше увімкнуть ті, хто на форумі не сидить й не знає, що цього робити не треба. Змінено 2 грудня 2022 користувачем iiigolkin 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 Тільки що, iiigolkin сказав: Мабуть, тре дивиться у вікно, коли воно з'явиться — раніше увімкнуть ті, хто на форумі не сидить й не знає, що цього робити не треба. логічно 🤣 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 22 минуты назад, iiigolkin сказал: Панове, хочу попередити: при зникненні світла під час "блекауту" вимикайте повністю всі споживачі. Або вимикайте ввідний автомат у хаті. Після відновлення подачі енергії зачекайте декілька хвилин, не вмикайте одразу ж. Таким чином ви можете уникнути пошкодження вашої техніки, тому що в першу мить бувають настільки великі й довгі викиди напруги, що гірше за непрямий удар блискавки. На фото: варистор на 560В після такого прильоту (типу вбудованого УЗИП из стаба), на ньому була напруга біля 1000В і великий струм одночасно. Таке траплялося у мирний час всього 2 рази за 2 роки (Одеса, хто там живе — той знає, чому), але зараз — вже втрете за тиждень, і таке зараз буває у різних містах. Справа — вихідний варистор, тобто споживачі лишилися неушкодженими, але стаб все одно у сервіс поїхав. Як не дивно, колись обладнання попсулось не від підвищеної напруги, а наоборот декілька годин скакало в межах 100 В, сгорів роутер та рекуператор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 17 минут назад, irina1969 сказал: Дякую, але задам питання як для блондинки )) а як дізнитись, що світло з"явилось ? А дифавтомати не рятують? У меня на счетчике индикатор присутствия фазы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 20 хвилин тому, irina1969 сказав: А дифавтомати не рятують? Аж ніяк. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 28 минут назад, iiigolkin сказал: На фото: варистор на 560В після такого прильоту крім діфреле нічого додаткового в щитку немає. але із невідключаємих споживачів тільки холодильник. цікаво, а варистор в безперебійнику відпрацює на всю мережу після вхідного автомату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) 3 години тому, sergio сказав: Як не дивно, колись обладнання попсулось не від підвищеної напруги, а наоборот декілька годин скакало в межах 100 В, сгорів роутер та рекуператор. Воно не просто скаче, після 100В бувають як раз ті самі викиди, про які я писав вище. Змінено 2 грудня 2022 користувачем iiigolkin 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dark FeniX Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 3 минуты назад, iiigolkin сказал: Аж ніяк. А задержка включения на реле напряжения? После появления электричества реле какое-то время не даёт питание после себя. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 34 минуты назад, iiigolkin сказал: Справа — вихідний варистор, тобто споживачі лишилися неушкодженими, але стаб все одно у сервіс поїхав. Хочу трохи поправити: праворуч і ліворуч варистори, які захищають різні ланцюги, наприклад фаза-нуль або нуль-земля. У Вас вийшов з ладу варистор по одному ланцюгу, а по другому не було такого імпульсу. Ще трохи додам, що досить ПОЖЕЖОнебезпечно використовувати голі варистори, вони зазвичай ідуть у вибухопоглинаючому корпусі, наприклад ось такий має таке-ж призначення Спойлер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) 35 минут назад, irina1969 сказал: Дякую, але задам питання як для блондинки )) а як дізнитись, що світло з"явилось ? А дифавтомати не рятують? Есть звонки на DIN-рейку. Звенят, когда напряжение появляется. Для генераторов тоже используют (чтобы вовремя выключать). Змінено 2 грудня 2022 користувачем badgy 3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 8 минут назад, Dark FeniX сказал: А задержка включения на реле напряжения? После появления электричества реле какое-то время не даёт питание после себя. 33 минуты назад, iiigolkin сказал: Тому що навіть вимкнутий автомат без УЗИП не гарантує захисту, його може просто пробити дуже велика напруга УЗИП краще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) 5 хвилин тому, goga777 сказав: Хочу трохи поправити: праворуч і ліворуч варистори, які захищають різні ланцюги, наприклад фаза-нуль або нуль-земля. У Вас вийшов з ладу варистор по одному ланцюгу, а по другому не було такого імпульсу. Ще трохи додам, що досить ПОЖЕЖОнебезпечно використовувати голі варистори, вони зазвичай ідуть у вибухопоглинаючому корпусі, наприклад ось такий має таке-ж призначення Приховати вміст Ні, не треба поправляти, дякую. В мене воно саме так, у вас по-іншому. Змінено 2 грудня 2022 користувачем iiigolkin 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 3 минуты назад, badgy сказал: Есть звонки на DIN-рейку. Звенят, когда напряжение появляется. Для генераторов тоже используют (чтобы вовремя выключать). чого тільки не вигадають на заході щоб завадити кацапам у спробах погіршити життя українцям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 4 минуты назад, goga777 сказал: У Вас вийшов з ладу варистор по одному ланцюгу, а по другому не було такого імпульсу. Ще трохи додам, що досить ПОЖЕЖОнебезпечно використовувати голі варистори, вони зазвичай ідуть у вибухопоглинаючому корпусі, наприклад ось такий має таке-ж призначення То у iiigolkin жебраки клієнти, такий дорогий стаб, що грошей на УЗИП не залишається. 1 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 (змінено) 2 хвилини тому, AOZ1 сказав: То у iiigolkin жебраки клієнти, такий дорогий стаб, що грошей на УЗИП не залишається. Причому тут клієнти? За УЗИП ми говоримо усім, то електрик повинен робити. Якщо клієнт є "блондинкою", як тут шуткували вище — нащо йому ті УЗИПи знати? У розділі по електриці є кейс, коли навіть виробники УЗИПів не знали, що УЗИП після автомату може бути пошкоджений при вимкнутому автоматі... Змінено 2 грудня 2022 користувачем iiigolkin 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 2 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2022 Только что, AOZ1 сказал: То у iiigolkin жебраки клієнти, такий дорогий стаб, що грошей на УЗИП не залишається. Але вони працюють на конкурентному ринку, я це розумію. Голий варистор від якісного ПЗІПа може відрізнятися за ціною в десятки разів, причому основні гроші - це за випробування і сертифікацію для використання. Важливо що вони розуміють суть проблеми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...