BK201 Опубліковано: 30 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2022 Доброго времени суток. Есть ИПБ "Ritar U-Smart-1000 600W". Так же стоит без дела электровелосипед с литийионным аккумулятором на 52v 44ah (~ 2200вт/ч), есть идея запитать от него вышеуказанный ИБП. Что бы во время отключения электричества, иметь возможность запитать от него компьютер и еще пару устройств. Вот только в продаже не смог найти мощного понижающего преобразователя что бы понизить 52v до 12v которые требуются для ИБП. Те что есть максимум до 200w, чего будет маловато. Вспомнил что есть старый блок питания от компьютера "Aerocool KCAS-700" на 700w, ради интереса попробовал его запитать от аккумулятора электровелосипеда, и он заработал. на выходе у него как раз 12v. На ум пришла следующая схема, прилагаю изображение Спойлер По идеи это рабочая схема? Возможно есть какие то нюансы на которые стоит обратить внимание? Нагружать планирую не более 350-400W. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 1 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2022 16 часов назад, BK201 сказал: блок питания от компьютера "Aerocool KCAS-700" на 700w, ради интереса попробовал его запитать от аккумулятора электровелосипеда, и он заработал 16 часов назад, BK201 сказал: По идеи это рабочая схема? Так вот и попробуйте нагрузить его 350-400Вт - результат увидите сразу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 6 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2022 В 30.11.2022 в 17:55, BK201 сказал: Доброго времени суток. Есть ИПБ "Ritar U-Smart-1000 600W". Так же стоит без дела электровелосипед с литийионным аккумулятором на 52v 44ah (~ 2200вт/ч), есть идея запитать от него вышеуказанный ИБП. Скрыть контент Спойлер По идеи это рабочая схема? Возможно есть какие то нюансы на которые стоит обратить внимание? Нагружать планирую не более 350-400W. Идея хорошая, но схема нерабочая (слишком много преобразований и потерь). Правильнее было бы искать инвертор с 52V на 220V, типа такого : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2022 16 часов назад, 90BCO сказал: Идея хорошая, но схема нерабочая (слишком много преобразований и потерь). Правильнее было бы искать инвертор с 52V на 220V, типа такого : Ему же опорная сеть нужна, ибп в данном случае не подойдет ибо помрет от встречки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 7 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2022 5 часов назад, mib сказал: Ему же опорная сеть нужна, ибп в данном случае не подойдет ибо помрет от встречки Не понял Вас. Я такое решение имел ввиду: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2022 4 часа назад, 90BCO сказал: Не понял Вас. Я такое решение имел ввиду: На том фото что я коментировал это грид для подмеса солнечной энергии в сеть, но он может работать и от акб У него в отличии от ибп только один провод на 220 по которому идет отдача и питабтся мозги, и вот если в розетке нет опорной сети 220 то он не работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 7 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2022 1 час назад, mib сказал: На том фото что я коментировал это грид для подмеса солнечной энергии в сеть, но он может работать и от акб У него в отличии от ибп только один провод на 220 по которому идет отдача и питабтся мозги, и вот если в розетке нет опорной сети 220 то он не работает Всё, теперь я понял, Вы правы ! Я фотку неудачно выбрал (grid, действительно). Я имел ввиду некий инвертор с 36...52V => 220V. Но, это дорогое устройство получается. ТС ищет решение "из того, что было".... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2022 1 час назад, 90BCO сказал: Всё, теперь я понял, Вы правы ! Я фотку неудачно выбрал (grid, действительно). Я имел ввиду некий инвертор с 36...52V => 220V. Но, это дорогое устройство получается. ТС ищет решение "из того, что было".... Угу ну я бы колхозил дс понижайку и через нее заряжал бы акб под который уже есть инвертор, там потерь будет чутли не половина но хоть что то 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...