viktor02 Опубліковано: 3 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2022 Купую однофазний генератор на 3 кВт.Підкажіть,будь ласка,чи є можливість його підключити до живлення хати,якщо на хату заведено 3 фази? Яке ще обладнання докупити і яка схема підключення? Наперед дякую за відповіді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2022 Лучший вариант - перекидной рубильник I-0-II на три полюса. Правда, найти их сейчас непросто. Один из полюсов генератора садится на общий ноль (этот вопрос несколько раз дискутировался, но большинство монтажников советуют именно так). На первые три полюса ввода подключаете три фазы города. На вторые три полюса разводите перемычками второй полюс генератора. Здесь выбор - можно запитать одну, две или все три фазы дома, как решите. Поскольку мощность небольшая, можно на одной фазе собрать всё жизнеобеспечение и подключать только её. Можно поставить выключатель и при необходимости подключать вторую фазу (скажем, розетки кухни и пр.). Важно не перегрузить генератор в момент переключения, должно быть не больше 2 кВт. Затем можно догружать. 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 В 26.05.2022 в 13:45, volkoff сказал: Дякую! Ще скажіть,будь ласка,чи обов'язково щоб переноска від генератора до споживача (наприклад,газового котла и скважинного насоса) була 3-х жильна? Це у випадку якщо підключати споживача напряму а не через рубильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 желательно заземлдить корпус генератора, тогда в розетке генератора будет заземление и, соответсвенно желателно трехжильную переноску, чтоб заземление было и на подключаемых приборах (если у них на вилке есть заземляющий контакт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 7 часов назад, Dendnepr сказал: желательно заземлдить корпус генератора, тогда в розетке генератора будет заземление и, соответсвенно желателно трехжильную переноску, чтоб заземление было и на подключаемых приборах (если у них на вилке есть заземляющий контакт) Можно для дилетанта немножко подробнее? мне говорят, что абы котел заработал я должен заземлить гену дважды, земля как положено и один контакт розетки. Сильно стремаюсь, не хватает знаний и опыта понять как, куда и зачем заземлять розетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 23 минуты назад, Фрай сказал: зачем заземлять розетку? Что бы на одном из выходов получить ноль а на другом фазу сейчас у вас фаза и там и там по 110 вольт потыкайте индикаторной отверткой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 1 час назад, Фрай сказал: Можно для дилетанта немножко подробнее? мне говорят, что абы котел заработал я должен заземлить гену дважды, земля как положено и один контакт розетки. Сильно стремаюсь, не хватает знаний и опыта понять как, куда и зачем заземлять розетку? Есть ситуации, когда некоторая аппаратура (газовые котлы некоторых моделей) не работает от генератора, у которого нет глухозащемленной нейтрали. По сути у генератора нет ноля. А две фазы. И иногда это проблема. Кстати у ИБП тоже бывает такое. Буквально вчера у товарища выявили ситуацию, когда ИБП поверлоджик без включения в розетку и работе только от батареи - не запускал котел. Оказалось, что на двух контактах розетки - фазы. Ноля нет. Я предположил, что вилки ИБП не включена в розетку. Так и оказалось. Я предположил, что ИБП имеет "сквозной ноль". И чтобы он работал - нужно, чтоб вилка самого ИБП была включена в розетку. Нулевой провод которого имеет глухое заземление на ТП. Эксперимент показал, что при включении ИБП в розетку и работе от батареи - на контактах выхода появился четко выраженный ноль и котел заработал без ошибок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 (змінено) 20 хвилин тому, Dendnepr сказав: И чтобы он работал - нужно, чтоб вилка самого ИБП была включена в розетку У меня от ИБП котел выдавал ошибку 6A (будерус), вчера поигрался и определил, что наличие нуля или положении вилки никакой роли не играет (вырубал 4-х полюсный автомат и менял вилку верх ногами), работает без нуля, но заземление обязательно (без него ошибка). Т.е. в розетку ИБП нужно включать обязательно даже без электричества, но автоматы и УЗО могут быть все выключены (у меня ТТ, за другие не скажу) Змінено 4 листопада 2022 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2022 Тоже за защемление думали, но у него нет его. Проводка двужильная сделана давно. Поэтому только "сквозной ноль" оказался нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2022 (змінено) У меня вводной автоматам отключает и ноль и фазу, а потому «сквозного» ноля нет, я правильно вас понимаю? и не нахожу определение термину «защемленный ноль», боюсь накосячить. Еще один вариант «неправильного» заземления – соединения нуля с заземлением в контактах розетки. Если при таком подключении пропадет контакт нулевого провода фаза через заземление попадет на корпус бытовой техники. Это грубейшая ошибка которую к сожалению допускают неопытные электрики. Заземление с нулем никогда не соединяется в розетках и распределительных коробках. Соединение нуля и заземления должно выполняться только ДО СЧЕТЧИКА. Змінено 5 листопада 2022 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Все верно. Поэтому заземление одного из контактов генератора или ИБП лучше делать отдельным от заземления дома. Защемление=заземление. Опечатка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 8 хвилин тому, Dendnepr сказав: ...заземление одного из контактов генератора или ИБП лучше делать отдельным от заземления дома... Прошу пояснити, в чому різниця (заземлювати окремо від будинку)? Відстань між точками заземлення не буде більшою 20 метрів, такі заземлення не вважаються окремими і самостійними. Яка тоді різниця? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Одно дело заземлять корпуса техники (стандартное защемление), другое дело заземлять одну из фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Тільки що, Dendnepr сказав: ... заземлять одну из фаз. Та ну це таке, не зовсім здорове діло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2022 06.11.2022 в 10:15, Вячеслав_В сказав: Та ну це таке, не зовсім здорове діло. Це навіть дуже вже й здорове діло, і називається воно вирівнюванням потенціалів, що є невід'ємною частиною електробезпеки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 7 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2022 3 години тому, volomoto сказав: Це навіть дуже вже й здорове діло, і називається воно вирівнюванням потенціалів, що є невід'ємною частиною електробезпеки. Ви маєте право робити все, що завгодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 Защемление..... ну как так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 Щ и з рядом в раскладке. Пальцы - большие. Промазываю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2022 И актуален у меня вопрос: Категорически нельзя Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. А как тогда? Через ввод нельзя, у меня на нем стоит стаб, все пугают, что ему будут гайки от гены. (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 15 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2022 5 минут назад, Фрай сказал: Через ввод нельзя, у меня на нем стоит стаб, все пугают, что ему будут гайки от гены. (( а хіба стаб не для стабілізації лайна на вході, в тому числі від гени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2022 38 минут назад, Фрай сказал: И актуален у меня вопрос: Категорически нельзя Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. А как тогда? Через ввод нельзя, у меня на нем стоит стаб, все пугают, что ему будут гайки от гены. (( стабу и через розетку не понравится входящее напряжение на выходе стаба в идеале вам надо за стабом поставить переключатель 1-0-2 генератор\сеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2022 14 минут назад, mib сказал: стабу и через розетку не понравится входящее напряжение на выходе стаба Не, он так вообще не реагирует, у него же порог совсем другой. (Вольтер) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2022 37 минут назад, Фрай сказал: Не, он так вообще не реагирует, у него же порог совсем другой. (Вольтер) Значит вам повезло, у моего соседа три стала одинаковых, модель и название не помню но какие то наши Так вот два вообще не реагируют, а один жужжит крехтит пришлось после них автоматы поставить что бы отсекать когда он от соседского генератора через розетку подключается При том когда подключает от своего то все нормально но тот у него вроде до стала заведён (тут не уверен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2022 (змінено) 8 минут назад, mib сказал: а один жужжит крехтит Вот потому спецы в один голос рекомендуют подключать гену после стаба, высока вероятность, что накроется. Не знаю почему, но так. Так вот почему все спецы пишут нельзя подключать в розетку? 1. Чем я рискую, учитывая, что собираюсь сделать все по уму на щитке и вопрос стал слишком актуальным? 2. Забил 1 штырь на 4.5 метра и буду "заземлять", достаточно или нет? Земля пол метра чернозёма, а дальше твердая глина. 3. Купил кабель в 10 квадрат, протяну землю и сразу вопрос, мне его тянуть на гену или могу поставить на стену шину, а уже с неё на гену? Змінено 15 листопада 2022 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз