Олег Ковалёв Опубліковано: 20 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2022 Доброго дня. Планую будувати будинок та є питання як змонтувати фальцеву покрівлю. Будинок повністю з сіп панелі. ОСБ з обох боків. Чи можна одразу монтувати на осб, чи с початку потрібно гідробарьєр? Буду робити усе сам, а порадитись немає з ким. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2022 Прямо непосредственно крепить кляммера в ОСБ категорически не рекомендуется т.к. крепёж в нём очень плохо держится. Для трушных фальцовщиков ОСБ - табу. Соответственно вам нужно делать отдельную обрешётку из досок. Можно с небольшими прозорами 5-10 см Для обеспечения нормального температурного режима желательно иметь вентзазор между досками обрешётки и основой. Стало быть обрешётку крепить нужно на контррейку. Разумеется контру кидать нужно по силовым местам расположения бруса в ваших панелях. Далее. Кровля из металла = конденсат. Стало быть нужно под контру постелить диффузную мембрану. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...