@ndrey_Z Опубліковано: 17 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2022 Всем привет! Учитывая, что свет приходится "ловить" по на сколько часов. Хочу за это время быстрее прогревать дом. Сейчас Proterm Ray 6kW работает по отопительным кривым (есть уличный термометр и домашний термостат). Котол подбирает оптимальную температуру теплоносителя. Хочу, пока такая ситуация со светом, выставить вручную температуру теплоносителя. Как отключить работу котла по отопительным кривым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 17 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2022 Відключити зовнішній датчик. Або пробувати через сервісне меню 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 17 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2022 14 минут назад, outdoor24 сказал: Відключити зовнішній датчик. Або пробувати через сервісне меню Перегляну сервісне меню. Щодо відключення датчика то зрозуміло. Еле хочеться знайти рішення без фізичного втручання:) (якщо можливо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2022 17.11.2022 в 10:17, @ndrey_Z сказав: Как отключить работу котла по отопительным кривым? Виберіть найвищу криву (Е9) і найвище зміщення (Р9), а тоді обмежте температуру теплоносія на томі рівні, який вам потрібен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2022 Фишку с платы снимите. Домик на экране погаснет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз