Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Protherm Ray отключение отопительных кривых

@ndrey_Z

Рекомендовані повідомлення

Всем привет!

Учитывая, что свет приходится "ловить" по на сколько часов. Хочу за это время быстрее прогревать дом. 

Сейчас Proterm Ray 6kW работает по отопительным кривым (есть уличный термометр и домашний термостат). Котол подбирает оптимальную температуру теплоносителя.

Хочу, пока такая ситуация со светом, выставить вручную температуру теплоносителя. Как отключить работу котла по отопительным кривым?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, outdoor24 сказал:

Відключити зовнішній датчик. Або пробувати через сервісне меню 

 

Перегляну сервісне меню. Щодо відключення датчика то зрозуміло. Еле хочеться знайти рішення без фізичного втручання:) (якщо можливо)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17.11.2022 в 10:17, @ndrey_Z сказав:

Как отключить работу котла по отопительным кривым?

Виберіть найвищу криву (Е9) і найвище зміщення (Р9), а тоді обмежте температуру теплоносія на томі рівні, який вам потрібен.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...