CheBuRaptoR Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 Доброго дня. Пошуком користувався, але не знайшов такої теми, тому створюю нову. Маю котел Kospel EKCO.LN2M - 06, підключений по 220В. Опалення в будинку - тепла підлога, 8 контурів через колектор та 1 батарея у ванній кімнаті. Загальна довжина труб теплої підлоги 684м. Кількість води в системі до 100л. 82л. тепла підлога + на батарею та магістральні труби. Запитання та проблема наступні: Котел не нагріває теплоносій вище ніж 36 градусів, хоча виставлено 45, Всі параметри котла перевірено: потужність, швидкість насосу. В чому може бути причина ? p.s. Коли працює газовий котел (Ariston BS II 24кВТ), то носій може бути й 39 и 40 градусів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 (змінено) 4 часа назад, CheBuRaptoR сказал: Доброго дня. Пошуком користувався, але не знайшов такої теми, тому створюю нову. Маю котел Kospel EKCO.LN2M - 06, підключений по 220В. Опалення в будинку - тепла підлога, 8 контурів через колектор та 1 батарея у ванній кімнаті. Загальна довжина труб теплої підлоги 684м. Кількість води в системі до 100л. 82л. тепла підлога + на батарею та магістральні труби. Запитання та проблема наступні: Котел не нагріває теплоносій вище ніж 36 градусів, хоча виставлено 45, Всі параметри котла перевірено: потужність, швидкість насосу. В чому може бути причина ? p.s. Коли працює газовий котел (Ariston BS II 24кВТ), то носій може бути й 39 и 40 градусів. Бедный котёл,и зачем его так мучать.))) Когда у меня был Ланос я его нагрузил целую тонну вещей, он тоже быстро не хотел ехать.))) Змінено 17 жовтня 2022 користувачем siscom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 4 години тому, CheBuRaptoR сказав: В чому може бути причина ? В термодинаміці Ваша тепла підлога розсіює всю потужність котла вже при 36 градусах. Теплоносій вдасться нагріти до вищої температури, якщо ви будете відбирати від нього менше тепла, або якщо зменшите потік, відповідно буде велика дельта на котлі. При 36 градусах котел працює постійно постійно чи відключає тени? Впродовж якого часу спостерігалась температура 36 градусів? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 2 минуты назад, volomoto сказал: В термодинаміці Ваша тепла підлога розсіює всю потужність котла вже при 36 градусах. Теплоносій вдасться нагріти до вищої температури, якщо ви будете відбирати від нього менше тепла, або якщо зменшите потік, відповідно буде велика дельта на котлі. При 36 градусах котел працює постійно постійно чи відключає тени? Впродовж якого часу спостерігалась температура 36 градусів? 6кв видать на домик 100квадратов если не больше.))) Любят у нас люди мучать технику, ))) Его мало. И так видно по картам Таро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 3 хвилини тому, siscom сказав: 6кв видать на домик 100квадратов если не больше.))) Насправді такого котла було б достатньо для будинку на 100 квадратів, але при умові дуже доброго утеплення, зокрема під теплою підлогою. В мене котел 9 кВт на 170 квадратів і працює тільки вночі, але для цього довелось дуже добре заінвестувати у теплоізоляцію та вентиляцію. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CheBuRaptoR Опубліковано: 17 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 7 минут назад, siscom сказал: 6кв видать на домик 100квадратов если не больше.))) Дом 99 квадратов общей площади. Везде теплый пол, кроме как под холодильником и кухонной мебелью. 12 минут назад, volomoto сказал: При 36 градусах котел працює постійно постійно чи відключає тени? Впродовж якого часу спостерігалась температура 36 градусів? Працює постійно, сьогодні за 9 годин роботи з 21.00 до 6.00 підняв аж 0,6 градуса температуру. Температуру в 34-35 набирає досить швидко, але більше ніяк. 15 минут назад, volomoto сказал: Теплоносій вдасться нагріти до вищої температури, якщо ви будете відбирати від нього менше тепла, або якщо зменшите потік, відповідно буде велика дельта на котлі. Спробувати зменшити швидкість насосу на колекторі ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CheBuRaptoR Опубліковано: 17 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 4 минуты назад, volomoto сказал: Насправді такого котла було б достатньо для будинку на 100 квадратів, але при умові дуже доброго утеплення, зокрема під теплою підлогою Будинок 99 квадратів. Пиріг полу наступний: 1. Земля/глина 2. Лампач/глина/солома 20-30см 3. Щебінь 15-20см. 4. Чорнова армована стяжка 10см. 5. Екструдований пінополістірол 5см. 6. Відбиваюча плівка 7. Труби теплої пілоги 8. Чистова стяжка 8см. 9. Керамограніт/Плитка Цоколь будинку високий, утеплений теж екструдером, але 40мм. Стіни ракушняк, оштукатурений зовні, пофарбований але не утеплений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 1 час назад, volomoto сказал: Насправді такого котла було б достатньо для будинку на 100 квадратів, але при умові дуже доброго утеплення, зокрема під теплою підлогою. В мене котел 9 кВт на 170 квадратів і працює тільки вночі, але для цього довелось дуже добре заінвестувати у теплоізоляцію та вентиляцію. Достаточно, когда усё сделанно хорошо. И домик теплый. А так в большинстве не хватает, тем более в морозы , не замёрзнет но до комфорта далеко.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2022 (змінено) 8 часов назад, CheBuRaptoR сказал: Всі параметри котла перевірено: потужність, Как мощность мерили? Полезно померить напругу непосредственно на ТЭНах. Тогда можно делать выводы. Кстати, при наличии газ котла по кубам на счетчике легко прикинуть теплопотери. Змінено 17 жовтня 2022 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CheBuRaptoR Опубліковано: 18 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2022 19 часов назад, SON сказал: Как мощность мерили? Токовыми клещами. 19 часов назад, SON сказал: Полезно померить напругу непосредственно на ТЭНах. Тогда можно делать выводы. Понял, попробую. 19 часов назад, SON сказал: Кстати, при наличии газ котла по кубам на счетчике легко прикинуть теплопотери. Если не затруднит, подскажите как посчитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2022 23 години тому, CheBuRaptoR сказав: Працює постійно, сьогодні за 9 годин роботи з 21.00 до 6.00 підняв аж 0,6 градуса температуру. Температуру в 34-35 набирає досить швидко, але більше ніяк. Набирає температуру швидко, бо від температури залежить потужність, яку може розсіювати тепла підлога. При 34-35 настає теплова рівновага і температура більше рости не може. 23 години тому, CheBuRaptoR сказав: Спробувати зменшити швидкість насосу на колекторі ? Для телпої підлоги ідеальна дельта між подачею і звороткою — 5 градусів, відповідно вам треба виставити таку швидкість насоса, при якій дельта буди якнайближчою до ідеальної. 23 години тому, CheBuRaptoR сказав: Будинок 99 квадратів. Пиріг полу наступний: 1. Земля/глина 2. Лампач/глина/солома 20-30см 3. Щебінь 15-20см. 4. Чорнова армована стяжка 10см. 5. Екструдований пінополістірол 5см. 6. Відбиваюча плівка 7. Труби теплої пілоги 8. Чистова стяжка 8см. 9. Керамограніт/Плитка Цоколь будинку високий, утеплений теж екструдером, але 40мм. Стіни ракушняк, оштукатурений зовні, пофарбований але не утеплений. По теперішніх мірках це неутеплений будинок, тому тепловтрати високі. У вашому випадку десь третина потужності втрачається через неефективність теплої підлоги, бо завжди частина тепла йде вниз, в грунт, а не в приміщення. Як вище писав @SON, ви можете прикинути тепловтирати по газовому лічильнику. Алгорит наступний: Прогріваєте теплу підлогу щоб вийти на комфортну температуру в будинку. Виставляєте таку температуру теплоносія, при якій температура в будинку буде стабільною. Записуєте точні покази газового лічильника. Залишаєте все на добу, при цьому по мінімуму користуйтесь газовою плитою і не використовуйте гарячу воду, якщо котел задіяний в її нагріванні. Записуєте знову точні покази газового лічильника. Рахуєте різницю в показах, множите її на 9 і отримуєте тепловтрати за добу в кВт•год. Ділите на 24 год і отримуєте середнє значення тепловтрат. Метод відносно точний, але треба врахувати, що тепловтрати залежать від різницю між зовнішньою та внутрішньої температурами, тому розрахунки краще проводити кілька разів за різних зовнішніх температур, щоб побудувати регресивну модель тепловтрат. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз